好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

二级建造师《市政公用工程管理与实务》复习题集(第5931篇) 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2019年国家二级建造师《市政公用工程管理与实务》

职业资格考前练习

一、单选题

1.燃气管道严密性试验,当设计输气压力P5kPa时,试验压力应为( )。

A、25kPa B、20kPa C、15kPa D、10kPa

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第5节>燃气管道功能性试验的规定 【答案】:B 【解析】:

燃气管道严密性试验压力根据管道设计输气压力而定,当设计输气压力小于5kPa时,试验压力为20kPa;当设计输气压力大于或等于5kPa时,试验压力为设计压力的1.15倍,但不得低于0.1MPa。

2.开工前复核基准点、基准线和高程时发现问题,应从( )获取准确结果。

A、设计单位 B、勘察单位 C、监理单位 D、建设单位 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第7节>场区控制测量 【答案】:D 【解析】:

开工前应对基准点、基准线和高程进行内业、外业复核。复核过程中发现不符或与相邻工程矛盾时,应向建设单位提出,进行查询,并取得准确结果。 3.现浇钢筋混凝土支撑的特点是( )。

A、混凝土硬化后强度安全可靠性强 B、可周转使用 C、施工工期短 D、拆除方便 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第3节>深基坑支护结构与变形控制 【答案】:A 【解析】:

4.二灰稳定土的( )优于石灰稳定土。

A、水稳性 B、抗冻性 C、板体性 D、早强性

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第1节>常用无机结合料稳定基层的特性 【答案】:B 【解析】:

二灰稳定土有良好的力学性能、板体性、水稳性和一定的抗冻性,其抗冻性能比石灰土高很多。

5.劳务分包应实施实名制管理,其执行主体是( )和项目部。

A、发包方 B、承包方 C、分包方 D、监理方

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第3节>施工阶段合同履约与管理要求 【答案】:B 【解析】:

劳务分包应实施实名制管理。承包方和项目部应加强劳务工及劳务管理日常工作。 6.燃气管道之所以要根据输气压力来分级,是因为燃气管道的( )与其他管道相比,有特别严格的要求。

A、防爆性 B、严密性 C、易燃性 D、毒性

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第5节>燃气管道的分类 【答案】:B

【解析】:

燃气管道之所以要根据输气压力来分级,是因为燃气管道的严密性与其他管道相比,有特别严格的要求,若有漏气可能导致火灾、爆炸、中毒或其他事故。

7.无盖水池满水试验的蒸发量,可设现场蒸发水箱,并在水箱内设水位测针进行测定。( )测定水箱中的水位。

A、测定水池中水位之前12h B、测定水池中水位之后12h C、测定水池中水位的同时 D、测定水池中水位之后8h >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第4节>构筑物满水试验的规定 【答案】:C 【解析】: 蒸发量测定:

(1)池体有盖时可不测,蒸发量忽略不计。 (2)池体无盖时,须做蒸发量测定。

(3)每次测定水池中水位时,同时测定水箱中水位。

8.建设单位必须在竣工验收( )个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。

A、15 B、10 C、7 D、5

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第18节>工程竣工备案的有关规定 【答案】:C 【解析】:

建设单位应当在竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。

9.在零度以下的气温中焊接,应在焊口两侧( )范围内对焊件进行预热。

A、50mm B、60mm C、80mm D、100mm

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第5节>供热管道施工与安装要求 【答案】:A 【解析】:

在零度以下的环境中焊接,应在焊口两侧50mm范围内对焊件进行预热,预热温度应根据焊接工艺确定。

10.23m长的钢绞线束移运时至少应设支点( )个。

A、5 B、6 C、7 D、8

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第2节>预应力混凝土施工技术 【答案】:D 【解析】:

钢丝和钢绞线束移运时支点距离不得大于3m ,端部悬出长度不得大于1.5m。23m长的钢绞线,23/3=7余2m,中间7段需要应设置8个支点,剩下2m两端悬出。

11.开槽管道工程施工中,排水不良造成地基土扰动,扰动深度在100mm以内,宜填( )进行地基处理。

A、块石 B、天然级配砂石 C、砾石 D、卵石

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第5节>开槽管道施工技术 【答案】:B 【解析】:

排水不良造成地基土扰动时,扰动深度在100mm 以内,宜填天然级配砂石或砂砾处理;扰动深度在300mm以内,但下部坚硬时,宜填卵石或块石,并用砾石填充空隙找平表面。 12.以下选项中属于合同风险分散和转移的措施是( )。

A、增设风险合同条款 B、加强索赔管理 C、向保险公司投保 D、增设保值条款 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第3节>施工合同风险防范措施 【答案】:C 【解析】:

本题对合同风险的管理与防范措施知识点的考查,需考生了解识记。

1.合同风险的规避:充分利用合同条款;增设保值条款;增设风险合同条款;增设有关支付条款;外汇风险的回避;减少承包方资金、设备的投入;加强索赔管理,进行合理索赔。 2.风险的分散和转移:向保险公司投保;向分包商转移部分风险。

3.确定和控制风险费 :工程项目部必须加强成本控制,制定成本控制目标和保证措施。编制成本控制计划时,每一类费用及总成本计划都应适当留有余地。 13.拱形涵施工中,拱上端墙的正确施工顺序是( )。

A、由上至下施工

B、两侧向中间同时、对称施工 C、由下至上施工

D、中间向两侧同时、对称施工 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第2节>管涵施工技术 【答案】:B 【解析】:

拱圈和拱上端墙应由两侧向中间同时、对称施工。 14.关于承台施工要求的说法,正确的是( )。

A、承台施工前应检查基桩位置,确认符合设计要求 B、承台基坑无水,设计无要求,基底可铺10cm厚碎石垫层 C、承台基坑有渗水,设计无要求,基底应浇筑10cm厚混凝土垫层

D、水中高桩承台采用套箱法施工时,套箱顶面高程可等于施工期间的最高水位 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第2节>承台、桥台、墩柱、盖梁施工技术 【答案】:A 【解析】:

(1)承台施工前应检查基桩位置,确认符合设计要求,如偏差超过检验标准,应会同设计、监理工程师制定措施,实施后方可施工。

(2)在基坑无水情况下浇筑钢筋混凝土承台,如设计无要求,基底应浇筑10cm厚混凝土垫层。 (3)在基坑有渗水情况下浇筑钢筋混凝土承台,应有排水措施,基坑不得积水。如设计无要求,基底可铺10cm厚碎石,并浇筑5~10cm厚混凝土垫层。 (4)承台混凝土宜连续浇筑成型。分层浇筑时,接缝应按施工缝处理。

(5)水中高桩承台采用套箱法施工时,套箱应架设在可靠的支承上,并具有足够的强度、刚度和稳定