好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢结构制作专项施工方案培训资料

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

钢结构制作专项施工方案

编制: 审核: 批准:

Xxxxxxxxxxx公司 日期: 2016年3月18日

总则

1、编制的目的:为提高制作技术,贯彻执行国家标准,确保钢结构制作质量,做到技术先进,经济合理,安全实用,文明施工,特制定本施工方案。

2、使用范围:本方案适用于工业与民用建筑及一般构筑物和超高层建筑,钢结构制作工程。

3、编制依据:DB50205——2001《钢结构工程施工质量验收规范》JGJ81——2002《建筑钢结构焊接规程》

原材料 2、钢结构生产作业工艺流程图 施工详图 材料检验 图纸会审 材料矫正 钢板拼接 无损检测 编制工艺文件 放样 号料 划线钻孔 切割下料 坡口加工 组立装配 焊接型钢 无损检测 矫正型钢 总装配 焊接 修正 预拼装 精度检验 划线钻孔 除锈 涂装 检验 编号 ↓包装发运

3、下料

3.1 号料

3.1.1号料人员熟悉下料表,下料图所标的各项要求,核对材料的牌号、规格、炉批号。检查材料的外观质量。凡经核验不符合要求者须报质监部门及时处理,遇有材料弯曲超差者须经改正后使用。

3.1.2型材端部凡有倾斜或材边缘弯曲等缺陷时,号料应先去除或矫正处理。

3.1.3号料时预留加工余量和焊缝收缩量。

3.1.4号料时应合理使用原材料,须进行拼接时,在拼接件上注出编号与坡口形状。

3.1.5按照样杆,样板的要求,号出加工基准线及其有关标识,用漆笔写明工程名称、构件编号、孔径规格及相关加工符号。 3.1.6号料完毕,及时复核零件规格、数量,并作下料记录。 3.1.7号料与样板允许偏差应符合表3.1.7有的规定。

表3.1.7号料与样板的允许偏差 项目 零件外形尺寸 孔距 基准线(装配或加工) 对角线差 加工样板的角度 允许偏差 ±1.0 ±0.5 ±0.5 1.0 ±20 3.1.8精度要求较高构件的钢材号料时宜用划针划线。划线的宽度约为0.3mm较长的直线段为0.8mm,可用弹簧钢丝配合直尺、角尺联合划线。 3.2气割

3.2.1气割切口截面不得有裂纹、夹渣、分层等缺陷。

3.2.2气割前应及时清除钢材表面的油污、锈蚀等,锈蚀严重者不行使用。 3.2.3气割的允许偏差应符合表3.2.3的规定

表3.2.3气割的允许偏差(mm) 项目 零件宽度、长度 切割平面度 割纹深度 局部缺口深度 注:t为切割厚度 允许偏差 ±3.0 0.05t,且不应大于2.0 0.3 1.0 3.2.4零件的切割线与号料线的允许偏差,应符合下列规定。

手动切割 自动半自动切割 精密切割 ±1.5 mm ±1.0 mm ±0.5 mm 3.2.5为防止气割时钢材的上边缘烧塌,应控制切割工艺参数。自动、半自动气割工业参数表见表3.2.5

表3.2.5自动半自动气割工业参数

割嘴号码 1 2 3 板得出(mm) 氧气压力(Mpa) 乙炔压力 6~10 10~20 20~30 0.20~0.25 0.25~0.30 0.30~0.4 ≥0.030 ≥0.035 ≥0.040 气割速度(mm/min) 650~450 500~350 450~300 注:气割允许偏差的检查数量:按切割数抽查10%且不应少于3个。检查方法:观察检查或用钢尺、塞尺检查。 3.3机械切割

