上海联通WCDMA项目中兴基站设备B8200+R8840
1. B8200+R8840介绍 1.1 B8200+R8840技术指标
类型 项目 2100 MHz 工作频段 性能 指标 载频输出功率 R8840 60W 机柜尺寸 物理 指标 满配重量 :88.4×482.6×197(mm) B8200尺寸(高×宽×深):370×320×160 (mm) R8840尺寸(高×宽×深)B8200:8.75公斤 R8840:16.5公斤 上行:1920MHz ~ 1980MHz 下行:2110MHz~ 2170MHz 射频单元类型 40W 机顶输出功率 指标 电源 指标 供电方式,B8200:-48V DC(变化范围 -57 V DC~ -40V DC) 允许电压变化范围 R8840:-48V DC(变化范围-35 V DC ~ -60 V DC) 220V AC(变化范围90 V AC ~ 300 V AC) 类型 B8200 3CS B8200 6CS 75W 110W 145W 185W 105W 140W 175W 典型功耗 78W 115W 150W 197W 140W 205W 265W 峰值功耗 功耗 指标 WCDMA单模 B8200 9CS B8200 12CS R8840 1C R8840 2C R8840 3C 环境温度 环境 指标 环境相对湿度 防水防尘等级 B8200:长期条件:-15°C~+50°C ;短期条件:-35°C~+60°C R8840:长期条件:-40°C~+55°C ;短期条件:-40°C~+60°C B8200:长期条件:5%~95%;短期条件:5%~100% R8840:长期条件:5%~100%;短期条件:5%~100% B8200:IP20 R8840:IP65 类型 项目 接地要求 ≤10 Ω 指标 型号 B8200 R8840 室内防雷箱 室外防雷箱 尺寸(高×宽×深) 88.4mm×482.6mm×197mm 370mm×320mm×160mm 400mm×450mm×105mm 305mm×238mm×106mm 重量 8.75公斤 16.5公斤 8公斤 3公斤 功耗 185W 175W 供电方式 -48VDC -48VDC或220VAC -48CDC -48VDC B8200如采用交流供电,需外置一个AC/DC电源模块(19英寸宽,1U高度)
1.2 B8200板面图
B8200主要单板描述:
单板名称 CC FS UBPG BPC SA PM FAN 单板功能描述 控制与时钟(Control & Clock)板 光纤交换(Fabric Switch)板 GSM基带处理(Universal Baseband Processing board for GSM)板 WCDMA基带处理(Base band Processing type C for WCDMA)板 现场告警(Site Alarm)板 电源模块(Power Module) 风扇模块(FAN Module)
1.3 R8840外观图和接口图
1、 BBU与RRU的光纤接口 2、RRU光纤级联接口 3、电调天线接口 4、室外防雷箱监控接口 5、电源接口(交流或直流)
6、射频线接口(RX)7、射频线接口(RX/TX)8、频点扩展接口(RXout) 9、频点扩展接口(RXin) 10.整机接地
R8840接口功能说明:
编号 1 2 3 标识 LC1 LC2 AISG 接口功能 BBU与RRU的接口 RRU级联接口 AISG设备接口即电调天线接口。 接口类型 LC型光接口(IEC 874) LC型光接口(IEC 874) 8芯航空插座(IEC 60130-9-ED) 4 Mon 外部设备接口即接室外防雷箱监控线 26芯航空插座 编号 5 6 7 8 标识 AC IN/DC IN RX RX/TX RXout 接口功能 电源接口(交流或直流) 射频线接口 射频线接口 频点扩展接口 接口类型 CT17-3Z 50 Ω N型连接器 50 Ω N型连接器 N-KY(MIL-C-39012IEC169-16) 或9 RXin 频点扩展接口 N-KY(MIL-C-39012IEC169-16) 或
2. B8200+R8840安装原则 2.1 室外覆盖站点
根据现场站点的实际情况,建议安装在室外覆盖站点上的基站设备按下面的原则进行选择:
? 落地铁塔站点(包括大铁塔、管塔):
R8840安装在铁塔上。如果铁塔上没有空余的抱杆可安装,需要在铁塔上增加抱杆支架。
? 天面有天线抱杆,每个抱杆安装一根天线
R8840安装在天线抱杆上或者挂墙安装;
? 天面上的三角塔、拉线塔,三根天线安装在塔上:
R8840安装在三角塔、拉线塔底下,需要新增RRU抱杆,采用三个R8840安装在抱杆上的安装方式
? 当由于业主阻扰,R8840不能安装在室外时,R8840需安装在室内,采用龙门架一体
化安装方式、挂墙安装方式以及利用现有的安装架方式。三个R8840安装在室内时,需要增加一个直流电源分配盒(3~4个空开)。 ? B8200一般安装在室内,采用利用现有的19英寸安装架方式、挂墙的简易安装方式、
19英寸落地安装架方式、龙门架一体化安装方式。
? 如果没有机房,采用室外的W121 M02安装方式,B8200安装在W121 M02内。如果
不需要蓄电池柜,那只需要安装一个电池支持柜。
2.2 室内覆盖站点
根据现场站点的实际情况,建议安装在室内覆盖站点上的基站设备按下面的原则进行选择:
? 有机房:
B8200安装在机房内,采用利用现有19英寸安装架方式、挂墙的简易安装方式以及19英寸落地安装架方式;
R8840安装在室内,不需要安装室内防雷箱和室外防雷箱;
R8840安装在机房时,采用利用现有的安装架方式或者挂墙安装方式;
R8840拉远安装在其它信源点时,采用挂墙安装,电源是就近原则,一般采用交流供电;如果R8840和B8200之间有现有的光缆,只要在B8200和R8840两侧使用尾纤连接,利用现有的光缆。
? 无机房,B8200采用BC8180柜(HUB)安装方式,R8840采用挂墙安装。电源采用就
近取电的方式。
2.3 B8200和R8840安装方式介绍 2.3.1 B8200
2.3.1.1利用已有的19英寸安装架
安装要求:
1) 已有的19英寸安装架一般是利用已有的传输架; 2) 已有的19英寸安装架至少有2U以上的安装空间;
3) 已有的19英寸安装架正面要有不小于400mm的维护空间;
4) 已有的19英寸安装架的立柱距后墙或后排机架空间不小于250mm;
5) 19英寸安装架侧面应有不小于100mm的空间,方便走线及B8200的散热;