消防系统技术规范
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
目录
消防系统概述……………………………………………………………………..3 测试和试运行……………………………………………………………………..8 消防系统控制装置………………………………………………………………..15 自动和手动火灾报警系统……………………………………………………….21 漏电火灾报警系统……………………………………………………………….38 自动喷洒系统装置………………………………………………………………..41 消火栓系统装置………………………………………………………………….44 大空间智能型主动灭火系统装置………………………………………………..49 气体灭火系统装置……………………………………………………………….51 电气装置…………………………………………………………………………..59 水泵……………………………………………………………………………….92 管道及支架………………………………………………………………………..96 阀门与配件………………………………………………………………………..105 电动机……………………………………………………………………………..112 便携式灭火器……………………………………………………………………..116 保温材料…………………………………………………………………………..117 油漆及签标………………………………………………………………………..120
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
消防系统概述
第一节
室外消火栓系统 室外消火栓系统为低压制供水,利用市政供水管网的压力直接供水。室外消火栓布置在室外环网上,室外消火栓的保护半径小于150m,间距小于120m。
室外消火栓给水系统﹕设计用水量30L/s。
第二节
1.
室内消火栓系统
室内消火栓系统
室内消火栓系统采用消火栓加压泵和减压阀分区串联的供水方式。
消火栓系统主要分高低两个区,地下5层至27层为低区,27层以上为高区。其中低区又分为两个区,11层以下为一区,12层至27层为二区。高区分为三个区,从28层至41层为三区,42层至57层为四区,58层以上为五区。
动压大于0.5MPa时,室内消火栓采用减压稳压消火栓。系统立管上部和下部都连接成环状管网,以满足规范要求并保证供水安全。当管网的一部分检修时,其余部分的管网仍能供应全部的用水量。
室内消火栓给水系统﹕设计用水量40L/s,最不利点充实水柱13m,室内消防为临时高压给水系统。低区消火栓系统由地下五层消防水池通过消火栓给水泵直接供给。避难层27层设置60m3消防转输水箱,平时由生活给水管补水,火灾时由地下五层消防转输泵抽取地下五层消防水池水量来供给。高区消火栓系统由27层泵房内消火栓给水泵消火栓供给。屋顶设置18m3消防水箱来维持系统压力,其通过生活给水管补水。屋顶设置稳压泵和稳压罐维持第五区静压,其余区由屋顶水池直接稳压,在静压过大的地方设置减压阀减压。消防给水泵和稳压泵为一用一备,消防转输泵为两用一备。地下室消火栓加压泵为卧式泵。避难层消火栓加压泵为立式泵,消火栓稳压设施为组装式,包括两台立式泵和一只稳压罐。
室内消火栓系统在低区设有3套水泵结合器,高区和喷淋系统共享,设置5套水泵接合器。每套水泵接合器流量为10~15L/s。
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
每组消火栓加压泵均为一用一备。 水泵工作范围应在水泵高效区段内。
2.
室内消火栓设置
室内消火栓箱设置在各公共区及消防电梯前室或内走道中,消火栓的安装位置满足相邻两个消火栓之充实水柱能同时到达室内任何部位。每个消火栓均配置水带和水枪,栓口直径为65mm,水枪喷嘴口径为19mm,水带长度为25m。除消防电梯前室的消火栓外,其余消火栓均设置消防卷盘。室内消火栓旁均设有碎玻按钮,以启动相关的消防水泵组。
3. A)
系统的控制及要求
消火栓泵—消火栓箱内的启泵按钮可以启动消火栓泵﹔消火栓泵可由人工操作开启及关闭;消防控制中心联动启动消火栓泵。
B)
消防水系统必须配合强、弱电承包单位,提供所有控制系统所需感应设施如控制柜等的安装和调试,为整个消火栓给水系统提供满意的运行操作,并保证达到设计要求的水量及水压。
C)
消防水系统必须就室内消火栓系统的形式、消火栓数量位置、装配等内容报消防部门审批通过,施工单位及人员须具备消防施工相关资质,并报消防部门备案。
D)
所提供消火栓系统的所有设备、材料、阀门等均应符合并达到国家及行业设计、制造标准,并获得消防部门的认可。
E)
设备、材料、阀门等所有给水系统的安装、清洗、测试、验收等所有必须过程均须按照国家和广州市的规范、规定执行。
第三节
3.1
自动喷水灭火系统
系统简述
根据自动喷水灭火系统设计规范规定(GB50084-2001)(2005版):本工程喷淋系统按中危险等级二级设计,除建筑面积小于5 m2的卫生间和不宜用水补救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。喷淋水量为30L/s,火灾延续时间为1h,最不利点喷头压力不低于0.10Mpa。
自动喷水灭火系统分区与室内消火栓系统一致。自动喷淋灭火系统采用喷淋加压泵和减压阀分区串联的供水方式。地下室喷淋加压泵
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
为卧式泵。避难层喷淋加压泵为立式泵,喷淋稳压设施为组装式,包括两台立式泵和一只稳压罐。
低区喷淋系统由地下五层喷淋给水泵供给,高区由避难层27层喷淋给水泵供给,在避难层27层泵房内设置喷淋接力泵保证喷淋系统的可靠运行。第五区由屋顶喷淋稳压泵维持最不利点压力,其余区由屋顶消防水箱直接维持压力,在静压过高处设置减压阀减压,使湿式报警阀前压力不超过1.20Mpa。在各个避难层及地下五层设置报警阀间。
每个报警阀连接的喷头数不大于800个,每个报警阀最高喷头与最低喷头的高程差不大于50米。 喷淋主泵必需保证双电源供电,遇到紧急情况可以由应急发电机发电。
自动喷水灭火系统在低区设有2套水泵结合器,高区与消火栓系统共用水泵接合器。每套水泵接合器流量为10~15L/s。
每层各防火分区分别设带监控阀的水流指示器、泄水阀、末端试水阀,每个报警阀组控制的最不利点喷头处设末端试水装置。 每组喷淋加压泵均为一用一备。 水泵工作范围应在水泵高效区段内。
3.2
喷头选用及布置
各部位喷头的形式如下:
设置喷头部位 客人活动区域 员工活动区域 客房 厨房、洗衣房 喷头动作温度 68°C 68°C 68°C 93°C 隐蔽型 吊顶型(直立型+下垂型) 侧墙扩展型 直立型 直立型 喷头型式 车库、人防等非吊顶供供水区域 68°C
喷头布置:按图中所注尺寸设置,当与其它专业发生矛盾时,喷头调整必须满足下列要求:喷头之间距离不得大于3.4米,且 不小于2.0米;喷头与墙之间不大于1.7米,且不小于0.6米;喷头距灯和风口不小于0.4米。 在每个防火分区内,自动喷水灭火系统干管上均设置信号阀和水流指示器,信号阀与水流指示器之间的距离不小于0.3米。在 管网末端设有试水装置或试水阀。
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
3.3 3.3.1
系统的控制
喷淋泵—湿式报警阀动作时可以启动喷淋泵,喷淋泵可由人工操作开启及关闭;消防控制中心联动启动喷淋泵。
3.3.2 3.3.3 3.3.4
每个水流指示器均有讯号传送至消防控制室,发出警报。 消防控制中心能自动和手动启动喷洒泵。
喷淋稳压泵与气压罐--二者联合供水。当气压罐内的压力降至下限值时,稳压泵启动;当气压罐内的压力升至上限值时,稳压泵停泵;水箱低水位自动停机,复水自动恢复;设有自动和手动两种启动方式。
3.3.5 泵房内直接启动喷洒泵。喷洒泵的运行情况反映到消防控制中心和泵房控制盘上,喷洒泵运行1小时后自动停泵。
第四节
4.1
大空间智能型主动喷水灭火系统
系统的设置位置及要求
设置范围:本工程的28层的办公大堂设有“大空间智能型主动喷水灭火系统”,系统装置采用自动扫描高空水炮。 系统工作原理:自动扫描高空水炮为探测器、水炮一体化设置,火灾发生时红外探测传感器感知火灾,经分析处理确认后,先定位再打开电磁阀,进行射水灭火,直到将火扑灭,装置发出信号关闭电磁阀,若有新火情,装置将重复运行。本系统设有水流指示器与电信号阀,系统完全独立,在各区的末端最不利点处设有模拟末端试水装置。每个水炮的流量为:5L/s。
因本系统为自动喷水系统的替代(大空间自动喷水不起作用处),且水量不超过自动喷水的水量,不需要将该部分的水量叠加计算。 系统分区及管网
大空间智能型高空水炮灭火系统的给水系统将和自动喷水灭火系统合用。
4.2
系统组成及控制
本系统由消防水源、智能灭火装置、电磁阀、水流指示器、信号闸阀、末端试水装置和ZSD红外线探测组件等组成,全天候自动监视保护范围内的一切火情;一旦发生火灾,ZSD红外线探测组件向消防控制中心的火灾报警控制器发出火警信号,启动声光报警装置报警,报告发生火灾的准确位置;并能将灭火装置对准火源,打开电磁阀,喷水扑灭火灾;火灾扑灭后,系统可以自动关闭电磁阀停止喷水。
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
系统同时具有手动控制、自动控制和应急操作功能。
第五节
气体灭火系统
不宜采用常规的水消防系统的区域采用“七氟丙烷”灭火系统。设置范围:地下2层至41层的高、低压配电室、变配电室、电的机房等不宜用水扑救房间设气体灭火系统,同一层较集中的变、配电间,集中设一个钢瓶间。气体灭火系统的设计由专业设备厂家配合设计,本设计仅预留钢瓶间。
气体灭火系统的启动由保护区内的温感或烟感探测器控制。火灾时保护区内、外警种鸣响,讯号灯发出“不可进入,迅速离场” 闪光,同时受保护区通风防火阀、百叶窗等立即关闭。值班人员从控制盘上得到讯号后,应立即查看房间,如误报手动停止讯号;如遇火警应立即回到控制盘处,并向有关部门报告。所有讯号均重复显示在消防控制中心的控制盘上。
此系统同时设有手动控制开关,当有人值班打到手动,无人值班打到自动。防护区设置的泄压口高度必须位于净高2/3以上。
第六节
灭火器系统
根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005版)建筑内需配置灭火器。地下车库属B类火灾,按中危险级配置灭火器,每个灭火器最大保护距离12米,每个配置点设两瓶MFA5的磷酸铵盐灭火器;地上属A类火灾,按严重危险级配置灭火器,每个灭火器最大保护距离15米,每个配置点设两瓶MFA5的磷酸铵盐灭火器。 变配电室配置25Kg推车式磷酸铵盐灭火器。