3.3.1剪切前必须核对材料规格、牌号是否符合图纸要求。

3.3.2切口截面不得有撕裂、裂纹、棱边、夹渣、分层等缺陷和大于1mm的缺棱,并去除毛刺。

3.3.3剪切的零件之剪切线与号料线的允许偏差不得大于+1.0mm表面粗糙度不得大于0.05mm

3.3.4剪切前应将钢板表面的油污、锈蚀清楚干净,并检查剪板机是否符合剪切材料强度要求。

3.3.5剪切的允许偏差应符合表3.3.5的规定。

表3.3.5机械剪切的允许偏差

项目 零件宽度、长度 边缘缺棱 型钢端部垂直度 允许偏差 +3.0 1.0 2.0 3.3.6板厚度大于12 mm的goujian 不宜进行剪切。

注:检查数量:按切割数抽查10%且不应少于3个。检查方法:观察检查或用钢尺、塞尺检查。

4 矫正与成型

4.1碳素结构钢在环境温度低于-16℃、低合金结构钢在环境温度低于-12℃时,不应进行冷矫正和冷弯曲。碳素结构钢和低合金结构钢在加热矫正时,加热温度不得超过超过900℃,低合金结构在加热矫正后应自然冷却。

4.2 零件采用热加工成型时,加热温度应控制在900~1000℃,碳素结构钢和低合金在温度分别下降到700℃和800℃之前应结束加工,低合金结构钢应自然冷却。

4.3 矫正后的钢材表面不应有明显的凹面或损伤,划痕深度不得大于0.5mm,且不应大于该钢材厚度负允许偏差的1/2。

4.4 冷矫正和冷弯曲的最小曲率半径和最大弯曲矢高应符合表4.4的规定。

表4.4 冷校正和冷弯曲的最小曲率半径和最大弯曲矢高

4.5 钢材矫正后的允许偏差应符合表4.5的规定。 表4.5 钢材矫正后的允许偏差(mm)

5 坡口加工及焊前的准备

5.1 柱底板、梁端板的焊前准备

5.1.1翼缘板大于8mm时,必须开坡口,规定如下: 5.1.2 气割完坡口后必须彻底清除割渣毛刺。

5.1.3 加工完坡口的零件应调平与矫正后进入组装工序。 5.2 柱顶侧板的焊前准备

5.2.1 翼缘板厚度大于8mm时,必须开坡口。坡口形式规定如下: 5.2.2 气割完坡口后必须彻底清除焊渣毛刺。

5.2.3 定位焊时必须采用与母材匹配的焊条,直径Ф3.2。焊点长度不小于25mm,且无焊接缺陷。

5.2.4 焊接允许采用CO2气保焊,焊丝与母材相匹配,焊缝为全透。外观美观、无弧坑、裂纹、塌陷等焊接缺陷。 5.3 牛腿的焊前准备

5.3.1 牛腿的牛退翼、腹板连接处必须开坡口,坡口形式规定如下: 5.3.2 坡口加工后必须彻底清除焊渣毛刺。

5.3.3定位焊时必须采用与母材匹配的焊条,直径Ф3.2。焊点长度不小于25mm,且无焊接缺陷。

5.3.4焊接允许采用CO2气保焊,焊丝与母材相匹配,焊缝要求美观、无弧坑、裂纹、塌陷等缺陷。

6 小件加工制孔

6.1 构件制孔先采用钻孔,当证明某些材料质量、厚度和孔径冲裁后不会

引起脆性时允许采用冲孔。

6.2 钻孔前必须磨好钻头,并合理的选择切削余量。

6.3 螺栓孔应为正圆柱形,并垂直于所在位置的钢材表面,倾斜不大于1/20,孔周边应无毛刺、破裂、喇叭口或凹凸的痕迹。钻屑应清干净。6.4 A、B级螺栓孔(Ⅰ类孔)应具有H12精度,孔壁表面粗糙度Ra不应大于12.5μm。孔径的允许偏差应符合表6.4.1的规定

表6.4.1 A、B级螺栓孔的允许偏差(mm)

C级螺栓孔(Ⅱ类孔)应具有H12精度,孔壁表面粗糙度Ra不应大于25μm,其允许偏差应符合表6.4-2的规定

表6.4-2 C级螺栓孔的允许偏差(mm)

6.5 螺栓孔孔距的允许偏差符合表6.5的规定。 表6.5 螺栓孔孔距允许偏差(mm)

