好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电缆故障测试仪低压脉冲测试法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

www.whhzdl.com

电缆故障测试仪低压脉冲测试法

电缆故障测试仪低压脉冲测试法

低压脉冲测试法具有操作简单、波形易于识别、准确度高等特点。对于短路、低阻、断线故障用此法测试,可直接确定故障距离。即使无此类故障,一般高压闪络测试前,也可以低压脉冲法测电缆全长或速度,与闪络测试波形比较,通常会利于波形分析,达到快速确定故障点目的。

第一节 低压脉冲测试基本原理

测量电缆故障时,电缆可视为一条均匀分布的传输线理论,在电缆一端加脉冲电压,则此脉冲按一定的速度(决定于电缆介质电常数和导磁系数)沿线传输,当脉冲遇到故障点(或阻抗不均匀点)就会发生反射,用闪测仪记录下发送脉冲和反射脉冲之间的传输时间△T,则可按已知的传输速度V来计算出故障的距离Lx,Lx=V·△T/2,例图(8)所示:

测全长则可利用终端反射脉冲:L=V·T/2 同样已知全长可测出传输速度:V=2L/T 第二节 低压脉冲测试法测全长

测全长操作步骤如下:开机(上电复位)一复位(主菜单)一键1(工作选择菜单)一键1(脉冲菜单)一键1(测全长),然后根据屏幕显示接线图接线,如图(9)所示:

www.whhzdl.com

使用脉冲法测试时,按图连接后,根据所测电缆类型,选择合适传输速度和脉宽,调节输入振幅电位器1/3位置,按采样键即可。

根据显示波形大小,调节幅度电位器,重新采样。当0.2us脉宽输入振幅最大还反射波时,选用2us脉冲测试。为了便于比较可分别接故障相与另一好相作两次采样,如前图六所示。按()(ˉ)键可选单波形或双波形显示,用1/2键改变操作区,选择当前波形1或2。完成采样后,移动光标定起点,再移动光标到波形反射点,此时屏幕所显示的长度就是电缆全长值。对于短电缆最好将终端短路测全长,终端反射改为负脉冲,定光标时,对终端开路电缆以发射正脉冲上升沿与基线交点为准定光标起点,以反射正脉冲上升沿与基线交点定光标终点。

第三节 低压脉冲测试法测故障

脉冲法测故障与测全长的测试原理相同,操作方法也基本相同。当脉冲菜单出现时,可选键1(没全长),也可选键2(测故障)。接线图与图(9)相同,连接电缆接被测电缆故障相同,其它操作方法也与测全长相同。

如果是低阻、断路故障,测试波形如图(10)所示:

www.whhzdl.com

定光标时,发射正脉冲上升沿与基线交点定为起点,反射负脉冲下降沿与基线交眯定为终点。如果是短线故障,测试波形,定光标方法与测全长时相同。

第四节 低压脉冲测试法测速度

测电波在电缆中传输速度时,必须知道电缆全长。操作方法如下:开机(上电复位)——复位(主菜单)—一键1(工作选择菜单)—一键1(脉冲菜单)—一键3(测速度),然后按图(9)接线,键入全长值并回车。采样波形、定光标方法与测全长时相同,当分别定光标起点、终点后,屏幕左上角将显示测试速度值。

电缆故障测试仪低压脉冲测试法

www.whhzdl.com电缆故障测试仪低压脉冲测试法电缆故障测试仪低压脉冲测试法低压脉冲测试法具有操作简单、波形易于识别、准确度高等特点。对于短路、低阻、断线故障用此法测试,可直接确定故障距离。即使无此类故障,一般高压闪络测试前,也可以低压脉冲法测