好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电工技术试题及答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

72、为考核变压器在大的励磁涌流作用下的机械强度和考核继电保护在大的励磁涌流作用下是否会误动。冲击试验的次数:新变压器投入一般需冲击五次,大修后的变压器投入一般需冲击三次。

73、保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统进行直接相连的方式。采取保护接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故。

74、变压器的油枕起什么作用是当变压器油的体积随着油温的变化而膨胀或缩小时,油枕起储油和补油作用,能保证油箱内布满油,同时由于装了油枕,使变压器与空气的接触面减小,减缓了油的劣化速度。

75、变压器温度计是用来测量油箱里面上层油温的,起到监视电力变压器是否正常运行的作用。温度计按变压器容量大小可分为水银温度计、信号温度计、电阻温度计三种测温方法。 76、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人的命令,受令人复诵无误后执行。倒闸操作应由操作人填写操作票。单人值班操作票由发令人用 电话向值班员传达,值班员应根据传达填写操作票复诵无误后,并在监护人签名处填入发令人的姓名。每张操作票只能填写一个操作任务。

77、设接地线在当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路,装设接地线必须先接接地端后接导体端,拆接地线的顺序与此相反。装拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套,并做好记录,交班时必须交代清楚。

78、所谓发电机进相运行,是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态。

79、电磁环网是指不同电压等级运行的线路,通过变压器电磁回路的联接而构成的环路。

80、自然功率是指:运行中的输电线路既能产生无功功率(由于分布电容)又消耗无功功率(由于串联阻抗)。当线路中输送某一数值的有功功率时,线路上的这两种无功功率恰好能相互平衡,这个有功功率的数值叫做线路的\自然功率\或\波阻抗功率\。

81、距离保护是以距离测量元件为基础构成的保护装置,其动作和选择性取决于本地测量参数(阻抗、电抗、方向)与设定的被保护区段参数的比较结果,而阻抗、电抗又与输电线的长度成正比,故名距离保护。

82、由于水轮发电机的调速系统惯性较大,动作缓慢,因此在忽然甩去负荷时,转速将超过额定值,这时机端电压有可能高达额定值的1.8~2倍。为了防止水轮发电机定子绕组绝缘遭受破坏,在水轮发电机上应装设过电压保护。

83、电力系统同期并列的条件是:并列开关两侧的相序、相位相同;并列开关两侧的频率相等;并列开关两侧的电压相等。

84、直流母线电压监视装置的作用是监视直流母线电压在答应范围内运行。当母线电压过高时,对于长期充电的继电器线圈、指示灯等易造成过热烧毁;母线电压过低时则很难保证断路器、继电保护可靠动作。因此,一旦直流母线电压出现过高或过低的现象,电压监视装置将发出预告信号,运行人员应及时调整母线电压。

85、当发电机欠励磁、失磁状态下或出现大容量高电压长距离输电系统带轻负荷时,机端电压低于系统电压,发电机将处于进相运行。

86、一般来说,铜耗是指绕组损耗,铁耗是指铁芯损耗。一台变压器的铜、铁损耗可以粗略地用短路损耗和空载损耗值来表示。

87、不吹风容量系指强迫油循环风冷的变压器,在冷却风扇停止运行后,在不超过变压器额定运行参数的情况下长时间通过最大容量。我站三台主变都为强迫油循环风冷的变压器,一般不吹风容量约为其额定容量的70%—80%。

88、我站的山泉线滤波电容及线路电压互感器为二合一型的YDR—110型电容式电压互感器。它主要用于测量、继电保护、同步检测、长距离通信、遥测和监控等。

89、为保护断路器的合闸线圈及保证熔断器的正常运行,根据熔断特性,CD型操作机构的合闸熔断器可按合闸电流的1/4左右来选定。

90、变压器无载调压是指变压器需要进行电压调整时只能在停电的情况下改变分接开关的位置,进行电压调整。

91、电力变压器是用来进行电能传送和传输的电力一次设备,它与发电机不同,没有固定的功率因数,它是根据电网的实际需要进行传输电能。所有输入能量除部分用于本身损耗外,其余电能全部输出。

92、当发电机电压低于额定值90%运行时,发电机定子铁心可能处于不饱和部分运行,使电压不稳定。励磁稍有变化,机端电压就有较大的变化,甚至可能破坏并列运行的稳定,引起振荡或失步。

