经校验,开关柜合格;
6.1.3 异步电动机YQGN990M1—16控制开关柜,可选择KYN28A—12铠装移
开式开关柜,方案号36,经校验,开关柜合格;
6.1.4 10KV架空进出线高压计量柜,可选择KYN28A—12铠装移开式开关柜,方
案号61,经校验,开关柜合格;
6.1.5 高压补偿开关柜,可选择KYN28A—12铠装移开式开关柜,方案号78,经校
验,开关柜合格;
6.1.6 10KV电缆进出线的高压开关柜,可选择KYN28A—12铠装移开式开关柜,
方案号36,经校验,开关柜合格。 详见附件高压开关柜定单图
6.2 低压开关柜的选择
低压开关柜装置是将有关的低压一、二次设备组装在一起,在低压配电系统中作控制.保护和计量之用。
低压开关柜按其结构形式可分为固定式.抽屉式和混合式。抽屉式低压开关柜,具有体积小、结构新颖、通用性好、安装维护方便、安全可靠等优点,因此,被广泛应用于工矿企业和高层建筑的饿低压配电系统中作受电、馈电、照明、电动机控制及功率补偿之用。常用的抽屉式开关柜有BFC、GCL、GCK等系列。
GCK系列是一种用标准模件组合成的低压成套开关柜。具有体积小、结构新颖、通用性好、安装维护方便、安全可靠等优点。
因此,本系统中的低压开关柜选用GCK系列
图6—2 此图为GCK系列的外形图
6.2.1 0.4KV的进线柜的选择
由负荷计算得 I30=939 A
所以,可选低压开关柜为GCK1 方案号为 03A
方案编号 一次方案 03A 用途 最大工作电流/A 主 断路器 回路元件 电流互感器 馈电 1600A ME-1600 LMZ3-0.66 表6—3
对低压断路器的校验
装设地点的电气条件 选择ME-1600 LMZ3-0.66 数据 10KV 要求 数据 数据 380V 结论 1 UWN I30 3)I(K 序号 项目 ≤ 380V 合格 2 229.4A ≤ 1600A 30~3000A 合格 3 3.74KA ≤ 40KA 合格 4 3)I(sh 5.65KA ≤ 200KA 合格 5 I2?×(16.72)×1.6 2≤ 402×1 合格 tima 表6—4
因此,此开关柜合格。
根据同样道理方法选择其他开关柜如下:
6.2.2 水泵外江口进水工作门的开关柜,可选开关柜GCK1系列 方案号为11A; 6.2.3 水泵外江进水口快速门开关柜,可选开关柜GCK1系列 方案号为11A; 6.2.4 水泵内江进水口工作门开关柜,可选开关柜GCK1系列 方案号为11A; 6.2.5 水泵内江进水口快速门的开关柜,可选开关柜GCK1系列 方案号为11A; 6.2.6 左岸引水口检修门、左岸引水口工作门、右岸引水口检修门、右岸引水口工作门合用一个开关柜,可选开关柜GCK1系列 方案号为05B; 6.2.7 桥机的开关柜,可选开关柜GCK1系列 方案号为11A;
6.2.8 技术供水泵、渗漏排水泵、检修排水泵的开关柜,可选开关柜GCK1系
列 方案号为11A;
6.2.9 真空滤油机、空压机、柜式空调、电焊机的开关柜,可选开关柜GCK1
系列 方案号为11A;
6.2.10 照明线路开关柜,可选开关柜GCK1系列 方案号为11A; 6.2.11 二次负荷开关柜,可选开关柜GCK1系列 方案号为11A; 6.2.12 其它用电负荷的开关柜,可选开关柜GCK1系列 方案号为11A;
经校验,上述开关柜合格,详见附件低压开关柜定单图
第七章、排灌站及闸站的线路导线截面、型号的选择和校验