6.6 螺栓孔孔距的允许偏差超过本规定的允许偏差时,应及时报请技术质检部门,提出整改方案进行整改。

7 钢板拼接

7.1 拼接前钢板采用气割,气割前应清除割缝两侧50mm范围内的油污、

锈蚀,割口应平直,不得有裂纹,不应有大于1.0mm的缺棱,切割后清除割渣、氧化物等。

7.2 切口或坡口边缘上的缺棱应用砂轮磨平。

7.3 定位点焊应用与母材相匹配的电焊条,焊条直径Ф3.2,焊点应大于25mm,焊点不得有气孔、夹渣等缺陷。施焊时不得再焊道以外的母材上引弧。拼接错口应控制在板厚的1/10之内。

7.4 在拼接焊缝的两端分别设引弧板和引出板,其坡口形式和板厚与被焊母材相同。

7.5 焊丝与母材匹配,焊丝表面不得有锈蚀、油污等污物。焊剂用HJ431型。焊前要烘干,且不得有铁屑、灰尘和其他杂物。

7.6 焊缝应平直,拼接焊缝两侧焊缝对称、均匀。焊后清除焊渣。检查焊缝是否有气孔、咬边等焊接缺陷。待检验合格后方可进行背面焊接。 7.7 背面焊接前应清除焊瘤、飞边至正面金属后方可进行,并用砂轮机打磨去焊缝两侧各25mm范围内的锈蚀等杂物。

7.8 焊完后在焊缝一侧打上焊工标记,将引弧板与引出板用气割割去。标明构件名称。

7.9 焊接H型钢的翼缘板接缝和腹板拼接缝的间距不应小于200mm。翼缘板拼接长度不应小于2倍板宽,腹板拼接宽度不应小于300mm,长度不应小于600mm。

8 组装

8.1 放样

8.1.1 组装前组装人员必须熟悉施工图、组装工艺技术文件的要求。 8.1.2 放样使用的钢尺须以计量单位检验合格方可使用,测量较长尺寸时应分段迭加,不得分段测量累计相加,以消除重复误差。 8.1.3 放样时根据施工图和技术交底在平台上放1:1实样,放样后先行自检,再报请质检员检验。若发现遗漏或错误,应及时上报技术质检部门处理,不得擅自修改。

8.1.4 放样合格后在平台上做出构件轮廓线、基准线、连接面结合线、零部件的装配线,打上样冲,用漆笔涂圈。 8.1.5 装配胎具应预留焊缝缩量,一般予放3mm。

8.1.6 柱应在标+1.500处作安装基准线,并打上样冲为标记。 8.2 备料

8.2.1 各组装零部件的外观、规格、尺寸、数量应符合各施工图样及相关技术要求。柱底板的安装基准线必须正确无误。十字线样冲清晰。

8.2.2 焊接处的连接板接触面及边缘30-50mm范围内的铁锈、毛刺、

污垢、冰雪清除干净。

8.2.3 檩托板和三角筋板组装前应由持合格证的焊工预先焊接,矫正后组装。

8.2.4 所有筋板连接板等均需在组装前矫平。 8.3 组装工艺规程

8.3.1 对所有起拱要求的构件,须在组装前按规定的起拱量做好起拱,起拱偏差△≤L/1000或≤6mm。

8.3.2 将构件放入胎具,使构件的基础线、外形轮廓线与大样的基准线、外形轮廓线重合。

8.3.3 柱底板、侧端板、梁板及牛腿必须划线装配。 8.3.4 焊接连接组装的允许偏差应符合表8.3.4的规定。 表8.3.4 焊接连接制作组装的允许偏差(mm)

续表:

8.3.5 组装焊接H型钢的允许偏差应符合表8.3.5的规定。 表8.3.5 焊接H型钢的允许偏差(mm)

8.3.6 单层钢柱外形尺寸的允许偏差应符合表8.3.6的规定。 表8.3.6单层钢柱外形尺寸的允许偏差

8.3.7 多节钢柱外形尺寸的允许偏差应符合表8.3.7的规定

表8.3.7 多节钢柱外形尺寸的允许偏差

8.3.8 焊接实腹梁外形尺寸的偏差应符合表8.3.8的规定。

表8.3.8 焊接实腹式梁外形尺寸的允许偏差(mm)

