1、概 述:

科迈公司生产的InteliLite NT MRS 16自启动控制器集测量、控制保护(例如:低油压、高水温、低燃油位、欠速、超速、欠频、过频、欠压、 过压、 过流、 过载等) 、显示(例如:油压、水温、油位、发电电压、电流、转速、发电频率、功率、功率因素、电能、运行时间、启动次数、故障清单、辅助输入与输出功能等等,均能从前面板的液晶屏直观看出)等众多功能为一体,超宽(8V-35V)的直流工作电压,能满足发电机使用者对不同类型发电机组的自动控制需求。 模块中内含功能强大的微处理器,可实现一系列复杂功能: ●用户可对液晶屏进行中文或英文显示界面切换;

●控制器能实现对机组的运行状态和故障情况进行监控、预警和停机等;

●用户完全可根据机组需要在面板上对控制器进行各种参数设置(例如:电流互感器、飞轮齿数、怠速时间等等);

●用户可通过RS232或USB专用通讯接口和PC机连接进行各种控制工作模式配置、参数设置及监控; ●可完全设置的6个辅助输入(用户可自编程定义)和6个辅助输出端,可用于启动、警报或停机等其它功能;

●用户可根据需要使用扩展模块提供多种扩展输入输出功能;

●自启动和停止发电机组( 控制器为“自动”模式),当市电电压断电时(安装市电断电继电器,任选一个辅助输入作市电的有无状态监测),机组将进行自启动,然后向负载供电,如果市电回来时,机组将停机,市电向负载供电。

注意:本说明书仅适应InteliLite NT MRS 16,凡使用前必须先参阅本说明书;若有更改,恕不另行通知。

2、控制器外形结构与连线

背面接线简图

注:上图的辅助输入及辅助输出为出厂默认设置,用户可通过RS232或USB专用通讯接口和PC机连接进行各种控制工作模式配置、参数设置及监控,厂家也可根据用户的要求在出厂时预设各种控制工作模式的配置; ▲!所有辅助输出外接继电器(JK)必须接保护二极管(D),否则容易导致控制器硬件损坏而影响机组正常使用。

●提示:紧急停机设置在控制器硬件或软件出现故障的情况下,不能确保安全停机,因此建议燃油电磁阀和启动马达使用独立的紧急停机开关确保紧急停机功能。 具体电气连接说明:

通过锁定式插头插座的方式进行连接,接线时以背膜针脚号为准。 针脚 POWER- D+ POWER+ BI1 BI2 说 明 电源负极输入 充电信号输入 电源正极输入 电缆规格 针脚 ㎜2 CAN H CAN COM CAN L BO1 BO2 说 明 接CAN总线 H端 接CAN总线 公共端 接CAN总线 L端 电缆规格 ㎜2 二进制自定义输入 1 (出厂预设为GCB反馈) 二进制自定义输入 2 (出厂预设为模式锁) 二进制自定义输入 3 (出厂预设为紧急停 机) 二进制自定义输入 4 (出厂预设为遥控关) 二进制自定义输入 5 (出厂预设为禁止停 机) 二进制自定义输入 6 (出厂预设为遥控自 动) 发电电压 零线输入 发电电压 L1输入 发电电压 L2输入 发电电压 L3输入 发电电流 公共输入端 发电电流 L1输入 二进制自定义输出 1 (出厂预设为启动马达) 二进制自定义输出 2 (出厂预设为油阀输出) 二进制自定义输出 3 (出厂预设为怠速/额定 转速) 二进制自定义输出 4 (出厂预设为发动机运 行中) 二进制自定义输出 5 (出厂预设为停机输出) 二进制自定义输出 6 (出厂预设为警报输出) 模拟量输入 公共端 BI3 BO3 BI4 BO4 BI5 BO5 BI6 BO6 ANALOG COM AI1 AI2 AI3 RPM GND RPM IN GEN-VOL N GEN-VOL L1 GEN-VOL L2 GEN-VOL L3 GEN-CURR COM GEN-CURR L1 模拟量输入 VDO机油压力传感器 模拟量输入 VDO水温传感器 模拟量输入 VDO燃油位传感器 转速传感器负极 转速传感器正极 GEN-CURR L2 GEN-CURR L3 发电电流 L2输入 发电电流 L3输入 EXTENSION MODULE 扩展模块接口 ? CUMMUNICATION RS232或S-USB模块通? MODULE 讯接口 注:上表的辅助输入及辅助输出为出厂默认设置,用户可通过RS232或USB专用通讯接口和PC机

