500kV荆门换流站-枫泾换流站直流输电线路工程、吉阳
长江大跨越放线施工方案
目录 一、工程概况 1
1.吉阳大跨越平面布置: 1 2.原线路和改造后线路相关情况 1 3.长江航道道水位情况及导线对江面距离 4 二、施工方案 9
1.施工条件分析及方案简述 9 2.施工流程 10 三、架线前准备
12
1.旧地线从旧锚塔拆除并锚固 12 2.悬挂导线放线滑车 15 3.牵张两场布置 18 4.长江封航 20 6.拖船展放引绳施工 23 五.旧导线拆除 25 1.牵引场准备 25 2.张力场准备 25 3.旧线拆除 26
六.导线展放 26 1.牵引场准备 26 2.张力场准备 26 3.导线展放 27 4.导线临锚 28 七.紧线
32
八.导线附件安装 36 九.质量、安全注意事项 1.张力架线安全要点 39 2.附件安装安全要点 40
3.长江封航、水上作业安全要求 40 4.其它安全要求 41 5、张力架线质量要求 42 6.附件安装质量要求 42 7、对导线的防磨损保护措施 43 十.劳动组织和进度计划
46 39
500kV荆门换流站-枫泾换流站直流输电线路工程吉阳长江大跨越 更换旧线及放线施工措施 一、工程概况
1.吉阳大跨越平面布置:
原葛南线吉阳长江大跨越位于安徽省安庆市长江上游25km处的吉阳矶。直线跨越塔为双回路共塔设计,现为单回路两极运行。北岸直线跨越塔位于长江大堤内侧,其中心距堤脚约45m,南岸直线跨越塔位于吉阳矶小山顶上,离江边较近,此处江岸已采取混凝土护坡,以加强对跨越塔的基础保护。跨越段档距分布:391-1606-333m。如图1-1:
2.原线路和改造后线路相关情况
2.1原葛南线吉阳长江大跨越采用常规单回路走线,结构形式为“耐―直―直―耐”。
本次增容改造对吉阳大跨越改造按双回设计。改造设计对原跨越直线塔不做改变,只需要将现有导线更换,并加挂新导线;跨越段的两岸耐张塔需要重建。档距、高程、导地线型式见表1、表2:
表1 吉阳大跨越改造工程杆塔明细(改造前) 桩位 塔型
K4-24 14.6 1606
中心桩高程m 呼称高m 24 34 391
塔全高m
档距m
1476
1477(北) ZK2-167 16.5
142 156.5 333
167 181.51479
K4
1478(南) ZK2-142 41.8
-24
40 24 34
塔型
表2 吉阳大跨越改造工程杆塔明细(改造后)
塔全高m
档距m
1601
桩位 中心桩高程m 呼称高m
27 37 394
(1602) NK-27 14.5 1603 北 ZK2-167 14.9
167 181.5 1606 1604 南 ZK2-142 41.5
142 156.5 326
1605(1606) NK-27 40 27 37 2.2 导、地线
原导线型号为LHGJT-440,地线为JLB14-230。改造后导线采用2分裂KTACSR/EST-630/360特强钢芯高强耐热铝合金绞线。地线原设计GJ―230镀锌钢绞线,2003年对损伤地线进行改造,采用JLB14-230铝包钢绞线,本次改造仍沿用该型号地线。导、地线参数如下表2:
表1 导、地线参数表
项目 旧 导 线 新 导 线 地线
KTACSR/EST-630/360 1659.21
JLB14-230
型号
LHGJT
-
4404564
单位重量(kg/km) 2760
截面积(mm2) 633.6 989.6 227.83 19.6
直径D(mm)
32.76 40.9 弹性模量(N/mm2) 100940 103000 389000
16.2×10-6
最大使用
热膨胀系数(1/0C) 16.4×10-6
应力(N/mm2) 219.76
绝缘子串长(m) 8.73
9.551
绝缘子串重(kg) 4373 20.31 双分裂
约3700
25.5
最高洪水位(m) 18.5
分裂情况 三分裂
船桅高(m) 25.5
计算拉断力(kN) 352.8 720.9