好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

全国统一安装工程预算定额解释汇编 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

答:2-240配电(电源)屏、低压开关柜安装子目,适用于变配电装置的低压配电柜,亦适用于车间用

低压配电柜的安装。

5. 高压开关柜柜面改造,需加装些电器元件,如何执行定额?

答:可按第四章第十三节中相应电器元件的定额分别使用。但是,应注意这些元器件的安装不包括盘面

开孔,开孔的消耗量应另行计算。

6. 实际工程中遇到集装箱事式成套配电装置,该装置运输到现场后,直接安装在基础上,进出线用电

缆连接,该设备的安装如何执行定额?

答:可执行本册定额第四章第一节2-242子目,该子目就是专门为这种情况编制的,时以“10t”为计量

单位,应该按该整体的重量计算工程量.

7. 控制、继电屏、盘的安装工作内容中有效线、接线、如何理解“接线”内容?

答:屏、盘、柜均由生产厂家在工厂成套生产,电器元件已安装好,连接线已配好,在现场安装后,电

器元件要拆下进行试验,或者解开连接线后进行试验,试验完后要恢复连接线。另外在校线时,也要将连接线从电器元件上解下,校好后再接上。

8. 2-256子目,事故照明切换屏是否专指有逆变装置切换的箱、柜、屏?照明专用的双电源切换电控

箱、柜、屏是否也套用定额子目?

答:照明双电源(交流和直流)切换电控箱、屏、柜均可执行该子目。

9. 木制配电箱只有制作定额,安装如何使用?

答:木制配电箱的安装按成套配电箱相应定额乘以系数0.65

10. 三相四线电度表和单相电度表安装是否统一套用2-307子目? 答:是的

11. 电流继电器、中间继电器、时间继电器等是否统一使用2-308子目? 答:是的

12. 2-172铜过渡板安装子目是否适用于铜铝过渡板安装? 答:铜铝过渡板安装也可执行该定额子目。

13. UPS蓄电池柜安装应使用什么定额? 答:可以执行2-254蓄电池屏(柜)安装子目

14. 电机检查接线定额中金属软管按每台1.25米计算,列入未计价材料,安装费是否已包括? 答:其软管安装费已含在点击检查接线定额内。

15. 电缆头制安定额中“热缩电缆头”以未计价主材表现,因热缩电缆头以“套件”形式供货,内含一

切制作材料,如果把未计价主材加上,电缆头制作安装中的材料费则出现重复计数,如何处理? 答:定额是按现场制作考虑的,已包括所需要的全部消耗材料。如果“套件”中包含全部制作材料时,

则可以将“套件”按未计价主材计入,减去定额内全部消耗材料费;如果只包含部分消耗材料时,加入“套件”未计价主材后,只应减去定额内相应消耗材料。

16. 冷缩电缆头制安使用什么定额?

答:冷缩工艺制安的电缆头可使用相应截面电缆热缩头制安的子目,未计价材料改为冷缩电缆头套件。

17. 10kv以下架空配电线路工程定额本身包括多长人力运输范围,超过后可以计算工地运输? 答:电气册定额对于现场范围内的运搬:设备按100m、材料按300m考虑,100m以外另行计算人力运

输费。

18. 钢杆组立如何使用定额?

答:按混凝土杆相应子目的人工和机械乘以系数1.40

19. “线路一次施工工程量按5根以上电杆考虑的,如果5根以内者,其全部人工、机械乘 以系数

1.3”如何理解?

答:单项工程(1条架空线路)的工程量较小(5基以下)时,人工和机械效率的补偿系数。

20. 2-703钢铝窗接地定额是按圆钢接地考虑的,实际设计为铜绞线连接时如何处理?

答:设计材质不同时可以调整连线材料费。

21. 金属高杆路灯设计要求每基(根)均作接地装置并要求测试接地电阻值不得大于xx欧姆,其测试使

用什么定额?

答:执行2-885独立接地装置(6根接地极以内)系统调试子目。

22. 利用基础底板内钢筋作接地,使用什么定额? 答:可以执行2-752柱主筋与圆梁钢筋焊接定额。 23. 电容器的调试,“组”的含义是什么?

答:不分容量,按设计的接线方式,三相为一组。若为集合式电容器时,一台即为一组。

24. 2-864备用电机自投装置系统调试,是否适用于消防泵、喷淋等设备用电机,这些电机是以磁力启

动器、中间继电器自动投入运转。如果适用是否还使用2-930异步电动机调试? 答:2-864适用于一切设备用电机的自动投入装置调试,电动机系统调试仍需使用。

25. 箱式变压器如何计算调试费?

答:应根据其箱式变压器电气主接线图的接线方式和设备组成来分析,一般有:变压器系统、母线系统、

高低压送配电设备系统,接地装置系统等调试项目。

26. 电气安装配合机械设备单体试运转的用工包含在什么地方? 答:包含在第一册《机械设备安装》相应定额中。

27. 送配电设备系统调试“1kv以下交流供电”子目,在执行中有些争议。《全国统一安装工程预算定额

编制说明》中“2定额包括的工作内容:图3的断路器、隔离开关、电流互感器、电抗器等一次设备及继电保护、测量仪表等二次回路的试验调整。”是否每个供电回路都必须具备以上全部工作内容,才能作为一个调试项目计取调试费?

