好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

线路金具教材及思考题

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

9.在进行消振动试验时,所用架线的档距愈长愈好,一般要求最短( )。 (A)不少于26米;(B)不少于20米;(C)不少于36米

10.在进行消振动试验时,导线拉力应为导线综合拉断力的( )考虑。

(A) 20%或按导线年平均运行应力;(B) 25%或按导线设计使用年平均运行应力 (C) 25%或按导线实现运行应力

11.用于额定电压在( )的金具必须进行电晕试验。 (A)330KV以上;(B)220KV以上;(C)110KV以上

12.目测观察电晕试验是比较实用的试验方法。试验要求作电晕试验时, 用至少高于要求线路最高运行电压的( )施加于试件5分钟。

(A)15%的电压;(B)10%的电压;(C)5%的电压 13.进行消振试验时,其防振锤的安装距离,可按下式求得: (A)S≈40/fm 其fm=66/d( 导线的外径); (B)S=159/4×fm 其fm=76/d( 导线的外径); (C)S=159/fm 其fm=86/d( 导线的外径)

14.进行消振试验时,其防振锤的安装距离,可按下式简化计算: (A)S=0.8d( 导线的外径);(B)S=0.7d( 导线的外径) (C)S=0.6d( 导线的外径)

15.金具的重量测定用准确度为( )的衡器进行,测定结果取全部试件的平均值。 (A)0.01kg;(B)o.001kg;(C)o.1kg

16.进行金具的电阻试验,应在( )的室内进行。 (A)20土2℃;(B)25土2℃;(C)15土2℃

17.进行金具的电阻试验,其导线通过电流可达20A以上,试件测量点距线夹边缘为( )5mm导线电阻的两测点应与被测试件等长。 (A)15mm;(B)10mm;(C)5mm

28

四、问答题

1. 试述导线及避雷线的接续有哪些一般要求? 2.试述钳压接续的有关规定是哪些?

第二节金具试验思考题参考答案

一、填空题

1.答:①出厂试验;②抽查试验;③型式试验 2.答:①材料质量;②工艺质量 3.答:①外观检查;②组装检抽;③机械强度 4.答:①设计特性 5.答:①耐张线夹;②悬垂线夹;③接续管 6.答:①完整;②灵活 7.答:①外观质量;②锌层粘附力;③镀锌均匀性

8.答:①特性测定(固有频率测定); ②功率测定;③耐振试验(疲劳试验); 9.答:①激振导线

10.答:①钢芯对接;②钢芯搭接;③间隔压缩 11.答:5~8mm。

12.答:①钳压器(含钳压用钢模);②液压机(含液压机用钢模);③导线切断器 13答:中小截面

14.答:①圆形接续管 15.①铝线层

二、判断题(正确的打“√”,错误的打“×”)

1.答:(“√”) 2.答:(“√”) 3.答:(“×”) 4.答:(“√”) 5.答:(“√”) 6.答:(“×”) 7.答:(“×”)

四、问答题

1.试述金具的破坏荷重试验的一般要求是哪些? 1.答:一般要求为

1) 凡承受荷载的所有金具,均应作破坏荷重试验。

2) 试验应在经过计量鉴定过的试验机上进行,试验机的读数误差应在2%以下。 3) 金具所处的位置及受力情况应与其实际运行条件的受力情况相符。

4) 金具的试验前应测量其尺寸,必要时确定其测标点,以便测量金具的变形情况。 5) 金具在试验前应检查其表面情况,例如检查有无裂纹等缺陷。

6) 根据各种金具的不同形状,试验时应用专用夹具进行安装。螺栓型耐张线夹的破坏荷重试验应用高于导线强度的钢丝绳安装在线夹内进行。 2.试述握力试验的方法与要求有哪些? 2.答:握力试验的方法与要求如下:

1) 线夹应按与施工安装条件相同的方法进行安装。

29

2) 螺栓型的各种线夹,在安装时应根据线夹适用导线范围,选用最大及最小直径的导线分别试验。

3) 安装各种螺栓型线夹,应使用标准扳手紧固,拧紧力矩应符合标准。 4) 试验加荷速度与破坏荷重试验相同。

5) 试件与夹具、试件与试件之间有效距离不小于被安装导线直径的100倍。

6) 当试验负荷加至导线破坏荷重的50%时,应在线夹或接续管出口处的导线表面划印,当试验负荷增加到破坏荷载的95%后,再减小到破坏荷载的90%,并维持——分钟。如果在一分钟内没有发生导线相对于试件的滑动,则认为握力合格。

7) 导线出现滑动的定义为:在线夹或接续管出口处,导线划印离开原有位置,负荷还可-:以继续上升不作为滑动,在负荷不增加而继续位移时称为滑动。

8) 强力机上采用锥形浇铅夹头时,浇铅温度不宜过高,以避免夹头处导线损伤,降低了试验数值。

9) 试验钢芯铝绞线的直线钢接续管时,应首先进行钢管握力试验,当钢接续管对钢芯握力不足时,该接续管综合试验不必进行。

3.试述为什么要对非耐张接头进行热循环试验?

3.答:非耐张线夹其主要功能是承受电力负荷。由于电力负荷的不断变化以及冬夏气温的变化,使接头运行温度变化,这种温度变化将对接头的稳定性产生影响。

首先,由于温度的变化,会引起接头各部分之间的相对移动,接触点之间的相对移动会使接触电阻增加,使接触点的温度升高。

其次,由于接触面错开后被氧化膜覆盖,而当温度降低后,接触面回到原接触位置时,就不可能再是金属的直接接触。当然,这种情况是逐渐的,每次温度循环所增加的接触电阻使下一次循环的热量增加,然后较高的温度又使接触电阻进一步增加。

当金属发生蠕变时,上述情况将更加严重。由于热循环的恶性循环,最终将导致连接的失效。 为了确定在热循环下所设计的接头的稳定性,需要作热循环试验。

30

线路金具教材及思考题