好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

朱雀湖节能专项技术方案设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

-- -

目录

一、编制依据1 二、工程概况1 三、节能设计1 四、施工部署2 1、组织机构:2

2、质量保证体系及控制流程3 3、质量目标7 五.屋面工程7

5.1上人屋面工艺流程:7 5.2坡屋面工艺流程:7 5.3主要施工方法:7 5.4 质量标准:10 六.外墙施工11

6.1涂料墙面工艺流程:11 6.2主要施工方法11 6.3聚苯板保温层:12 6.5抹面层12 七、其它注意事项12 八、外门窗、玻璃14 九、楼地面工程15 十、其他15

十一、技术质量检查与控制措施15 1、材料进场验收与复试15 2、节能工程检验批划分16 十二、施工验收18

十三、安全文明施工与消防环保措施19 十四、文明环保措施20 十五、消防措施21

- - 优质资料

朱雀湖1号地项目 节能专项施工方案

节能专项施工方案

建筑节能是指在建筑工程设计和建造中依照国家有关法律、法规的规定,采用节能型的建筑材料、产品和设备,提高建筑物维护结构的保温隔热性能和采暖空调设备的能效比,减少建筑使用过程中的采暖、制冷、照明能耗,合理有效地利用能源。为保证工程施工质量,贯彻国家建筑节能政策,满足本市对工程实施“三步节能”的技术要求,统一建筑节能工程的质量验收,特制定如下施工技术方案。

一、编制依据

1、《建筑节能工程施工质量验收规X》(GB50411-2007) 2、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ26-2010) 3、《XX市居住建筑节能设计》

二、工程概况

本工程为XX省XX新区朱雀湖1号地,位于XX新区纬七路南侧,经七路西侧。

由XX瑞新世纪房地产XX开发,奥思得建筑设计XX设计,金坛建设工程XX施工。总建筑面积72975m2,地上建筑面积67533m2,地下建筑面积5442 m2。建筑层数地上3层,地下1层;建筑高度10.65m。建筑层高地上首层3.6m(局部3.0m)、二层3.2、三层3.0m,地下一层2.4m。结构形式为异形柱框架结构,基层为柱下条形基础、局部筏板基础。建筑类别是居住建筑。抗震等级为三级。防火、防水等级为二级。

三、节能设计

1、屋面:

屋面设有坡屋面和上人屋面。

坡屋面:屋面铺设块瓦,挂瓦条为30X30X2方管,其下部有50厚C15细石混

1 金坛建设工程XX

朱雀湖1号地项目 节能专项施工方案

凝土找平,保温层为B1级80厚挤塑聚苯板保温隔热层, 3+3厚改性沥青卷材防水层,50厚1:3水泥砂浆找平层,其下为钢筋混凝土板。

上人屋面:铺地砖面层屋面,10厚铺地砖,其下部有25厚水泥砂浆找平,2厚纸筋灰隔离层,3+3改性沥青卷材,25厚水泥砂浆找平,B1级80挤塑聚苯板,1:6水泥焦渣找坡,其下为钢筋混凝土板。 2、外墙:

外墙:外墙采用B2级硅质改性聚苯板(AEPS),厚度为80mm。 3、顶棚:腻子涂料顶棚。 4、外门窗:

外窗为断桥铝合金中空玻璃(6mm低透光反射+12空气+6mm低透光反射),外窗及敞开式阳台门应具有良好的密闭性能。漆气密性等级不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》规定。 5、空调、采暖及智能系统:

热源由设在1#配套共建地下一层,面积为306m2.

自动喷水、雨水、给排水及消火栓系统;供电、配电及照明、防雷接地保护(强电)系统;火灾自动报警及联动控制、通讯、计算机网络、有线电视、可视对讲(弱电)系统;安装设施、设备先进,并符合节能、环保要求。