电力线路的正确、合理的选择直接关系到供配电系统的安全、可靠、优质、经济的运行。电力线路又包括电力电缆、架空导线、室内绝缘导线和硬母线等类型。 为了保证供配电系统安全、可靠、优质、经济的运行,选择导线和电缆截面是必须满足下列条件:发热条件;电压损耗条件;经济电流密度;机械强度;短路时的动稳定度、热稳定度校验;与保护装置的配合。
对于电缆,不必校验其机械强度和短路动稳定度,但需校验短路热稳定度。对于母线,短路动稳定度、热稳定度都需考虑。对于绝缘导线和电缆,还应满足工作电压的要求,即绝缘导线和电缆的额定电压应不低于使用地点的额定电压。
7.1 35KV架空线的选择和校验
总计算负荷
P30=2856KW,其功率因数为COS?=0.7 选择经济截面
I30=P30/(3×UN×COS?)=2856kw/(3×35kv×0.7)=67.3A 查表得jec=1.15A/mm2
Aec=67.3A/(1.15A/mm2)=59 mm2
因此,初选标准截面为50 mm2,即LJ—50型铝绞线 校验发热条件。
查表得LJ—50型铝铰线的允许最小载流量(室外250C时)
Ial=215A〉I30=67.3A
因此,满足发热条件 校验机械强度。
查表得35KV架空线铝绞线的最小截面Amin=35 mm2〈A=50 mm2 因此,所选LJ—50型铝铰线也满足机械强度的要求 根据同样方法选择和校验其他线型如下:
7.2 10KV架空线的选择和校验
选择标准截面为185mm2,即LJ—185型铝绞线,查表得满足发热条件,也满足机械强度的要求;
7.3 10KV母线的选择及校验
选择矩形铝母线LMY—265—50×5,查表得满足发热条件的要求;
7.4 10KV电缆的选择和校验
选择YJV22—10000—3×50三芯交联聚乙烯绝缘电缆,查表得满足发热条件的要
求;
7.5 0.4KV母线的选择
选择矩形铜母线TMY—1150—80×8,查表得满足发热条件的要求;
7.6 0.4KV电缆的选择和校验
选择YJT—380—300三芯交联聚乙烯绝缘电缆,查表得满足发热条件的要求;
7.7 对电动机电缆的选择和校验
选择YJV22—10000—3×25三芯交联聚乙烯绝缘电缆,查表得满足发热条件的要求;
7.8 闸站各用电负荷的导线的选择。
由于闸站各用电负荷的控制开关柜与10KV/0.4KV变压器在同一变电所内,因此各用电负荷所要选择的导线长度可设为20M。
7.8.1 水泵外江进水口工作门的导线,可选BLX500—1×2.5型导线,满足电压
损耗的要求。
7.8.2 水泵外江进水口快速门的导线,可选BLX500—1×4型导线,满足电压损
耗的要求;
7.8.3 水泵内江进水口工作门的导线,可选BLX500—1×2.5型导线,满足电压
损耗要求;
7.8.4 水泵内江进水口快速门的导线,可选BLX500—1×2.5型导线,满足电压
损耗的要求;
7.8.5 左岸引水口检修门、左岸引水口工作门、右岸引水口检修门、右岸引水口工作门合用一个开关柜的导线,可选YJV22—380—500三芯交联聚乙烯绝
缘电缆,满足发热条件;
7.8.6 桥机的导线,可选BLX500—1×10型导线,满足电压损耗要求。
7.8.7 技术供水泵、渗漏排水泵、检修排水泵合用一个开关柜,可选BLX500
—1×2.5型导线,满足电压损耗要求;
7.8.8 真空滤油机、空压机、柜式空调、电焊机合用一个开关柜,可选BLX500
—1×25型导线,满足电压损耗要求;
7.8.9 照明线路的导线,可选BLX500—1×6型导线,满足电压损耗要求。 7.8.10 二次负荷导线,可选BLX500—1×4型导线,满足电压损耗要求; 7.8.11 其它,可选BLX500—1×2.5型导线,满足电压损耗要求。
第八章、系统防雷避雷措施