WORD格式
220kV源江变电站扩建220kV崇左Ⅰ、Ⅱ间隔工程施工组织设计 附表10-1:危险源(点)预测与预控措施
序号作业活动危险点/危险源危害结果评价等级控制措施控制准则 1施工组织
未制定新技术、新工艺、新 人身伤害 型 设备事故 施工机械设备等专门措施。
施工安全技 重要 1.1
术措施 无安全施工措施;安全施工
人身伤害
措施不完善。
安规 (变): 3.1.4
●按安全规定、规程制订安全技术措施,重要、特殊施工项目必须制订专项安全技术措 《安健环管 施。
●安全技术措施计划应包括以改善劳动条件,防止工伤、职业病、职业中毒等为目的的理实施细
则》 安全技术措
8.1.3 施和设施,及宣传、教育、培训等方面内容。
●严格按审批后的安全技术措施经交底后实施施工。
1.2工作安排工作安排不妥人身伤害一般根据施工任务和人员状态的具体情况,合理安排工作任务和作业人员。
●按规定办好安全施工作业票,认真做好交底,有针对性讲解危险点及预防措施,交底 《安健环管 人与被交底 人身伤害
重要 人双方签字。 理实施细1.3安全交底未经安全交底施工 设备事故 则》
●认真执行“三交”、“三查”制度。对无安全措施或未经安全技术交底的施工项目,
8.2.1 不得强制施工,
施工人员有权拒绝施工。
1.4安全管理
●建立健全各级安全责任制并逐层签订安全责任书。 安全责任不落实;安监机构 《安健环管
人身伤害 ●建立健全安全监督机构及安全管理制度。
1.4.1组织措施 和规章制度不健全,管理混 一般 理实施细
设备事故 ●对作业过程中人的行为、作业方法和操作动作进行监督监护。 则》 乱;现场监控不到位。
●做好防护用品使用前的检查。 3、4 ●搞好安全教育和培训,提高人员安全素质。 《安健环管 1、未经三级安全教育和考
●实施新工艺新技术或使用新设备新材料时,进行针对性安全教育。 理实施细
安全培训教 试,不懂安全操作知识。 人身伤害
一般 ●临时招用当地民工施工前,由施工负责人讲解工作范围、安全注意事项和操作方法,则》 1.4.2
2、意识水平低下,安全意设备事故 育 7.1、7.2、 宣讲安全施 识 7.3、7.4、 工作业票和安全监护制度。 与技能掌握不够。 7.5、7.7等
重大事故隐 人身伤害
重要按“三定”原则及时处理安全隐患,并形成闭环管理。 患管理规定 1.4.3隐患处理未及时消除事故隐患 设备事故
十七
1.5机械设备和工机具管理
责任制不落实专人负责
未按计划检修,带病运行人身伤害按规定检查、维护、保养,并做好记录 1.5.1机械设备 一般 操作人员无证上岗设备事故加强培训,持证上岗
违章操作、指挥混乱加强监察,严禁违章,统一指挥 ●严把进货关,杜绝使用“三无”产品。
安规(线)14.1选用不当●选用有检验合格证的工机具、器具。
工机具、器 ●按照安全工作规程的技术措施要求,正确配备,合格选用。 人身伤害
一般 ●建立健全台账,专人管理。 1.5.2 具 管理不当 设备事故
●标识齐全、清晰,摆放整齐、有序,外观整洁;定期保养、试验检查、记录,不合格的应隔离封存。
●使用前需进行型号、外观检查,对于外壳、手柄破损和电缆或软线损坏的电动 使用不当 工机具不得使用。
●按规定制订措施;加强人员培训。
专业资料整理
WORD格式
●正确操作、使用工器具,严禁超负荷使用。
57广西恒都输变电工程有限公司
专业资料整理
WORD格式
220kV源江变电站扩建220kV崇左Ⅰ、Ⅱ间隔工程施工组织设计 (续)附表10-1:危险源(点)预测与预控措施
序号作业活动危险点/危险源危害结果评价等级控制措施控制准则 3.1.5施工用电
●施工电源设施布置不规范 施工用电设
●电源接头不合格 一般 1.6 施
●架空线路不合要求
人身伤害
施工用电操 ●电气设备超铭牌使用;
设备事故 一般
作 ●操作不按规定
1.7 1.8
●按审批后的施工组织设计布置。
●搭接长度及防水要合要求。 ●架空高度要合要求。
●严格按铭牌使用并遵守各种电气操作规程。
●按规定做好接地或接零保护;便携式电源盘等,必须按要求装设漏电保安器。
安规(变)3.3
接地及接零 ●未按规定装设接地或接零保护
保护 ●接地或接零保护不符合规定
人身伤害、 消防设施配置不齐全或不合
火灾 格
火灾
●禁火区、防火重点部位管理 不当
重要 一般 一般
3.1.6消防管理
2劳动保护
8.1.4人员着装着装不正确人身伤害一般
8.1.5作业环境
安全设施不具备或擅自拆除、 人身伤害
毁坏、 设备事故 挪用安全设施和安全装置
人身伤害 作业环境不安全(井盖板未盖
好等)且未采取措施
一般
●严禁私拉、乱接电源,使用完毕应及 时拆除。
●施工用电安装维护,由合格电工担任。
●各生活区、项目部、材料站、施工队驻地,按规定配备消防器材并定期检 查试验。