8.3.9 多钢桁架外形尺寸的允许偏差应符合表8.3.9的规定。 表8.3.9 钢桁架外形尺寸的允许偏差(mm)

8.3.10 钢管构件外形尺寸的允许偏差应符合表8.3.10的规定。 表8.3.10钢管构件外形尺寸的允许偏差

若钢管长度不足需接管时,接缝内侧应加衬管进行焊接。

8.3.11 墙架、檩条、支撑系统钢构件外形尺寸的允许偏差应符合表8.3.11的规定。

表8.3.11墙架、檩条、支撑系统钢构件外形尺寸的允许偏差(mm)

8.3.12 钢平台、钢梯和防护钢栏外形尺寸的允许偏差应符合表8.3.12的规定。

表8.3.12 钢平台、钢梯和防护栏外形尺寸的允许偏差

项目 平台长度和宽度 平台两对角线差(L1-L2) 平台支柱高度 平台支柱弯曲矢高 平台表面平面度(1m范围内) 梯梁长度L 允许偏差 ±5.0 6.0 ±3.0 5.0 6.0 ±5.0 项目 钢梯宽度b 钢梯安装孔距离a 钢梯纵向挠曲矢高 踏步间距 栏杆高度 栏杆立柱间距 允许偏差 ±5.0 ±3.0 L/1000 ±5.0 ±5.0 10.0 注:除平台表面平面度用1m直尺和塞尺检查和钢梯纵向挠曲矢高用拉线和钢尺检查外,其余各项目的检验方法均采用钢尺检查。

9 焊接

9.1.1 焊工

从事钢结构工程的焊工必须持有国家机构认可部门颁发的资格证书。且在有效期内,若停焊时间超过6个月应重新考核合格后方可施焊。 9.1.2 焊接工艺评定试验

对首次采用的钢材、焊接材料、焊接接头形式、焊后处理等必须进行焊接工艺评定试验。其试验标准、内容及其后果均应到到有关监督部门认可。 9.1.3 焊接材料

9.1.3.1 焊接材料的选择应与母材的机械性能相匹配。对低碳钢一般按焊缝金属与母材等强度的原则选择焊接材料。对于低合金高强度钢应使用焊缝金属与母材等强度或略高于母材,但不应高出50Mpa,同时焊缝金属必须具有塑性、韧性和抗裂性。当不同强度等级的钢材焊接时,宜采用与低强度刚才相适应的焊接材料。

9.1.3.2 辅助材料如保护气体的选择,其纯度必须符合设计指定的有关标准规定。

9.1.3.3 焊接材料在使用前应仔细检查。凡发现有药皮脱落、污损、变质、吸湿受潮。结块和生锈的焊条、焊丝、焊剂等焊接材料不得使用。 9.1.3.4母材的焊接坡口及两侧30mm-50mm范围内,焊前必须彻底清除气割氧化物、熔渣、锈蚀、油污等物。

9.1.3.5二氧化碳气体保护焊丝采用直径Ф1.2的H08MnSi,手工电弧焊采用与母材相匹配的焊条,使用前应烘干。

9.1.3.6焊接材料应存放在通风干燥。适温的仓库内,不同类别的焊材

应分类堆放,存放时间不宜超过一年。

9.1.4.1 构件的定位焊时正式焊缝的组成部分,因此定位焊不允许存在裂纹等不能够最终熔入正式焊缝的缺陷。

9.1.4.2定位焊的长度和间距应根据母材的厚度、结构形式和拘束度决定。见下表:

定位焊缝长度与间距(mm)