灭火器设置首先设在消火栓处,其它再按最大保护距离适当增设,但要设在明显并不影响通行的位置。
第七节
消防排水系统
在消防电梯的井道底部附件设置集水井,集水井容积不小于2立方米,并设置2台排水泵,每台排水泵的流量为10升/秒,水泵的启动是根据液面启动。
第八节
火灾自动及手动报警系统
根据国家规范《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98),本工程应为特级保护对象,采用全面保护方式。除游泳池、卫生间外,均应全面设置火灾探测器。
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
本工程采用控制中心报警系统,系统设置一台集中火灾报警控制器,一台专用消防联动控制设备,消防电话主机,紧急广播柜,设于地下一层的办公/商业消防安保控制室(消防控制中心)内,用以显示本建筑消防系统状态。该消防控制屏独立运作,同时以硬拉线连接至各防烟和排烟风机及消防水泵房的消防水泵控制屏,实现消防联动控制。另在地下二层的酒店安保控制室设一台区域火灾自动报警控制器,该区域火灾报警控制器接驳至集中火灾报警控制器。 系统采用智能式消防报警系统,具有火灾报警、联动控制、紧急广播、漏电报警等功能。系统包括手动火灾报警按钮、警铃、消防电话、感烟、感温探测器、湿式报警及压力开关、水流信号阀、水流指示器、防火漏电开关等报警装置。每个设备需有独立地址,以便于消防控制屏上显示火灾位置。
火灾手动报警按钮及警铃应设于消火栓、消防电梯前室、楼梯间进出口及其它公用范围。消防电话设置于消防安保控制室、变配电房、消防风机房、消防电梯机房、消防水泵房、发电机房、主要通风和空调机房、排烟机房和与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、值班室。避难层每隔20m设置一个消防专用电话分机或电话塞孔。感烟探测器主要设于公共走道、大堂、办公室、商店及机房管井等处,以及各机电设备房内。感温探测器主要设于地下车库、厨房、发电机房。酒店大堂/消防电梯前室要分别设感温/烟探测器。
在每层楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位设置识别火灾楼层的显示装置或声光报警装置。
为了保证设备安全,消防系统设备需作保护接地。当采用专用工作接地装置时其接地电阻值不大于4欧姆;采用综合接地体时其接地电阻不大于1欧姆。设备接地应用专用接地干线,由消防控制室接地板引至接地体。
测试和试运行
第一节
1.1
总则
说明
本章说明所有消防系统的测试和试运行要求,与2020章互相参照。测试和试运行是用于确定系统是否完全符合说明与规定、设计意图和有关部门的要求。本章并无提及有关部门对测试的要求,但承包商须负责与所
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
有有关部门协调及议定其对测试的要求,以确保整个消防系统于合约竣工期前获得全部批准。
1.2 1.2.1
一般要求
除一般要求外,承包商还应进行各种必要的测试和试运行,包括工厂验收测试、施工期间现场测试、试运行和验收测试,具体由本章规定。
1.2.2
所有测试的纪录和认可方式须与建筑师/工程师议定,完工后须提交一式三份纪录予业主/建筑师/工程师。
1.2.3
只有当安装工作已被确认,所有测试数据和有关资料已按上述方式纪录下来,并为业主/建筑师/工程师所认可后,该项工作才被认为满意而移交给业主。
1.2.4
议标总额中须包括上述测试、试运行和一切有关测试所需的费用,并包括由于测试中发现问题而采取补救措施以及再次测试的全部费用,当然亦包括测试必须用的全部仪器的费用。
1.2.5
消防系统施工完成,应首先进行自检、自测试,保证消防系统的所有点和系统功能符合设计和消防规范的要求。
1.2.6
自检通过后,申请进行系统检测:系统检测通过后,才能申报系统验收,由甲方组织有关单位进行消防系统验收。系统检测未通过,不能申报系统验收。
1.2.7
系统编程、调试完成,通过承包方及消防施工单位自检、自测试后,才能申报进行消防检测验收,消防检测验收由有消防检测资质的消防检测单位进行。
1.2.8 1.2.9
在试调时,本承包商应提供足够的通讯器材以方便沟通。
每层楼房管道工作完成后,应立即进行水压测试,如有需要管网可分段进行水压测试。
1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3
品质保证
仪表的度数测定: 所有用于消防系统的仪表须事前测定度数。 当室外条件接近设计条件时始进行测试,调节及平衡。 测试和试运行按下列的标准及规范作参考: 1) 有关的当地中国标准及实施法规。 2) 本合同文件内所要求的标准及方法。
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3
资料呈审
测试及试运行的计划及时间表。 测试及试运行的步骤及报告形式。 测试及试运行后的有关记录。
第二节
2.1 2.1.1
产品 概述
提供所有测试和试运行所需的仪器和设备,其中包括,但并不限于如下所列:
1) 可拆卸式流量表
2) 水压测试设备(可达3000kPa),表面不少于4吋及有合理刻度 3) 转速计 4) 绝缘测试表 5) 电流表 6) 电压表 7) 电缆测试套件 8) 8 级频带噪音表
2.1.2 须于试运行前三个月内重新核对刻度,及提供合格证书,并需在每一个仪器和设备加上编号交付给业主保管。
2.1.3 提供所有试运行所需要的仪表及设备,厂家需为有经验及有信誉的海外产品。
第三节
3.1 3.1.1
实施 概述
提供及安排所有测试所需的人力、设备、仪表及供电等,及缴付所有有关款项。
3.1.2 对所有设备和系统作最后调校及平衡,以达致适当的操作条件及本招标文件的要求。
3.1.3 3.1.4
消防系统技术规范
替换或校订于测试期间发现有所不足的设备、系统及工程。 每一个需要测试的设备,须加上编号以作识别。
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
3.2 3.2.1
预测试前的预备
所有设备及系统于测试前须予彻底清洗,而所有设备须按制造厂指示安装、测试、润滑及维修。
3.2.2 特别注意轴承不可过度润滑以致破坏油封。检查设备配件,将损坏的设备更换或进行维修。
3.2.3 3.2.4
彻底清擦管道水垢。清洁过滤器及阀门。
关闭应关闭的阀门以免造成水浸及损坏其它装置。承包商须负责赔偿任何因疏忽或错误操作而引起的水浸后果和导致其它装置损坏所造成的损失。
3.3 3.3.1 3.3.2
平衡及功能测试
测试前最少14天通知建筑师/工程师。
完成预测试要求后按建筑师/工程师指定时间,连续五天每天八小时操作及测试设备和系统,以证明系统操作正常。
3.3.3 调校系统的压力开关及水泵,使达到设计的水压及流量。个别测试不同的操作条件。
3.4 3.4.1
制造厂内进行
厂内测试须按有关中国及英国标准,包括全部常规电气及机械测试。此外,还应包括为了满足本议标文件要求,由建筑师/工程师所提出的测试。对于任何中国及英国标准和本议标文件中证明包括进行的设施,其测试应取得业主/建筑师/工程师同意。
3.4.2 下列各项设备应在制造厂测试,然后将证明文件送呈给建筑师/工程师,证明文件中应提供所规定的测试结果及性能。 1) 制屏(MCCB、MCB) 2) 低压电缆 3) 保护装置及继电器 4) 微型断路器 5) 模制外壳断路器 6) 熔丝开关/开关熔丝 7) 接触器
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
8) 水泵
3.5 3.5.1
施工期间现场测试
执行所有管道的水压测试。承包商须先作预试满意,并充分准备所需设备及安排各样所需工作。给予充裕的时间预先通知建筑师/工程师出席最后测试。
3.5.2
在测试时所发现的缺点需作整改,并同时更换不合格的部件。若建筑师/工程师认可,测试也可分阶段实施以利整个工程进行。因测试、整改和替换引起的干扰和损坏其它专业的工程项目而造成的修改费用, 须由本承包商负责。
3.5.3
所有水管须进行不少于6小时的水压测试。测试压力应在6小时后,若压降不超过5%则为及格。在进行测试时,不容许封堵泄漏,且应将不能抵受测试压力的设备分隔。
3.5.4
水压测试应在工地方便的地方进行。管道保温材料应于水压测试成功后才装上。于水压测试前,须移去容易受损的设备并加法兰盲板。
3.5.5
所提供的消防系统设备其工作/测试压力应符合下列要求:
系统
工作/试验压力(kPa)
1600/2400 1600/2400
1000/1500 1.5倍工作压力
消火栓、自动喷洒、窗玻璃 泵出口之主干立管
室外消火栓 气体灭火
低区及中区 高区 其它管道 所有管道 所有管道
或试验压力应为工作压力的1.5倍,两者中采用较高数值
3.6 3.6.1
交付预检
承包商应保证所有设备,包括测试用的设备,在使用前已清洁、润滑及检查, 以确保正常运行。特别要注意从管道系统中清除建筑垃圾。
3.6.2
消防系统技术规范
特别注意所有管道必须彻底冲刷,以保证所有外物被冲走。
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
3.6.3 在注入测试液体或接驳电力前,对所有自动控制和安全装置作检查和验证。
3.7 电气系统的测试
请参阅本议标文件的电气部份。
3.8 3.8.1
火灾自动及手动报警系统的测试 系统编程调试前的准备
1) 火灾自动报警系统的编程调试应在建筑内部装修和系统施工结束后,
由有资格的专业技术人员编程,并提任调试负责人,所有参加调试的人员应明确职责,并应严格按照调试程序工作。
2) 火灾自动报警系统的编程调试前,应具备与消防相关的全部图纸、
资料、技术文件、及编程调试所必须的其它的资料和文件。 3) 火灾自动报警系统的编程调试前,应按照设计要求查验设备的规格、
型号、数量、备品备件。检查系统的施工质量,对于施工中出现的问题,应会同有关的分包协商处理, 并有文字记录。
4) 火灾自动报警系统的编程调试前,应对系统线路进行全面的检查,
对错线、开路、虚焊、短路、接地等问题应进行处理。
3.8.2 系统编程调试
1) 火灾自动报警系统编程调试,应先分别对探测器、集中报警控制器、
火灾报警装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。
2) 火灾自动报警系统通电后,应按现行国家标准《火灾报警控制器通