连接进行各种控制工作模式配置、参数设置及监控,厂家也可根据用户的要求在出厂时预设各种控制工作模式的配置。

控制器的对比度调节:按住Enter键的同时再按向上换屏键或向下换屏键即可改变对比度。 3、控制器使用前的准备工作

确认控制器已安装固定好,4个安装螺钉均已上紧;

控制器的所有控制线连接符合电气规范,并和“外围接线”相符,特别需确认发电机的类型以及直流供电电源需加熔断丝保险保护,且极性正确;

控制器负、正端必须直接分别与电瓶负、正极连接,不要从其他地方特别是充电发电机上跨接; 建议外部另加装燃油电磁阀和启动马达紧急停机按钮,在控制器硬件或软件出现故障的情况下,以确保燃油电磁阀和启动马达在紧急情况下的独立性; 接通直流电源,确认所设参数与机组的配置情况相符。 4、使用操作简要说明 、手启动方式

在待机界面下,按模式键(启动程序。 、自启动方式

或)选择“手动”模式→按手启动键()→发动机进入

按 到“自动”模式→等待遥控输入端有效(或市电故障)→发动机进入自启动程序。 停机方式

机组无论在“手动”或“自动”模式下工作,控制器只要按模式键()到“关”模式,机组将立即停机。

机组在“手动”模式下工作且停机前需要冷却过程,控制器需要按停机键(仅对 “手动”模式有效。

);注:停机键()

5、参数查看

按键可以切换显示机组各项参数。一旦被选定,该参数将一直显示在液晶屏上,直至用户切换到其他参数

或者经过一定时间没有操作的话,模块将会恢复到默认显示界面状态,若需要后退,按 键即可。 6、参数设置

点击键→点击键→再点击键输入密码(出厂预设为0) →再点击键确认密

码→点击键退出→点击键直到所需要修改的项目→点击键进入→再点击

键直到所需要修改的子项目→再点击键进入修改状态→再点击键或键到需要修

改的参数值→再点击键确认;设置完成后,连

续再点击键退出到控制器默认待机界面状态即可。注:控制器能在面板更改的所有项目设置方

法基本相同,若

需更改,请参照上述方法,在此不再叙述。 7、中英文切换设置

给控制器上电时,在所有指示灯闪烁的时间内点击Page键→再点击 (向下键)或 (向上

键)选择English(英文)或Chinese(中文)→点击Enter确认选择即可→再点击Page键退出语言设置状态。 8、警告和停车故障功能 警告

警告是一种非关键性的警报情况,并不影响发电机组系统的运行,它们的作用在于提醒操作人员注意系统的不良运行情况。

在警告警报状态下,液晶显示屏将直接显示文字提示;注:所有报警形式均以文字提示为主且综合故障报警指示灯同时闪烁。

停车失败,模块检测到发动机在停车失败定时器到时后仍然在运转,则模块将会显示停车失败的文字提示。

停车报警及故障清除

停车报警即锁定并停止发动机的运转。该警报必须予以清除,解除故障后按 (故障复位)键消除报警状态。

启动失败:经过预先设定的启动次数(出厂默认为3次)作启动操作之后发动机仍未启动成功,控制器将显示启动失败且综合故障报警指示灯同时闪烁。 9、 故障排除指引及措施 序号 故 障 现 象 模块通电 无显示 故 障 排 除 方 法 1、 查看电源及接地部分接线是否正确或接触是否可靠; 2、 电瓶电压是否正常并且已经合上闸刀开关; 3、 前级的电源保险是否接触不良或已熔断; 4、检查模块正、负接线端子的电压是否大于8V,若无,查找前级线路故障;若有,1

科迈ComApMRS发电机组控制器说明书

科迈ComAp?MRS?16发电机组控制器说明书1、概述:科迈公司生产的InteliLiteNTMRS16自启动控制器集测量、控制保护(例如:低油压、高水温、低燃油位、欠速、超速、欠频、过频、欠压、过压、过流、过载等)、显示(例如:油压、水温、油位、发电电压、电流、转速、发电频率、功率、功率因素、电能、运行时间、启动次数、故障清单、辅助输入与输
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
95hho6oph379c964hjsm5kaxd91bwp00kra
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享