地基处理;大体积混凝土施工;主接地网敷设;地下室和屋面防水;构支架安装;钢筋焊接等。
(2)电气安装:等径杆焊接;管母线焊接;软母线压接;变压器内部检查;变压器安装;GIS安装;断路器安装等。③设备调试:主变压器局部放电试验、耐压试验;GIS 耐压试验等。
注:“你觉得还有哪些方面并简述理由”一题未答不扣分,若理由充分可酌情加2-3分。3 作?
答:(1)按规范要求进行配合比试验,留置混凝土试块,实施标准及同条件养护。
(2)对混凝土试块抗压强度进行汇总,按规程进行强度评定。(3)及时对原材料进行跟踪管理。(4)做好混凝土结构工艺控制。4
简述质量事故处理流程?
变电工程施工阶段质量管理中,对混凝土施工应该做的主要的质量管理工
答:(1)启动应急预案
(2)编制抢修方案,保护施工现场,填报处理方案报审表。
(3)抢修方案报监理审查,根据监理所提意见进行修改直到监理审查合格。(4)施工项目部按方案实施。
(5)实施完成后填写处理结果报验表并报监理验收。(6)对验收提出的问题进行整改闭环。(7)原因分析,编写质量事故报告。(8)对责任人处理,吸取教训。5
简述施工准备阶段质量管理的主要工作
?
答:(1)组织项目部级全员技术、质量交底
(2)施工现场使用的计量器具、检测设备,建立台帐,并报审。(3)对施工过程中所拟用的分包单位和试验室,将其资质进行报审。(4)根据“乙供材料需求计划”选择供货商并进行资质报审,参与施工各阶段设备、原材料进货检验(开箱检验)、试验、见证取样、保管工作并报审,
不符合要求时,向监理单位报《工程材料/构配件/设备缺陷通知单》;将不合格产品隔离、标识,单独存放或直接清除施工现场。待缺陷处理后,再进行报审。(5)对施工过程中所选用的特殊工种和特殊作业人员的资格进行报审。(6)首件试品试验合格,报审后方可进行施工。6
施工项目部应在主要材料或构配件进场后,将有关质量证明文件报监理项
目部审查,应该提供哪些资料供监理审查?
答(1)数量清单:对材料、构配件的描述应说明材料的名称、型号或规格、产地(生产厂家)、批号、数量等
(2)质量证明文件:包括产品出厂合格证、检验、试验报告等
(3)自检结果:对实物质量进行验收情况描述和是否符合设计、验收规范。(4)对于有复试要求的材料或构配件,施工项目部应在材料或构配件进场后,将有关质量证明文件报监理项目部审查合格,
按有关规定,在现场经监理工
程师见证,进行取样送试,并在试验合格后将试验报告报监理项目部查验。7 施工验收阶段,施工项目部需配合质监站监督检查,检查前编制施工单位阶段施工质量情况汇报材料,简述施工项目部编制的汇报材料要点?答:(1)工程概况
(2)工程施工范围及主要工程量、工程进度情况(3)工程质量目标实现情况(4)质量体系及运行效果
(5)工艺质量亮点及质量控制措施(附实物数码照片)(6)发现的质量问题及处理结果(7)经验教训和改进措施建议
8 某工程采购的SF6断路器设备进入现场后需要安装前,施工项目部应做哪些质量管理工作?
答:(1)做好设备的接收和保管工作,安装前向监理申报设备开箱申请表,参加监理组织的开箱检查。
(2)填写设备开箱检查记录,参加各方签字。
(3)设备不符合要求时,向监理单位报《工程设备缺陷通知单》,将不合格产品隔离、标识,单独存放或直接清除施工现场。待缺陷处理后,再进行报审。
9 简述输变电工程哪些情况被认定为重大质量事故?
答:(1)建筑物、构筑物的基础出现严重不均匀沉降,建筑物倾斜超标、主体结构强度不足;
(2)影响安全、降低使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷;(3)影响设备及相应系统的使用功能;(4)事故造成的直接经济损失:输变电工程为含500万元)
10 在项目总结评价阶段,简述施工项目部应做的质量管理工作?答:(1)编写工程质量总结,汇入施工总结
(2)对照国家电网公司输变电工程达标投产考核办法,编制施工单位达标投产汇报材料,积极配合工程达标投产工作
(3)编制工程创优施工单位汇报材料,积极配合优质工程检查活动
20-500万元(含20万元,不