用技术条件》的有关要求对报警控制器进行功能检查,包括:火灾报警自检功能、消音、复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能、电源自动转换和备用电源的欠压和过载报警功能。 3) 检查火灾自动报警系统的主电源和团用电源,其容量应分别符合现
行有关国家标准的要求,在备用电源连续充放电三次后,主电源与备用电源应能自动转换。
4) 应采用专用的检查仪器对探测器逐个进行试验检查,其动作应准确
无误。
5) 应分别用主电源和备用电源对系统供电,检查火灾自动报警系统的
各项控制和联动功能。
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
6) 火灾报警系统应在连续运行120小时无故障后,按《火灾自动报警系
统施工及验收规范》填写调试报告。
7) 合同中提供的所有系统设备,全部应由承包方完成现场调试。在此
期间所造成的设备损坏,责任均在承包方。
3.8.3
警铃测试
如果样版房,警铃需测试其响亮度后方可施工。如没有样版房, 则警铃安装完工后, 需作全面调试。
3.9
试运行
各种安装工作须在“完工日期”之前完成并作初步交付检查使达到工作状态。对下列各项须特别加以注意:
3.9.1 3.9.2 3.9.3 3.9.4 3.9.5
对所有阀门、开关、控制器进行调整,使能正常工作。阀门须能关紧。 按本规格说明书要求,所有设施均要低噪音。 所有仪表都应有正确刻度和精确读数。 所有系统设施,皆按照有关章节要求进行测试。
操作水泵、减压阀装置等,以保证所有控制系统均操作正常,且正确地装设、序列及联锁。
3.10
最后验收测试
整个系统经过试运行后,承包商要按建筑师/工程师同意的时间表在“完工日期”之前进行最后验收测试。
若验收测试的结果显示设施、系统和设备未能按规格说明书的规定有效地发挥其功能,或与承包商所协议的性能有差别,则承包商须予调整及修改,必要时更换设备, 其相应费用及由此而做成建筑物和其它设施损坏和恶化,均须由承包商负责。
3.10.1
水泵测试
每台水泵产生的压头应按照其特性曲线列出,并加以核对,以证明已经达到设计流量。
3.10.2
水泵控制测试
水泵所取用的电流应按照效率列出,并加以核对,证明满足本议标文件要求。
3.10.3
消防系统技术规范
与其它系统协调测试
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
如消防系统与其它系统有协调及联动,则需在交付前作一次全面的协调及联动测试。
3.11
拒绝接受设备
任何设备或其部件如不符合本规格说明书的要求,不论该设备已在制造、测试﹑安装或完成等任何阶段,建筑师/工程师有权拒绝接受。如按建筑师/工程师指示对设备作调校或更改,则须经过重新审查或测试。所有此类的设备和部件缺陷皆须由承包商自费更换, 因要进行更换或修改而引起的任何损失,完全由本承包商负责。
3.12 3.12.1
保养期
保养期应为由建筑师/工程师所发实际竣工证书上所示的竣工日期之后二十四个月。在保修期间内承包商对各系统设备须提供免费的保修服务,包括为进行日常例行保修工作提供所需的劳务及物料。同时无论在任何时间派遣技师作二十四小时随传随到紧急维修服务。并提交保养报告予业主作参考。保修计划需于上述期间提交建筑师/业主审批。
3.12.2
于保修期满,所有系统包括过滤器等须予清洗,清洁程度如同全新一样。
消防系统控制装置
第一节
1.1
总则 说明
本章说明消防系统控制所需的各项技术要求。
消防系统控制和信号显示所采用的电缆规格必须符合有关规范和当地消防局的要求。
1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3
质量保证
控制装置应在厂家的直接监督下安装、测试和调较。 控制系统的安装应由有经验的技师来执行。
提供所有必须的部件,并严格地和安全地完成安装工作,使系统投入规律的运作和使用。
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
1.3 1.3.1
资料呈审
提供所有装置的材料、产品目录资料和装配图,包括每种系统和控制屏的接线和控制图。
1.3.2 安装前应提交,但不限于下列的材料作审批:
1) 每种系统的全套电气原理图,包括内部和外部电路图。 2) 运转程序。 3) 警报操作。
4) 传感组件,如浮式水银开关安装详图。
1.4 1.4.1
一般要求
下列所有设备均须配置模块: 1) 消火栓手动按钮 2) 贮水池内消防水位探测器
3) 所有水泵的运行、过载和中断电源的信号、及控制 4) 自动喷洒控制阀组 5) 水流指示器 6) 区域指示器 7) 压力开关
8) 烟雾、光、电和温度探测器 9) 防火卷帘关闭信号、及控制
10) 水喷雾灭火系统信号及水喷雾控制阀组 11) 气体灭火系统信号 12) 关闭非紧急用电信号 13) 警铃控制
14) 升降机回降及电扶梯制停信号 15) 空调系统的火灾断路信号 16) 防排烟系统信号
17) 楼梯及前室加压系统信号及内走道排烟系统信号 18) 启动疏散指示灯信号
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
19) 切换火灾事故广播系统信号 20) 火灾漏电报警系统信号
1.4.2 1.4.3 1.4.4
每个模块内设置的地址编码可作为监视和控制每一个设备的状态。 对于有备用泵的泵组,提供自动替换设施。
所有水泵控制线路应提供超前/滞后选择和自动替换设施、一台水泵完成一个运作周期后,在下一周期,另一台水泵自动切换成工作泵。
第二节
2.1 2.1.1
系统控制说明 消火栓系统
当消火栓的手动报警按钮被启动及发出信号时,消防分区控制屏接收到信号并确认后, 立即启动警铃。
2.1.2 当消防水泵按钮被启动,消防分区控制屏接收到信号并确认后,立即启动消火栓水泵。低层区域的按钮只控制低区消防水泵的切入,高/中层区域的按钮将启动高/中区消防水泵及相应的消防转运泵运水。在转运供水中, 首先启动与最后启动的消防泵联锁启动的时间间隔不大于20秒,且先启动上部消防。而消防水泵一经启动后,只能手动停止。
2.1.3 为维持系统压力,稳压泵应周而复始地自动工作,当系统的压力下降到90%时,压力开关应启动稳压泵,当回复系统压力时,水泵应自动关闭。
2.1.4 同时在分区消防控制屏/总控制屏及彩色图形显示器上会显示出所有设备被启动的状态及信号位置。
2.1.5 消防水池内之水位控制器作用显示水池水位状态,而不能作启动下区消防转输水泵或把出水水泵操作停止。消防水池平时由生活用水系统供水,利用电动阀连浮球阀供水,当下区消防转运水泵启动后,电动阀随即关闭,停止由生活用水系统供水。
2.1.6 2.1.7
控制线路应提供选择先后和自动交替设备,将主、副泵交替。 提供自动切入设备使其中一个工作泵发生故障时,备用水泵自动切入工作。
2.1.8 2.2 2.2.1
系统内应装有工作/备用和自动/停止/手动的选择切换。 自动喷水灭火系统
为维持系统压力,稳压泵应周而复始地自动工作。当系统压力下降到95%时, 压力开关应启动稳压泵,当回复系统压力时,水泵应自动关闭。
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
2.2.2 喷水主、副泵则由报警阀所附属压力开关所控制。当主泵失灵而未能启动时, 副泵将会被启动。低层区域发生火灾时,只低区喷淋水泵切入运作,当高/中层区域发生火灾时,高/中区喷淋水泵及相应的喷淋转运泵则同时启动运行供水。在转运供水中,首先启动与最后启动的喷淋泵联锁启动的时间间隔不大于20秒,且先启动上部喷淋泵,一旦水泵被启动,只能手动停止。
2.2.3 当水流指示器被启动时,消防分区控制屏接收到信号并确认后,立即启动有关警铃。
2.2.4 2.2.5
与2.1D至H的要求相同。
任何情况下,每一独立喷水系统只能有一台水泵在运作。
2.3 2.3.1
气体灭火系统
当气体控制屏接收到来自保护区内一路的探测器所发出报警讯号时,声或光报警讯号会在总消防控制屏及气体控制屏上显示出来及启动警铃。
2.3.2 当气体控制屏接收到来自保护区内两路的探测器所发出报警讯号时,立刻启动灭火系统、并引起下列情况: 1) 启动警铃
2) 总消防控制屏及气体控制屏上出现光和声报警讯号 3) “唷”音报警器启动
4) 房间入口处两边的闪光灯闪动。
5) 关闭所有通风、风机及防火闸以封闭房间。
6) 经过适当时间延迟(不得超过30秒)后释放气体,并且应在一分钟
内完成。
2.4 消防报警、疏散指示灯及紧急广播
消防报警将以楼层作为基本报警单元, 其安排如下:
2.4.1 当火警发生在地下层:
1) 启动地下各层及首层所有警铃及闪亮疏散指示灯。 2) 于第1项所述地区作紧急疏散广播。
2.4.2 当火警发生在首层:
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
1) 启动地下各层、本层着火的防火分区以及其相邻的防火分区,以及
二层的相邻防火分区所有警铃及闪亮疏散指示灯。 2) 于第1项所述地区作紧急广播。
2.4.3
当火警发生在二层及以上:
1) 启动本次着火的防火分区及其相邻的防火分区,以及着火层上、下
层的相邻防火分区所有警铃及闪亮疏散指示灯。 2) 于第1 项所述地区作紧急广播。
2.5
防火卷帘
防火卷帘是按防火分区要求划分控制。每部防火卷帘两侧分别设专用的感烟及感温两种探测器、“唷”音报警器、及“勿近”闪灯标志。防火卷帘应采取两次控制下降方式,当防火卷帘任何一侧的感烟探测器被启动,防火卷帘应下降至距地面1.8米处停止,设于卷帘两侧的“唷”音报警器和刻有“勿近”的闪灯标志亦会同时被启动,声和光报警信号亦需于区域显示屏及消防总控制屏上同时显示。当感温探测器亦被启动时,防火卷帘将进一步下降至全关闭状态。此时,属同一防火分区的有关卷帘亦会进行操作,其附设的报警器及闪灯标志亦会被启动。所有卷帘的下降和关闭状态亦须于区域显示屏及总控制屏上显示。
2.6
电梯自动回降及自动扶手电梯制停系统
当分区/总消防控制屏接收到及确认任何报警器所发出的信号时,便会指令有关电梯顺序回归到首层或指定层及制停有关扶手电梯。
2.7
空调系统
当分区/总消防控制屏接收到及确认任何报警器所发出的信号时,分区/总控制屏立刻输出信号至消防控制室内的空调系统火灾断路控制屏,从而终止有关的风机/空调机的运作。
2.8
走火楼梯及前室加压系统及内走道排烟系统
当分区/总消防控制屏接收到及确认任何报警器所发生的信号时,分区/总控制屏立刻输出信号至下列系统。
2.8.1
设于消防控制室内的走火楼梯,前室加压系统及内走道排烟系统的控制屏接驳器,从而启动有关的加压风机,及排烟风机。
