第一节 现场门卫及交通管理 一、施工现场交通管理
<1>所有进入施工现场的车辆,其转向、制动机构及灯光、信号等装置应齐全、灵敏、可靠。施工现场及主要作业区域应实行封闭式管理,施工现场主要施工道路应设置人车分离防护设施。
<2>车辆出入施工现场,应有专人引导,在车辆交汇转弯处设置反光镜等交通设施,确保车辆行驶安全。车辆引导人员必须佩戴安全帽、反光背心;同时配备口哨和荧光棒。
<3>施工现场内行驶车辆,限速5km/h,根据现场条件,在主要施工道路按车辆行驶方向设置减速带,在现场出入口及主要施工道路的明显位置悬挂限速标志。
<4>在主要施工道路边加设活动铁围栏或活动铁板分隔施工范围与施工道路,防止人员随意穿行。
二、施工现场安全保卫管理
<1>施工现场场区内(含生活区、办公区)应进行风险区域划分,并在现场主要出入口、风险区域出入口进行公示。
<2>所有施工现场作业人员,必须佩带上岗证(胸卡),写明姓名、年龄、血型、岗位(工种)及隶属单位等信息,并凭上岗证出入施工现场。上岗证由各项目部统一制定,作业人员须经安全教育后方可颁发)
<3>施工现场所有来访人员,包括车辆驾驶员、送卸货员,需要在门卫处进行来访登记,经现场管理人员许可,并佩带齐安全防护用品、访客证(胸卡)后,后方可由专人引导进入现场施工区域。从事装卸货作业,必须有专人指挥。
<4>施工现场主要出入口必须配置监控系统
<5>夜间车辆进出场期间,必须设置专人管理,防止无关人员混入现场。 第二节 临时设施 一、临建设施基本要求
<1>临时建筑物、构筑物要求稳固、安全、整洁,并满足消防要求,在建建筑物
内严禁安排人员住宿。
<2>生活用、办公用临建设施采用工厂化的多层彩钢房,并满足安全、卫生、保温、通风等要求,温暖季节应安装纱门、纱窗。生活区、办公区场地必须全部硬化或绿化。
<3>对临建设施进行联合验收,合格后方可使用,并建立巡查制度和验收、巡查档案。恶劣天气重点检查,确保临建设施稳固安全。
<4>宿舍、办公用房其建筑构件的燃烧性能等级应为A级。当采用金属夹芯板材时,其芯材的燃烧性能等级应为A级。发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆危险品库房等用房应为1层,其建筑构件的燃烧性能应为A级。 二、宿舍
<1>宿舍用暂设房材质采用标准二层或三层彩钢房,专业厂家定制,宿舍每层过道均应设置下水池与垃圾桶,以保持生活区卫生。宿舍、办公用房其建筑构件的燃烧性能等级应为A级。当采用金属夹芯板材时,其芯材的燃烧性能等级应为A级。发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆危险品库房等用房应为1层,其建筑构件的燃烧性能应为A级。
<2>在建工程不得兼作施工人员住宿场所,现场应设置集体宿舍,宿舍需具备良好的防潮、通风、采光等性能,定期更换新的防火设备并与作业区隔离。
<3>室内高度不低于2.5m,通道宽度不小于0.9m,每间宿舍居住人员不得超过16人。宿舍内必须设置单人铺,床铺高于地面0.3m,人均居住面积不应小于2.5㎡。床铺间距不得小于0.6m,床铺的搭设不得超过2层,床头设有姓名卡。
<4>宿舍内设置封闭式餐具柜,个人物品应摆放整齐,保持卫生整洁严禁乱扯乱挂。
<5>宿舍卫生制度、卫生值日表、宿舍负责人标牌上墙明示。 <6>宿舍室内地面要做硬化处理,宿舍后墙不得搭建在围墙上。
<7>用电应达到“三级配电逐级保护”,按设计架设用电线路,严禁任意拉线接电,严禁使用电炉子和明火烧煮食物。生活区宿舍照明用电应使用36V及以下安全电压,空调、电暖器、电风扇等应设专用配电线路,并配备合格的断路开关、漏电开
关等电器保护装置。充电装置应使用专用充电柜,且应设置在专用房间内,生活区宿舍内严禁使用其它各类电加热器具。
<8>生活区设置盥洗室、淋浴室,按人数设置满足使用,寒冷季节应供应热水、暖气。淋浴室内须使用防潮防爆灯。
<9>施工现场设置医疗卫生室,配备急救器材及其它常用药品,应在流行病易发病季节及平时定期做卫生防病措施。
<10>施工现场设置吸烟室、饮水室,严禁在施工区域内吸烟。 三、食堂
<1>食堂必须取得“卫生许可证”,食堂工作人员应取得“健康证”后方可上岗,并按规定定期体检。工作时穿戴工作服、工作帽。“卫生许可证”和工作人员“健康证”须悬挂在食堂明显位置。
<2>炊具、售饭间、食物储藏室应分隔设置,食堂内禁止人员住宿和放置施工料具、有毒有害物品等。生、熟炊具器具应有明显标记,分别放置,经常消毒,保持洁净。温暖季节食品出售前应加盖防蝇罩。严禁购买、出售变质食品。
<3>食堂应设上下水设施,排水、排气口应采用金属网封闭,保证通风、排气良好。
<4>食堂门下方设置挡鼠板,高度不低于0.5m。
<5>食堂距垃圾、厕所、有毒有害物质等污染源距离必须大于15m。 <6>食堂粮食存放台距墙和地面大于0.2m。
