ff
框架结构模板工程施工方案
1 工程概况 2 编制依据 3 施工流程的划分 4 模板设计与安装
基础梁与导墙模板 基础梁模板 导墙模板 柱模板 主要技术参数 柱模设计
柱、梁节点模板设计 顶板模板设计 梁模板设计 墙模设计 楼梯模设计
门、窗、洞口模板设计 墙体模板安装 穿墙螺栓
顶板模板和梁板模板安装 柱模板安装 模板安装质量要求
模板拆除
5 质量保证措施
目 录
页脚内容
ff
模板工程质量控制程序 模板工程质量
6 安全生产及文明施工保证措施 7 成品保护
1
一、建筑设计
本工程设计室内外高差为1.2 m。建筑层数为地下一层,地上四层,建筑高度为15.7 m,局部高度为19 m。本工程建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为八度,结构形式为框架结构。
二、结构设计
梁式条形防水板基础,地下室外墙为钢筋混凝土墙,内墙厚240mm非粘土烧结砖,±0.000以上填充墙体为加气混凝土砌块,外墙300 mm,内墙200 mm。
屋面防水等级为Ⅲ级,采用一道4厚高聚物改性沥青(SBS)防水层。门窗选用90系列PVC白色塑钢中空玻璃窗。设外墙保温及楼板保温层。
2
编制依据 工程概况
2.1 国务院令 第393号 建设工程安全生产管理条例;
2.2 JGJ130-2001 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范; 2.3 DG/JJ08-016-2004 钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规程; 2.4 GB50204-2002 混凝土结构工程施工及验收规范; 2.5 JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规范; 2.6 JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范; 2.7 JGJ59-99 建筑施工安全检查标准;
页脚内容
ff
2.9 本工程施工图纸。
3
施工流程的划分
根据地下室后浇带布局该工程被分为二个区域,根据以上情况将其分为二个施工段即:I区为第一施工段,II~III区为第二施工段,按照以上施工段进行流水施工。
4
模板设计与安装
4.1 条形基础、基础梁与导墙模板
4.1.1 条形基础、基础梁模板
做法:在基坑开挖时,测量员随基坑开挖速度跟踪测量,并根据基础梁翻样图及时用墨线在垫层放出条形基础及基础梁位置线,模板采用18厚竹胶板,基础梁壁采用吊模安装,外侧用50?100mm木方作龙骨,外侧加2根?48钢管,间距?600,用?14螺栓与钢管连接,螺栓中间焊止水片及限位。 4.1.2 导墙模板
导墙模板面层采用18厚竹胶板,外侧用50?100mm木方作龙骨,外侧加2根?48钢管,间距?600,用?14螺栓与钢管连接,螺栓中间焊止水片及限位,模板下焊限位马凳@600作为支撑及限位。 4.2 柱模板
4.2.1 主要技术参数
板厚楼层 层高m mm 3.6 3.6 100 100 400/600 800/750 梁宽mm 梁高mm 备注 地下一层 二、三层 柱高3.6m 墙板3.6m 柱高3.6m 600/700 800/750/600 页脚内容