35kV高安站1#,2#主变增容及
10kV配电装置改造
初步设计
说 明 书
重庆市腾泰电力有限责任公司
二O一五年十一月
35kV高安站
1#,2#主变增容及
10kV配电装置改造
初 步 设 计 说 明 书
批准:
审核:
校核:
编制:
第一部分 设计依据和标准
1)《国家电网公司“两型一化”变电站设计建设导则》 2)《高压输变电设备的绝缘配合使用原则》(GB/T 311.2-2002) 3)《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB/T 50062-2008) 4)《继电保护及安全自动装置技术规程》(GB/T 14285-2006) 5)《电力装置的电测量仪表装置设计规范》(GB/T 50063-2008) 6)《供配电系统设计规范》(GB 50052-2009) 7)《通用用电设备配电设计规范》(GB 50055-2011) 8)《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》(GB/T 11022-1999) 9)《电力工程电缆设计规范》(GB/T 50217-2007) 10)《电气简图用图形符号》(GB/T 4728-2008) 11)《电能质量 公用电网谐波》(GB/T 14549-1993) 12)《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997) 13)《交流电气装置的接地》(DL/T 621-1997) 14)《电力变压器》(IEC 60076-2006) 15)《高压电缆的选择指南》(IEC 60183-1990) 16)《高压交流断路器》(IEC 62271-2005) 17)《高压电缆选用导则》(DL/T 401-2002) 18)《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》(GB 3906-2006) 19)《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》
(GB/T 12706-2002) 20)《低压配电设计规范》(GB 50054-2011) 21)《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB 50229-2006) 22)《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222-2005)
23) 《国家电网公司输变电工程设计典型设计35kV变电站分册》 24)《高压配电装置设计技术规程》(DL/T 5352-2006) 25)《并联电容器装置设计规范》(GB 50227-2008 ) 26)《火电厂变电站二次接线设计规程》(DL/T 5136-2012) 27)《电力工程直流系统设计技术规程》(DL/T 5044-2004) 28)《国家电网公司输变电工程典型造价》 29)《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》
30)垫江供电公司《垫江供电公司“十三五”电网发展规划》
31)渝电发展(2015)141号 国网重庆市电力公司关于下达农村电网改造升级工程2015年新增中央预算内投资计划的通知
第二部分 电气一次部分
1.1 变电站现状
1)主变压器:现有#1主变SZ9-6300/35、#2主变S7-5000/35,
电压等级35/10kV。
2)35kV配电装置:线变组单元接线,户外软母线常规设备布置。
3)10kV配电装置:单母线分段接线,户内固定式开关柜单列布置。已安装#1、#2主变10kV进线间隔;分段开关及分段隔离间隔;I 、II段母线及其PT间隔;站用变间隔;9回出线间隔,均采用电缆出线。主变低压侧为电缆进线。无预留开关柜位置。
4)无功补偿:1×324kVAR,接在10kVII段母线上。
1.2 本期工程设计内容 (1)主变压器
35kV高安#1、#2号主变增容,容量2x10MVA,电压等级35/10kV,有载调压变压器 配电设备改造及站内交直流系统改造。
(2)35kV配电装置
本次无设计内容。
(3)10kV配电装置
1)原有接线、布置方式不变;
2)拆除原有开关柜共17面。新安装手车式开关柜15面,其中主变进线柜2面、分段及隔离柜2面、PT及避雷器柜2面、出线柜6面、电容柜1面、站变柜2面。主变10kV进线、10kV出线仍采用电缆进线。
3)本次工程需根据新安装开关柜尺寸改造原有开关柜基础,改造10kV配电室一、二次电缆沟。
4)本次工程技改后,10kV最终规模10回出线,本期6回出线。
(3)10kV无功补偿装置
拆除10kV电容器组324kVar。新安装#2电容器组,采用户内电容器成套装置,安装在#2电容器室。本次工程改造后,电容器本期规模为1×2000 kVar,最终规模为2×2000 kVar。
(4)站内交直流系统改造。
以上介绍详见有关设计图纸。
1.3 电气主接线
本站建设规模及电气主接线如下:
? 主变压器容量:有载调压变压器,远景2×10MVA;本期2×10MVA。 ? 35kV:采用单母线分段接线,2回出线;本期不涉及。
? 10kV:远景采用单母线分段接线,12回出线;本期采用单母线分段接线,12回出线。
? 无功补偿:远景2×2000kvar;本期1×2000kvar。
详见《电气一次主接线图》。
1.4 短路电流计算
根据电力系统规划,2020年系统最大运行方式下,按主变最终容量2×10MVA,阻抗电压7.5%;两台主变压器35kV侧并列运行,10kV侧并列运行及并列运行时计算。
根据系统专业提供的资料,经计算,各电压等级母线三相短路电流计算结果见下