标准文案
RCS-915F微机母线保护装置
大全
技术说明书 使用说明书 调试大纲
南瑞继保电气
标准文案
南瑞继保电气所有2004.3(V1.6)
此说明书对应版本号为1.20及以下的程序,详细的程序版本更新情况请参见附录3。
本公司保留对此说明书修改的权利,届时恕不另行通知。产品与说明书不符之处,以实际产品为准。
更多产品信息,请访问互联网:.nari-relays.
业务联系 :(025)83406078 83439746 传真:(025)83438965
技术支持 :(025)52100561 传真:(025)52100597
工程服务 :(025)52107703 传真:(025)52100770
质量保证 :(025)52100660
大全
标准文案
目录
1概述 .......................................................................................................................................................... 1 1.1 应用围 .............................................................................................................................................. 1 1.2 保护配置 .......................................................................................................................................... 1 1.3 性能特征 .......................................................................................................................................... 1 2技术参数 .................................................................................................................................................. 1 2.1 额定参数 .......................................................................................................................................... 1 2.2 功耗 .................................................................................................................................................. 1 2.3 电源 .................................................................................................................................................. 1 2.4 主要技术指标 .................................................................................................................................. 2 2.5 环境参数 .......................................................................................................................................... 2 2.6 电磁兼容 .......................................................................................................................................... 2 2.7 绝缘试验 .......................................................................................................................................... 2 2.8 机箱参数及安装方式 ...................................................................................................................... 2 2.9 通讯 .................................................................................................................................................. 2 3工作原理 .................................................................................................................................................. 2 3.1装置硬件配置 ................................................................................................................................... 2 3.2 原理说明 .......................................................................................................................................... 3 4软件说明 ................................................................................................................................................ 12 4.1保护的程序结构 ............................................................................................................................. 12 4.2 采样程序 ........................................................................................................................................ 12 4.3 正常运行程序 ................................................................................................................................ 12 4.4 故障计算程序 ................................................................................................................................ 12 5装置整体介绍 ........................................................................................................................................ 13 5.1输出接点 ......................................................................................................................................... 13 5.2装置接线端子 ................................................................................................................................. 14 5.3结构与安装 ..................................................................................................................................... 18 6整定方法及用户选择 ............................................................................................................................ 20 6.1装置参数定值 ................................................................................................................................. 20 6.2系统参数定值 ................................................................................................................................. 21 6.3母差保护定值 ................................................................................................................................. 24 7装置使用说明 ........................................................................................................................................ 27 7.1装置液晶显示说明 ......................................................................................................................... 27 7.2命令菜单使用说明 ......................................................................................................................... 31 8调试大纲 ................................................................................................................................................ 34 8.1试验注意事项 ................................................................................................................................. 34 8.2交流回路校验 ................................................................................................................................. 34
大全
标准文案
8.3输入接点检查 ................................................................................................................................. 34 8.4整组试验 ......................................................................................................................................... 34 8.5输出接点检查 ................................................................................................................................. 36 8.6开关传动试验 ................................................................................................................................. 36 8.7带负荷试验 ..................................................................................................................................... 36 9装置的运行说明 .................................................................................................................................... 37 9.1装置的组成 .................................................................................................................................. 37 9.2装置异常信息含义及处理建议 .................................................................................................. 37 9.3安装注意事项 .............................................................................................................................. 39 9.4 保护运行注意事项 ..................................................................................................................... 39 附录1:模拟盘简介 ................................................................................................................................ 40 附录2:程序版本更新情况 .................................................................................................................... 44
大全
标准文案
1概述
1.1 应用围
RCS—915F型微机母线保护装置,适用于66KV及以下电压等级中性点不接地系统(两相式CT)的单母线、 单母分段、双母线等各种主接线方式,母线上允许所接的线路与元件数最多为31个(包括母联),并可满足有母联兼旁路运行方式主接线系统的要求。 1.2 保护配置
RCS—915F型微机母线保护装置设有母线差动保护、母联充电保护、母联死区保护、母联失灵保护以及母联过流保护等功能。 1.3 性能特征 ? ? ? ? ? ? ? ?
允许TA变比不同,TA调整系数可以整定 高灵敏比率差动保护
新型的自适应阻抗加权抗TA饱和判据 完善的事件报文处理 友好的全中文人机界面
灵活的后台通讯方式,配有RS-485和光纤通讯接口(可选)
支持电力行业标准DL/T667-1999(IEC60870-5-103标准)的通讯规约 与COMTRADE兼容的故障录波
2技术参数
2.1 额定参数
直流电源:220V,110V 允许偏差: +15%,-20% 交流电压:1003V
交流电流:5A,1A 频 率:50Hz 2.2 功耗
交流电流:<1VA/相 (In=5A) <0.5VA/相 (In=1A) 交流电压:<0.5VA/相 直 流:正常<45W 跳闸<60W 2.3 电源
工作电源: ±15V,允许偏差±0.3V +5V,允许偏差±0.15V
光耦隔离电源: +24V,允许偏差±2V