1、电压互感器有三种接线方式,分别为:Y,y,d接线,Y,y接线,V,v接线。 2、发电机并列条件:待并发电机与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值。 3、零序电流保护主要由零序电流(电压)滤过器、电流继电器和零序方向继电器三部分组成。 4、继电保护装置必须满足选择性、快速性、灵敏性和可靠性四个基本要求。 5、电流继电器的主要技术参数是动作电流、返回电流和返回系数。 6、电力生产的几个主要环节是发电厂、变电所、输电线。
7、二次回路的电路图按任务不同可分为三种,即原理图、展开图和安装接线图。 8、所谓不对应原理是指控制开关的位置与断路器的位置不对应。
9、变压器油在多油断路器中起绝缘和灭弧作用,在少油断路器中仅起灭弧作用。 10、检查二次回路的绝缘电阻应使用1000V的摇表。
11、安装接线图包括:屏面布置图、屏背面接线图和端子排图。 12、中心信号装置包括中心事故信号和中心预告信号两大部分。
13、电力系统中的消弧线圈按工作原理可以分为谐振补偿、过补偿、欠补偿三种方式。 14、安全工作规程是中规定:设备对地电压高于 250V 为高电压;在 250V 以下为低电压;安全电压为 36V 以下;安全电流为 10mA 以下。
15、值班人员因工作需要移开遮栏进行工作,要求的安全距离是 10k V时 0.7 m , 35k V时 1.0 m , 110k V时 1.5 m , 220k V时 3.0 m 。
16、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴 ,并不得 接近避雷器、避雷针和接地装置 。
17、遇有电气设备着火时,应立即将 该设备的电源切断 ,然后进行灭火 。
18、值班运行工的常用工具有 钢丝钳 、螺丝刀 、电工刀 、活板手 、尖嘴钳 、 电烙铁和低压试电笔等。
19、在变压器的图形符号中Y表示 三相线圈星形连接 。
20、变电站(所)控制室内信号一般分为电压信号;电流信号;电阻信号。 21、在带电设备四周严禁使用 皮尺 、 线尺 、 金属尺 和进行测量工作。
22、带电设备着火时应使用 干粉 、1211 、二氧化碳 灭火器,不得使用 泡沫 灭火器灭火。 23、变电站(所)常用直流电源有 蓄电池 、硅整流 、电容储能 。 24、变电站(所)事故照明必须是独立电源 ,与常用 照明回路不能混接 。 25、高压断路器或隔离开关的拉合操作术语应是 拉开 、合上 。 26、继电保护装置和自动装置的投解操作术语应是 投入 、解除 。 27、验电装拆接地线的操作术语是装设 、拆除 。
28、每张操作票只能填写 一个操作 任务,每操作一项,做一个记号“√” 。
29、已执行的操作票注明“ 已执行 ”。作废的操作应注明“ 作废 ”字样。这两种操作票至少要保存 三个月 。
30、在晶体管的输出特性中有三个区域分别是 截距 、放大区和饱和区 。
31、在阻、容、感串联电路中,只有电阻是消耗电能,而电感和电容只是进行能量变换。 32、变电站(所)倒闸操作必须由两人执行,其中对设备熟知者做监护人。
33、在倒闸操作中若发生疑问 时,不准擅自更改 操作票 ,待向值班调度员或 值班负责人 报告,弄清楚后再进行操作。
34、在变电站(所)操作中,不填用操作票的工作的事故处理 、拉合开关的单一操作 、拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线。
35、填写操作票,要包括操作任务 、操作顺序 、发令人 、操作人 、监护人及操作时间等。 36、高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离:室内应大于4 m ,室外应大于 8 m 。 37、电流互感器一次电流,是由一次回路的负荷电流所决定的,它不随二次回路 阻抗变化,这是与变压器工作原理的主要区别。
38、变压器油枕的作用是调节油量、延长油的使用寿命。油枕的容积一般为变压器总量的十分之一 。
