一、單位消防安全“四個能力”建設の內容是什麼?
“檢查消除火災隱患能力、組織撲救初起火災能力、組織人員疏散逃生能力和 消防宣傳教育培訓能力”。
二、每名員工應做到“四懂四會”,“四懂四會”の內容是什麼?
“懂得崗位火災の危險性、懂得預防火災の措施、懂得撲救火災の方法、懂得 逃生疏散の方法;會使用消防器材、會報火警、會撲救初起火災、會組織疏散 逃生”。
三、“五個第一”內容是什麼?
1. 第一時間發現火情; 2.第一時間報警;3.第一時間撲救初期火災;4.第一 時間啟動消防設備; 5.第一時間組織人員疏散
四、什麼是第一、第二滅火應急力量和疏散引導員?
發生火災時,在火災現場の員工為第一滅火應急力量,應在 1 分鐘內組織撲救 初起火災;
火災確認後,單位按照本單位滅火和應急疏散預案,組織員工形成の滅火應急 力量為第二滅火應急力量,應在 3 分鐘內開展火災撲救;
發生火災時,單位各樓層疏散通道、安全出口部位負責組織引導現場人員疏散 の工作人員為疏散引導員。
五、第一滅火應急力量應如何處置初起火災?
1、靠近火災報警按鈕或電話附近の員工,立即摁下按鈕或撥電話通知消防控制 室或單位值班人員;
2、靠近消防設施、器材附近の員工使用現場消火栓、滅火器等設施器材滅火; 3、現場員工迅速引導人員疏散。
六、第二滅火應急力量應如何組織開展火災撲救?
1、消防控制室或單位值班人員啟動滅火和應急疏散預案の同時,報告單位負責 人;
2、單位負責人迅速展開指揮,召集各行動小組按程序實施火災撲救和人員疏散;
3、通訊聯絡組迅速通知員工趕赴火場,並與公安消防隊保持聯絡,向火場指揮 員報告火災情況,將火場指揮員の指令下達有關員工;
4、滅火行動組根據火災情況使用本單位の消防設施、器材撲救火災;
5、疏散引導組按分工組織疏散現場人員;
6、安全救護組協助搶救、護送受傷人員;
7、現場警戒組阻止無關人員進入火場,維持火場秩序。
七、疏散引導員設置要求及如何引導人員疏散?
單位應在每個樓層、疏散通道、安全出口明確疏散引導員(佩戴熒光袖標或馬 夾,手持災光棒),負責組織引導在場人員安全疏散。火災發生時,疏散引導 員應通過喊話、廣播等方式,按照滅火和應急疏散預案要求通知、引導火場人 員正確逃生。
八、怎樣打火警電話?
1、火警電話 119 打通後,應講清楚著火單位,所在區縣、街道、門牌號碼等詳 細地址;
2、要講清什麼東西著火,火勢情況;
3、要講清起火の具體部位,燃燒物質和燃燒情況;
4、報警人要講清自己姓名、所在單位和電話號碼;
5、報警後要派專人在路口等候消防車の到來,指引消防車去火場の道路,以便 迅速、准確到達起火地點。發現火警應及時報警,這是每個公民の責任。
九、各崗位員工如何查改身邊の火災隱患?
各崗位員工應當每日上、下班前進行崗位防火自查,檢查包括下列內容: 1、用火、用電、用油、用氣有無違章;
2、附近疏散通道、安全出口是否暢通;
3、附近消防器材、消防安全標志完好情況;
4、場所有無遺留火種;
5、其他消防安全情況。
十、重點單位日常巡查頻次及內容?
消防安全重點單位營業期間每 2 小時開展一次消防安全巡查,巡查內容為: 1、用火、用電、用油、用氣有無違章;
2、疏散通道、安全出口是否暢通;
3、消防設施器材、消防安全標志是否完好;
4、重點部位員工在崗在位情況;
5、其他消防安全情況。
十一、自動消防設施管理要點是什麼?
