好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

(完整word版)S7-1200PLC编程及应用第三版_廖常初_课后习题答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

《S7-1200 PLC编程及应用》第3版习题答案V2.0

习题答案V2.0由本文件和14个项目文件组成,几乎包含全部习题的答案。

第1章

1.填空

1)CPU 1214C最多可以扩展_8_个信号模块、_3个通信模块。信号模块安装在CPU的 右 边,通信模块安装在CPU的 左 边。

2)CPU 1214C有集成的 14 点数字量输入、 10 点数字量输出、 2 点模拟量输入, 6 点高速输出、 4 点高速输入。

3)模拟量输入模块输入的-10~+10V电压转换后对应的数字为 -27648 ~ 27648 。 2.S7-1200的硬件主要由哪些部件组成?

答:主要由CPU模块、信号板、信号模块和通信模块组成。 3.信号模块是哪些模块的总称? 答:信号模块包括数字量输入模块和数字量输出模块,模拟量输入模块和模拟量输出模块。

4.怎样设置才能在打开博途时用项目视图打开最近的项目? 答:执行菜单命令“选项”→“设置”,选中工作区左边浏览窗口的“常规”,勾选复选框“打开最近的项目”(见图1-15)。

5.硬件组态有什么任务?

答:设备组态的任务就是在设备视图和网络视图中,生成一个与实际的硬件系统对应的虚拟系统,PLC、HMI和PLC各模块的型号、订货号和版本号,模块的安装位置和设备之间的通信连接,都应与实际的硬件系统完全相同。此外还应设置模块的参数,即给参数赋值。

6.怎样设置保存项目的默认的文件夹? 答:执行菜单命令“选项”→“设置”,选中工作区左边浏览窗口的“常规”。选中“存储设置”区中的“默认存储位置”。用“浏览”按钮设置保存项目和库的文件夹(见图1-15)。

7.怎样设置数字量输入点的上升沿中断功能?

答:选中设备视图或设备概览中的CPU或有数字量输入的信号板,然后选中巡视窗口的“属性 > 常规 > 数字量输入”文件夹中的某个通道(见图1-17)。用复选框启用通道的上升沿中断和下降沿中断功能,设置产生中断事件时调用的硬件中断组织块。

8.怎样设置数字量输出点的替代值?

答:首先选中设备视图或设备概览中的CPU、数字量输出模块或信号板,用巡视窗口选中“数字量输出”,选择在CPU进入STOP模式时使用替代值(见图1-18)。选中左边窗口的某个输出通道,用复选框设置其替代值。复选框内有“√”表示替代值为1,反之为0(默认

的替代值)。

9.怎样设置时钟存储器字节?时钟存储器字节哪一位的时钟脉冲周期为500ms? 答:选中设备视图中的CPU,再选中巡视窗口的“属性 > 常规 > 系统和时钟存储器” (见图1-21),用复选框启用时钟存储器字节和设置它的地址值。时钟存储器字节的第3位的时钟脉冲周期为500ms。

10.使用系统存储器默认的地址MB1,哪一位是首次扫描位? 答:M1.0是首次扫描位。

第2章

1.填空

1)数字量输入模块某一外部输入电路接通时,对应的过程映像输入位为 1状态 ,梯形图中对应的常开触点 接通 ,常闭触点 断开 。

2)若梯形图中某一过程映像输出位Q的线圈“断电”,对应的过程映像输出位为 0状态 ,在写入输出模块阶段之后,继电器型输出模块对应的硬件继电器的线圈 断电 ,其常开触点 断开 ,外部负载 断电 。

3)二进制数2#0100 0001 1000 0101对应的十六进制数是16#4185,对应的十进制数是16773,绝对值与它相同的负数的补码是2#1011 1110 0111 1011。

4)二进制补码2#1111 1111 1010 0101对应的十进制数为-91 。 5) Q4.2是输出字节 QB4 的第 2 位。

6) MW 4由 MB 4 和 MB 5 组成,MB 4 是它的高位字节。

7) MD104由MW 104 和MW 106 组成,MB 107 是它的最低位字节。 2.S7-1200可以使用哪些编程语言? 答:可以使用梯形图(LAD)、函数块图(FDB)和结构化控制语言(SCL)。 3.S7-1200的代码块包括哪些块?代码块有什么特点? 答:OB、FB、FC统称为代码块,代码块包含程序。 4.RAM与FEPROM各有什么特点?