安规(变)●保证消防通道畅通,消防设施、标志齐全、完好。
●施工区域应划定禁烟区。禁火区域、部位设立明显、规范的禁火标志。 3.4 ●在禁火区域、部位动火作业实行动火作业票制度,动火作业票应经过审批。
●穿着符合规定的工作服:如焊工着帆布工作服,电气作业着绝缘鞋、登高作业穿软底胶 安规(变)
鞋等。 3.6.1.9 ●根据工作场所和作业性质,穿戴防护用品。 ●配备齐全安全设施,各种安全标志齐全、醒目。 安规(线)●严禁擅自拆除、毁坏、挪用安全设施和安全装置,并加强检查巡视。 5.2.4、 ●合理布置现场,确保作业环境安全。坑、沟道盖板齐全,沟道、孔洞、平台、扶梯等危险场 安规(线)
5.1.6、 所设有安全可靠的防护围栏。
8.2.2 ●有生产许可证、产品合格证和安全鉴定证,并正确选购。安规(线)14.5.1、
8.1.6个人防护用品
1.4.4选购配备防护用品有质量缺陷,防护性能差人身伤害一般
7.2
安全带,安全●要正确使用各种防护用品并定期做好试验工作,不合格产品严禁使用。
安规(线)帽、护目镜 ●使用前必须进行外观检查,发现有缺边、破损、断裂等异常情况,立即更换报 使用、保管不当人身伤害一般 1.4.5 和 废。 14.5.3、
面罩、防护●保管时应存放于干燥、通风的库房内。 7.3 手
套等●严禁挪作它用。
8.1.7安全防护设施
●安全设施的制作和使用,符合相应的国家标准要求。
●移动、拆除安全防护设施,必须设置临时监护、防护措施,并经审查批准。2.4.1总体要求质量差;管理不当;保养不当人身伤害一般
安规(变)3.6.2.3●选用合格产品,正确使用。
重要通道、危险区域、临空面 在重要通道、危险区域、临空面(楼梯、大的预留洞处、井口、楼板、平台、屋 安规(变) 人身伤害重要 7.4防护栏杆 面等)设立 3.6.1.、 等处无护栏
防护栏杆,且牢固可靠。 7.66.1.18
专业资料整理
WORD格式
7.5孔、洞盖板无孔、洞、沟、盖板或盖板强度不够人身伤害一般在各种孔、洞、沟等容易导致人身坠落处,必须设盖板且盖板强度满足要求。安规(变)3.2.1.5 7.6警示标志
无安全警示标志或标志位置设 人身伤害 立不当 设备事故
按规定正确设立必要的安全警示标志。
一般安规(变)3.2.2.4
58广西恒都输变电工程有限公司
专业资料整理
WORD格式
220kV源江变电站扩建220kV崇左Ⅰ、Ⅱ间隔工程施工组织设计 (续)附表10-1:危险源(点)预测与预控措施
序号作业活动危险点/危险源危害结果评价等级控制措施控制准则 3特殊作业
●特殊工种作业人员,必须持证上岗;身体健康,无妨碍从事本工种作业的疾病和生 理缺陷。
特殊工种人员无证上岗
●合理安排劳动力和作息时间,作业前控制娱乐时间。 3.1.7人员 身体状况不佳,疲劳
●注意人员身体、精神状况,合理安排工作。 人身伤害一般
作业人员未进行体检作业人员每年必须进行一次体格检查;有不合格者严禁上岗。
未使用、不正确使用防护用品●应着装正确,必须穿软底鞋、使用安全带,且宜使用全方位防冲击安全带,安全带应高挂低用。
人身伤害 ●恶劣天气不能施工时,不得强行施工。 雷雪雾雪或大风等恶劣天 重要 3.1.8作业过程 气 设备事故 ●特殊情况下施工,应制订可靠的安全技术措施,并严格执行。
不能施工时,强行施工 高处作业
遇六级及以上大风或恶劣气候时,应停止露天高处作业;霜冻、雨雪后的露天作 特殊天气无防范措施 业,必须采取防滑 人身伤害一般 1.9高处作业
措施。
高空落物高处作业垂直下方禁止人员逗留;小工器具、材料上下传递必须使用绳索,严禁乱扔乱抛3.6.1.15
3.1.9焊接作业
8.2.3场地准备易燃易爆物没清理火灾一般作业点周围5m内易燃易爆物清除干净。安规(变)3.9.1.8
电焊机接地或保护接零不可靠人身伤害可靠接地或接零、电焊机导电裸露部分装设防护罩。安规(变)3.9.2.33.4.2电焊
电焊机倒换接头、转移工作地点或发生故障时必须切断电源。安规(变)3.9.2.7电焊机转移或故障时,未切断人身伤害一般 电源设备事故
焊接时,气瓶距离不够重要氧气瓶与乙炔瓶的距离一般应大于5m,距明火不得小于10m。
●应在通风良好场所,禁止 气瓶保管不当 曝晒。 人身伤
●气瓶严禁和易燃易爆物混放。
1.4.6气焊
《安健环管理 实
施细则》7.6;安
规(变)3.6.1.8~9 安规(变)3.6.1.7 安规
(变) 8.1.8、
安规(变)3.9.3.1
气瓶运输不当
害、爆炸、 一般
火灾
操作错误
●按要求气瓶必须拧紧瓶帽,轻装轻卸,小心摆放,严禁抛摔和滚
碰撞击。
●氧气瓶、乙炔瓶不得同车运输,且不得与易燃易爆、油脂或油污物品同车运输。
●点火时先开乙炔阀,后开氧气阀,嘴孔不得对人;熄火时顺序相反。
●发生回火或爆鸣时,应先关乙炔阀,再关氧气阀
安规(变)3.9.3.3
专业资料整理