好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

毕业设计住宅小区供配电设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

供配电设计

2020年4月19日

1

毕业设计住宅小区

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

摘 要

本设计主要阐述了现代化小区各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。本设计共主要包括强电部分设计部分设计及安防部分设计。

强电部分主要内容包括:低压配电系统、照明系统及防雷接地系统的设计,其中包括负荷计算、照度计算等。

本小区电气设计作为毕业设计,其目的是经过切身实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为即将面临的工作奠定坚实的基础。

I

2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

引 言

本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。经过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法,更好的将理论和实践相结合,将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去,也为将来的工作打下良好的基础。

本工程为11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。

1

2020年4月19日

 二 配电系统 (一)设计要求

供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。

2

2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

(二)低压配电系统线路的选择 1.低压线路接线方式

低压配电线路采用放射式、树干式、环式及链式四种接线法。

1放射式系统:特点配电线故障互不影响,供电可靠性较高,适用于一级负荷配电。配电设备集中,检修比较方便;缺点是系统灵活性较差,导线消耗量较多。此配电方式经常见在设备容量大、负荷集中或重要的用电设备以及有腐蚀性介质和爆炸危险等场所不宜配电及保护起动设备放在现场者。以免影响其它用户正常见电。接线图见下图4-1

2环形系统:环形线路运行时都是开环的放射式线路,提高了供电可靠性,当一回线路故障或检修时,能够将该线路与电源断开,而该处的负荷仍可得到供电。接线方式见下图4-2

3树干式系统:特点树干式配电系统总长度小,也就是能够节约有色金属、比较经济;供电点的回路数量较少,配电设备也相应减少;配电线路安装费用也相应减少。存在缺点是干线发生故障时影响范围大,供电可靠性较差,相比较导线截面积较大。一般很少采用树干式配电,往往采用放射式与树干式混合使用。接线图见下图4-3

4链式系统:特点与树干式有相似之处,这种供电形式适用与距配电柜较远而彼此相距又较近的不重要的容量较小用电设备,这种方式连接的用电设备宜在五台以下,总功率在10KW以下。

3

2020年4月19日

毕业设计住宅小区供配电设计

供配电设计2020年4月19日1毕业设计住宅小区文档仅供参考,不当之处,请联系改正。摘要本设计主要阐述了现代化小区各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。本设计共主要包括强电部分设计部分设
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
95no745wbe6gjog0oh073pit886asl004uh
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享