河南汇龙合金材料有限公司刘珍
阴极保护产品、设计、工程施工一站式服务;提供阴极保护完整解决方案
可控硅恒电位仪(阴极保护电源)生产图纸河南汇龙合金材料有限公司2018年5月河南汇龙合金材料有限公司刘珍
阴极保护产品、设计、工程施工一站式服务;提供阴极保护完整解决方案
可控硅恒电位仪也叫晶闸管恒电位仪,阴极保护恒电位仪是一种自动控制的整流器,用作外加电流阴极保护的电源。结构可控硅恒电位仪是一种柜式结构,整流变压器(TB1)安装于柜体后下方,电容器(C7)及滤波电抗器安装于中部,晶闸管(KP1~KP6)安装于柜体后上方。柜体的前下方为电器安装板,自上至下分别安装,控制电路板CU1、CU2、CU3交流接触(JC)熔断器(FUA、FUB、FUC、FU1~FU4)移相变压器(TB2),压敏电阻(YM1~YM3),最下方为交流进线端子(U、V、W、N)直流输出端子(+、-)以及控制线端子(X1)。柜体内仪表门自上至下分别为:设备输出电压表(PV1),停止指示灯(XD1),运行指示灯(XD2),故障指示灯(XD3),参比电位表(PV2),输出电流表(PA),测量开关(K2),手动调节电位器(RV1),手动—自动转换开关(K1),自动调节电位器(RV2)以及停机(复位)—运行开关(K1)。远控、远传阴极保护系统广泛应用对土壤、海水、淡水、化工介质中的管道、电缆、钢铁码头、闸门、舰船、贮糟、贮罐、冷却器等金属构筑物或设备实施外加电流阴极保护,其技术性能指标先进,可靠性高,使用寿命长。PC-1B系列远控、远传阴极保护系统设有远控、远传接口,可实现数据远传及远控(仪器配有Rs485)。本系统内含二台完全独立的恒电位仪以及控制两台恒电位仪工作的切换电路,可实现故障自动转换成恒电流工作状态。2执行标准企业标准,标准号:Q/FCLD020-2009引用标准:GB4793.1测量、控制和试验室用电器设备的安全要求第一部分通用要求GB4750电子设备雷击保护导则GB/T3859.1半导体变流器基本要求的规定GB4208外壳防护等级GB/T2423.1电工电子产品基本环境试验规程试验A:低温试验方法GB/T2423.2电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法河南汇龙合金材料有限公司刘珍
阴极保护产品、设计、工程施工一站式服务;提供阴极保护完整解决方案
GB/T2423.3电工电子产品基本环境试验规程试验C:恒定湿热试验方法JB/T4276交流器产品包装技术条件GB191包装储运图示标志GB/T6388运输包装收发货标志GB/T9969.1工业产品使用说明书IEC1024结构防雷击保护3主要技术指标3.1环境条件3.1.1.工作温度:-15℃~+45℃;3.1.2.储存环境温度:-40℃~+55℃;3.1.3.相对湿度:20%~90%RH;3.1.4.大气压力:86KPa~106Kpa;3.2.使用电源:交流单相AC220V±10%3.3.安全要求3.3.1.绝缘电阻:仪器的电源进线相对机壳的绝缘电阻不小于10MΩ。3.3.2.抗电强度:仪器的电源进线对机壳能承受1500V(有效值),50Hz的试验电压,历时1min不出现闪络和击穿。3.3.3.隔离耐压:仪器的“零位接阴”端子分别对“电位信号输出”端口、“电流信号输出”端口、“电压信号输出”端口、“远控通断信号”端口能承受750V(有效值)、50Hz的试验电压,历时1min,不出现飞弧或击穿现象。3.4.仪器额定输出电压和输出电流系列额定输出电压:10V、15V、30V、40V、50V;额定输出电流:10A、15A、20A、25A、30A、35A、40A、50A;50Hz±10%;总则河南汇龙合金材料有限公司刘珍