2.8.2
各层消防前室和走火楼梯的加压系统,及内走道排烟系统从而打开火灾层及其上下两层的送风及排烟电动防火闸门。
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
2.9 防排烟系统
当分区/总消防控制屏接收到及确认任何报警器所发出的信号时,分区/总控制屏立刻输出信号至设于消防控制室内的防排烟系统控制屏接驳器,从而开启或关闭有关排烟阀及补风阀并同时启动有关排烟风机,及补风风机。
2.10 2.10.1
燃气联动
燃气竖井及厨房将设有燃气泄漏探测器,于燃气泄漏初期作出适当之警报, 并与紧急自动切断阀及机械送排风系统联动。
2.10.2 当探测到燃气泄漏时,燃气泄漏探测系统立刻输出信号至分区/总控制屏, 并与机械排风系统联动。紧急自动切断阀的关闭信号亦须于分区/总控制屏上显示。
2.11 切断非紧急电源
火灾确认后,消防控制室将可以手动强切有关防火分区的非紧急电源。
2.12 火灾漏电报警系统
本承包商负责提供漏电报警系统, 监控公共区的照明, 小动力漏电情况。漏电报警系统于塔楼、群楼及地下室的公共照明小动力配电箱处设置漏电火灾报警控制器。当监察到有漏电情况, 系统透过控制器切断漏电线路的电源。漏电火灾报警系统与火灾自动报警系统连接, 报告其漏电及电源开/关状态。
2.13 与楼宇中央管理系统的连接
本承包商须按楼宇中央管理系统监控点一览表及图纸要求,于消防总控制屏旁提供足够无电压接点连终端接驳盒,以便下列有关的信号传送至楼宇中央管理系统。
2.13.1 2.13.2 2.13.3 2.13.4 2.13.5 2.13.6
消防控制屏电力故障/消防总警报 电池电力供应低压警报
消火栓、喷淋泵和窗玻璃泵的电力故障
消火栓、喷淋泵和窗玻璃泵的开/关状态和跳掣警报 消防水箱高/低水位警报 稳压泵电力故障
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
2.13.7 2.13.8 2.13.9 2.13.10 2.13.11
稳压泵的开/关状态和跳掣警报 燃气泄漏警报及快速切断阀的启闭状态 七氟丙烷气体灭火系统的电力故障及系统状态 防火卷帘电力故障及全关闭状态 空气压缩机低压警报及跳掣警报
自动和手动火灾报警系统
第一节
1.1 1.1.1
总则 说明
本章说明火灾自动报警及消防联动系统的供应和安装所需之各项技术要求。
1.1.2 系统施工应完全符合中国/广州市消防部门要求和《火灾自动报警系统设计、施工及验收》等规范。
1.1.3 消防系统控制和信号显示的布线和所采用的电缆规格必须符合火灾自动报警系统设计规范及当地消防局的要求。
1.1.4 外部线槽/电线管将由电气分包单位供应及安装。而本承包商须提供有关之平面布置图,表明各探测器、手动按钮、消火栓按钮、报警音箱、灯光显示、消防电话、水流指示器等(以下简称报警设施)及控制模块之位置、建议的电线槽/电线管路径、电线管管径等具体要求。电气承包商将负责整个管路及其配件供应并安装。由模块接至被控点的局部金属软管由本承包商负责提供并安装。本承包商须负责本系统设备房内电线槽/电线管之安装及全系统之布线。承包商须于工地与电气承包商充分协调以保证预留的电线槽/电线管符合本系统布线的要求。
1.1.5 自动和手动火灾报警系统须采用开放式平台,并用最新之型号。将来新推出的自动和手动火灾报警系统配件也能够应用到本系统上,而不须对本系统作任何修改。
1.1.6 自动和手动火灾报警系统须采用模块化的系统结构,适合将来扩展而无须对系统作任何修改。整个自动和手动火灾报警系统应有30%的余量作将来扩展用。
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
1.1.7 1.2
本承包商应为本系统提供不限次数的调试,直至本系统合理运行为止。 质量保证
所提供的设备必须为具有至少五年生产本产品历史的厂商制造。
第二节 需报送之文件 在工程进行中的适当阶段,至少须报送下列文件供审批:
2.1 经中国消防产品质量认证委员会颁发的消防产品质量认证书及当地消防局的准销证, 或中国消防电子产品质量监督检验中心颁发的有效检验报告。
2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9
详细产品说明书、设备和部件表、制造厂商的数据和产品样品。 详细的系统图和消防联动控制图及说明。
控制/指示屏之详细结构图、屏面布置和标签之名称。 对建筑及结构等预留预埋之要求。 建议的工地试验步骤和报告格式。 竣工图。
完整的调试和试运转报告。
制造商印制的安装、运行和维修说明包括所有设备之安装和操作程序、接线详图、回路接线详图、用作诊断的波形/电压详请、零件清单、建议的零配件清单、所提供之配件清单、维修和建议的维修内容和频率。
第三节
3.1 3.1.1
系统说明 系统结构
根据国家规范《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98),本工程应为特级保护对象,采用全面保护方式。工程采用控制中心报警系统,系统设置一台集中火灾报警控制器,一台专用消防联动控制设备,消防电话主机,紧急广播柜,设于地下一层的办公/商业消防安保控制室(消防控制中心)内,用以显示本建筑消防系统状态。该消防控制屏独立运作,同时以硬拉线连接至各防烟和排烟风机及消防水泵房的消防水泵控制屏,实现消防联动控制。另在地下二层的酒店安保控制室设一台区域
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
火灾自动报警控制器,该区域火灾报警控制器接驳至集中火灾报警控制器。
3.1.2
系统应采用二总线制、模块化结构,采用智能网络体系。系统具有自动和手动两种联动控制方式,并能方便地实现手/自动切换。实现对受控设备的控制, 应符合国家标准GB16806-2006《消防联动控制系统》。
3.1.3 3.1.4
要求网络协议先进,符合工业标准,成熟,稳定,可靠。
要求对等式令牌通讯,各个控制盘存放各自的联动程序和与本机相关的网络联动程序:不依赖控制网络通讯和存放所有网络联动程序的中央控制盘或计算机,以便在火灾等灾难事故中提高系统生存能力,充分发挥消防监控功能。
3.1.5
要求简单的网络布线,减少不必要的环形接线所造成的线缆成本。可方便地在任何位置接入新的控制盘,从而使系统扩容十分简便。
3.1.6
要求网络显示和控制功能强,可显示和控制所有控制盘上的全部物理点和虚拟点,在系统扩容时无须再增加网络显示器。另外,网络显示盘的数量可设置多个,以提供网络热备份。
3.1.7
要求网络显示盘提供标准的串行通讯接口:(RS232,RS485)与其它的系统通讯。同时,还提供成品的协议转换接口(物理桥)将不同协议的网络系统集成。无需开发专用系统的费用和时间。
3.1.8
要求网络节点安装位置无任何限制。大容量的同时,网络信号的传输速率为300K以上。节点之间应有电气隔离。
3.1.9 3.1.10
要求网络上时钟同步。
要求系统结构没有主CPU 或其它不可靠的中枢连接,各个节点之间不存在主/从关系,每一节点有独立的储存单元储存自己的程序和数据,同时对等地与其它节点进行通讯。且网络中的任何一个节点的故障都不会影响其它节点的动作和通讯, 要求形成真正的点对点对等式网络。
3.1.11
要求网络系统具备成品的协议转换接口,能与楼宇自动控制系统联网,实现双向通信,而无需增加接口的费用。
3.1.12
本系统须为智能式多功能地址编码消防报警系统,由具有内置微型处理功能的消防控制屏、地址式输出/输入接口单元、各类探测器、报警器、感应器等组件组成,并须具有火灾报警、联动控制、紧急广播、监察和报告系统及各组件的运作情况等功能。
3.1.13
每个外围组件应有各自独立的“地址编码”,在控制屏上以文字的形式准确地报告火灾的位置、时间、日期等。
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
3.1.14 系统应采用总回路方式连接所有的系统组件,使控制屏能不断地监控整个系统。用于整个系统的电缆须为非延燃性铜芯绝缘导线,并应敷设于金属导管或线槽内。
3.1.15 控制屏须配置专用的镍镉蓄电池,使正常电源发生故障时,系统仍能照常操作而没有发生任何中断。系统操作采用直流电源,电压为24V。
3.1.16 系统应为高灵活性,能随意对各个组件的地址编码重新编序,从而配合将来的出租房间的任何布局情况。此外,系统的容量须允许将来扩大系统的可行性。
3.1.17 本系统装置必须能准确处理日期及时间数据(包括闰年在内,但不限于计算、比较、交换及安排次序),并能正常操作。
3.2 系统组成
系统应由计算机图文系统、消防报警控制主机、联动监控台、消防专用电话主机、探测器、手动按钮报警、监视中继器或监视模块、控制中继器或控制模块、电源系统、广播系统等组成。有关广播系统的技术规格详见弱电分包章节。公共广播系统兼作消防紧急广播系统,由弱电承包商提供。本承包商须与弱电承包商协商, 提供足够的联动系统, 使广播系统满足消防规范之要求。
3.3 3.3.1
系统回路
系统回路应采用二总线高速传输,总线可连接系统所有外部设备和部件,回路设计采用先进的抗干扰技术,可以有效的抵抗内部和外部各种干扰信号对系统的影响。
3.3.2
系统回路总线可以构成环形结构,也可以构成T 接,回路每隔一定数量的点处,应设置隔离中继器或隔离模块,回路任意总线处短路,回路设备应自动从该处被隔离, 不影响该回路设备的正常工作。
3.3.3 3.3.4
回路最长距离要求不少于(2000米),允许T形,支形或环形连接。 当回路敷设的管道暗敷在不燃烧结构体内或已经进行防火处理时,回路可以只使用普通双绞线即可,无须屏蔽电缆。
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
3.4 联动系统
自动报警系统与各消防设备和消防灭火系统之间的联动控制功能要求如下:
3.4.1 室内消火栓系统
消防水泵起动按钮、手动火灾报警按钮(破玻璃)将安装于每个室内消火栓旁, 手动火灾报警按钮一经启动后,其信号将直接输入具有独立地址编码的模块,然后显示于分区/总控制屏上,并利用中继器返回信号,使其工作状况显示于分区/总控制屏上。消防水泵起动按钮的构造具有手动火灾报警按钮的同等功能,同时通过接口单元输出信号起动消火栓水泵,消防中控室也应能手动直接激活消火栓水泵﹐并利用主接触器的辅助接点返回信号,使水泵的工作状态显示于分区/总控制屏上。如获当地消防局书面批准同意,消防水泵起动按钮可兼并手动火灾报警按钮的功能。
3.4.2 自动喷洒系统
