好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

某水厂取水口及输水管道工程施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

某水厂取水口及输水管道工程施工组织设计 焊缝两侧,咬边总长不得超过焊缝长度的10%且连续长不

应大于2mm。不允许焊不满,错边小于或等于0.2t,且不大于2mm。 (8)对口时应使内壁平齐,当采用长300mm的直尺在接口内壁周围顺序贴靠,具体要求如下:

序号 1 2 3 检查项目 纵向焊缝间距 环向焊缝间距 错边量 偏差要求 > 100mm 1.5m 均布且小于1mm (9)管道焊接时如需照明要用36V安全电压照明,注意通风。 (10)焊缝检查:焊接完毕后,焊口按要求进行100%无损探伤。 (11)管道内防腐:采用IPN8710涂料防腐.。 (12)钢管道外防腐:

(1)采用IPN8710防腐.

(2)当管道接口焊接完后,经外观检查:表面光滑、无刺、无焊瘤、棱角时要做防腐。

(3)在涂涂料前管子表面先清除油垢、灰渣、铁锈及氧化铁皮,再用人工除锈(喷砂或化学除锈)时,其质量标准要达到St3级。在刷涂料时要均匀饱满,不得有凝块及起泡。

3、水压试验和冲洗消毒

水压试验:管道安装时,先对每1个管口进行打压;总体打压时,由于管线长,每1000米宜设一个打压段。球墨铸铁DL工压为0.6MPa,试压为0.9MPa,单口试压为0.6MPa. 钢管试压0.9Mpa。

21

某水厂取水口及输水管道工程施工组织设计 (1)在管道安装完,土方没有全部(焊口或接口处留200mm)回填前,应进行强度水压试验。试验的方法是采用水压法,试压标准见图纸说明(不同管道系统采用不同压力试验)。

(2)管道浸泡72小时后升压,管道的气体应排除,分级升压,每升一级应检查后背、支墩、管身及接口当无异常现象时,可继续升压。

(3)水压试验过程中,后背顶撑处及管道两端严禁站人防止发生安全事故。

(4)水压试验时严禁对管身,接口进行敲打或修补缺陷,发现缺陷时,可作出记录,卸压后修补。

(5)当管道压和升至试验压力后,保持恒压10分钟,压力降小于0.05Mpa,且检查接口与管身,无损坏及漏水现象时,管道试压验为合格。

(6)试压管段上的三通、弯头,特别是管端的盖堵要有足够的稳定性;向管道充水及打压的同时排除管内的空气,进水应缓慢,以防发生气锤或水锤现象。打压时施工人员不得接近管堵附近,也不得对管道进行维修。 冲洗消毒:

(1)冲洗:

消毒前冲洗:对管道内的污物、杂物进行冲洗。 消毒后冲洗:排除管道消毒时高浓度的含氯水。

冲洗水的流速不小于1.0m/s,连续冲洗,直到出水口处浊度、色

22

某水厂取水口及输水管道工程施工组织设计 度与入水口处冲洗水相同为止。

(2)消毒

采用含氯(氯离子浓度不低于20mg/L)水浸泡。将漂白粉溶解后,取上层清液同清水注入管内,浸泡24小时,之后再次冲洗,直至所取样品得到水质管理部门化验合格为止。排放冲洗和消毒所用的水不得淹没农田、住宅等 ,采取措施将废水排到监理和业主许可处。

本工程给水管道施工完成后,经试验压力、冲洗消毒处理后将所有管头进行封堵,以便将来与其它供水管线连接通水使用。 四、阀门、排气阀、排泥阀等管件安装 1、由一支熟练的安装队伍完成安装及测试。

2、因各种附属设备的阀门及排气阀都安装在室外的地下式阀门井内,阀门应能在潮湿的环境中操作和运行。

3、安装前要检查、核对各部件尺寸及开关灵敏性,如部件有缺陷及开关不灵的不准安装。找厂家退换。

4、阀门立式安装时,两法兰孔相对,安装完后,要正直不歪。 5、各个法兰接头靠螺栓、螺母来紧固,紧固要均匀,螺栓露出螺母不超三扣,不得有泄漏和变形,法兰、螺栓安装完成后要对其进行重新防腐处理。

