技术交底记录
工程名称: 施工单位: 交底提要: XX家居建材产业园 XXXX建设集团有限公司 交底日期: 分项名称: 外墙保温工程 作业条件施工机具质量要求及工艺流程 、材料要求
(1) 聚苯乙烯泡沫塑料板(以下简称聚苯板)必须符合《隔热用聚苯乙烯 泡沫塑料》(GB10810)标准.板厚为50mm容重不小于20 kg/m3)。 (2)粘贴、底 层用聚合物砂浆,面层用抗裂聚合物砂浆。 (2) 耐碱玻璃纤维涂塑网格布(网孔尺寸4?6伽、单位面积重量不小于 160g/ m2)。 (3) 工程塑料膨胀螺栓 巾8*120mm. 聚苯板、网格布的规格和各项技术指标,抗裂聚合物砂浆、聚合物砂浆原 料的质量,必须上述标准,进场材料必须先送检后施工,不符合要求责令退场。 二、施工工艺及施工方法 1、 外保温构造,聚合物砂浆将聚苯板与结构墙面粘贴,聚合物砂浆找平, 面层铺贴耐碱玻璃纤维涂塑网格布抗裂砂浆抹面厚度为 3mm 2、 结构外墙操作地点环境温度和基底温度要求不低于 5 C,风力不大于5 级。雨天不可施工。 3、 施工方法 (1) 施工顺序:有组织的进行施工,外墙移交及墙面清理,检验墙面平整 度和垂直度,用2米靠尺检查,最大偏差不大于5mm墙面超差突出部分要剔凿、 凹坑部分用聚合物砂浆修补平整。
(2) 外保温以外墙500伽线为准,控制水平标高。每单元 3条垂直线为基 准线,在所有阴阳角处挂线,以保证横平竖直,保证外观达到质量要求。
(3) 粘贴聚苯板
a. 首层聚苯板满粘于外墙,其他楼层聚苯板四周满粘并留排气孔,板芯按 梅花形布设粘结点,间距150mm~200mm直径100mm粘结剂的涂抹面积与聚苯 板的面积之比不得小于30%首层不得小于60%聚苯板侧面四周不得抹粘结剂 如图二所示。
图二聚苯板粘贴布点示意图
b. 粘结聚苯板做到上下错缝,板间不留间隙,如出现间隙,用相应缝宽的 聚苯板
填塞。阳角处相邻的两墙面所粘聚苯板要交错连接,如图三所示。
工程塑料膨胀螺栓
Xi ___________________________________________
图三 阳角聚苯交错示意图(阴角构造与此雷同)
(4)
膨胀螺栓,在贴好的聚苯板用冲击钻钻孔
安装工程塑料,孔洞深入墙
基面不小于50mm钉入工程塑料膨胀螺栓①8*120mm数量为每平方米宜设2~3 个,但每一单块聚苯板不少于一个。
(5) 贴网格布,门、窗洞口四角,沿 45°方向各加一层400mrK 200mm网 格布进行加强,加强布位于大面网格布下面。如图六所示。
400 X 200加强网格布
聚苯板