答:芯片的电源消失后,RAM存储的数据将会丢失,而EEPROM存储的数据不会丢失。RAM的价格便宜,工作频率比EEPROM高得多。

5.装载存储器和工作存储器各有什么作用?

答:装载存储器是非易失性的存储器,用于保存用户程序、数据和组态信息。工作存储器是集成在CPU中的高速存取的RAM,CPU将用户程序中与程序执行有关的部分复制到工作存储器。CPU断电时,工作存储器中的内容将会丢失。

6.字符串的第一个字节和第二个字节存放的是什么?

答:字符串的第一个字节是字符串的最大字符长度,第二个字节是字符串当前有效字符的个数。

7.数组元素的下标的下限值和上限值分别为1和10,数组元素的数据类型为Word,写出数组的数据类型表达式。

答:数组的数据类型表达式为Array[1..10] of Word。

8.在符号名为Pump的数据块中生成一个由50个整数组成的一维数组,数组的符号名为Press。此外生成一个由Bool变量Start、Stop和Int变量Speed组成的结构,结构的符号名为Motor。

解:数组和结构见下图。

9.在程序中怎样用符号地址表示第8题中数组Press的下标为15的元素?怎样用符号地址表示第8题的结构中的元素Start?

答:数据块Pump中数组Press的下标为15的元素:”Pump”. Press[15],结构Motor中的元素Start:”Pump”.Motor.Start。

10.在变量表中生成一个名为“双字”的变量,数据类型为DWord,写出它的第23位和第3号字节的符号名。

答:名为“双字”的变量第23位:“双字”.x23,第3号字节:“双字”.b3。 11.I0.3:P和I0.3有什么区别,为什么不能写外设输入点? 答:I0.3:P是外设输入,可以用它立即读取CPU的数字量输入端I0.3外部的电路的状态。I0.3是CPU内部的存储器中的过程映像输入位。在每次扫描循环开始时,CPU读取I0.3的外部输入电路的状态,并将它们存入过程映像输入区。

12.怎样将Q4.5的值立即写入到对应的输出模块? 答:用Q4.5的常开触点控制Q4.5:P的线圈。

13.怎样设置梯形图中触点的宽度和字符的大小?

答:用菜单命令“选项”→“设置”打开“设置”编辑器(见图2-23),选中工作区左边窗口中的“PLC编程”文件夹,右边窗口“字体”区的“大小”选择框用来设置程序编辑器中字体的大小。用“操作数域”的“最大宽度”设置操作数域水平方向可以输入的最大字符数。

14.怎样切换程序中地址的显示方式?

答:单击程序编辑器工具栏上的按钮,用下拉式菜单选择只显示绝对地址、只显示符号地址,或同时显示两种地址。单击工具栏上的按钮,可以在上述3种地址显示方式之间切换。

15.怎样设置块的“优化的块访问”属性?“优化的块访问”有什么特点?

答:用右键单击项目树中的某个全局数据块、FB或FC,选中快捷菜单中的“属性”,再勾选打开的对话框的“属性”视图中的“优化的块访问”复选框。

设置后变量以优化的方式保存,可以提高存储区的利用率。只能用符号地址的方式访问

(完整word版)S7-1200PLC编程及应用第三版_廖常初_课后习题答案

《S7-1200PLC编程及应用》第3版习题答案V2.0习题答案V2.0由本文件和14个项目文件组成,几乎包含全部习题的答案。第1章1.填空1)CPU1214C最多可以扩展_8_个信号模块、_3个通信模块。信号模块安装在CPU的右边,通信模块安装在CP
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
956y7972vi570pk9t8239nplx1m54t00al5
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享