地铁车站主体结构技术交底
一、工程概况
车站总长178m,标准段宽18.9m,车站总建筑面积9200m2,其中车站主体建筑面积6950m2,附属建筑面积2250m2。车站中心里程YCK42+606.000,车站设计起点YCK42+530.000,设计终点为YCK42+708.100。为10m岛式站台。
二、主体结构设计 1、结构形式
本站的明挖主体结构为两层两跨钢筋混凝土框架结构,明挖顺作法施工,见2-1图。
2、结构尺寸
主体结构尺寸必须满足结构受力、变形要求,满足主体结构的抗倾覆和稳定要求,满足车站功能和净空要求。主体结构主要尺寸见。
表2-1车站主体结构标准断面尺寸
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 结构名称 顶板 顶纵梁(宽*高) 地下一层中板 地下一层中纵横梁(宽*高) 底板 底纵横梁(宽*高) 地下一层侧墙 地下一层侧墙 中柱 尺寸(cm) 80 120*160 40 90*100 90 120*200 70 80 80*100 三、主体结构施工 1、主要施工方法
车站主体结构是钢筋混凝土矩形框架结构,采用明挖法顺做法施工,施工时遵循“纵向分段、竖向分层、从下至上”的施工顺序。
为增加车站整体刚度、减少变形,车站主体结构内不设变形缝,
1 / 18
仅在主体结构与附属结构之间设置变形缝,变形缝的宽度为20mm。主体结构按纵向每段开挖长度设施工缝。分段位置根据结构位置设在纵向柱距的1/4~1/3跨范围内剪力、弯矩较小处,各层预留洞口、楼梯口、电梯井、侧墙上通道位置尽量错开。初步拟定全站分为8段。
主体结构(不计垫层)根据支撑位置竖向分为三层,即:底板及0.5m左右侧墙;站台层侧墙及中板;站厅层侧墙、顶板及顶板。见图3-1车站主体结构施工分层图。
图3-1车站主体结构施工分层图
混凝土工程的模板以18mm竹胶板。模板支架采用装卸方便灵活的WDJ碗扣脚手架。混凝土工程采用优质商品混凝土,混凝土罐车运送混凝土,砼输送泵浇筑混凝土。顶板外防水层,回填土方及其它附属工程随主体进展平行施作。
车站施工分段表
2 / 18
序号 1 2 3 4 5 6 7 施工里程 K42+530~K42+549.3 K42+549.3~K42+582.9 K42+582.9~K42+613.5 K42+613.5~K42+635.7 K42+635.7~K42+663.1 K42+663.1~K42+683.7 K42+683.7~K42+708 长度(m) 19.3 33.6 30.6 22.2 27.4 20.6 24.3 备注 含后浇带 含后浇带 在DK42+582.9~DK42+613.5和DK42+635.7~DK42+663.1处设置两道后浇带,宽0.8m,采用C35补偿收缩砼浇注。待顶部施工2个月后浇注。
2、主体施工工艺流程
图3-2主体结构工艺流程图
浇注站台层侧墙、中板砼 浇注站厅层侧墙、顶板砼 顶板防水层、保护层砼 防水混凝土养护 结构附加防水 回填覆土 拆除降水井、恢复原路面 底板细石混凝土保护层 防水混凝土底板、部分侧墙 平整基坑 浇筑混凝土垫层 铺设反粘防水卷材
3、钢筋工程
3 / 18
本工程车站钢筋具有数量多、规格多、直径粗等特点。特别是梁、柱、板交接处的钢筋相当密,施工要求高。为保证钢筋分项工程一次成优,符合设计及施工规范要求,隐蔽验收一次通过。本分项工程施工控制要点和施工方法有以下要求:
3.1钢筋的试验和储存
3.1.1钢材进场后施工前必须按照施工条件进行原材料及试焊取样,并将检验结果上报监理,经审查同意后方可正式施作。
3.1.2进场钢筋除有见证送检外,还要按规定配合质检站抽检复核,确保原材质量控制。
3.1.3钢筋采用接驳器,接驳器必须经有关主管部门批准认可合格产品,且经现场试验合格后方可使用。
3.1.3钢筋进场后按平面图指定位置堆码整齐,并做好标示,注明钢筋的规格及验收状态。
3.2钢筋保护层
3.2.1顶板主筋保护层:顶板顶面为50mm,顶板底面为40mm。 3.2.2中板主筋保护层:中板顶及底面均为30mm。
3.2.3侧墙主筋保护层:侧墙外侧为50mm,侧墙内侧40mm。 3.2.4立柱主筋保护层:四面保护层均为40mm
3.2.5底板主筋保护层:底板顶面40mm,底板底面50mm,集水坑内外侧50mm。
3.2.6箍筋、分布筋和构造筋等其它钢筋保护层厚度不得小于20mm。
3.2.7为了保证钢筋保护层的厚度,保护层垫块用抗侵蚀能力和强度高于构建本体的细石砼制作。
3.3钢筋制作
4 / 18
3.3.1调制除锈:对于盘园钢筋,用调直机进行调直,同时也达到除锈的目的,对于粗钢筋,采用电动钢丝刷除锈。
3.3.2钢筋切断:用钢筋切断机进行切断,确保钢筋的断面垂直钢筋轴线,无马蹄形或翘曲现象,以便于连接或焊接。
3.3.3弯曲成形:先划弯曲点位置线,再用机器成型,下料中应细致耐心。钢筋加工的形状,尺寸必须符合设计要求,各弯曲部位不得有裂纹。所用的钢筋表面应洁净、无损伤、无油渍、漆污和铁锈,无局部曲折,如遇有死弯时,将死弯切除。
3.3.4钢筋锚固长度:钢筋直径d小于Φ25钢筋锚固长度≥32d,钢筋直径d大于Φ25钢筋锚固长度≥35d。
钢筋加工允许偏差详见表3-1“钢筋制作允许偏差表”。
3-1钢筋制作允许偏差表
序号 1 2 3 4 项 目 冷拉率 受力钢筋成型长度 弯起钢弯起点位置 筋 弯起高度 箍筋尺寸 允许偏差 (mm) ≤设计规定 +5 -10 ±20 0-10 0 ~ 5 每根(每一类型抽查10%且不少于5根) 检验频率 范 围 点 1 1 2 1 2 尺量宽、高各计一点 尺量 检 验 方 法 3.4钢筋连接 工程将根据钢筋的部位、直径用下表3-2钢筋连接形式表所示连接形式。
表3-2钢筋连接形式表
钢筋方向 横、竖向 钢筋直径 d≥25 22≤d<25 d<22 5 / 18
连接形式 直螺纹套筒 电渣压力焊、直螺纹套筒 搭接焊