好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

多层与高层钢结构安装施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

多层与高层钢结构安装施工方案

适用范围:多层与高层钢结构安装工艺。

多层及高层钢结构工程:根据结构平面选择适当的位置,先做样板间成稳定结构,采用“节间综合法”:钢柱一柱间支撑(或剪力墙)→钢梁(主、次梁、隅撑)、由样板间向四周发展,或采用“分件流水法”安装。

一、材料要求

(一)一般要求:

1在多层与高层钢结构现场施工中,安装用的材料,如焊接材料、高强度螺栓、压型钢板、栓钉等应符合现行国家产品标准和设计要求。以及CO

, C

H

, O

等应符合焊接规程的要求。

2多层与高层建筑钢结构的钢材,主要采用Q235的碳素结构钢和Q345的低合金高强度结构钢。其质量标准应分别符合我国现行国家标准《碳素结构钢》GB700和《低合金高强度结构钢》GB/T1591的规定。当有可靠根据时,可采用其他牌号的钢材。当设计文件采用其他牌号的结构钢时,应符合相对应的现行国家标准。 3品种规格。

钢型材有热轧成型的钢板和型钢,以及冷弯成型的薄壁型钢。

热轧钢板有:薄钢板(厚度为0.35-4mm)、厚钢板(厚度为4.5 - 6.Omm)、超厚钢板(厚度> 60mm ),还有扁钢(厚度为4~60mm,宽度为30-200mm,比钢板宽度小)。

钢板和型钢表面允许有不妨碍检查表面缺陷的薄层氧化铁皮、铁锈、由于压入氧化铁皮脱落引起的不显著的粗燥和划痕、轧辊造成的网纹和其他局部缺陷,但凹凸度不得超过厚度负公差的一半。对低合金钢板和型钢的厚度还应保证不低于允许最小厚度。

钢板和型钢表面缺陷不允许采用焊补和堵塞处理,应用凿子或砂轮清理。清理处应平缓无棱角,清理深度不得超过钢板厚度负偏差的范围,对低合金钢还应保证不薄于其允许的最小厚度。 4厚度方向性能钢板。

要求钢板在厚度方向有良好的抗层状撕裂性能,参见国家标准《厚度方向性能钢板》GB5313-85,行业标准《高层建筑结构用钢板》YB4104-2000中相关规定。 (二)现场安装的材料准备。

1根据施工图,测算各主耗材料(如焊条、焊丝等)的数量,作好订货安排,确定进厂时间。

2各施工工序所需临时支撑、钢结构拼装平台、脚手架支撑、安全防护、环境保护器材数量确认后,安排进厂制作及搭设。

3根据现场施工安排,编制钢结构件进厂计划,安排制作、运输计划。对于特殊构件的运输,如有放射性、腐蚀性的,要做好相应的措施,并到当地的公安、消防部门登记;如超重、超长、超宽的构件,还应规定好吊耳的设置,并标出重心位置。

二、主要机具

在多层与高层钢结构施工中,常用主要机具有:塔式起重机、汽车式起重机、履带式起重机、交直流电焊机、CO气体保护焊机、空压机、碳弧气刨、砂轮机、超声波探伤仪、磁粉探伤、着色探伤、焊缝检查量规、大六角头和扭剪型高强度螺栓扳手、高强度螺栓初拧电动扳手、栓钉机、千斤顶、葫芦、卷扬机、滑车及滑车组、钢丝绳、索具、经纬仪、水准仪、全站仪等。

三、作业条件

1参加图纸会审,与业主、设计、监理充分沟通,确定钢结构各节点、构件分节细节及工厂制作图己完毕。

2根据结构深化图纸,验算钢结构框架安装时构件受力情况,科学地预计其可能的变形情况,并采取相应合理的技术措施

来保证钢结构安装的顺利进行。

3各专项工种施工工艺确定,编制具体的吊装方案、测量监控方案、焊接及无损检测方案、高强度螺栓施工方案、塔吊装拆方案、临时用电用水方案、质量安全环保方案审核完成。

4组织必要工艺试验,如焊接工艺试验、压型钢板施工及栓钉焊接检测工艺试验。尤其是对新工艺、新材料,要做好工艺试验,作为指导生产的依据。对于栓钉焊接工艺试验,根据栓钉的直径、长度及是穿透压型钢板焊还是直接打在钢梁等支撑点上的栓钉焊接,要做相应的电流大小、通电时间长短的调试。对于高强度螺栓,要做好高强度螺栓连接副和抗滑移系数的检测合格。