<7>发生法定传染病、食物中毒、急性职业中毒,要在1小时内上报工程管理部。 四、生活区厕所
<1>生活区厕所,应有冲洗设施、化粪池,并有专人每天打扫清洁,各单位自行办理好排污许可。砖砌厕所内墙、地面应贴白色瓷砖。厕所须留有通气口,夜间有照明,并定期喷药消毒。
<2>蹲位应设置隔挡
<3>厕所内设置一个水龙头,水龙头下方设置洗手盆,洗手盆可为陶瓷或砖砌,颜色为白色。
<4>厕所外立面颜色与其他临时设施一致。
<5>厕所位置设置应考虑通风及对周边设施影响。 <6>需对化粪池定期清掏,保证厕所的正常使用。 五、现场办公室
<1>施工现场办公区需为多层彩钢房,需包含甲方办公室、监理办公室、会议室(不小于60m2)、封样室等,办公室内需配备空调等设备。
<2>门牌:门牌种类:经理室、甲方办公室、监理办公室、施工单位各部门办公室、会议室等。 六、施工现场茶水亭
<1>每个茶水亭配置一套直饮水设备(夏季高热天气还应配备解暑凉茶),一个洗手池和一个洗脚池。
<2>直饮水设备要按集团要求配备,定期根据滤芯进行水质监测及滤芯更换,水质检测和滤芯更换记录(含多少立方水量必须更换滤芯、上次更换滤芯时间、上次更换滤芯的流量表读数、水质多久检测一次)要在明显部位张贴。
<3>直饮水进口需要安装计量水表。
<4>《注意事项》,供应商随货发出,直饮水设备出厂时张贴于正面机身位置。 <5>《安装维护手册》,封装在透明防水塑料膜内,张贴于直饮水设备正面上方明显位置。
<6>《滤芯更换记录表》,须封装在透明防水塑料膜内,张贴于直饮水设备正面上方明显位置,与《安装维护手册》平行。
<7>另建立备份《安装维护手册》、《滤芯更换记录表》,张贴于直饮水设备机身内侧。备份记录应与张贴的文档记录保持一致,安装/改造完成后须填写首次记录以方便后续维护。
<8>每个直饮水点上方,在显著位置张贴或悬挂“直饮水饮水处”标识。 七、安全通道
<1>安全通道搭设必须采用钢制脚手架杆,钢管脚手架杆件必须全部涂有警示涂料。
<2>土方施工阶段,应根据放、护坡方式,确定马道或斜道的稳固措施。具体作
法:运料斜道宽度为1.8m以上,坡度宜采用1:6;人行斜道,宽度不宜小于1m,坡度宜采用1:3。斜道面上每隔250~300mm设一道防滑条,厚度为20~30mm。斜道两侧和休息平台外围均设置不低于180mm挡脚板和1.2m高的防护栏杆。斜道应设剪刀撑、横向斜撑,外挂密目安全网,通道路面使用脚手板满铺。
<3>建筑物主要出入口必须搭设大于通道宽度的防护棚,棚顶应满铺不小于50mm厚的脚手板。多层建筑防护棚长度不小于3m,高层建筑防护棚长度不小于6米。具体作法:根据建筑物高度确定防护棚长度,宽度宽于出入通道两侧各1m,防护棚双层满铺不小于50mm厚的木脚手板。外围立杆间距不大于1.5m,非出入口和防护棚两侧封闭。
<4>在通道口外设置安全警示牌。 八、加工区
固定加工区棚顶应按防护棚标准搭设。 <1>木工加工区:
<1.1>木工加工区及模板堆放场地应有明显的标识牌。
<1.2>木工加工区防护棚采用二层50mm厚木板搭设双层防护,高度为4m,加工机械必须做接零保护和安装匹配的停电保护。
<1.3>木工加工区地面应平整夯实后进行场地硬化。 <1.4>木工加工区严禁吸烟。
<1.5>木工加工场所不得使用明露高热强光源灯具。
<1.6>木工加工区必须配备消防器材,做到布局合理。要有明显的防火标志,消防器材应定期检查,确保完好有效。
<1.7>严禁在木工加工区内使用明火。 <1.8>木工机械应设置防护装置。 <1.9>脚手架杆涂刷警示涂料。 <2>钢筋加工区:
<2.1>钢筋加工区及钢筋堆放场地应有明显的标识牌。
<2.2>钢筋加工区防护棚采用双层50mm厚木板搭设防砸棚,高度为4m,加工机械必须做接零保护和安装匹配的停电保护。
<2.3>钢筋加工区地面应进行硬化。 <2.4>钢筋加工机械应有防护装置。
<2.5>钢筋加工区必须经安全验收合格后方可使用。
<2.6>钢筋堆放场地应做成混凝土硬地,并高出周围地面10~20cm,钢筋堆放时底部应架空,以防止堆场积水造成钢筋锈蚀。
<2.7>钢筋加工区的成品、半成品须分类别、分规格放置,并有专人管理提料手续,防止工人错拿错用。 九、垃圾房
<1>专人管理,及时清理、喷洒药物消毒。
<2>建筑垃圾及时进行清理、转移,保证垃圾房的有效利用。施工现场禁止焚烧有毒有害物质和建筑垃圾。垃圾房面积不小于12m2,且封闭;
<3>建筑垃圾不得从高处往下抛洒,必须袋装运至建筑垃圾中转场地。垃圾外运由总包施工单位自行解决。必要时应洒水湿润,防止飞扬。建筑垃圾中转场地必须硬化处理,做好排水措施。施工现场各类垃圾应当天清理。
<4>施工过程中,教育施工人员认真做好个人每天工作完成后的“工完场清”工作,当天做到工完料净地清,并对建筑垃圾做到工作当天及时清理运走,不准在现场堆放,须在第一时间运到指定堆放地点,不得倒入河道和业主生活垃圾容器。