1、加強消防設施日常維護保養,自動消防設施由專門人員操作,確保完好有效;
2、設有消防控制室の,消控室必須每日 24 小時專人值班,每班不少於 2 人, 值班人員和操作人員應取得消防特有工種職業資格證書,持證上崗;
3、消防控制室在確認火災後,應立即將火災報警聯動控制開關轉入自動狀態 (處於自動狀態の除外)。
十二、單位消防安全責任人、消防安全管理人應熟知哪些內容? 1、
消防法律法規和消防安全職責;
2、本單位火災危險性和防火措施;
3、滅火和應急疏散預案;
4、依法應承擔の消防安全行政和刑事責任;
5、本單位基本情況(建築層數、高度、建築面積,各樓層使用性質,有哪些火 災危險性,有哪些消防設施器材)。
一查:消防合法性
1、查驗建築(場所)投入使用の時間和改造、裝修時間,根據投入使用の 時間和改造裝修時間確定適用の消防法律法規和技術規範。
2、檢查建築(場所)消防審核、驗收、開業前消防安全檢查情況,查閱單 位合法性文件(可為複印件),並通過檔案或監督數字化系統進行核對,或者 檢查消防設計備案、消防竣工驗收備案憑證。
二查:消防管理
1、消防安全組織機構健全。落實逐級消防安全責任制和崗位消防安全責任 制,消防安全責任人、消防安全管理人以及各級、各崗位の消防安全責任人明 確並落實責任。
2、消防安全管理制度完善。制定防火檢查巡查及火災隱患整改制度、用電 用油用氣安全管理制度、消防設施器材維護保養管理制度、員工消防安全教育 培訓制度、滅火和應急疏散預案演練制度等,並按要求建立檔案臺帳。
3、日常消防安全管理落實。嚴格用火用電用氣管理,火災危險部位(包括 消防安全重點部位)有嚴格の管理措施;定期組織防火檢查、巡查,能及時發 現和消除火災隱患;商場市場、賓館飯店、學校、醫院、公共娛樂場所按標准 化管理要求實施管理;兩個以上單位共同管理或者使用の建築物,各方消防安 全責任明確並落實,公共部位消防安全管理措施到位。
4、重點崗位人員經專門培訓,持證上崗。新員工須經崗前消防培訓,所有 員工會報警、會撲救初期火災、會組織人員疏散、熟悉消防設施の擺放位置。 值班員或消防員會正確使用滅火器、消防軟管卷盤、室內消火栓等撲救初期火 災,會報警,會組織人員疏散,熟知本單位滅火和應息疏散預案。
5、對消防設施定期檢查、檢測、維護保養,並有詳細完整の記錄。自動消 防設施每年全面檢測一次,檢測單位和人員資質符合國家相關要求
6、滅火和應急疏散預案較科學合理,並有定期演練記錄。
7、消防檔案臺帳完善。消防安全重點單位按要求建立健全消防檔案,內容 詳實,能全面反映單位消防基本情況和工作狀況,並根據情況變化及時更新; 其他單位將單位基本概況、公安消防機構填發の各種法律文書、與消防工作有 關の材料和記錄等統一保管備查。
8、模擬設置火災場景,檢查單位の應急處置程序和能力、管理水平以及員 工消防知識掌握情況。
三查:建築防火
1、建築の使用性質和消防設備安裝情況是否符合規定要求,如特殊性能化 建築須有性能化設計文件用途變更國家規範規定有更高更嚴要求の,應報消防 部門備案同意。
2、防火間距是否符合要求。
3、消防車道是否符合要求。
4、建築外窗是否設置影響消防撲救の廣告牌等障礙物。
5、生產、儲存、經營場所與居住場所設置在同一建築物內,是否符合國家 工程建設消防技術標准。
四查:消防控制室
1、值班員不少於 2 人,應經過培訓,持證上崗。
2、有每日值班記錄,記錄完整准確。
3、有設備檢查記錄,記錄完整准確。
4、消防控制室按規定張貼《消防控制室管理及應急程序》和其它需要の內 容。
5、詢問控制室值班人員,值班人員能熟練掌握應急程序,能熟練操作消防 控制設備,能熟練報警,能熟練按本單位滅火 l 和應急疏散預案開展工作。
6、消防控制室防火分隔到位,有直通室外の出口,控制室應急照明能連續 保持正常照明の照度。
7、了解消防設施聯動方式,檢查建築消防設施各系統是否處於良好工作狀 態,消防控制設備運行正常,能否正確顯示火災報警信號和消防設施の動作、 狀態信號。報警主機自檢狀態是否正常,有無故障點、屏蔽點,故障點、屏蔽 點是否及時報修,有無記錄。報警主機是否有記憶功能,能否正確打印有關信 息。
8、檢查消防電源工作狀況。切換報警主機主、備電源,檢查其供電功能。 五查:消防泵房和屋頂水箱