御龙山2-3-1503剪力墙修复处理
施 工 方 案
四 川 省 建 筑 新 技 术 工 程 公 司
二O一五年八月七日 第一章 编制说明
本《施工方案》经四川省建筑新技术工程公司根据御龙山2-3-1503住户施工现场实际情况及相关规范要求编制而成。
根据本工程设计特点和功能要求,本着对业主资金的合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、科学、合理、优质、安全、高效”,同时注重一些先进工艺的运用,提高工程科技含量,使工程质量与工期得到有效控制。
本施工方案不但在施工方法的选择上力求科学合理经济,而且对结构加固、房屋维修等建筑业一些通病提出了具体的应对措施,相信在此施工方案的指导下,定能为工程一次性验收合格及加快施工进度提供有力的技术支持。
第二章 修复处理主要依据
一、加固修复依据
《混凝土结构加固技术规范》CECS25:90;
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011版 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-2002 《水泥基灌浆材料应用技术规范》(GB/T50448-2008) 二、修复处理主要材料
1、水泥及混凝土:
加固用混凝土强度等级:采用早期膨胀第Ⅳ类水泥基灌浆料(加粗骨料),其性能满足《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T50448-2008第4.1.1条的要求,其抗压强度≥60MPa。
高强无收缩灌浆料是一种水泥基自流型微膨胀修补材料,具有早强、高强、自流动和微膨胀等特性,适用于混凝土结构的加固改造等工程。
产品特点:早强、高强:1-3天抗压强度可达30-50Mpa以上, 28天强度最高可达60Mpa以上。
具有高自流性:现场加水搅拌即可使用,不需振捣便可填充全部间隙。
微膨胀性:灌浆后无收缩,保证新旧混凝土之间紧密接触。 冬季施工性:最低允许在-10℃气温下进行室外施工。
耐久性:本品属无机胶结材料,使用寿命大于混凝土使用寿命,经200万次疲劳试验, 50次冻融循环实验,强度无明显变化。
第三章 施工方案
修复处理主要施工步骤:
剪力墙受损区域松散混凝土剔除及清理→钢筋绑扎恢复→原混凝土表面涂刷水泥净浆→模板支设及封边→高强度灌浆料浇筑→养护验收 附图:
一、剪力墙松散混凝土剔除及清理
将受损剪力墙松散的混凝土采用人工轻敲细打方式彻底剔凿干净,为保证修复区域混凝土的浇筑质量,可适当扩大混凝土的剔除范围。
剔凿不得对结构有大的振动,不得损伤钢筋,并做好临边防护工作,防止混凝土块落下伤人。工人需做好自身安全措施。
在对混凝土剔除时应进行变型观测,观测方法为在该楼层远端剪力墙或框架柱做好参考点,并在置换柱的梁侧面做好观测点,观测应贯穿整个置换施工直至支撑拆除,发现变型超过规定数值应立即停止施工,并启动现场应急措施。 二、受损混凝土构件置换施工
若钢筋受损,置换前需对受损钢筋进行更换,钢筋更换采取附加等强度钢筋,
新旧混凝土结合面凿毛,并采用压力水将混凝土表面冲洗干净并涂刷水泥净浆
模板制安:采用木模板将受损部位进行封闭,模板高度比受损修复区域高出100mm,
模板上沿制作喇叭浇筑口。
将灌浆料按生产厂家比例进行配制并搅拌均匀,由于本工程灌浆料使用量小,现场搅拌采用手持电锤进行搅拌。灌注灌浆料采用人工方式将灌浆料注入模板内。
灌浆料为自密实材料,在灌注过程中无需进行振捣,灌注时注意观察模板内灌浆料走向,待灌浆料灌注到模板顶部时停止灌注,待静置5分钟后观察模板内浆料是否下沉,若下沉继续补灌至满。
三、模板安装工程
模板安装质量除应符合《钢筋混凝土工程施工及验收规范》和《木模技术规范》中有关规定外,应着重检查以下几个方面:
1.支承、固定情况,必须按有关规定,进行逐项评定验收。 2.模板的支设必须保证结构几何尺寸及轴线位置的正确。
3.在高强度二次灌浆料浇筑前,应检查承重架及架子支撑扣件是否拧紧,拧紧螺栓力矩控制在50N·m。
4.模板安装好后用封边材料将模板周边进行封边处理以防止灌浆料漏浆。
5.拆模顺序遵照先拆支承件和连接件,再分块逐步进行拆除、拆除后连接件和支撑应分类堆放,模板进行清理、涂刷,灌浆料浇筑完成后12小时即可拆除模板。 模板支设附图:
四、高强度二次灌浆料灌浆施工
本工程剪力墙修复采用高强度灌浆料浇筑,灌浆料浇筑需一次浇筑完毕。