6、通水前要对全部附属设备的阀门进行检查和验收,检验各阀门操作机构,应从全闭位置到全开位置,再从全开位置,到全闭位置,反复操作三次,证明整个附属设备装置完好。

23

某水厂取水口及输水管道工程施工组织设计 五、附属构筑物(井室和支墩)

1、井室采用钢筋砼结构,湿井采用红砖砌筑,支墩采用砼结构。 2、混凝土、砂浆由机械搅拌,搅拌时严格按试验室给定的配合比进行配料。

3、井底基础应与管道基础同时制作,集水坑采用预制砼管,直接坐在砼封底上。

4、模板采用木模,现场根据管道外径及结构要求大小进行组制作,模板支设时采用木支撑,砼浇筑时刷脱模剂,涂刷要在钢筋绑扎前完成,并在施工时用水湿润,以便于脱模,如砼二次浇筑,要对接触面进行凿毛,并吹扫干净,用水湿润透。

5、钢筋采用手工配机械现场制作,制作时严格执行标准图示尺寸,钢筋与模板间的保护层用预制的高一等级的砂浆试块支垫,钢筋网间的尺寸用钢筋马登支垫。

6、砼浇筑时,砼随用随拌,不预拌。浇筑前,将模板内的杂物清净,并重新检查尺寸,请监理工程师检验合格方可浇筑。振捣时振捣棒不得直接接触模板,采用快插慢拨的方法进行振捣,插入间距为棒的10直径,而且要一次插到底部,振捣时间为以砼不再冒气泡为止,但要防止过振以防离析。

7、盖板式井盖板在井室附近预制,预制时板底的抗拉钢筋位置一定要准确,砼养护采用塑料薄膜保湿、保温,进放冬季时要加盖草帘。 8、踏步在模板安装时预埋,位置准确,踏步安装后,在在未达 到抗压强度要求前不得踩踏,如上下采用特制爬梯。

24

某水厂取水口及输水管道工程施工组织设计 9、管子穿越井室壁,应留30~50mm的环缝,用油麻—水泥砂浆捣实。

10、在三通、弯头、管堵、阀门等处应设置管支墩,支墩与管道间应设垫片,支墩靠背应牢固,支墩和锚定结构位置必须准确,锚定必须牢固。

11、支墩要修筑在密实的土基或坚固的基础上,其后背应紧密与承载力相当的原状土或基背相接触。

12、管道支墩应在管道接口做完且管道位置固定后修筑。管道安装过程中的临时固定支架,应在支墩的砌筑砂浆达到规定强度后方可拆除。

第二节 机械设备的选择与使用

机械设备的选用及配制 施工项目 施工条件 机械选择 土方工程 最深1.8米,多在双桥路,临道铺设 反铲挖掘机 管道安装

临道不完善、管道卸车、吊装 履带式起重QUY-8 第四章、针对本工程特点采用的特殊措施

由于本工程是给水管道,施工现场条件较好,管道埋深较浅,交通方便,管材采用球墨铸铁管和钢管,施工周期短,因此正常情况下不采取特殊措施。

第五章、季节性施工及施工排水的措施

25

某水厂取水口及输水管道工程施工组织设计

某水厂取水口及输水管道工程施工组织设计焊缝两侧,咬边总长不得超过焊缝长度的10%且连续长不应大于2mm。不允许焊不满,错边小于或等于0.2t,且不大于2mm。(8)对口时应使内壁平齐,当采用长300mm的直尺在接口内壁周围顺序贴靠,具体要求如下:序号123检查项目纵向焊缝间距环向焊缝间距错边量偏差要求>100mm1.5m均布且小于1
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
95d4z3517a2cg5h8ins237lyd0yjij015qi
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享