定位焊缝的长度(mm) 板厚T(mm) 手工电弧焊、二氧化碳气埋弧自动焊、熔化极体保护焊 电渣焊 T≤3.2 3.2

9.1.5.1 为保证焊接质量,对接焊的引狐端和熄弧端应设置引出板,坡口形式与板厚与构件相同。

9.1.5.2 引出板的长度,手工电弧焊及气体保护焊为25mm-50mm,半自动焊为40-60mm,埋弧自动焊为50-100mm。

9.1.5.3 引出板焊接后,一般可用气割方法将其割除。气割一般在距母材2-5mm处割去,然后用砂轮打磨平整。 9.1.6 气温、天气及其它

9.1.6.1 因降雨、雪等使母材表面潮湿或大风天气,不得进行露天焊接,若采取了充分保护措施例外。

9.1.6.2 气温在0℃以下时,原则上不得进行室外施焊。若采取了充分的保护措施例外。 9.2 焊缝的外观质量

9.2.1 二级、三级焊缝外观质量标准应符合表9.2.1的规定 表9.2.1 二级、三级焊缝外观质量标准

9.3 对接焊缝及完全熔透组合焊缝尺寸的允许偏差(mm)

9.3.1 对接焊缝及完全熔透组合焊缝尺寸的允许偏差应符合表9.3.1的规定。

表9.3.1 对接焊缝及完全熔透组合焊缝尺寸的允许偏差(mm)

9.4 部分熔透组合焊缝和角焊缝外形尺寸允许偏差

9.4.1部分熔透组合焊缝和角焊缝外形尺寸允许偏差应符合表9.4.1的规定。

表9.4.1 部分熔透组合焊缝和角焊缝外形尺寸允许偏差(mm)

9.5 完工焊缝的清理

9.5.1 焊接完毕,焊工应清理焊缝缝隙表面的熔渣及两侧的飞溅物。检查焊缝外观质量。合格后在规定的部位打上焊工钢印。

9.5.2 现场焊接部位及与之相邻的两侧各50-100范围内不得涂漆。

9.6 不良焊缝的修补

9.6.1 焊缝统一部位的返修次数不宜超过2次。超过2次时,必须经过技术质检部门核准后,方可进行。 9.7 焊接变形的处理

凡采用高强度螺栓连接的构件顶紧面,必须采用火焰矫正,清除焊后变形。

10 除锈

10.1 一般构件制作完成后均应作清理和除锈处理。

10.2 钢材表面的锈蚀度和清洁度按《涂装前刚才表面锈蚀等级和除锈等级》标准,目测或样板、照办片对比测定。

10.3 钢材表面锈蚀度:系指轧制表面被腐蚀的和度。分A、B、C、D四个等级。D级不得使用。

钢材表面的锈蚀度

A级 B级 C级 D级 钢材表面完全被紧密的轧制氧化皮覆盖,几乎没有锈蚀 钢材表面已开始发生锈蚀,部分轧制氧化皮已经剥落 钢材表面已大量生锈,轧制氧化皮已因锈蚀脱落,并有少量点蚀 钢材表面已全部生锈,轧制氧化皮已全部脱落,并普遍发生点蚀 10.3.2 构件表面的除锈方法和除锈等级应符合表10.3.2的规定。 表103.2 构件表面的除锈方法和除锈等级

等级 Sa1 处理方法 处理手段和达到要求 轻度除锈 只除去疏松轧制氧化皮锈、和附着物 轧制氧化皮、锈和附着物几乎都被除去,至少有2/3面积无任何可见残留物 轧制氧化皮、锈和附着物残留在钢材表面的痕迹已是点状或条状的轻微污痕,至少有95%面积无任何可见残留物 对比 SSPC、USA SSPC-SP7 标准 SIS Sa1清扫级 Sa2工业级 Sa2 喷(抛)棱角砂、铁丸、断丝和混全磨料 彻底除锈 SSPC-SP6 Sa2 1/2 非常彻底除锈 SSPC-SP10 Sa2 1/2接近出白级 Sa3 出白级 Sa3 表面上轧制氧化皮、锈和附着物都完全除锈到出白 除去,具有均匀多点光泽 SSPC-SP5 St2 手工动力工具 St3 AF1 BF1 CF1 火焰 使用铲刀、钢丝刷、机械钢丝刷、砂轮等 火焰加热后以动力钢线刷清除加热后附着在钢材表面的产物 无可见油脂和污垢,参照无附着不牢的氧化GB8923-88皮、铁锈和油漆层等照片附着物 BSt12CSt13 同上,除锈比St2更BSt13 彻底,底材显露的表CSt13 面应具有金属光泽 无氧化皮、铁锈、油漆及任何残留物的痕迹,应仅表面变色 参照GB8923-88照片

