长安热力锅炉运行规程

有管接头与膜式壁管对接;水冷壁集箱规格除中片膜式壁上集箱为Φ273X8,其余均为Φ219X8。

埋管下集箱有八根Φ108X4.5的给水连接管与省煤器上集箱相连,埋管上集箱由36根Φ60X3的前水冷壁管与前水冷壁集箱连通,再由前水冷壁集箱上的八根Φ133X6的导水管与上锅筒相连,其中5根进入上锅筒左端,3根进入锅筒右端,然后由上锅筒左端引出四根、右端引出两根Φ133X6的下降管,分别进入左、中、右膜式水冷壁下集箱,左、中、右膜式水冷壁上集箱各由4根Φ108X4.5的导水管引入上锅筒前部,最后热水由上锅筒引出。

水冷系统的对流管束部分采用顺列布置,横向、纵向节距均为130,水管用Φ51X3(GB3087-2008)钢管制成。对流管束的管子与上、下锅筒采用焊接。

(三).省煤器:

省煤器采用钢管省煤器,锅炉回水经调节装置后分两路分别进入两级省煤器进口集箱,然后进入省煤器蛇形管,最后从两级省煤器出口集箱上各引出四根Φ108X4.5的管子进入埋管下集箱。省煤器沿高度方向分两级,顺列布置,两级之间设有检修空间,省煤器管规格Φ42X3.5,进、出口集箱规格为Φ325X12,材料均为20#(GB3087-2008)锅炉钢管。

(四).空气预热器:

在省煤器之后,布置一级管式空气预热器。空气预热器管子采用Φ50X3的钢管,长度为1604mm,空气与烟气流动方向相互垂直,做一次交叉流动。为降低空气流速,冷空气由后墙进入,然后分两路冲刷空气预热器管后热空气由两侧墙流出,再分别进入左右侧风室。

第 6 页

长安热力锅炉运行规程

第四章 锅炉辅机设备参数 第一节 鼓风机、引风机及罗茨鼓风机

一.风机: 设备名称 型号 机号 方向 右 #6、8:右 风量(m3/h) 风压(pa) 工作温度(℃) 主轴转速(r/min) 功率(kw) 出厂日期 投运日期 生产厂家 济南风机厂

7 页 第

鼓风机 JG1267/13.3 NO15.30 引风机 JY2454/6.9 NO25.D #5、7:左 罗茨风机 HBCSR-150H ----- ----- 76000 13000 20 1450 400 2013.11 2014.11 147000 6900 150 960 500 2013.11 2014.11 济南风机厂 15.55 33700 ----- 1110 30 2013.10.16 2014.11 章丘汇百川机械制造有限公司 长安热力锅炉运行规程

二.风机电机: 设备名称 项目 型号 重量(kg) 接线法 电压(V) 电流 (A) 转速(r/min) 功率(kw) 功率因数 绝缘等级 外壳防护等级 标准编号 出厂日期 投运日期 生产厂家

第 8 页

鼓风机电机 引风机电机 罗茨风机电机 YKK4503-4 3400 Y 10000 29.0 1490 400 0.86 F IP54 YKK5002-6 4460 Y 10000 36.9 995 500 0.84 F IP54 YX3200L?4 242 Y 380 56.8 1470 30 0.871 F IP54 GB18613-2012 2013.10.09 2014.11 荣成市恒生电机厂 OXD.510.103 OXD.510.103 2013.10 2014.11 西玛电机厂 2013.10 2014.11 西玛电机厂 长安热力锅炉运行规程

第二节 循环水泵及补水泵

一.热循环水泵; 设备名称 型号 流量(m3/h) 转速(r/min) 功率(KW) 扬程(m) 效率(%) 必需汽蚀余量(m) 出厂编号 出厂日期 投运日期 生产厂家

9 页 第

3#循环泵 SLOW300-500(I)A 1500-1600 1480 500 70-75 86 4.2 20816376 2012.11 2014.11 上海连城有限公司 4#循环泵 SLOW300-500(I)A 1500-1600 1480 500 70-75 86 4.2 20816375 2012.11 2014.11 上海连城有限公司 长安热力锅炉运行规程

热循环水泵电机;

设备名称 型号 标准编号 重量(kg) 接线法 电压(V) 电流(A) 转速(r/min) 功率(kw) 功率因数 绝缘等级 外壳防护等级 出厂日期 投运日期 生产厂家

第 10 页

3#循环泵电机 YKK4505-4 OXD.510.103 3620 Y 10000 36.9 1490 500 0.86 F IP54 2013.12 2014.11 4#循环泵电机 YKK4505-4 OXD.510.103 3620 Y 10000 36.9 1490 500 0.86 F IP54 2013.12 2014.11 备注 西安泰富西玛电机厂 西安泰富西玛电机厂