1 前言
液化石油气站是一个易燃、易爆、有毒的危险场所。在液化石油气站的生产区内,分布于各处的工艺装置彼此有各种阀门与管道相通,构成了一个相互关联、相互制约的生产体系。
对于液化石油气站来讲,安全作为生产的第一要素,安全设施要求完善可靠,特别对于灌瓶间,由于在灌瓶期间,装卸灌枪过程中,液化石油气发生泄漏,造成局部液化石油气浓度较高,容易发生爆燃事故。为了解决这一问题,防止事故的发生,除了加强强制通风外,根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)的要求,在液化石油气站增加火灾报警控制系统成为必然。
2 火灾报警控制系统应用前的情况
第2页/总8页
FS 精编安全管理 | SAFETY MANAGEMENT 克拉玛依燃气公司储备站始建于1982年,随着石油工业的发展,居民人数不断增加,储备站的灌装规模、储存量也不断增大,储罐从原建时的8台110m3 的球罐,又增加12台100m3
卧罐,灌装能力从1000瓶/日提升为4000瓶/日,其消防系统仅对卧罐配备了水喷淋系统,球罐区设有地下灭火栓,水消防系统为1000m3 消防水池2座,流量200m3
/h,扬程80m消防水泵3台,球罐区、卧罐区建有内径150mm的消防环网,灌装间除配备了通风机外,配备了液化石油气浓度测试仪,干粉灭火器,因此消防水系统只对罐区的灭火降温起作用,如灌装间发生火灾只有通过切断气源,用干粉灭火器灭火。
20xx年由管理局出资对储备站进行改造,改造包括:灌装间的新建,克石化厂-克储备站液化石油气输送管线,消防系统的完善,根据《建筑设计防火规范》GBJ16-87及《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ84-85的要求,灌瓶间、重瓶棚采用自动控制雨淋喷水灭火设施(自动控制雨淋喷水灭
第3页/总8页
FS 精编安全管理 | SAFETY MANAGEMENT 火系统消防所需水量68L/s,水压72m水柱),火灾报警控制系统。
3 火灾报警控制系统组成及控制原理
(1) 火灾报警控制系统是由JB-TB/DA7800火灾报警控制器、GE FANUC90-30可编程控制器、工控机、消防水泵及消防水管系统、雨淋阀、开式喷淋系统、液化石油气浓度测试仪、手动报警阀等组成。
消防水系统依托液化石油气储备站内已建的消防系统,增设球罐喷水系统、水炮,灌瓶间、重瓶棚消防水管网及自动控制雨淋喷水灭火设施,当发生火灾时,设置在现场的火焰探测器动作,发出火警信号,报警控制器接到信号后,立即启动电磁阀,使雨淋阀膜腔释压,从而打开雨淋阀。报警控制器同时启动水力警铃及联动消防泵。该设置还设有手动、自动切换功能,紧急情况下也可进行手动操作。 (2) 控制原理
消防控制采用专业火灾报警控制系统对现场进行集中监视和控制,具有火灾事故集中监视、报警、联锁保护和打印报警纪录的功能,已具有语音报警功能,稳定安全的自我
第4页/总8页
FS 精编安全管理 | SAFETY MANAGEMENT 监测和能自我诊断功能,具有月储信息功能,能实现灵活管理。
在灌瓶间易散发可燃气体的场所,设有可燃气体浓度监测报警探头,通风、送风机,报警器与轴流风机实现联动,在仪表控制间进行声光报警。
当灌瓶间或重瓶棚某一区域发生火情时,自动启动消防警笛,启动消防泵-1,监测消防泵-1出口的压力开关PS-501是否有信号,如果有信号,说明泵-1已启动,自动开该区域电磁阀,同时打开电动阀ZV-501,实现自动喷淋;如果压力开关PS-501没有信号,说明泵-1没有启动,开式自动启动备用泵-2,监测备用泵-2出13压力开关PS-502是否有信号,如果有信号,说明泵-2已启动,自动开该区域电磁阀,同时打开电动阀ZV-502,实现自动喷淋;如果压力开关PS-502没有信号,说明泵-2没有启动,需要启动备用泵-3,监测备用泵-3出口的压力开关PS-503是否有信号,如果有信号,说明泵-3已启动,自动开该区域电磁阀,同时打开电动阀ZV-503,实现自动喷淋;如果压力开关PS-503也没有信号,则广播语音报警,同时进行手动消防操作。当火情排
第5页/总8页