水流指示器将按防火分区的划分设置,水流指示器及报警阀接点直接输入具有独立地址编码的探测感应器的底座,当任何一个水流指示器或报警阀的接点一经闭合,其信号便自动显示于分区/总控制屏上,同时通过接口单元输出信号启动有关警铃,并利用中继器返回信号,使其工作状况显示于分区/总控制屏上。喷洒水泵不仅由安装于主要供水主干管的压力开关起动,消防中控室也应能手动直接激活喷洒水泵,并利用主接触器的辅助接点返回信号,使水泵的工作状况显示于总控制屏上。
3.4.3 防排烟系统
防排烟系统受探测感应报警信号控制,当有关部位的探测器发出报警信号后, 分区/总控制屏会按一定程序发出指令,起动正压送风机、报警层及其上下一层的送风阀、排烟机、报警层的排烟阀或与防烟分区相连有关的排烟阀,消防中控室也应能手动直接激活正压送风机和排烟机,并利用主接触器的辅助接点返回信号使其工作状况显示于分区/总控制屏上。
3.4.4 空调/通风系统
空调系统受各层探测器控制,当某消防分区探测器发出报警信号后,总控制屏便按照一定程序发出指令,切断空调风机,并通过数据处理终端显示其关闭状态。
3.4.5 切断非消防电源
曾确认发生火灾,总控制屏发出指令,通过界面单元控制切断相关区的非消防电源。
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
3.4.6 电梯回降及自动扶梯制停
当发生火警时,首层以外任何一区域内之探测器发出报警信号,主控制屏便透过接口单元向电梯控制屏发出指令,使所属区域内之电梯回降至首层。当有关报警信号发自首层任何一区域内之探测器时,主控制屏便透过接口单元向电梯控制屏发出指令,使所属区域内之电梯回降至指定层。
当发生火警时, 消防控制屏透过接口单元向自动扶梯控制屏发出指令, 使所属自动扶梯制停。
3.4.7 防火卷帘
防火卷帘是受探测感应信号控制,当有关的探测感应器发出报警信号后,相应信号会于分区/总控制屏上显示,同时通过接口单元关闭卷帘,其附设的警鸣及闪灯会同时被启动,并利用中继器返回信号,使卷帘开关状态于分区/总控制屏上显示。
在疏散信道上的防火卷帘采取两次控制下落方式,第一次由感烟探测器控制下落距地1.8m处停止;第二次由感温探测器控制下落到底,并分别将报警及动作信号送至消防控制室。同时在消防控制室有远程控制功能。 用作防火分隔的防火卷帘;火灾探测器动作后,卷帘下落到底。
3.4.8 紧急广播
当探测感应器发出报警信号,总控制屏按照一定程序发出指令,透过中央广播系统,自动中断背景音乐并向有关报警区域进行紧急广播。此外,操作员亦可于总控制屏选择作紧急中央广播。
3.4.9 漏电火灾报警系统
本承包商负责提供漏电报警系统, 监控公共区的照明,小动力漏电情况。漏电报警系统于塔楼、裙楼及地下室的公共照明小动力配电箱处设置漏电火灾报警控制器。当监察到有漏电情况, 系统透过控制器切断漏电线路的电源。漏电火灾报警系统与火灾自动报警系统连接, 报告其漏电及电源开/关状态。
第四节
4.1 4.1.1
设备规格 消防报警控制主机
火灾自动报警控制主机必须通过GB16806-2006《消防联动控制设备通用技术条件》、《火灾报警控制器通用技术条件》要求的联动型主机。
4.1.2
消防系统技术规范
系统的程序不因消防报警控制主机的主电源和备用电源掉电而消失。
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6
系统应具有多级密码保护功能。 探测器灵敏度能按需要设定和自动调整。
消防报警控制主机必须按照国家标准和消防行业标准进行联网。 消防报警控制主机应采用集中智能的模块化的系统结构,便于系统的升级。
4.1.7 消防报警控制主机应在控制盘内,采用多CPU的模块化结构。要求: 1) 求各回路卡和功能卡分别存放各自有关的数据。 2) 要求消除由于系统容量饱和所造成的CPU死机的情况。 3) 要求巡检周期和反应速度不依回路的增多而改变。
4) 要求在主CPU出现罕见的死机情况时,各个回路仍可以巡检各自的回
路并实现报警和控制功能。此功能为系统的基本功能。
4.1.8 4.1.9
消防报警控制主机要求电路结构紧凑、稳定、抗干扰强。适合各种环境。 消防报警控制主机要求所有的端口均采用自保护可恢复式结构,在日后的使用中对备品的要求少,降低用户的运行和维护费用。
4.1.10 4.1.11
消防报警控制主机要求多种智能报警控制器,适合不同区域的需求。 消防报警控制主机要求具有功能完善的离线编程功能。通过密码:可对控制盘进行离线编程,并可将控制盘的程序上传到电脑上存档或将电脑上的程序下载到消防报警控制主机。
4.1.12 消防报警控制主机要求提供至少三级密码保护,分别对应系统操作和系统维护。
4.1.13 火灾报警系统的消防总控制屏将设置于消防控制中心内,其功能是控制和监察整个发展项目各区域的火灾报警系统。而总控制屏须具独立显示及控制功能。
4.1.14 控制屏及显示屏的外壳应采用1.2毫米厚的钢板制成,钢板表面应进行烤瓷处理并须达到IP44防水、防尘的保护要求。
4.1.15 4.1.16 4.1.17
后备蓄电池应用独立的柜屏与控制屏分开设置。 各有关的柜屏须进行适当的接地工作。
控制屏应包括,但不限于下列的部件,使进行各种所需功能。 1) LCD显示屏最少要显示80个汉字或英文字符。
a) 显示整个系统的资料 b) 显示报警区域
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
2) 发光指示器显示:
a) 主电源开启 b) 系统开启 c) 电池故障 d) 系统故障 e) 报警讯号 3) 手触式按钮
a) 报警确认 b) 蜂鸣器消声 c) 警报消声 d) 系统复位 e) 系统测试 f) 灯号测试
g) 输入系统参数及联动程序 4) 报警及故障蜂鸣器 5) 微型处理器
a) 储存整个系统之数据(储存最少125个发生事故记录) b) 接收现场讯号进行联动控制
c) 每个回路须拥有25%后备容量,以便将来之发展 6) 接驳外置电脑及图文显示器的RS485或同等接口。
4.1.18
控制系统的电压为直流24伏。当任何报警器被启动,相应的灯号即亮起,同时启动监督蜂鸣器。按下报警消防开关,电铃即停止工作。此后若输入第二次警报,电铃应再响起。只有当火警启动点恢复正常位置后, 亮着的灯号才会熄灭。
4.1.19
控制屏及显示屏上的蜂鸣器应循任何一故障区的动作而启动。按下“消声”开关时,蜂鸣器即消声,但故障指示器在故障排除器按下“恢复”键之后才熄灭。
4.1.20
所有仪器和设备须坚固安装,内部电线的连接和排列应便于以后的维修和更换部件的工作。
4.1.21
消防系统技术规范
所有控制屏和控制柜内部用金属板隔开,以便分开仪器中的低压设备,幷且防止温敏组件受热过高。
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
4.1.22 所有的门应装有隐式铰链,并且在必要时,再带有开关机构的暗锁,还应装上由氯丁橡胶或其它可用材料制成的防尘垫。每一只门的锁应配备两把钥匙。
4.1.23 所须的通气百叶应设在控制屏底座的侧面和背面,设计为认可类型。所有通气百叶应设有网罩。
4.1.24 所有油漆工作应采用高级瓷漆。至少要有两层底漆,每层做法是先涂漆再抹平。最后一层漆的光泽应相当明亮。对漆膜还应采取一定的措施,表面完全清洁光滑、无染物、无擦痕和图案以及其它缺陷。
4.1.25 所有接线柱应设有护罩,其中带电的接线柱连同其分开的控制板上应设有适当的警告牌。所有电路须装上可拆装的熔丝或保险丝,以便分隔、检测和维修。
4.1.26 消防报警控制器应配置总线回路控制,每个回路控制器接往各个带地址编码的探测器及控制/监视/隔离模块。此回路控制器应供电给所有探测器/控制/监视/隔离模块。此控制回路有任何故障时, 应发出故障讯号。
4.1.27 所有具有地址编码智能功能的感烟和感温探测器,必须能感应烟浓度或温度, 以类比信号传送到分区控制屏及总控制屏,而显示其工作状况。分区控制屏及总控制屏应能分辨这类比数字为正常、故障,预报警或是火灾报警。总控制屏上可设定每一探测器的灵敏度。
4.1.28 此系统应在预定时间内自动执行全部探测器测试,测试各探测器之故障状况, 浓度值是否正常等。
4.1.29 为提高此系统的真确程度,消防控制屏应设有报警确认功能,报警确认时间应为0-60秒。
4.2 4.2.1
消防专用电话主机 总则
1) 承包商须负责为本项目提供一套独立布线的消防专用通讯系统。同
时并于消防控制室提供可直接报警的专用外线电话。
2) 消防专用通信系统须包括消防专用电话总机、电话分机、电话塞孔、
所需电缆线路、以及使整个系统达到满意功能所必需的一切附件等。 3) 电话总机设于消防控制中心,电话总机与各电话分机或电话塞孔位
置之间的呼叫方式应为双向直通式。中间不应有交换或转接程序。
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
4) 消防专用分机及电话塞孔应按有关图纸上所示位置与数量提供。此
外,承包商还需按有关之消防规范及当地消防局要求, 提供足够之消防专用电话分机及塞孔。
5) 承包商另需于消防控制中心内提供6部手提电话供消防人员通过电
话塞孔与电话总机通信之用。手提电话需与电话塞孔匹配。 6) 任何设备,无论有否于本技术规格说明书内和图纸上说明及提到,
但为本系统正确运行所必需者,均须包括在本合约造价内。 7) 本系统中的设备须为同一制造厂商的最新产品。其中需要更换的零、
配件必须保证在保养期终结后之五年期间可以得到供应。 8) 消防中心能呼叫关键部门的消防电话分机,各分机可直接与消防中
心进行消防通话。
9) 消防手提电话可通过消防电话插孔可与消防中心直接通话,消防电
话插孔与手动按钮紧密放置,向消防中心报告火情。
4.2.2
系统功能
1) 于电话总机按任何电话分机号,有关电话分机将发出音频呼叫信号。
于分机处提起听筒,即可直接对讲。
2) 电话总机除附带手持送话听筒外,亦可通过扬声器与分机进行通话。 3) 在紧急时,电话总机可向全系统之电话分机发出呼叫信号。
4.2.3
系统设备
1) 消防专用电话总机
2) 电话总机须装备以下的附件:
a) 呼叫电话分机号之按键盘 b) 呼叫指示 c) 音频呼叫声 d) 手持送话听筒 e) 音量控制 f) 扬声器
g) 须为带手持送话听筒的免提送话听筒式。 3) 电话总机应为桌机或墙机。
4) 电话分机应为挂墙式,并应设于有关房间的入口处附近,具体位置
由建筑师决定。
5) 电话塞孔应设于每一室内消火栓位置。
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
6) 供电单元
1) 消防专用通信电话系统的电源由供电单元供给。供电单元包括整流
器及滤波器等,安装在控制单元内。
