精品文档
7、施工单位应根据物料提升机的类型制订操作规程,建立管理制度及检修制度,并对每台物料提升机建立设备技术档案。 (二)、地基
1、低架(安装高度在30米及其以下):要耐力不应小于80kga,浇注C20砼,厚度300mm,基础表面应平整,水平度偏差不大于10mm;
2、高架(安装高度在30米及其以上):基础应有设计计算书,其埋深与做法应符合设计和物料提升机出厂使用规定;
3、基础应有排水措施。距基础边缘5m范围内,开挖沟槽或有较大震动施工时,必须有保证架体稳定的措施;
4、基础中应预埋安装物料提升机底座的脚螺栓预埋件,螺栓直径与长度应根据产品说明书规定或设计计算。 (三)、架体
1、架体底座应安装在地脚螺栓上,并用双螺帽固定; 2、架体垂直偏差不应超过3%0,并不得超过200mm;
3、物料提升机截面内,两对角线长度公差不得超过最大边长的名义尺寸的3%0;
4、架体搭设时,采用螺栓边接的构件,不得采用M10以下的螺栓,每一杆件的节点及接头的一边螺栓数量不少于2个,不得漏装或以铅丝代替; 5、架体外侧除上、卸料口外须使用小网眼安全网防护,不得使用阻碍视线或增加风荷载的材料;
6、架体应设立楼层表示标志牌,在架体外明显处应挂有标准样式的产品标牌;
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除
精品文档
7、架体上不得挂设增加风荷载的物件; 8、架体顶部自由端不得大于6米。
9、架体与建筑物的连接(刚性连接),每层均连接;架体搭设与连接均与外脚手架断开;
(四)、附墙架和缆风缆绳、地锚
1、架体的稳固:低架可采用缆风绳稳固,高架必须采用附墙架稳固; 2、附墙架应按产品说明书规定设置,其间隔一般不宜大于9米,且在建筑物的顶层必须设置一组;
3、附墙架材质应与架体材质相同,附着角度应符合产品说明书要求,如超过距离和角度应有设计计算书;
4、附墙架与建筑物及架体之间均应采用刚性连接,并形成稳定结构,但不得直接焊接在架体结构上(如立杆);
5、缆风绳应选用圆股钢丝绳,直径不得小于9.3mm。提升高度在20m及以下时,不少于1组,提升高度在21~30m时,不少于2组;
6、缆风绳应在架体四角有横向缀件的同一水面上对称设置,应采取措施防止钢材对缆风绳的剪切破坏;
7、缆风绳与地面夹角不应大于600,不得利用树木电杆或堆放构件等作地锚;
8、地锚应根据土质情况及受力大小设置,并应经过计算。
当地锚无设计计算规定时,可采用脚手架钢管(Φ48)或角钢(L75*6),不小于2根并排设置,间距不小于500mm,打入深度不小于1.7m,桩顶部应有
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除
精品文档
缆风绳防滑措施。地锚的位置应满足缆风绳的设置要求,地锚与缆风绳的连接必须是匹配的缆风绳,禁止使用钢筋。 (五)、进料口防护棚
进料口防护棚必须独立搭设,严禁利用架体做支撑搭设,顶部为能防止穿透的双层防护棚,宽度不小于架体宽度,长度低架大于3米,高架大于5米。进料口应挂设警示和限载重量标示。 (六)、卸料平台
1、卸料平台应单独设立,其设计和搭设承载能力应符合不小于300kg/m2要求,不得与井字架架体连接,与墙体拉接采用刚性连接;
2、卸料平台两侧应设立两道防护栏杆和踢脚板,脚手板满铺并固定,并严禁向井字架倾斜;
3、搭设高度超过30m,应采取可靠的斜荷措施,并有设计计算书; 4、各斜料平台口必须悬挂安全警示标志,严禁探头、超载、乘人。 (七)、吊篮
1、吊篮上料口必须装有安全门,吊篮安全门与吊篮停靠装置应采用联锁(吊篮安全门打开时,停靠装置强制动作),吊篮两侧应用高度不少于1米的安全档板防护,顶部应进行封闭; 2、吊篮提升必须采用多根钢丝绳; 3、吊篮颜色应与架体颜色区别,并醒目; 4、架体内底部应设计缓冲装置。 (八)、安全限位
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除
精品文档
物料提升机低架应装有吊篮停靠装置,断绳保护装置,超高限位器装置,装置应定形化;高架提升机除具有低架提升机的安全装置外,应增设下极限限位器、缓冲器和超载限位器。 (九)、平衡锤
平衡锤各组件安装应牢靠,锤的升降通道周围应设置不低于1.5米的防护围栏,其运行区域与建筑物及其设施间应保证有足够的安全距离。 (十)、钢丝绳
1、提升用钢丝绳安全系数K大于等于7;
2、提升钢丝绳不得用断股和断丝达到报废标准的钢丝绳;
3、钢丝绳绳卡要与钢丝绳匹配,不得少于三个,绳卡要一顺排例,不得正反交错,间距不小于钢丝绳直径的6倍,U型环部分应卡在绳头一侧,压板放在受力绳的一侧;
4、卷扬机卷筒缠绕绳最少不得少于3圈;
5、钢丝绳应有过路保护并不得拖地,钢丝绳与其它保护装置间应有适当的操作距离。 (十一)、滑轮
1、滑轮的半径不得小于钢丝绳最小弯曲半径,(低架)滑轮直径≥25d(d=钢丝绳直径),(高架)滑轮直径≥30d; 2、滑轮上应装有钢丝绳防脱装置; 3、导向滑轮不得用开口滑轮; 4、滑轮边缘不得破损缺口等现象; 5、滑轮必须跟架体(或吊篮)刚性边接。
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除
精品文档
(十二)、卷扬机
1、卷扬机的安装应按产品说明书要求安装在地脚螺栓上,并有金属制作的防护罩,周围要有围护措施;
2、卷扬机应装有钢丝绳防滑脱装置; 3、卷扬机操作距离应离卷扬机5米以上; 4、卷扬机机械性能应良好,制动器灵敏、可靠。 (十三)、电气
1、物料提升机必须有专用电源开关箱和控制台,开关箱内应有隔离开关、漏电空气开关,控制台内主回路上应装有短路、失压、过电琉保护装置; 2、控制台上应设带锁控制电源开关,并应设在紧急情况下能切断总控制电源的紧急断电开关;
3、选用的电气设备及电器元件,必须符合提升机工作性能、工作环境等条件的要求,并有合格证;
4、禁止使用倒顺开关作为卷扬机控制开关;
5、物料提升机的金属结构及所有电气设备的外壳应有可靠接地,其接地电阻不应大于4Ω。 (十四)、操作棚
1、当操作人员露天作业时,应搭设坚固的操作棚,不得搭设于脚手架上或有危险的地方,操作棚应有防雨措施;
2、操作棚的搭设应不影响操作的视线,当距离作业区较近时顶部必须搭设能防止穿透的双层防护棚;
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除