第五章 二次脉冲测试
§5-1、 二次脉冲测试技术概述:
二次脉冲测试是代表世界先进水平的测试方法,九十年代开始进入我国。虽然设备造价很高,但由于使用范围广、使用方便、波形分析简单等特点,已被广大的技术人员认可。目前市场主要作为高端产品,被国外几家大公司所控制。
淄博信易杰电气公司经过技术人员的多年攻关,成功制造了二次脉冲测试设备,此项技术方案的各项技术指标达到了国外同类产品的指标。打破了国外产品一统天下的局面,为广大电缆测试技术人员提供了价廉物美的新产品。
§5-2、 基本原理
CD系列冲击高压信号发生器使高阻故障点产生闪络而导通,信号耦合单元对冲击信号峰值进行阻尼或利用续弧单元对击穿信号续弧,扩展冲击信号的脉冲宽度。延弧或续弧技术,都是为了使故障点有足够长的、相对稳定的导通通道,为测量信号创造条件。
由CD-71多次脉冲电缆故障测距仪通过耦合单元产
- 1 -
生的测量信号不会在高阻故障点产生反射,直到电缆的末端产生开路反射。测距仪计录下无明显故障反射脉冲的末端开路反射波形的“良好“波形。
当高压使故障点产生闪络时,闪络瞬间故障点的电弧阻值极低,相当于短路。在闪络瞬间,测距仪通过耦合单元触发出测量信号,此脉冲在故障点发生短路反射。此时,测距仪记录下含有故障点的反射波形的“故障波形“。二次脉冲测试在一次高压脉冲击穿时只记录一个故障波形,多次脉冲则在一次高压脉冲击穿时记录多个故障波形。波形分析时可以从中选取容易识别的故障波形。
由于仪器自动将“良好“波形与“故障波形“叠加后,同时显示出来。可以很清楚地看出两者的差异点。为技术人员掌握这种测试方法提供了极大的便利。波形的采集和现实又仪器自动完成,简化了操作,更容易学习。
CD-71电缆故障测距仪采样频率高达200MHZ,大大
- 2 -
提高了仪器的测试精度和反应速度,分辨率高达0.4米。信号耦合单元,采用先进独特的技术,使故障点的闪络时间大大延长。一般故障点的闪络时间只维持短短的几十个微秒,经过耦合单元后,闪络时间可以提高到几拾个毫秒。一般可以到20毫秒以上。使采集故障波形在闪络时间内,游刃有余。
§5-3、CD715信号耦合单元的介绍
一、概述
CD715电缆测试多次脉冲耦合器与CD71电缆多次
脉冲故障测距仪和高压信号发生器配合使用,用于检测各种电力电缆的高阻泄漏故障、闪络性故障、低阻接地和断路故障。为CD715电缆多次脉冲故障测距仪提供脉冲信号耦合通路,同时实现了与高压设备的电气隔离。它采用目前国际上最先进的“多次脉冲法”技术,使电缆故障波形的判断变得简单方便。
多次脉冲法大大简化了电缆故障波形的识别。将复杂的高压冲击闪络波形变成了非常容易判读的故障波形。降低了对操作人员的技术要求和经验要求,能方便准确地判读波形,标定故障距离,达到快速准确测试电缆故障目的。使故障测试成功率得以大大提高。
- 3 -
二、功能特点
1、 采用了目前国际上最先进的“多次脉冲法”技术和脉冲平衡技术,更加突出了故障点的反射波形,测试波形识别更加容易。
2、 具有安全的高压保护措施,实现测量回路与高压冲击电源的电气隔离,保证测距仪在冲击电压环境下工作的安全,无损坏、不死机。
3、 接线简单,可与其他的高压设备配合使用。 4、 无高压外露,安全可靠。
三、技术指标
1、 测试脉冲电压:300V(P-P) 2、 允许输入冲击电压:小于35kV 3、 允许输入冲击能量:小于2000J 4、 电源:交流220V,50Hz 5、 体积:560mm×230mm×220mm 6、 质量:7kg
- 4 -
第二章 设备结构
CD715电缆测试多次信号耦合器的三维示意图如图
2-1-1,其面板布置见图2-1-2.
图2-1-1 三维示意图
控制单元面板见图2-2-1:
- 5 -