2) 整流器须包括电波干扰抑制器,及内置自动稳压器的降压变压器。 3) 供电单元须能够供应系统的全负载及适用于220VAC±10%,50Hz单相
供电。 7) 电池
1) 电池须为镍镉蓄电池,不得使用铅酸蓄电池。
2) 当电源发生故障时,电池须提供对讲电话系统2小时不断的连续运作。
4.3 4.3.1
消防联动控制台
消防中心内应设置一套消防联动控制台,完成消防联动设备的自动和手动控制操作。
4.3.2
联动控制台的指示灯、按钮、开关、文字标识框等元器件要求采用质量可靠、外形美观、操作灵活的进口产品或合资产品。
4.3.3
消防联动控制台的设计及制作应外型美观、操作和检修方便,并符合国家表准。
4.4
计算机图文系统
要求计算机图文系统先进,工作建立在先进的Windows平台上,具有以下功能:
4.4.1 4.4.2
系统的程序应能全部在消防中心内的计算机系统上写入和更改。 计算机图文系统的运用环境应采用Windows操作系统,彩色显示,具有图文功能。
4.4.3
计算机图文系统应能自动显示报警/控制点的地址、状态、报警点的平面图画面自动弹出、报警点应以红色显示并不断闪烁。
4.4.4 4.4.5 4.4.6
计算机图文系统应有操作引导功能,所有信息、菜单均应为中文。 计算机图文系统应有动态、多媒体的时间显示和指导功能。
计算机图文系统应有历史纪录管理系统,方便的生成系统运行情况的报告。
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
4.4.7 计算机图文系统应有内置图形编辑软件,功能强大,无须设备厂商的介入,就可简单的编辑、更改和增加系统图形。降低系统的运行和维护费用。
4.4.8 计算机图文系统应通过密码或选购的指纹识别器对操作人员的登陆进行纪录。不同级别的操作人员可对其使用的功能和管理的范围进行限制。
4.4.9 计算机图文系统应有高级管理人员可用其操作密码对网络中的所有报警控制盘进行程序的修改和程序的备份。
4.4.10 计算机图文系统应有通过历史记录管理程序,可方便的对以往的事件进行归纳整理, 并打印出清晰的报告。
4.4.11 计算机图文系统的软硬件配置必须满足以下指标:
硬件:
商用台式机
处理器: INTELP42.0G或以上 内存: 256MB,DDR333或以上 硬盘: 80G
显示器: 21英寸液晶 CD-ROM:48Xmax-20Xmin 彩色喷墨打印机
软件:
Windows操作系统( 简体中文版) 中文字处理软件, 支持常规中文输入 数据库软件 图形软件
消防报警专用应用软件,支持图形、面向用户的视窗中文
界面
常规工具软件 其它配套软件 标准配套软件
系统必须考虑:
非法入侵及防病毒措施, 并配置相关软件。
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
系统及数据库的备份与修复措施。
计算器图文系统须配有无间断供电系统 (UPS),UPS即使中途不充电,亦能使系统正常工作30分钟以上。
4.5 4.5.1
电池充电器和电池
承包商独立于每个消防控制显示屏旁边应提供一只24伏涓流充电器和一组镍镉蓄电池,其中包括: 1) 已组装的涓流充电器。 2) 转动式选择开关。 3) 一双进线双刀控制保险丝。 4) 一组镍镉电池。
4.5.2
组件须用220伏,50周频单相交流电源,可自动使220伏电池组保持近似充足电的状态,同时能对持续载荷进行补偿。
4.5.3
选用的镍镉蓄电池应在其整个正常寿命中无需修理,即使中途不充电,也能使系统正常工作72小时以上。此外,还应在“火警”状态下连续工作2小时以上。
4.5.4 4.5.5 4.5.6 4.5.7 4.6 4.6.1
电池的额定值应根据承包商设计的系统作精确计算,幷将结果提交审批。 任何一个电池充电器发生故障时,应发出指示讯号。 无电压接点的通过容量不少于5安培。
蓄电池应设置于柜屏内,柜屏的构造与控制屏要求相同。 监视/探测/隔离模块
每个探测器、感应器和按钮报警器均须配置模块,而每个监控模块须带有地址编码及智能功能。
4.6.2 4.6.3
模拟信号传送到控制屏时,此系统须能分辨监控对象的地点和类型。 在回路上,按厂家建议的探头数量设隔离模块。此外,每个回路的支路应设一个隔离模块,而每个防火分区亦应设隔离模块。在发生故障时(例如:短路),该部份会自动被隔离,而回路上其余点均不受影响。模块也须能报告故障警号,同时提供故障点地址编码。
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
4.7 4.7.1
手动火灾报警按钮/消防栓水泵起动按钮
面板应牢固地安装在适当的指定位置,按钮的外表和式样须为美观,幷符合建筑师的要求,且用不碎塑料和不腐蚀材料制造,表面涂以红色瓷漆。
4.7.2 对正常的开/关系统,电触点应由镀银合金或其它许可的不锈合金制成。触点的额定电压和电流应在单元内注明。
4.7.3 按钮应为嵌入式及适合直接与接线系统连接幷无须附加接线盒、接头或连接器等。当安装接线系统须加上特别的接线箱时,这些箱子应由本承包商提供。
4.7.4 4.8 4.8.1
对隐式安装的报警器本承包商应提供平面板。 警铃
所有警铃应由铁制成,能抗腐蚀,电压为直流24伏。采用150毫米红色圆形碗式电铃,便于内接直径20毫米电缆管道。有特别说明者例外。每一个报警铃应该能在3米处产生一个80分贝的声响。
4.8.2 4.8.3
对250毫米直径的警铃的要求与上项相同,但须适用于室外抵抗风化。 报警铃应该是埋入式安装,漆成红色并用英文和中文标以\(火警)字样。
4.8.4 4.8.5
警铃电路应相互独立,并且在控制单元内设有各自的保险丝。 该装置应该与数位地址系统完全兼容,并且在用于地址系统时,每一个装置应该有一个其自己唯一的识别编码。
4.8.6 4.9 4.9.1
安装在消防水泵结合器柜中的警铃采用室外式,以防水及抵抗风化。 4.9 探测器 一般要求
1) 所有感烟和感温探测器应置于同一类底座上,而地址编码应设定在
探头上或由控制屏自动设定。当有需要换地址编码或探头类型时,底座不受影响,也不需另接电线。
2) 探测器上应装设指示灯,指示灯的闪灯状态应由系统的要求而决定。
当探测器接收到报警信号时,指示灯必须启亮以显示发生火灾。 3) 每个探测器上应设磁性测试制,作测试该探测器之用。此测试功能
亦须能在消防控制屏上进行。
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
4) 感烟和感温探测器都应带有地址码和智能功能,探测器能感应烟浓
度或温度,以类比信号传送到消防控制屏后以显示其工作状态。 5) 探测器应符合中国消防当局要求。
6) 在危险仓库或易燃物品储存库(例如油缸房)安装的探测器须为防爆
型, 并须符合当地消防局的要求。
4.9.2
智能感温探测器
1) 智能感温探测器在温升速率和温度分别达到8℃/分和57℃时开始报
警(在厨房,锅炉房应达80°C),工作电压为直流24伏。这一单元在监视状态下的耗能应最低,并且不得超过100微安。
2) 探测器应配有原装指示灯,与及可供连接遥距指示灯的接口。 3) 智能感温探测器应为电子产品, 配有双式感温原素。
4.9.3
常规感温/感烟探测器
1) 常规感温探测器的底座与智能感温/感烟探测器应为同一类型,而地
址编码通过接驳监视模块设定或由控制屏自动设计。 2) 探测器的其它功能参数均应与智能感温探测器相同。
4.9.4
智能感烟探测器
1) 智能感烟探测器须能探测到产生燃烧而肉眼可见和不可见的物质。 2) 探测器应为光电式,附设光线室、红外线光线发送器及光电式接收
器, 利用光线的散射原理进行操作。
3) 采用固态电路,工作电压为直流24伏。这一单元在监视状态下的耗
能应最低,并且不得超过100微安。
4) 每个感烟探测器应包括一个底座及一个感应室,经过简单的程序把
感应室插在底座上并转动牢固后便能进入工作状态。当感应室拆离底座或未能适当地牢固时,应发出故障信号。若在底座上拆离探测器或接上其它类型的探测器时,则应发出“故障”的火警信号。 5) 探测器应仍能在相对湿度高达90%的情况下正常工作,并无影响其的
准确度。
6) 探测器电路应为非常可靠,并且不受骤变电压的影响。在电源电压
波动大的条件下,例如在平时由系统中电池充电器在充电及放电时引起电压波动的情况下,探测器也应能满意地工作。 7) 探测器适用的温度范围为负的摄氏10度至正的摄氏60度。 8) 探测器应配有原装指示灯,与及可供连接遥距指示灯的接口。
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
9) 当探测器安装在吊顶上时,应设有装饰底板以供探测器嵌入装置在
吊顶上。
4.9.5
光束烟雾探测器
1) 光束学烟雾探测器应该符合BSEN54标准的第七部分。它应该被LPC
批准, 其制造和形式特别经消防部门的批准。它们应该在连续环境温度处于负20摄氏度至正60摄氏度之间, 相对湿度处于百分之20至百分之95之间,连续无冷凝的状态下, 正常工作。 2) 探测器应该设计为保护等级是IP43。
3) 探测器应该响应燃烧的产物, 这是基于光由于烟雾颗粒, 在前进的
方向上离散的照片来检测。
4) 检测室应该包含一个水平的光学台, 罩住一个红外线发射器和传感
器以检测前进的离散的光。探测器应该是硅DIN标准的光电二极体。发射器应该是GaGs红外光发射二极体。
5) 取样和确认频率应该分别不小于10秒和2秒一次。需要连贯的检测到
的报警信号来触发探测器报警。
4.10 4.10.1
遥距指示灯
探测器应配有遥距指示灯,而指示灯应安装于房间内显示有关探测器所发出火警信号。
4.10.2 4.10.3 4.10.4
指示灯应配有红色指示灯及适合壁装式的连接器框架。 在订货之前,应提交样本作审批。
“火警”的标语应用丝印方式印于胶板背面。中文字体应不少于50毫米,英文字体不少于40毫米。
4.11
电梯回降及自动扶梯制停
本承包商须提供继电器箱及无电压接点连同所须的配线和导管于各电梯机房/扶手梯井内以供电梯承包商接驳,当发生火警时,把电梯回降至首层及制停有关的自动扶手电梯。继电器箱的正确位置须在绘制深化施工图之前与电梯承包商协调并得建筑师批准。
4.12 4.12.1
水位探测器
水位探测器应安装在水箱/水池中,用以监察水箱内的高低水位情况,幷向总消防控制屏发出适当的报警及显示信号。
4.12.2
消防系统技术规范
探测器应为防水橡胶类型,幷须为浸入式和免维修型。
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
4.13 火灾应急广播切换控制
承包商须提供火灾应急广播切换控制设备。
4.13.1 当任何报警器被启动,其信号将会显示于分区/总消防控制屏上,同时启动火灾应急广播切换控制。
