梯不发生危险故障
C.电梯门锁装置必须与其型式试验证书相符 D.限速器在联动试验中应使电梯主机延时制动 【答案】D P166
【解析】电梯整机验收的要求:
(1)当控制柜三相电源中任何一相断开或任何人两相错接时,断相、错相保护装置或功能应使电梯不发生危险故障。当错相不影响电梯正常运行时可没有错相保护装置或功能。
(2)动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路保护装置;动力电路必须有过 载保护装置。
(3)限速器上的轿厢(对重、平衡重)下行标志必须与轿厢(对重、平衡重)的实际下行方向相符。限速器铭牌上的额定速度、动作速度必须与被检电梯相符。限速器必须与其型式试验证书相符。
(4)安全错、缓冲器、门锁装置必须与其型式试验证书相符。 (5)限速器与安全电气开关在联动试验中必动作可靠,且应使驱动主机立即制动
【考点来源】第一章第四节第六目:2H314060 电梯工程施工技术
Word资料
.
9.下列工程变更中,不属于重大设计变更的是( )。
A.工艺方案变化B.增加单项工程C.扩大设计规模D.满足用户需求
【答案】D P200
【解析】重大设计变更:
重大设计变更是指变更对项目实施总工期和里程碑产生影响,或改变工程质量标准、整体设计功能,或增加的费用超出批准的基础设计概算,或增加原批准概算中没有列入的单项工程, 或工艺方案变化、扩大设计规模、增加主要工艺设备等改变基础设计范围等原因提出的设计变更。重大设计变更应按照有关规定办理审批手续。
【考点来源】2H320050 机电工程施工技术管理
10. 下列因素中,会导致施工图纸提供不及时的因素是(
)
A.拖欠工程进度款B.规范标准的修订C.现场的管控能力D.新施工技术交底
Word资料
.
【答案】B P214
【解析】影响施工计划进度的因素: (1)工程资金不落实 (2)施工图纸提供不及时
建设单位对工程提出了新的要求、规范标准的修订、设计单位对设计图纸的变更或施工单位 要求施工修改,都会影响施工进度。
(3)气候及周围环境的不利因素 (4)供应商违约
(5)设备、材料价格上涨(6)四新技术的应用 (7)施工单位管理能力
【考点来源】第二章第六节:2H320060机电工程施工进度管理
11.工程质量事故发生后,施工现场有关人员可直接向主管部门报告,报告内容中不包括的是( A.事故发生的原因和事故性质 B.事故报告单位、联系人及联系方式
C.事故发生的简要经过,伤亡人数和初步估计的直接经济损失 D.事故发生的时间,地点,工程项目名称,工程各参建单位名称
Word资料
)。
.
【答案】A P229
【解析】事故报告应包括下列内容
(1)事故发生的时间、地点、工程项目名称、工程 参建单位名称;
(2)事故发生的简要经过、伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失; (3)事故的初步原因;
(4)事故发生后采取的措施及事故控制情况; (5)事故报告单位、联系人及联系方式; (6)其他应当报告的情况。
事故报告后出现新情况,以及事故发生之日起 30 日内伤亡人数发生变化的,应当及时补报。
【考点来源】第二章第七节:2H320070 机电工程施工质量管理
12.储罐内防腐蚀涂装作业中,不存在的危险源是( ) 。 A.窒息B.中毒C.触电D.溜滑 【答案】C P240
【解析】在受限空间作业
Word资料
.
在受限空间作业,空气不流通,很容易发生窒息、中毒、火灾、爆炸事故。
【考点来源】第二章第八节:2H320080 机电工程施工安全管理
13.下列绿色施工技术中,属于节材与材料资源利用方面的是( )。
技术及工厂化预制 B.雨水回收和利用
C.使用太阳能临时照明灯D.减少土方开挖和回填 【答案】A P259
【解析】节材与材料资源利用技术要点
(1)图纸会审时,应审核节材与材料资源利用的相关内容。 (2)应用 技术优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案,优化钢板钢筋和钢件下料方案。
(3)推广使用预拌混凝土和商品砂浆。推广使用高强钢筋和高性能混凝土。推广钢筋专业化加工和配送。
(4)采用“三维建模、技术、工厂化预制、模块化安装”等先进施工技术,精密设计、建造,提高材料利用率。
Word资料