v1.0 可编辑可修改 工程名称:
申检单位:
检测单位:
检测项目:
检测日期:
弱电系统检测报告
1
v1.0 可编辑可修改 防盗系统检验报告
一、系统功能和主要性能检验
序号 检验项目 检验要求 检验结果 1 各类入侵探测器应按相应标准规定的检验方法检验探测器灵敏度及覆盖范围。在设防状态下,当探测到有入侵发生,应能发出报警信息。防盗控制设备上应显示出报警发出的区域,并发出声、光报警。报警信息应能保持到手动复位,防范区应在探测器的有效探测范围内,防范区域应无盲区。 当多路探测器同时报警时,在防入侵报警盗报警控制上应显示出报警发生功能检验 地址,并发出声、光报警信息,报警信息应能保持到手动复位,报警信息应无丢失。 报警发生后,入侵报警系统应能手动复位,在设防状态下,探测器的入侵探测与报警功能应正常,在撤防情况下,对探测器的报警信算应不发出报警。
序号 检验项目 2
检验要求 检验结果 v1.0 可编辑可修改 在任何状态下,探测器的机壳被打开,在防盗报警器控制设备上应显示出探测器的地址并发出声、光报警信息,报警信息应能保持到手动复位。 在任何状态下,防盗报警控制器机盖被打开,防盗报警控制设备应发出声、光报警信息,报警信息应能保持到手动复位。 在有线系统传输中,当探测器的电源线或信号传输线被切断,防盗报警控制设备应发出声、光报警信息,报警信息应能保持到手动复位。 当防盗报警控制器主电源发生故障时,备用电源应自动工作,同时应显示主电源故障信息,该信息应能保持到手动复位。 2 破坏故障报警功能检验
二、施工质量、设备安装工艺检验 序号 检验项目 检验要求 检验结果 1 设备名称设备名称和设备型号是否符合设和 计要求。 设备型号 3
v1.0 可编辑可修改 2 入侵探测器的安装 安装在周围的围墙上,探测器与围墙的间距应小于30cm; 线路通过交通要道时,应穿钢管保护。 管道电缆或直埋电缆应直接从围墙上部引出,均应采用套管保护。 3 线路的 敷设
楼宇对讲系统检验报告
一、系统功能和主要性能检验
序号 检验项目 检验要求 检验结果 4
v1.0 可编辑可修改 1 门口主机能正确选呼任一分机,选呼通话并能听到门铃声,接通后应能实功能检验 施双工通话,话音清晰,不应出现振鸣现象。 2 电控开锁功能 应可在任一分机实现电控开锁功能。 3 防破坏报警功能 楼宇对讲系统应具有防破坏报警输出接口,当主机遇到非正常拆机时,分机应立即发出报警。
二、施工质量、设备安装工艺检验 序号 检验项目 检验要求 检验结果 5