防雷接地系统及等电位联结
接闪器支架安装
1、扁钢和圆钢及支架、螺栓应采用热镀锌件。扁钢和圆钢埋深不小于80mm。
2、灰浆饱满,横平竖直,固定支架支持件不应有弯曲等现象。
3、明敷接地干线安装距墙面20mm,间距均匀一致。
4、明敷接地干线支持件固定水平间距0.5-1.5m,垂直间距1.5-3m,转弯部位支持件距中心0.3-0.5m,卡子间距均匀一致。
5、固定支架均匀,支架水平度2m段允许偏差3‰,垂直度2‰;全长允许偏差每3m段允许偏差不大于10mm。
6、支持件根部表面平整,观感质量好。
接闪器安装
1、避雷针
(1)所有金属部件镀锌层均匀,厚度一致,无灰浆污染,观感质量好。
(2)采用镀锌管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖涮锡长度不得小于70mm。
(3)避雷针应垂直安装牢固,垂直度偏差为3‰,
(4)接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔缺陷,焊接后清除干净药皮,刷防锈漆及银粉。
避雷针在墩上安装,墩要平整,针要垂直,固定牢固。
(6)避雷针与防雷引下线的焊接应美观。
明装避雷带
(1)明装避雷带镀锌层均匀,观感质量好。
(2)明装避雷带安装固定点间距均匀,横平竖直,避雷带圆钢顺直,直线段不得有弯曲等现象。
(3)网格上的接闪器安装,使用的墩要平整,大小一致,间距一致,接闪器位于墩的中心。
(4)避雷网转弯处圆滑过渡。弧度观感质量好。
(5)出墙体避雷引线,采用不小于φ12圆钢,安装时,弯曲弧度美观,焊接搭接倍数符合要求,焊缝美观。
(6)卡子与接闪器(圆钢)吻合。
(7)避雷带卡子安装水平,紧固螺栓平垫、弹垫齐全,固定牢固。螺丝出螺母长度一致。
(8)避雷网焊接焊口平整饱满,焊药清除干净,防锈漆、银粉涂刷均匀。
(9)避雷网跨越建筑物变形缝时,应做弓型补偿。
(10)接闪器在高低跨防雷网上明敷设安装时,接闪器圆钢直径不小于8mm,利用主筋做引上线,引上线采用直径不小于12mm镀锌圆钢与上下防雷网焊接。
(11)高低跨防雷网连接采用明网连接,焊接美观,卡子间距一致,固定牢固。
(12)防雷引下线处应做好标识:
(13)防雷网转弯处弯曲半径均匀,弧线美观。
(14)高低跨防雷网垂直明装,距墙面距离间距一致。
暗装避雷带
(1)避雷带在装饰板下安装,其标准与明装避雷带相同。
(2)避雷带安装完毕,做隐检记录。(含平面示意图)
屋面电视天线、卫星天线防雷连接
1、每个天线基座应有不少于二处与防雷网直接连接,引下线为直径不小于φ12圆钢(暗
引)。
2、与基座或预埋件焊接牢固、双面焊缝美观,防腐均匀。
3、天线引下穿金属管敷设时,管应与防雷引线做可靠的连接。
4、如果暗敷在埋件中(设计要求)应做好隐检。
屋顶透气管防雷接地
1、金属透气管应与防雷网有可靠的连接,暗引时采用不小于φ12圆钢,焊接连接。明装采用压接时,应压接牢固, 平垫弹垫齐全。
2、金属透气管的避雷针安装应垂直。