11、涂装

11.1涂装施工质量直接影响涂层效果和使用寿命。所以对涂装施工准备工作、施工环境条件、施工方法及施工质量进行质量控制。 11.2钢结构工程采用的涂装材料应具有出场质量证书、合格证。 11.3涂装前钢材表面应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。处理后钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。 11.4涂装施工准备工作的质量控制。

11.4.1开桶 开桶前应将桶外的灰尘等杂物除尽,以避免混入油漆桶内。同时对涂料的名称、型号、颜色进行检查。对照办设计规定与选用要求是否符合。生产日期是否超过质保期限。开箱后,若发现有结皮现象,结皮应全部取出,不允许将结皮捣碎后混入油漆中使用。

11.4.2搅拌 由于油漆中各成分不同,有的漆会有沉淀现象,因此使用前,必须将桶内的油漆全部搅匀后方可使用。

11.4.3过滤 涂料使用前,一般都要经过过滤,使用80~120目的金属网或尼龙丝筛,并按时更换。 11.5施工环境质量控制

11.5.1工作场地 工作环境必须保持清洁与干燥,以防已处理的涂件表面和已涂装好的任何表面被灰尘、水滴、焊接飞溅或其他赃物粘附其上 11.5.2环境温度 涂装的环境温度应符合涂料产品说明的要求。当说明书无要求时,环境温度宜在5~38℃之间,特殊涂料所需特殊温度不受其限制,应按使用说明书之要求进行。

11.5.3相对湿度 涂装施工相对湿度应控制在85%以下。或控制钢结构件表面温度高于露点温度3℃以上。

11.6其他质量控制

11.6.1钢材表面处理达到清洁后,一般在4~6h内涂第一道漆。涂装的钢材表面不允许再有锈蚀,否则应重新除锈。处理表面粘上的油污应用涂剂清洗后方可涂装。 11.6.2涂后4h内严防淋雨

11.6.3严格控制层间最短间隔时间和保证涂料的干燥时间,必须完全干后方可堆放与运输。

11.6.4高强螺栓接触面与设计要求不喷漆的部位严禁沾污油漆,喷涂时应用物品将该部位遮挡住。 11.7施工方法质量控制 11.7.1涂装顺序

涂装过程的顺序应遵循自上而下、先里后外、从左到右、先难后易的原则纵横交错进行。 11.8施工质量控制

11.8.1涂层(漆膜)厚度的控制。施工时按使用量进行涂装。

11.8.2对于边、角、焊缝等部位,喷涂前应涂刷一道,然后再进行大面积的涂装,以保证凸出部位的漆膜厚度。

11.8.1.3漆膜干后,应用干膜测厚仪测出干膜厚度,依照设计要求和允许偏差评定涂装质量。 11.8.2涂层外观质量控制

11.8.2.1涂装前的表面处理结果和涂装每一道工序的检查结果均需作出记录,做到有据可查,真实反映。

11.8.2.2目测涂装表面质量应均匀、细致、无明显色差、无流挂、失光、

起皱、针孔、气孔、返锈、裂纹、脱落、赃物粘附、漏涂等。 11.9.2转运

构件翻转、吊运时,应轻吊轻放,严格保护吊挂部位的漆层,对破损的漆层及时进行修补。 11.9.3包装、打捆

檩条、拉条、隅撑、天沟件须待漆膜完全干透后方可包装打捆。打捆时应轻拿轻放,捆扎部位用不着纸板等作好保护,用软绳吊运。 11.10其他

11.10.1涂装完成后构件的标志、标记与编号应清晰、完整。

11.10.2包装结束应及时填写包装清单,包装清单应与实物相一致,并经专检确认签字。

钢结构制作专项施工方案培训资料

钢结构制作专项施工方案编制:审核:批准:Xxxxxxxxxxx公司日期:2016年3月18日总则1、编制的目的:为提高制作技术,贯彻执行国家标准,确保钢结构制作质量,做到技术先进,经济
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
94nby42l1d02tjb2ixwe3xy6q955p4014us
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享