4.13.2 火灾应急广播的操作应为:播放预录声带以通知人员发生火警,然后警铃再次响动。警铃和广播将重复不断,直至报警信号于消防总控制屏上复位。
4.14 切断非消防电源
本承包商须按防火分区控制要求于各层配电房内提供足够的分区控制无电压接点,以供于发生火警时在消防控制室以手动强切失火区的非紧急电源。本承包商须负责供应及安装由各层配电房内的无电压接点至消防控制室,切断非消防电源控制屏所需的电缆、接线盒、线管及一切有关之联动控制设备。
4.15 消防联动柜及设备控制柜
本承包商须按有关规范要求于消防控制室提供联动柜及设备控制柜,以对下列系统进行联动控制、手动控制及工作状态显示,但不仅限于下列:
4.15.1 4.15.2 4.15.3 4.15.4 4.15.5 4.15.6 4.15.7 4.15.8
室内消火栓系统,包括控制消防水泵的启、停按钮及显示。 自动喷水/窗玻璃灭火系统,包括控制水泵的启、停按钮及显示。 防排烟及楼梯/前室加压系统的联动及手动控制。 电气系统,包括手动强切非紧急电源的设施。 升降机及电扶梯的联动控制。
火灾应急广播联动控制及疏散指示标志联动。 防火卷帘的联动及手动控制。 气体灭火系统的监控。
第五节
5.1 5.1.1
实施 安装
所有装于公共区域外露的设备如手动报警器、警铃、探测器等, 必须严格遵守土建或精装图纸所示位置安装。
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
5.1.2 本系统内及分界面所需之一切配件如电线、继电器、无压干触电、浮球开关、须由本承包商负责。
5.1.3 无论审批图纸时的设计如何,在完工后,各回路应有10%的余量作将来扩展用。
5.2 软件升级
在保修期内承包商有责任及时向业主通报软件升级情况,并应免费提供软件升级服务。在承包商产品废型和改变行业时,应将软件源程序无偿转让给业主方。
5.3 5.3.1
备件服务
承包商应备用充足的备件、配件,可及时向业主方提供技术服务和备件服务。
5.3.2 投标人应出具书面声明(由投标人单位的法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章), 保证对所有设备所需配件提供至少十年的备件和技术支持。
漏电火灾报警系统
第一节
总则
由若干台防火漏电电流动作报警器, 总线制传送仪, 组态软件及PC 机组成, 用于检测过电流、漏电等信号, 发出声光报警信号动作切断电源, 并显示地址码和记录当前时间。
第二节
2.1
技术说明
环境条件要求
系统须于以下环境条件下正常运作:
2.1.1 2.1.2 2.1.3
环境温度不高于40°C,不低于-5°C。 储存温度不高于80 °C, 不低于-40 °C。 相对温度不大于95%。
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
2.2 短时分断能力
当系统中发失短路情况时, 承受该短路电流, 漏电防火报警系统而不致斥开或损坏。并应根据预期短路电流分断能力如下:
2.2.1 2.2.2 2.2.3
当额定电流In?100A时,短时耐受电流应?25KA; 当额定电流In?225A时,短时耐受电流应?50KA; 当额定电流In?400A时, 短时耐受电流应?65KA;
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3
漏电报警动作电流
漏电报警动作电流200mA 300mA 500mA (可分档潠择) 漏电报警不动作电流200mA 300mA 500mA (可分档潠择) 漏电动作时间:<1 秒
2.4 过电流动作时间
当被保护线路发生过电流时,1.05In>1H; 10In?0.1S
2.5 2.5.1
系统构成和功能
采用三级设备构成系统分力;防火漏电电流动作报警器为现场级; 总线制传送仪为转换器、PC机为中央控制系统。
2.5.2 防漏电电流动作报警器作为检测漏电电流、过电流、过电压、欠电压等信号,由CPU 单片机控制发出声光报警信号并显示、记录当前状态,直至切断电源的功能。
2.5.3 总线制传送仪是总线制四蕊线与PC机的转换器, 通讯接口RS232, 实现数据转换。
2.5.4 2.5.5
控制系统
由态软件支撑, 基于WINDOWS系统, 实现双向通讯, 可对某台防火漏电电流动作报警器进行“遥调、遥测、遥控、遥讯”等功能, 同时可数据操作信号和故障信号记绿。
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
2.6 试验操作
接通电源后,应进行操作试验,按下本机的“自检”按钮,可对本机电路进行模拟试验, 同时可完成记录当前故障操作信号。
2.7 2.7.1
漏电火灾报警系统须满足以下要求:
防火漏电电流动作报警器须为微型PC机型,内置单片机、LCD显示,ROM作存储器、实现远程数据传送;
2.7.2 采用先进的单片机控制技术、通讯技术等, LCD数据显示如:漏电动作电流、三相电流、相电压以及故障类型识别指示灯、电源指示等故障信号实时记录;
2.7.3 2.7.4
采用ROM 作为存储器,做到数据永不丢失;
具有检测过电流、漏电动作电流、过电压、欠电压等信号, 并发出声光报警信号动作切断电源;
2.7.5 系统采用总线制方式布线, 网络控制技术闭环电流驱动控制、通讯接口RS232态软件作为系统控制中心, 实现数据双向通讯;
2.7.6 总线材质和抗干扰要求:总线为四蕊线,线材为普通电话线或?1m2导线,采用闭循环电流控制技术,具有很高的抗干扰能力;
2.7.7 2.7.8 2.7.9
可与火灾报警系统实现联动控制功能;
系统软件界面具有文字动态图和声音提示设备的运行情况;
控制系统设备, 具有可选择性分为:采用塑钢一次成型触摸屏一体机或琴台式控制台,触摸屏一体机具有个性化、体积小、结构设计合理等优点;
2.7.10 2.7.11
总线通讯距离:不少于2.2km
具有良好的电磁兼容性能和布线、安装、调试方便等特点。
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
自动喷洒系统装置
第一节
1.1
总则 说明
本章说明供应和安装自动喷淋系统工程所需之各项技术要求。
1.2 1.2.1
一般要求
有关系统的设备和安装工程须完全符合中国国家高层民用建筑设计防火规范、建筑设计防火规范、汽车库、修车库、停车场设计防火规范、自动喷水灭火系统设计规范、建筑灭火器配置设计规范,地方消防局的要求。
1.2.2 管道安装须由合格技工按建筑法规和其它有关标准进行。承包商必须与其它合约分包单位在工地上紧密合作, 合理地按进度安排施工, 尽量避免互相碰撞和减少翻工, 以达到准时和满意地完成整项工程。因翻工造成经济的损失由承包商负责。
1.2.3 选择适当的设备和材料,同时所有设备和材料须可在摄氏0度至40度及100%湿度的空气环境下不断地正常运作。
1.2.4 无论审批图纸时的设计如何,在完工后,每个喷洒控制阀应有10%余量供将来扩展用。
1.3 1.3.1 1.3.2
质量保证
所有设备必须由具有至少五年生产本产品历史的厂商提供。
所有材料,设备和产品,无论国产或进口,须均为无瑕的全新产品,并应符合中国国家所颁布现行标准的技术质量鉴定文件或获得产品合格证。
1.4 1.4.1
资料呈审
在获正式书面通知中标后四星期内和展开施工前,承包商必须提交材料和设备一览表、样品板及产品技术说明书,以供审批。
1.4.2 样品板上除其它样品外,还须包括下列可供拆下检验的样品。 1) 洒水喷头
2) 镀锌钢管/黑铁钢管及配件 3) 刚性/挠性电线导管
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
4) 接线盒 5) 电缆 6) 管架/管托
1.4.3
提供有关下列设备的完整技术资料包括技术数据、说明书, 装配图, 特性曲线及有关当局签发的认可检验证明书等。 1) 水泵/电动机 2) 电动机起动器屏 3) 水泵接合器 4) 贮电池/充电器 5) 喷洒系统报警阀 6) 直读式流量计 7) 控制屏
第二节
2.1 2.1.1
产品
喷洒系统控制阀组
喷洒系统控制阀组应完全符合中国消防部门要求。而工作压力且能承受大于系统压力15%。
2.1.2 每个控制阀应由下列部件组成:
1) 内置监控装置式闸式截止阀, 装于报警控制阀两端。 2) 报警控制阀。
3) 包括水力警铃、过滤器、压力开关等的报警装置。 4) 附有消防部门批准的试验设施。 5) 带有阀门的压力表。 6) 一整套装置。
7) 所有闸阀及报警控制阀须配设微动开关作监察之用。
2.2 直读式流量计
流量计应为管孔或探孔类,具有带刻度的玻璃管和浮球,可以直接读出管道中实际流量。
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
2.3 2.3.1
洒水喷头
洒水喷头须完全符合中国消防部门所批准型号。所有喷头采用快速响应式喷头。可熔连杆型温度级为72℃ ,石英球型的温度级为68℃,但用于厨房区域的炉头上为93℃。洒水喷头的尺寸一般为15毫米直径。
2.3.2 2.3.3 2.3.4
热敏组件的响应时间应不大于2分钟。 石英球洒水喷头的金属部件应为镀铬黄铜。
当石英球洒水喷头安装在吊顶处时,须提供镀铬黄铜碟。此碟应在不需拆除洒水喷头的情况下可调节以适应吊顶高度。
2.3.5 在净空小于2米,或可能会受外物碰撞的洒水喷头,须加装经审定的保护罩。
2.3.6 2.4
按建筑设计要求,部份地方需安装隐蔽式喷头。 区域指示阀
区域指示阀应提供于各层的喷洒系统,包括:
2.4.1 2.4.2 2.5 2.5.1
内置监察装置式阀门(闸阀或蝶阀(按图标))。 联接总控制屏报警灯和报警铃的模块。 压力开关
在消防系统中的压力开关是用作启动/停止稳压泵/喷洒水泵之用。开关的运转范围和差幅应满足系统的控制要求。
2.5.2 2.6
压力开关类型应为中国消防部门批准型号。 水流指示器
水流指示器应为叶轮式,有一隔壁将水侧与电侧分隔开。触点须适合于控制电路的工作电压与电流,其材料应为银或其它被认可的合金。水流指示器类型须为中国消防部门批准型号。
2.7 2.7.1
喷洒系统水泵接合器
水泵接合器应为炮铜制造的双进水口型,其构造包括适当孔径、阳螺纹接口的球型截止阀,连同两个标准65毫米瞬发出口联接器。水泵接合器应为中国消防部门批准类型。
2.7.2
每个接合器应配备一套独立的止回阀、安全阀及检修阀门。
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
2.7.3 在装有接合器的墙上,须个别钉上一块用凸字体标明该接合器用途的金属牌。