阴极保护产品、设计、工程施工一站式服务;提供阴极保护完整解决方案
产品规格也可根据用户要求而定。3.4.1.输出电压、输出电流范围:输出电压的可调范围不窄于1%额定输出电压,输出电流的可调范围不窄于1%额定输出电流。额定输出值可根据用户要求而定。3.5.软启动:仪器具有软启动功能;开机时,输出电流缓慢增加,直至达到预控值,无冲击电流现象。3.6.纹波系数:仪器工作在额定输出状态时,其负载纹波系数不大于5%。3.7.运行模式3.7.1.手动调节运行模式、恒电位运行模式、恒电流运行模式。3.7.2.手动调节运行模式:手动连续可调。3.7.3.恒电位运行模式:恒电位控制范围可在0.000mV~-3000mV范围内连续可调。3.7.3.1.恒电位精度:不大于5mV。3.7.3.2.保护电位漂移:仪器在额定状态下连续工作24h,保护电位值变化不大于5mV。3.7.4.当参比电极失效或仪器内部自控线路损坏等原因使仪器不能恒电位时,仪器自动切换至恒电流工作状态。3.7.4.1.可手动调节输出的恒电流值。3.7.4.2.恒电流设定范围:恒电流方式工作时,控制电流可在1%~100%额定输出的范围内连续可调。3.7.4.3.恒流精度优于2﹪。3.7.5.参比输入阻抗:输入阻抗大于1MΩ3.8.电位误差报警功能:当保护电位偏离控制电位30mV~100mV时,仪器能声光报警。3.9.负载特性:当负载变化时(最小值不小于1/3RdN),保护电位值的变化小于5mV,RdN为额定负载电阻。3.10.过流保护3.10.1.当输出电流为102%~110%额定输出电流值时,仪器自动进入限流工作状态,并河南汇龙合金材料有限公司刘珍
阴极保护产品、设计、工程施工一站式服务;提供阴极保护完整解决方案
发出声光报警。3.10.2.当过流时间超过20秒后,仪器自动切换至恒电流工作状态。3.10.3.仪器在电源输入端和输出端装有熔断器,当出现输出过载或短路时,切断电源。3.11.断电测试功能3.11.1.具有手动控制和远程控制两种控制阴极保护工作状态的功能,即连续供电工作状态和测试期间间歇供电(通12S,断3S)工作状态。3.11.2.手动断电测试,通过开关选择,仪器进入间歇供电测试状态,通12秒、断3秒。3.11.3.远程控制断电测试:仪器在恒电位工作状态或恒电流工作状态时,收到远程控制通断信号时,仪器自动进入间歇供电测试状态,通12秒、断3秒。远程受控响应时间小于50ms。3.11.4.在测试期内,输出电流中断3S不报警,从断转通状态时不得出现电流冲击现象。3.12.测试功能3.12.1.仪表采用精度为±0.5%的数字表,,可分别测量输出电压、输出电流、管地(保护)电位。3.12.2.可监测交流输入电压。3.12.3.可测量、记录仪器运行的电能消耗。3.13.设备运行状态的选择由开关选择任一台恒电位仪投入运行。设备还设有互锁装置,防止两台恒电位仪同时投入运行。3.14.与RTU相接的传送接口3.14.1具有管地(保护)电位远传接口,将0~-3000mV管地(保护)电位信号,隔离变换成4~20mA标准工业信号由“Rs485”输出,变换精度应不大于1﹪。响应时间小于0.3秒。3.14.2具有电流信号远传接口,将0~额定输出电流信号,隔离变换成4~20mA标准工业信号由“Rs485”输出,变换精度应不大于1﹪。3.14.3具有电压信号远传接口,将0~额定输出电压信号,隔离变换成4~20mA标准工业信号由“Rs485”输出,变换精度应不大于1﹪。