最新资料欢迎阅读
生产部制麦塔预防水害安全标准工作程
序.DOC
1、1 制麦塔预防水害分析
1、1、1 容易引起水淹的位置:地下室、发芽层、各层的消防栓、高压泵及21楼水箱等。
1、1、2 可能的发水原因分析:发水会引起地下室大面积水淹,严重时造成各种泵的损害、电梯的损害。引发水害的可能原因如下:a)
浸麦泵 在运行时,由于压力过大,造成逆止阀、法兰出破裂漏水,或泵的轴密封漏水,会很快造成水害,应当重点防范。b) 冷凝泵及管路、法兰处:
由于蒸气压力不稳定造成泵的轴密封处漏水、法兰垫破裂管路开焊,引起严重漏水。造成水害,应作为另一重点防范。水池进水时由于液位计故障,造成上水过多,从溢流口流出,造成水害。或者由于水管路法兰处破裂引起严重漏水,造成水害。c)
发芽层:如漏水严重时,会引起水沿通道流进电梯内,造成电梯故障。如发芽箱漏水严重时,水会经过麦层流入单层,造成局部麦子水份过高,影响工艺。应当重点防范。d)
发芽喷淋时,由于未及时关手阀,水压力不稳定,引起管路连接处脱落或流量计处破裂漏水。发芽单层的地漏堵塞,引起增湿水排水不畅,造成水害。e) 各层的消防栓,主要是冬季由于气温低引起管路、法兰处冻裂漏水,水会直接流入电梯内,造成电梯故障,应当重点防范。 1、1、3 其它方面:a)
17楼高压泵及管路连接处脱落漏水。b)
21楼水箱的液位计故障,造成上水过多,从溢流口流出,造成水害,或相关的管路的法兰处破裂引起严重漏水,造成水害。 1、2 水害发生后的应急措施:
1、2、1 当地下室发生水害后,应作到:a)
首先判断漏水的具体位置,根据现场的具体情况及时采用停泵、关手阀、停
1
最新资料欢迎阅读 蒸汽等方法,切断水源。开启自吸泵抽水。b)
如果由于外网给水池供水管路漏水或水池进水时由于液位计故障,造成上水过多,从溢流口流出引起水害,立即通知制冷站工作人员停止供水。c) 如果积水超过电机,及时联系当班维修人员检查设备的受损情况,配合清洁工临时安装抽水泵抽积水。d) 及时向主管领导报告相关的情况。
1、2、2 当发芽层发生水害后,应作到:a)
首先判断漏水的具体位置,根据现场的具体情况及时采用关喷淋手阀、管道井手阀、停泵来切断水源。b)
如果积水流入电梯,应立即停止使用电梯,及时向主管领导报告,并通知主管电梯人员检修。c)
如果由于地漏堵塞引起,应立即增湿或喷淋,通知当班维修人员疏通地漏,清除积水。d)
对于由于喷淋水管脱落引起,应立即停止喷淋,及时联系当班维修人员维修,并联系工艺人员调整工艺。
1、2、3 当消防栓由于冻裂或其它原因引起漏水时,及时采用停泵、关手阀、等方法,切断水源,如果积水流入电梯,应立即停止使用电梯,及时向主管领导报告,并通知主管电梯人员检修。 1、2、4 其它方面:a)
当17楼高压泵及管路漏水时及时采用停泵、关手阀、等方法,切断水源,疏通地漏,清除积水,及时联系当班维修人员维修。b)
对于21楼水箱的液位计故障,造成上水过多,从溢流口流出,造成水害,或相关的管路的法兰处破裂引起严重漏水时,及时采用停泵、关手阀、等方法,切断水源,疏通地漏,清除积水,及时联系当班维修人员维修。 1、3 车间日常预防水害措施:
1、3、1 掌握引发水害的位置及处理方法。
1、3、2 加强现场巡检,及时发现并处理漏水现象并及时处理,防止出现水害。
1、3、3 当出现水害时,要及时切断水源并报告主管领导,使损失减少到
1
最新资料欢迎阅读 最小。
1、3、4 进入冬季,及时放掉消防水,防止消防栓由于冻裂或其它原因引起漏水。
1、3、5 消防泵一般处于手动状态,防止由于消防栓漏水自动启动。
1