5对土建单位做的钢筋混凝土基础进行测量技术复核,如轴线、标高。如螺栓预埋是钢结构施工前由土建单位已完成的,还需复核每个螺栓的轴线、标高,对超过规范要求的,必须采取相应的补救措施己完成。 6对现场周边交通状况进行调查,确定大型设备及钢构件进厂路线。 7施工临时用电用水铺设到位。 8劳动力进场。

所有生产工人都要进行上岗前培训,取得相应资质的上岗证书,做到持证上岗。尤其是焊工、起重工、塔吊操作工、塔吊指挥工等特殊工种。 9施工机具安装调试验收合格。

10构件进场:按吊装进度计划配套进厂,运至现场指定地点,构件进厂验收检查。

11对周边的相关部门进行协调,如治安、交通、绿化、环保、文保、电力、气象等。并到当地的气象部门去了解以往年份每天的气象资料,做好防台风、防雨、防冻、防寒、防高温等措施。

四、操作工艺

(一)工艺流程:

钢构件运至中转仓库 检查吊装设备、工具数量及完好情况 构件分类、检查配套 高强度螺栓及磨擦面复试 特殊工种复试:焊工、超探工、起重 放线及验线(轴线、标高) 按吊装顺序运至现场分类堆放 预埋螺栓验收及钢筋 混凝土基础面处理 工、塔吊工、测量工等 准备工作 检修构件 检查吊装设备、工具数量及完好情况 构件中心线及标高线 安装操作吊栏及通道 安装柱、梁核心框架 调整标高、轴线、坐 标、垂直度、全站仪、经纬仪、水准仪跟踪观测 柱与柱节点焊接 框架整体校正 梁与柱、梁与梁节点焊接 碳弧气刨 焊接顺序:上层→下层→中层 高强度螺栓初拧、终拧 提出校正复测记录对超差进行校正 安装操作吊栏及通道 超声波探伤 提出焊缝超声波探伤报告 零星构件(隅撑)安装 提出校正复测记录对超差进行校正 安装压型钢板 合格 不合格 焊接、栓钉、螺栓 塔式起重机爬升 下一节流水段准备工作

图3.4.1 多层与高层钢结构安装工艺流程图

(二)操作工艺。 1钢结构吊装顺序。

多层与高层钢结构吊装一般需划分吊装作业区域,钢结构吊装按划分的区域,平行顺序同时进行。当一片区吊装完毕后,即进行测量、校正、高强度螺栓初拧等工序,待几个片区安装完毕后,对整体再进行测量、校正、高强度螺栓终拧、焊接。焊后复测完,接着进行下一节钢柱的吊装。并根据现场实际情况进行本层压型钢板吊放和部分铺设工作等。 2螺栓预埋。

螺栓预埋很关键,柱位置的准确性取决于预埋螺栓位置的准确性。预埋螺栓标高偏差控制在+5mm以内,定位轴线的偏差控制在±2mm。 3钢柱安装工艺。 第一节钢柱吊装: (1)吊点设置:

吊点位置及吊点数,根据钢柱形状、断面、长度、起重机性能等具体情况确定。一般钢柱弹性和刚性都很好,吊点采用一点正吊。吊点设置在柱顶处,柱身竖直,吊点通过柱重心位置,易于起吊、对线、校正。 (2) 起吊方法:

① 多层与高层钢结构工程中,钢柱一般采用单机起吊,对于特殊或超重的构件,也可采取双机抬吊,双机抬吊应注意的事项:a尽量选用同类型起重机;b根据起重机能力,对起吊点进行荷载分配;c各起重机的荷载不宜超过其相应起重能力的80%;d在操作过程中,要互相配合,动作协调,如采用铁扁担起吊,尽量使铁扁担保持平衡,倾斜角度小,以防一台起重机失重而使另一台起重机超载,造成安全事故;e信号指挥,分指挥必须听从总指挥。

②起吊时钢柱必须垂直,尽量做到回转扶直,根部不拖。起吊回转过程中应注意避免同其他已吊好的构件相碰撞,吊索应有一定的有效高度。

③第一节钢柱是安装在柱基上的,钢柱安装前应将登高爬梯和挂篮等挂设在钢柱预定位置并绑扎牢固,起吊就位后临时固定地脚螺栓,校正垂直度。钢柱两侧装有临时固定用的连接板,上节钢柱对准下节钢柱柱顶中心线后,即用螺栓固定连接板做临时固定。

④钢柱安装到位,对准轴线,必须等地脚螺栓固定后才能松开吊索。 (3)钢柱校正:

钢柱校正要做三件工作:柱基标高调整,柱基轴线调整,柱身垂直度校正。 ①柱基标高调整。

放上钢柱后,利用柱底板下的螺母或标高调整块控制钢柱的标高(因为有些钢柱过重,螺栓和螺母无法承受其重量,故柱底板下需加设标高调整块——钢板调整标高),精度可达到±1mm以内。柱底板下预留的空隙,可以用高强度、微膨胀、无收缩沙浆以捻浆法填实。如图3.4.2所示。当使用螺母作为调整柱底板标高时,应对地脚螺栓的强度和刚度进行计算。

②第一节柱底轴线调整。

对线方法:在起重机不松钩的情况下,将柱底板上的四个点与钢柱的控制轴线对齐缓慢降落至设计标高位置。如果这四个点与钢柱的控制轴线有微小偏差,可借线。

③第一节柱身垂直度校正。

采用缆风绳校正方法。用两台呈90°的经纬仪找垂直。在校正过程中,不断微调柱底板下螺母,直至校正完毕,将柱底板上面的两个螺母拧上,缆风绳松开不受力,柱身呈自由状态,再用经纬仪复核,如有微小偏差,在重复上述过程,直至无误,将上螺母拧紧。

地脚螺栓上螺母一般用双螺母,可在螺母拧紧后,将螺母与螺杆焊实。

图3.4.2 柱基标高调整示意

④柱顶标高调整和其它节框架钢柱标高控制。

柱顶标高调整和其他节框架钢柱标高控制可以用两种方祛:一是按相对标高安装,另一种是按设计标高安装,一般采用相对标高安装。钢柱吊装就位后,用大六角高强度螺栓固定连接上下钢柱的连接耳板,但不能拧得太紧,通过起重机起吊,撬棍可微调柱间间隙。量取上下柱顶预先标定得标高值,符合要求后打入钢楔、点焊限制钢柱下落,考虑到焊缝及压缩变形,标高偏差调整至4mm以内。 ⑤第二节柱轴线调整。

为使上下柱不出现错口,尽量作到上下柱中心线重合。如有偏差,钢柱中心线偏差调整每次3mm以内,如偏差过大分2-3次调整。

注意:每一节钢柱的定位轴线决不允许使用下一节钢柱的定位轴线,应从地面控制线引至高空,以保证每节钢柱安装正确无误,避免产生过大的积累误差。 ⑥第二节钢柱垂直度校正。

钢柱垂直度校正的重点是对钢柱有关尺寸预检,即对影响钢柱垂直度因素的预先控制。 经验值测定:梁与柱一般焊缝收缩值小于2mm;柱与柱焊缝收缩值一般在3.5mm。

为确保钢结构整体安装质量精度,在每层都要选择一个标准框架结构体(或剪力筒),依次向外发展安装。 安装标准化框架的原则:指建筑物核心部分,几根标准柱能组成不可变的框架结构,便于其他柱安装及流水段的划分。一

标准柱的垂直度校正:采用两台经纬仪对钢柱及钢梁安装跟踪观测。钢柱垂直度校正可分两步。 第一步,采用无缆风绳校正。在钢柱偏斜方向的一侧打入钢楔或顶升千斤顶。

注意:临时连接耳板的螺栓孔应比螺栓直径大4mm,利用螺栓孔扩大足够余量调节钢柱制作误差-l~+5mm。

第二步:将标准框架体的梁安装上。先安装上层梁,再安装中、下层梁,安装过程会对柱垂直度有影响,可采用钢丝绳缆索(只适宜跨内柱)、千斤顶、钢楔和手拉葫芦进行,其他框架柱依标准框架体向四周发展,其做法与上同。 框架梁安装工艺: ①钢梁安装采用两点吊。

②钢梁吊装宜采用专用卡具,而且必须保证钢梁在起吊后为水平状态。

③一节柱一般有2层、3层或4层梁,原则上竖向构件由上向下逐件安装,由于上部和周边都处于自由状态,易于安装且保证质量.一般在钢结构安装实际操作中,同一列柱的钢梁从中间跨开始对称地向两端扩展安装,同一跨钢梁,先安装上层梁再安装中下层梁。

④在安装柱与柱之间的主梁时,会把柱与柱之间的开档撑开或缩小。测量必须跟踪校正,预留偏差值,留出节点

多层与高层钢结构安装施工方案

多层与高层钢结构安装施工方案适用范围:多层与高层钢结构安装工艺。多层及高层钢结构工程:根据结构平面选择适当的位置,先做样板间成稳定结构,采用“节间综合法”:钢柱一柱间支撑(或剪力墙)→钢梁(主、次梁、隅撑)、由样板间向四周发展,或采用“分件流水法”安装。一、材料要求(一)一般要求:1在多层与
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
94pz49si018mqar1rud16ehs64cxfu011yv
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享