39、变压器内部故障时,瓦斯 继电器上接点接信号回路,下接点接开关跳闸回路。 40、变压器的冷却方式有油浸自冷式、油浸风冷式、强廹风冷式和强廹水冷却式。 41、电路产生过渡过程的条件是电路有换路 ,产生过渡过程的内因是由电路中含有贮能元件。
42、S-3 表示石墨电刷;D-213 表示电化石墨电刷;J-205表示金属石墨电刷。 43、直流电动机磁励方式可分为他励 、并励 、复励 和 串励 。
44、变压器的铁心既是变压器的磁路 ,又是器身的骨架 ,它由铁柱和铁轭 组成。 45、变压器空载运行时,其铜耗较小,所以空载时的损耗近似等于铁耗。
46、一台三相四极异步电动机,假如电源的频率 f1=50Hz ,则定子旋转磁场每秒在空间转过 25 转。
47、三相交流电机常用的单层绕组有 同心式 、链式和交叉式 三种。
48、三相异步电动机的额定功率是满载时 转子轴上输出的机械功率,额定电流是满载时定子绕组的线电流,其转子的转速小于旋转磁场的速度。
49、测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用兆欧表,而不宜使用万用表。 50、交流电机定子绕组的短路主要是匝间短路和相间短路。
51、电机绕组常用的浸漆方法有滴浸 、沉浸 、真空压力浸 、漆浸 和浇浸 。 52、交流电机铸铝转子常见的故障是断笼,包括断条和断环 。
53、同步电机按运行方式和功率转换方向可分为电动机 、发电机 、补偿机 三类。 54、电工仪表按读数方式分类,可分为直读仪表和比较仪表。如电桥、电位差计等属于比较仪表,万用表等属于直读仪表。
55、在安装功率表时,必须保证电流线圈与负载相串联,而电压线圈与负载相并联。 56、直流双臂电桥又称为凯尔文电桥,是专门用来测量小电阻的比较仪表。 57、晶体三极管的电流放大系数随温度升高而增大。
58、一台三相交流异步电动机的型号是YB-132 M 2-6 ,其符号意义是:Y表示异步电机,132表示中心高为 132mm ,M 表示电机座 ,2表示2号铁心长度, 6表示极数。 59、一个自动控制系统,一般由输入环节、放大环节、执行环节、反馈环节及比较环节等组成。
60、交流接触器常采用的灭弧方法是电动力灭弧、栅片灭弧;直流接触器常采用的灭弧方法是直吹灭弧。
61、灭弧罩一般用耐弧陶土、石棉水泥和耐弧塑料等材料制成。
62、交流接触器桥式双断口触点的灭弧作用,是将电弧分成两段以提高电弧的起弧电压;同时利用两段电弧相互间的电动力将电弧向外侧拉长,以增大电弧与冷空气的接触面,快速散热而灭弧。
63、交流接触器铜触点因表面氧化,积垢造成接触不良时,可用小刀或细锉清除表面,但应保持触点原来的外形。
64、接触器触点开距的调整,主要考虑电弧熄灭是否可靠,触点闭合与断开的时间,断开时运行部分的弹回距离及断开位置的绝缘间隙等因素。
65、引起接触器线圈发热的原因有电源电压、铁心吸力不足,线圈匝间短路,电器动作超过额定。
66、热继电器在使用过程中,双金属电应保持光泽。若有锈迹可用汽油布蘸轻轻擦除,不能用砂纸磨光。
67、电流互感器一次电流,是由于回路负荷电流所决定的,它不随二次阻抗(负载)回路的变化。这是与变压器工作原理的重要区别。
68、常用继电器按动作原理分为四种类型:电磁型 、感应型 、电动型 、磁电型。 69、电气设备的运行状态有四种,分别为运行、热备用、冷备用、检修。
70、高压隔离开关主要用来隔离高压电源,以保证其它电气设备的安全检修。由于它没有专门的灭弧装置,所以不能带负荷操作。但是可用来通断一定的小电流,如激磁电流不超过2A的空载变压器、电容电流不超过5A的空载线路及无故障的电压互感器和避雷器回路等。 71、接地线应使用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不小于25mm2接地线,在每次装设前应经过仔细的检查,禁止使用不符和规定或损坏的导线作接地线或短路用,接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。