93、LTW6200型微机励磁调节器一般情况下电压跟踪通道置于A通道,则B通道备用,C通道跟踪运行通道。

94、数字量是用编码脉冲或状态所代表的变量。

95、模拟量是一个连续变化量,它被数字化并用标量表示。

96、机组及辅机LCU电源模块中PWR灯熄灭表示交直流电源消失。

97、机组及辅机LCUBATT灯熄灭表示内置RAM备份电池电量不足。 98、我站计算机监控系统画面分为系统画面和用户画面两大类。

99、我站工控机的作用:提供人机界面,使人与监控系统设备进行人机对话,在脱机的情况下进行如各类参数如:整定值、模拟量、数字量、脉冲量的修改,各设备运行流程的编辑,设备运行参数的监视等。

100、分辨率是指被测量可能被识别的最小值。

101、我站计算机监控系统主要设备功能分配采用分层分布方式。 102、我站机组励磁方式为静止可控硅自并励方式。

103、电力变压器是用来进行电能传送和传输的电力一次设备,它与发电机不同,没有固定的功率因数,它是根据电网的实际需要进行传输电能。

104、对于变压器一般来说,铜耗是指绕组损耗,铁耗是指铁芯损耗。

105、有载调压是指变压器在正常带负荷的情况下可以进行电压调整,无载调压是指变压器需要进行电压调整时只能在停电的情况下改变分接开关的位置,进行电压调整。

106、变压器中电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要。

107、电力系统同期并列的条件是:并列开关两侧的相序、相位相同;并列开关两侧的频率相等;并列开关两侧的电压相等。

108、运行中的电压互感器二次绕组严禁短路,电流互感器二次绕组严禁开路。

109、中性点直接接地系统(包括经小阻抗接地的系统)发生单相接地故障时,接地短路电流很大,所以这种系统称为大接地电流系统。采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,当某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小很多,所以这种系统称为小接跑电流系统。

110、发电机并列过程中,当发电机电压与系统电压相位不一致时,将产生冲击电流,此冲击电流最大值发生在两个电压相差为180度时。

111、发电机假如在运行中功率因数过高(cosqo=1)会使发电机静态稳定性降低。 112、当电力系统无功功率失去供需平衡时就会出现电压波动现象,无功功率不足,会使电压降低,无功功率过剩会使电压升高。当电力系统有功功失去平衡时会使频率变动,同时也会使电压变动。有功功率不足时会使频率降低,有功功率过剩时会使频率、电压升高。 113、发电机转子及励磁回路的绝缘电阻低于0.5MΩ时不得投运。

114、厂用电正常运行电压应保持380V,答应变动范围可在380伏-5%至380V +10%(即360~420V)内运行。

115、低压刀开关中,带有灭弧罩的刀开关只答应切断小负荷电流,但不能用于切断短路电流。

116、接触器与热元件、控制开关按钮可组成磁力起动器。

117、直流系统供全厂的事故照明,继电保护、控制信号、断路器分合闸、发电机起励及计算机监控系统用逆变电源装置等。

118、由直接雷击或雷电感应而引起的过电压叫做大气过电压。 119、低压验电笔一般适用于交、直流电压为500V以下。

120、变压器的接线组别是变压器的一次和二次电压或电流的相位差,它按照一、二次线圈的绕向,首尾端标号,连接的方式而定,并以时钟针型式排列为0-11共12个组别。 121、电动系电流表和电压表的指针偏转角随两个线圈电流的乘积而变化,故标尺刻度不均匀。标尺起始部分分度很密,读数困难,因此,在标尺起始端有黑点标记以下的部分不宜使用。

122、我站计算机监控系统主要设备功能分配采用分层分布方式。

123 QJ44型直流双臂电桥对 小电阻作准确测量。.测量范围: 0.1mΩ~11Ω

124 交流导线颜色:A、黄;B、绿;C、红,安全接地线用黄、绿双色线;直流、正极棕色;负极蓝色;接地中性线用淡蓝色。

电工技术试题及答案

72、为考核变压器在大的励磁涌流作用下的机械强度和考核继电保护在大的励磁涌流作用下是否会误动。冲击试验的次数:新变压器投入一般需冲击五次,大修后的变压器投入一般需冲击三次。73、保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统进行直接相连的方式。采取保护接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故。74、变压器的油枕起什么作用是当变压器油的体积随着油温
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
95ngx4rurl03ypi6bk157e16g2f4sy00oqq
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享