EPMAX-III电除尘器监控系统操作说明书
北京信实德电力信息技术有限公司
2008-05
大唐宁德3号炉电除尘监控系统说明 北京信实德电力信息技术有限公司
说明
本文作为操作说明书描述了EPMAX III监控系统软件的使用方法。
启动
系统已配置为开机后自动启动监控软件。如果因某种原因退出了监控系统,需要手动启动:双击桌面上的Touchvew.exe程序图标启动监控系统,
出现以下画面,通过点击主画面上的按钮可以显示各监控画面。工程软件的文件目录是D:\\大唐宁德3号炉电除尘监控系统
用户登录
1. Touchvew运行环境下,操作人员必须以自己的身份登录才能获得一定的操作权。单击
用户名下拉列表框显示在开发系统中定义的所有用户的用户名称,从中选择一个;在“口令”文本框中正确输入口令,然后单击“确定”按钮。如果登录无误,使用者将获得一定的操作权。否则系统显示“登录失败”的信息。 2. 监控系统的操作和参数设置需要一定的操作权,如果登录用户的权限不够高,则无法进
行操作和参数修改。
- 1 -
大唐宁德3号炉电除尘监控系统说明 北京信实德电力信息技术有限公司
3. 用户登录后,有一定的使用权限时间,当到达规定的时间时,系统权限自动变为“无”,
如果要继续操作,需要再次登录。本功能用于防止用户离开是忘记注销,使系统处于长期可操作状态。
4. 运行人员应以“值班员”登录,口令是111。可作所有操作和参数设置,但不能退出系
统。
5. 系统维护人员以“系统管理员”登录,具有所有权限。
一. 高压监控画面
高压监控画面提供了整个除尘器的总览。
T/R闪电符号的颜色随运行状态变化(如:报警,启、停)。
- 2 -
整流器停止
整流器运行
故障报警,黄色闪烁
大唐宁德3号炉电除尘监控系统说明 北京信实德电力信息技术有限公司
振打停止
振打运行
3A1: 控制柜编号
高压启停: 启动或停止高压柜
振打状态: 当电磁振打启动时显示为红色,停止时显示为绿色。
振打模式选择:点击模式条会出现一个下拉菜单,共有3个模式可供选择。一般情况下应选自动模式。选连续模式,将一直持续振打,直到选停止或自动模式。
整流变启动和停止方法:点击高压启停条,弹出以下窗口,要启动则按[打开]按钮,要停止则按[关闭]按钮,按[取消]按钮,关闭操作窗,不作任何操作。
- 3 -
大唐宁德3号炉电除尘监控系统说明 北京信实德电力信息技术有限公司
二. 高压参数画面
点击参数设置,会出现以下画面,参数设置画面提供对EPMAX控制器参数设置和参数监控功能。最左侧部分可供选择A,B俩侧各11个高压柜的电场信息。左二框及最右侧部分为设定值,可根据需要修改参数。中间部分为参数显示。
可修改参数修改原则:
1、充电比:通常在灰粉比电阻很高有反电晕时及灰粉比电阻很小,没有反电晕并且收尘效率高时使用,参数设置只能为奇数,即1、3、5、7….,充电比调整为3及以上后,节电效果会随着数值的增大而更加明显。
2、火花率:是指运行中,每分钟允许产生火花个数的最大值,通常运行时一般设置在10~30spm。增大此数值,可以在一定程度上提高运行参数,但也会增大电弧产生的可能性。 3、二次脉冲电流限制:是指运行中,二次脉冲电流允许最高峰值,通常运行时一般设置在90~120%的整流变二次额定电流值。在充电比为1:1时,脉冲电流等于二次平均电流,在充电比调整到1:3及以上,脉冲电流将会成倍增加,因此,在充电比设到1:3及以上应主要关注脉冲电流。
4、导通角限制:是指运行中,可控硅触发信号在半波内最大触发程度的百分数,全导通时为100%。正常运行时一般设置在60~80%,避免控制器工作在“导通角限制”状态。 5、一次电流限制:是指运行时,一次电流允许达到的最大正常运行最大值,通常这个值调试好后,不需调整。 6、二次电流限制:是指运行中,二次电流允许最高平均值,通常运行时一般设置在60~100%的整流变二次额定电流值。在运行中如出现本体火花很多,并频繁出现拉弧现象时,可下调此数值直至高压控制柜工作在稳定的状态。
7、一次电流跳闸值:是指运行中,一次电流超过限制值,达到跳闸值时,0.7秒控制器会停止工作,报一次电流高跳闸故障。
8、二次电压峰值极限:是指运行中,二次电压允许最高峰值,通常运行时一般设置在
- 4 -