第一章 冬雨季施工措施 第一节、冬期施工措施 一、冬期施工特点

1、冬期施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故易出现的多发季节,其质量事故出现约占全年事故的2/3以上,尤以混凝土和地基基础工程居多。

2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春天才暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者返工重来,不仅给工程带来损失,而且影响工程使用寿命。

3、冬期施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。

二、天津地区冬期施工气温特点和阶段划分

《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-2011)规定,“当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进行入冬期施工:当室外日平均气温连续5d高于5℃时解除冬期施工”。根据这一规定和天津市气象台统计资料,天津市日平均气温稳定低于5℃的初冬日期为当年的11月15日至次年的3月15日,总计天数为121天。日极端最低气温为-15℃左右,一般发生在一月份。根据天津市的气温特点把整个冬期分为三个阶段:

1、初冬期:当年的11月中旬至12月中旬,大约30天可称为初冬期。这一阶段的日平均气温最低值一般在-2℃以上,其特点是白天基本上处于正温(寒流降温天气除外),白天和夜间处于正负温交替,但其发展趋势是气温一天比一天低,寒流降温一般是以一周一至二次呈周期性变化。在此期间砼可采取蓄热法施工,但注意天气预报,

尽量避开寒流降温峰期施工。

2、深冬期:当年的12月中旬至次年的2月中旬大约60天,可称为深冬期。这一阶段的日平均大都在-3℃以下,日最低气温在-10℃左右,日最高气温在0℃左右,极端最低气温可达到-15℃左右。在此阶段的砼养护环境温度基本上处于负温,因此必须采取掺加防冻剂和加强覆盖保温的综合蓄热法施工。

3、冬末阶段:次年的2月中旬至3月中旬大约在30天,气温特点基本上同初冬期,但气温的发展是一天比一天高呈转暖趋势。在此期间的砼施工,也应特别注意天气预报,注意寒流的变化,特别应防止思想上的麻痹,防止由人为的疏忽造成的冻害的发生。

上述三个阶段只是根据历年气象资料旬平均气温的变化大致划分的,气温的变化是一个渐变的过程,实际上三个阶段并不存在明显的界限。三个阶段的划分只是为了在制定总体施工方案时便于分析,指导性的决定所采取的施工方法和措施。但在每一个具体的分部分项工程施工时,还应根据当时的天气预报情况,有针对性制定相应的方案或在技术交底中明确所要采取的具体措施。

三、冬期施工安排

按施工总进度计划安排,工程在2013年12月25日开工,要求在2015年12月31日竣工,需经历三个冬季。开工至2014年春节期间,主要为打桩和降水井的施工;2014年12月15日至2015年春节期间,主要为外檐幕墙龙骨安装和外墙保温施工;2015年11月15日以后基本就是预验收、检查问题的整改等工作。

四、冬期施工准备

1、技术准备

⑴进入冬期施工前由项目技术部对所有施工管理人员进行《冬期施工方案》交底。明确冬期施工方法和注意事项,强调《冬期施工方案》为指导项目冬期施工的依据。

⑵人员教育:11月初组织施工人员进行冬期施工前的培训教育,作好冬期施工技术交底和安全交底,加强对测温人员和特殊工种人员的培训,使其对冬期施工的技术要点及安全、消防注意事项做到心中有数,确保冬期施工的正常进行。

⑶技术部成立冬期施工测温小组,安排专职负责测温人员。 ⑷试验员要掌握冬期施工砼试块留置要求、留置数量。 ⑸试验室和标养室所用仪器设备在冬施前进行一次检查。 2、物资准备

保温材料必须选用热传导系数低的聚苯泡沫板、阻燃草帘被和有封闭作用的塑料薄膜。冬期施工所需的物资必须于冬期施工前准备到位。

3、现场准备

⑴冬施前应对所有职工宿舍的门窗玻璃作全面检查,如有破损派专人修复。无保温的宿舍要增加保温设施,所有工棚应有遮挡设施。

⑵生活用水及消防、施工用水、排水等管线做好保温措施,水管采用不小于35mm 厚的PF棉保温材料保温,防止冻裂和管道堵塞影响安全施工,暗铺管线要保证在冻土深度(600mm)以下,临时生活用水及消防用水,必须在管道的最低处加设泻水阀。现场施工用水软管每天用完后应把管内积水清除。

⑶大型机械要做好冬期施工所需油料的储备和工程机械润滑油的更换补充以及其他检修保养工作,以便在冬施期间运转正常。

⑷冬期施工中要加强天气预报工作,防止寒流突然袭击,合理安排每日的工作,同时加强防寒、保温、防火、防触电等项工作。

⑸现场明沟、沉淀池应有专人每天清理干净,沉淀池上口采用双层保温被覆盖严密,不得积水,以防明沟积水过多,冻结成冰而无法正常排水。

⑹水泵房设专人负责看管,要求泵房内所有门窗洞口用竹胶板封闭严密,水管都用PF保温棉包裹好,水箱外用两层草帘被覆盖严密,泵房内设两只红外线保温(放在专用架子上并有专人看管)。保证室内温度不低于5℃。同时要求:所有横向总管必须设一个可以放水的阀门,以便每天不用水时,让看泵人员及时将总管余水放空,确保用水管不冻坏。

五、冬期施工方法 A、钢筋工程冬施措施 1、钢筋的负温冷拉

①冷拉钢筋应用热轧钢筋加工制成。冷拉一级钢筋适用于钢筋混凝土结构中的受拉钢筋;冷拉III、IV级钢筋可用作预应力混凝土结构的钢筋。

②钢筋在负温下进行冷拉,其温度不宜低于-20℃。

③钢筋冷拉设备仪表和液压系统的工作油液应根据环境温度选用,并应在使用温度条件下进行配套校验。

④钢筋负温冷拉可采用控制应力和控制冷拉率两种方法。对不能分清炉批号的热轧钢筋,不应采用控制冷拉率的方法。

2、钢筋负温焊接 ⑴一般规定

①从事钢筋焊接施工的焊工必须持有焊工上岗证,才能上岗操作;

②对从事钢筋焊接施工的班组及有关人员应经常进行安全生产教育,执行现行国家标准《焊接与切割安全》GB9488中有关规定,并应制定和实施安全技术措施。加强焊工的劳动保护,且防止发生烧伤、触电、火灾、爆炸以及烧坏焊接设备等事故。

③在工程开工或每批钢筋正式焊接之前,必须进行现场条件下的焊接性能试验。合格后方可正式生产。试件数量与要求,应与质量检查与验收时相同。

④钢筋焊接接头应分批进行质量检查与验收。首先由焊工对其所焊接头的外观进行自检,然后再由质检人员进行检验。

⑤雨天、雪天不得在现场施焊,必须施焊时,应采取有效遮蔽措施。 ⑥焊后未冷却的接头应避免碰到冰雪。 ⑦当环境温度低于-20℃时,不宜进行施焊。 ⑵钢筋负温电渣压力焊

①负温焊接与常温焊接相比,应适当增加焊接电流、通电时间及接头保温时间; ②当电源电压下降大于5%时,不宜进行焊接;