第三节
3.1 3.1.1
实施
安装
所有设备的安装应按照制造厂家安装说明书规定的方式进行,以保证设备的正常运作。
3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5
将所有设备安装于规定位置,并使便于维修。 所有设备在安装前需提供有关产品技术数据和合格证。 所有设备应得到工程师认可后,才可安装。
所有设备在安装前均应为簇新的,并有标示以利辨别其等级。
消火栓系统装置
第一节
1.1
总则 说明
本章说明供应和安装消火栓系统工程所需之各项技术要求。
1.2 1.2.1
一般要求
有关系统的设备和安装工程须完全符合中国国家高层民用建筑设计防火规范、建筑设计防火规范、汽车库、修车库、停车场设计防火规范、自动喷水灭火系统设计规范、建筑灭火器配置设计规范,地方消防局的要求。
1.2.2 管道安装须由合格技工按建筑法规和其它有关标准进行。承包商必须与其它合约分包单位在工地上紧密合作, 合理地按进度安排施工, 尽量避免互相碰撞和减少翻工, 以达到准时和满意地完成整项工程。因翻工造成经济的损失由承包商负责。
1.2.3 选择适当的设备和材料,同时所有设备和材料须可在摄氏0度至40度及100%湿度的空气环境下不断地正常运作。
1.2.4 无论审批图纸时的设计如何,在完工后,每个喷洒控制阀应有10%余量供将来扩展用。
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
1.3 1.3.1 1.3.2
质量保证
所有设备必须由具有至少五年生产本产品历史的厂商提供。
所有材料,设备和产品,无论国产或进口,须均为无瑕的全新产品,并应符合中国国家所颁布现行标准的技术质量鉴定文件或获得产品合格证。
1.4 1.4.1
资料呈审
在获正式书面通知中标后四星期内和展开施工前,承包商必须提交材料和设备一览表、样品板及产品技术说明书,以供审批。
1.4.2 样品板上除其它样品外,还须包括下列可供拆下检验的样品。 1) 镀锌钢管/黑铁钢管及配件 2) 刚性/挠性电线导管 3) 接线盒 4) 电缆 5) 电话插孔
6) 消防卷盘喷嘴/橡胶软管 7) 管架/管托
1.4.3 提供有关下列设备的完整技术资料包括技术数据、说明书, 装配图, 特性曲线及有关当局签发的认可检验证明书等。 1) 水泵/电动机 2) 电动机起动器屏 3) 手提式灭火器
4) 消防卷盘/消火栓/水泵接合器 5) 贮电池/充电器 6) 直读式流量计 7) 控制屏
第二节
2.1 2.1.1
产品 消火栓 室内消火栓
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
1) 所有消火栓栓口均应离楼板完成面1000至1200毫米的高度内设置。
动压超出0.5
MPa的消火栓必须采用减压稳压式消火栓, 并应为当地消防部门批准型号。
2) 消火栓阀须由炮铜制造,并为单出口型内扣式接口的球型截止阀式
龙头,栓口直径应为65毫米,能承受不小于1MPa的工作压力。 3) 消火栓须按有关图纸所示进行安装,每个消火栓应配备一条长25米、
直径65毫米消防水带以及一支喷嘴口径不少于19毫米的铝合金制水枪。
4) 室内消火栓的出水压不可少于0.24MPa及不可大于0.5MPa。静水压不
能大于1MPa。
5) 消火栓阀的开启方向须为反时针式,并应有明显的中、英文开关指
示。
6) 每套消火栓位置均需提供金属制造的消火栓柜子或箱子。消火栓箱
子须为中国消防部门认可类型并由本承包商提供和安装。 7) 所有配备于每个消火栓箱内的水带、水枪和灭火器等应用独立的挂
件装设于箱壁上。
8) 每个室内消火栓的位置需配置消防通讯专用的电话插孔与所属消防
控制中心进行联络。
9) 各主要机房则需配置消防通讯专用的电话分机与消防控制中心进行
联路。
2.1.2
室外消火栓
室外消火栓应为中国消防部门批准类型。阀门应为闸阀并由采用长柄式锁匙开关。闸阀应装设于阀井内或图纸所示位置。
2.2 2.2.1
消防水带和水枪
每个消火栓应配备一条长25米,直径为65毫米的消防水带。水带的构造应为衬胶质料并须能抵受不少于2.7MPa的破裂压力。配套的两个铝合金制接承器应牢固地系于水带的两头以便连接消火栓和水枪。消防水带须为消防部门认可类型。
2.2.2 2.2.3
水枪
水枪应由铝合金制造。水枪的喷咀口径不少于19mm,其通过的流量不少于5升/秒。水枪须为消防部门认可类型。
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
2.3 2.3.1 2.3.2
消防卷盘
所有消防卷盘均为固定式或摇摆式并应为中国消防部门批准型号。 软管应为一条长25米,内直径19毫米的加强橡胶喉管,并应容易地在150毫米直径的卷盘上绕卷而不呈屈曲状态。软管还应能抵受不少于2.7MPa之破裂压力。
2.3.3 2.3.4
鼓盘应由重型镀锌铁片制造。
软管应配有一个6.0毫米口径的喷咀连带一个简易开关的双向阀,双向阀不得为弹簧作用型。喷咀的射流在最低工作压力时不得少于6米长。
2.3.5 在每一消防卷盘的位置需提供一块不少于1.5毫米厚的不锈钢操作指示牌, 牌上应刻上下列使用消防卷盘的中文和英文的指示和说明, 操作指示牌应设置在消防卷盘旁或消火栓箱外。 1) TO OPERATE FIRE HOSE REEL 使用消防卷盘
2) BREAK GLASS OF THE FIRE ALARM POINT OR ACTUATES FIRE ALARM
POINT.
启动手动火灾报警按钮,或按动火警按钮。 3) OPEN VALVE BEFORE RUNNING OUT HOSE. 先开启闸阀,再拉出橡胶喉管。
4) TURN ON WATER AT NOZZLE AND DIRECT JET AT BASE OF FIRE. 开启喷咀上的双向阀,然后把水射向火堆底部。
2.4 直读式流量计
流量计应为管孔或探孔类,具有带刻度的玻璃管和浮球,可以直接读出管道中实际流量。
2.5 2.5.1
压力开关
在消防系统中的压力开关是用作启动/停止稳压泵/喷洒水泵之用。开关的运转范围和差幅应满足系统的控制要求。
2.5.2
压力开关类型应为中国消防部门批准型号。
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
2.6 2.6.1
消防系统水泵接合器
水泵接合器应为炮铜制造的双进水口型,其构造包括适当孔径、阳螺纹接口的球型截止阀,连同两个标准65毫米瞬发出口联接器。水泵接合器应为中国消防部门批准类型。
2.6.2 2.6.3
每个接合器应配备一套独立的止回阀、安全阀及检修阀门。
在装有接合器的墙上,须个别钉上一块用凸字体标明该接合器用途的金属牌。
2.7 消火栓箱
每套消火栓均需提供金属消火栓箱,本承包商需把上述箱子的造价包括于标价内。消火栓箱的大小需按箱内装设的设备包括消火栓、消防卷盘、水带、射枪和灭火器的数目确定。消火栓箱须采用不少于1.5毫米厚内外焗漆钢板制造。承包商应提供设计和制作这些柜子的全部必需资料,包括建议的尺寸、设备的尺寸、重量、箱面上“ 消火栓/消防卷盘”字样等,以供建筑师审批。承包商应与总承包商协调,并按图纸所指示的消火栓位置进行有关安装工作。所有消栓箱均需以螺栓固定在墙壁上,而箱底下及顶上楼板预留供消火栓管道用的孔洞/套管, 均需按有关章莭的要求回填。
第三节
3.1 3.1.1
实施
安装
所有设备的安装应按照制造厂家安装说明书规定的方式进行,以保证设备的正常运作。
3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5
将所有设备安装于规定位置,并使便于维修。 所有设备在安装前需提供有关产品技术数据和合格证。 所有设备应得到工程师认可后,才可安装。
所有设备在安装前均应为簇新的,并有标示以利辨别其等级。
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
大空间智能型主动灭火系统装置
第一节
1.1
总则 说明
本章说明供应和安装大空间智能型主动灭火系统工程所需之各项技术要求。
1.2 1.2.1
一般要求
有关系统的设备和安装工程须完全符合中国国家高层民用建筑设计防火规范、建筑设计防火规范、汽车库、修车库、停车场设计防火规范、自动喷水灭火系统设计规范、建筑灭火器配置设计规范,地方消防局的要求。
1.2.2 管道安装须由合格技工按建筑法规和其它有关标准进行。承包商必须与其它合约分包单位在工地上紧密合作, 合理地按进度安排施工, 尽量避免互相碰撞和减少翻工, 以达到准时和满意地完成整项工程。因翻工造成经济的损失由承包商负责。
1.2.3 选择适当的设备和材料,同时所有设备和材料须可在摄氏0度至40度及100%湿度的空气环境下不断地正常运作。
1.2.4 无论审批图纸时的设计如何,在完工后,每个喷洒控制阀应有10%余量供将来扩展用。
1.3 1.3.1 1.3.2
质量保证
所有设备必须由具有至少五年生产本产品历史的厂商提供。
所有材料,设备和产品,无论国产或进口,须均为无瑕的全新产品,并应符合中国国家所颁布现行标准的技术质量鉴定文件或获得产品合格证。
1.4 1.4.1
资料呈审
在获正式书面通知中标后四星期内和展开施工前,承包商必须提交材料和设备一览表、样品板及产品技术说明书,以供审批。
1.4.2 样品板上除其它样品外,还须包括下列可供拆下检验的样品。 1) 智能喷头
2) 镀锌钢管/黑铁钢管及配件
消防系统技术规范
第2页
猎德西区综合发展项目C区地块 –C1及C3
3) 刚性/挠性电线导管 4) 接线盒 5) 电缆 6) 管架/管托
1.4.3
提供有关下列设备的完整技术资料包括技术数据、说明书, 装配图, 特性曲线及有关当局签发的认可检验证明书等。 1) 水泵/电动机 2) 电动机起动器屏 3) 水泵接合器 4) 贮电池/充电器 5) 直读式流量计 6) 控制屏
第二节
2.1
产品
系统设置
自动扫描高空水炮技术参数:
工作电压 220 V 射水流量 5 L/s 标准工作压力 0.6 Mpa 保护半径 20 m 安装高度 6-20 m
大空间智能型主动喷水灭火系统工作原理:自动扫描高空水炮水炮为探测器、水炮一体化设置。当水炮探测到火灾后发出指令联动打开相应的电磁阀,启动消防水泵进行灭火,驱动现场的声光报警器进行报警。并将火灾信号送到火灾报警控制器。扑灭火源后,装置再发出指令关闭电磁阀,停止水泵。若发现有新火源,系统重复上述动作。
2.2 2.1.1
系统设计流量与压力
自动扫描高空水炮水炮的大空间主动喷水灭火系统按最大1个自动扫描高空水炮动作计算;所以设计流量Q=5L/s,火灾延续时间按60分钟
算。与自喷系统共用水泵和水箱。