答:对于第二册定额中的各项工作内容,皆是以“章”、“节”为单位进行说明的。“送配电设备系统调

试”是一节定额,其中包括“1kv以下交流供电”和“10kv以下交流供电…”等诸多子目。显然,该说明包括的工作内容是指该节定额所含的全部工作内容,并非指其中某一个子目的工作内容和范围。下面的图示(a)就是1kv以下交流供电系统图,图中所含的设备只有一次主回路,以自动空气开关(又称空气断路器)为代表的低压配电系统。凡含有“断路器”的系统,都应计取调试费。因为断路器具又过电流保护、短路保护等功能,需要进行保护定值数据整定和试验,才能确保安全运行(详见DW型产品说明书、技术验收规范和有关技术资料)。说明:凡供电设备回路系统中不含“需要调试的元件”,则一律不得计取调试费。

1) 一般的住宅、学校、办公楼、旅馆、商店等民用电气工程的供电调试应按下列规定计算: a配电室内带有调试元件的盘、箱、柜和带有调试元件的照明主配电箱,应按供电方式执行相应的“配电装置系统调试”定额。

b每个用户房间的配电箱(板)上虽装有电磁开关等调试元件,但生产厂家已按固定的常规参数调整好,不需要安装单位进行调试就可以直接投入使用的,不得计取调试费用。

c民用电度表的调整校验属于供电部门的专业管理,一般为用户向供电局订购调试完毕的电度表,不得另外计算调试费用。

d高标准的高层建筑、高级宾馆、大会堂、体育馆等具有较高控制技术的电气工程(包括照明工程中有程控调光控制的装饰灯具),应按控制方式执行相应的电气调试定额。

2) 备用回路情况下自调,所以不计算系统调试费。如果建设单位要求做,又有调试报告时,可计

算系统调试费。

3) 低压配电柜应按出线数(即回路数)算工程量(包括一个照明回路)。如果低压配电柜的出线直

接与电动机相连,则应计算电动机的调试,而不再计算送配电装置的系统调试。

28. 避雷器的放电计数器安装包括在定额什么地方?

答:避雷器放电计数器的安装包括在相应的避雷器安装定额中,单固定放电计数器的之家另计。其调试

包含在避雷器调试定额内。

29. 耐张绝缘子串的安装包括在定额的什么地方?

答:软母线安装定额中包括了耐张绝缘子串的安装,但耐张绝缘子串及其连接金具作为未计价材料考虑。

30. 电气设备的接地包括在定额的什么地方?

答:所有电气设备的安装均包括设备本身的接地安装,计算主接地网工程量时不能重复计算。

31. 充油设备的油试验包括在定额的什么地方

答:充油设备的调试包括在所属电气系统调试内,充油设备绝缘油的试验仅包括其电气性能的试验,不

含其物理特性的检验。

32. 怎样才能计取变压器干燥费?

答:变压器通过试验,按施工验收规范的要求,综合判断绝缘受潮,需要干燥后才能投入运行,所以只

有需要干燥的变压器才能计取此项费用。

33. 变压器油过滤工程量如何计算?

答:变压器安装未包括绝缘油的国度,需要过滤时,可按变压器铭牌标称充油量计算。

34. 直埋电缆挖填土方量应如何计算?

答:两根直埋电缆挖填土方量两根以内电缆沟,按上口宽度600mm、下口宽度400mm、深度900mm,

每米哇填土方0.45m3增加一根电缆,底宽增加170mm,挖填土方量增加0.153m3。设计对电缆埋深有特殊要求时,按设计深度计算。

35. 蓄电池抽头电缆及保护管的辐射接线如何使用定额?

答:蓄电池抽头电缆及其保护管的敷设、电缆头制安接线应使用第八章电缆的相应定额。

36. 10kv以下架空线路工程中,如一个杆坑81%为普通土,19%为坚土,应使用什么定额? 答:应全部按普通土计算并使用土石方工程普通土定额子目。

37. 一台6300KV*A的变压器安装时需吊芯检查,编制预算时应如何使用定额? 答:应使用油浸电力变压器2-6安装子目,其机械费乘以系数2.0

38. 干式变压器如果带有保护罩时,编制预算时应如何使用定额? 答:使用干式变压器安装子目,其人工和机械费乘以系数1.1

39. 封闭式插接母线槽在10m以上竖井内安装时,编制预算时应如何使用定额? 答:根据母电槽电流大小的相应母线槽定额人工和机械乘以系数2.0

40. 10KV以下架空线路工程中的工地运输指什么?

答:10KV以下架空线路工程中的工地运输是指定额中的未计价材料从工地仓库 (材料集中堆放点)搬

运到杆位(作业点)的运输。

全国统一安装工程预算定额解释汇编 

答:2-240配电(电源)屏、低压开关柜安装子目,适用于变配电装置的低压配电柜,亦适用于车间用低压配电柜的安装。5.高压开关柜柜面改造,需加装些电器元件,如何执行定额?答:可按第四章第十三节中相应电器元件的定额分别使用。但是,应注意这些元器件的安装不包括盘面开孔,开孔的消耗量应另行计算。6.实际
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
95p8v0ss9l1cf865breu5a66i6tmb7010rk
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享