好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2019版国家一级注册建造师《矿业工程管理与实务》真题 (附答案)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

3.施工单位在混凝土施工过程中的做法会造成哪些质量问题?应怎样正确处理才能避免出现这些质量问题?

4.指出该段井壁验收存在的问题,说明解决这些问题的措施,并解释设计人员同意验收井壁断面尺寸的具体依据。

5、某施工单位承建一巷道工程,巷道长度700m,设计采用锚网喷支护,地质资料显示,在巷道长200m处将揭露一断层。为保证锚杆的抗拔力,技术措施要求采取2根树脂药卷(快速和中速药卷各一)锚固锚杆;为保证巷道施工安全可靠地穿越断层,技术人员经设计单位同意后将该断层地段的支护形式变更为锚网喷与钢支架的联合支护,钢支架间距为0.8m。 巷道施工到断层区段时,质检人员在对巷道支护质量检查时发现:岩面不平整、锚杆孔口处围岩多有片落;虽然锚杆托板尚能紧贴岩面,但是仍有不少的锚杆外露过长,达200-250mm;钢支架间距为1.0m,且背板很少,支架间仅有少数安设了木棍撑杆;试验的锚杆抗拔力达不到规程要求;质检人员还发现施工人员在锚杆放置树脂药卷的程序不正确,要求立即改正。几天后,监理工程师检查发现这些质量问题仍然存在,于是又正式下达了整改通知单,要求施工队长立即补打锚杆、改正不符合质量要求的问题。

时隔2天后,顶板发生冒落事故,造成正在该段补打锚杆的3名施工人员重伤,施工队为处理施工质量和冒顶事故耽误施工工期4天,为此,施工单位以“监理工程师通知单”的要求为由,提出顺延工期4天。 问题:

1.分析造成该巷道锚杆外露过长的原因,说明树脂药卷安设不正确对锚杆施工质量的影响,并指出正确的树脂药卷安装程序。

2.指出施工单位在施工过程中存在的质量问题。 3.分析施工队质量管理工作存在的问题。

4.施工单位提出顺延工期的要求是否合理?说明理由,并指出该安全事故的等级。

第 11 页 共 16 页

试题答案

一、单选题(共20题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)

1、B 2、【答案】A 3、C 4、C

5、【参考答案】C 6、【参考答案】C 7、【答案】B 8、【答案】B 9、A 10、D 11、答案:B 12、【答案】B 13、【答案】B 14、D 15、【答案】A 16、C 17、【答案】B 18、【答案】B 19、C 20、B

二、多选题(共10题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)

1、ABD 2、【答案】A,E

第 12 页 共 16 页

3、BE

4、【答案】A,C,D 5、ABC 6、ACD 7、ACDE 8、【答案】A,B,E 9、【答案】BCDE 10、【答案】 ACD

三、案列分析题(共5题,每题24分)

1、答案如下: 1.

业主违反国家矿产资源法、建筑法、建设工程质量管理条例的做法有:①没有被批准的地质勘查资料、没有经审查合格的设计文件。②同意降低井筒验收标准。

违反建设工程标准强制性文件相关规程的做法有:在预计井筒含水层涌水量40m3/h时要求施工单位采用工作面直接排水方法施工。 所签订合同无效。 2.

施工单位认可业主违规要求,并按降低了的验收标准签订了合同。正确的做法是指出业主的违规做法(或坚持根据规程和质量要求签订合同;或拒绝签订合同)。 3.

(1)因地质情况不清,盲目采用工作面直接排水方法给井筒安全和质量带来重大风险和隐患。

(2)井筒施工条件恶劣。 (3)涌水影响混凝土浇筑质量。 4.

质监单位做法合理合法,井壁渗漏水13.8m3/L,达不到验收规范的要求。 5.

第 13 页 共 16 页

按本案例情况,可能的处理和验收方式有:

(1)经业主和施工单位商量,为通过验收,可采用壁后注浆或井筒套壁等堵渗补强措施。 (2)可能的影响为:井筒仍可能漏水(或这改变了井筒结构,可能影响提升系统和井内设施布置,降低提升能力,减小设计生产规模)。 2、1.施工组织设计内容存在的不妥之处有:

炮眼深度太小、斜眼掏槽方式不妥,不能发挥凿岩台车效率;周边眼布置不妥。 为发挥台车效率,炮眼深度应在 2000mm 以上,采用直眼掏槽,周边眼布置在轮廓线上。 2.加固措施存在问题:支护不及时,缩小锚杆间排距导致支护强度不足。

可采取的措施有:使用超前支护,以及增加金属网,增设锚索或加长锚杆,加钢拱架喷混凝土联合支 护等提高支护强度的措施。

3.维修巷道的正确方法:独头巷道维修时应停止前方掘进工作面施工并撤出人员,维修工作面由外向 里进行,维修巷道应制定安全措施预防顶板冒落伤人,维修应先清除浮矸。 4.单位负责人立即启动应急救援预案;组织救援;同时向上级报告事故。 事故造成死亡 2 人重伤 1 人属于一般事故,应由县级人民政府负责组织调查。

3、(1)施工单位所安排的进度计划应考虑C、F、J都要使用塔吊,其进度计划安排见下图,该网络计划的关键线路为A→B→C→F→H→K→M或A→B→D→F→H→K→M,工期为20个月,塔吊没有闲置时间。

(2)增加工作N后,其进度计划安排见下图,该网络计划的关键线路为A→B→C→ F→N→G→I→K→M或A→B→D→F→N→G→I→K→M,工期为22个月,塔吊闲置时间1个月。

第 14 页 共 16 页

(3)由于施工单位完成该工程的实际工期为22个月,超过了业主规定的20个月,但由于工期延长是业主工程变更造成的,属于非承包商的责任,因此施工单位可以向业主进行索赔。可索赔的内容包括工期2个月,以及增加工作N所需要的费用和塔吊闲置1个月的费用。 4、1.应采取的合理措施有:

(1)先探后掘,应在井筒断层破碎带前10m进行钻探。 (2)考虑制定注浆加固、排水等安全措施。 2.变更后应做好的措施包括: (1)准备段高1m的混凝土施工模板;

(2)布置吊泵或卧泵进行排水,采取包括堵、截、导等防水措施; (3)根据混凝土施工快慢的变化做好与供应商的协调混凝土供应质量事宜。 3.施工单位的混凝土施工会造成的问题有: (1)混凝土成形质量差; (2)影响混凝土强度; (3)影响井壁规格尺寸。

正确处理办法有:与混凝土供应商约定坍落度值并经现场出罐检测合格;禁止使用不合格混凝土,要求对混凝土进行二次搅拌、禁止随意加水。 4.正确答案:(

混凝土井壁质量验收中存在的问题有:

(1)由混凝土供应商提供的混凝土材料质量控制资料内容不全; (2)缺少井壁混凝土强度检验验收报告单; (3)井壁的麻面、孔洞数超限。

第 15 页 共 16 页

2019版国家一级注册建造师《矿业工程管理与实务》真题 (附答案)

3.施工单位在混凝土施工过程中的做法会造成哪些质量问题?应怎样正确处理才能避免出现这些质量问题?4.指出该段井壁验收存在的问题,说明解决这些问题的措施,并解释设计人员同意验收井壁断面尺寸的具体依据。5、某施工单位承建一巷道工程,巷道长度700m,设计采用锚网喷支护,地质资料显示,在巷道长200m处将揭露一断层。为保证锚杆的抗拔力,技术措施要求采取2根树脂