表B.0.7 管道组成件检验记录 报审/验表
山西省工业设备安装有限公司 年管道考试试卷1
题号 得分 一 二 三 四 总分 审核人
C 国家质量监督检验检疫总局 D 建设部
7.下列元件中,( A )不属于管道组成件。 A 弹簧支架 B 过滤器 C 法兰 D 法兰密封垫片
8.管道系统的安全阀应按照设计文件规定的( B )进行试调。 A 公称压力 B 开启压力 C 设计压力 D 系统强度试验压力 9.管道预制,宜按( D )施行。
A 管道系统图 B 管道安装位置 C 管道安装施工图 D 管道系统单线图
10.管道预制时,自由管段和封闭管段的选择应合理,封闭管段应按( C )加工。
A 设计图纸计算的安装长度 B 自由管段决定的安装长度 C 现场实测后的安装长度 D 管道预制设备限定的加工长度
11.高温或低温管道的螺栓,在系统试运行时应( C )。
A 进行热态紧固 B 进行冷态紧固 C 进行热态紧固或冷态紧固 D 根据运行情况确定是否紧固
12.金属管道安装时,允许在( A )管道上焊接临时支撑物。 A 碳钢管道 B 合金钢管道 C 铜管道 D 钛管道
13.在以下介质特性中,( B )不是压力管道分级所依据的因素。 A 介质毒性 B 介质流速 C 介质状态(气体或液体等) D 介质火灾危险性
14.当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在( C )状态下安装。 A 全开启 B 半开启 C 关闭 D 无所谓
15.安装有热位移的管道吊架时,吊点应设在热位移的( D )方向,按位移值
页脚内容
一、单项选择题(4个答案中只有一个正确答案,将正确答案号填入括号) 1.在中华人民共和国境内从事建筑活动,实施对建筑活动的监督管理,应当遵守的法律是( A )。
A 建筑法 B 安全生产法 C 合同法 D 行政许可法
2.某单机容量为300MW电厂的设备中不属于特种设备的是( C )。 A 锅炉 B 主蒸汽管道 C 汽轮机 D 汽机间桥式起重机
3.《建设工程质量管理条例》规定:施工单位对建设工程的( D )负责。 A 设计变更 B 工程造价 C 工程评奖 D 施工质量
4.下列条件中哪一条不是从事建筑活动的建筑施工企业应当具备的条件:( C ) A 有符合国家规定的注册资本
B 有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员 C 有满足其所从事的建筑活动的完善的企业制度 D 有从事相关建筑活动所应有的技术装备
5.当技术标准的要求与安全技术规范的规定出现不一致或矛盾时,应( C )。 A 执行技术标准的规定 B 执行安全技术规范的规定 C 执行要求高的规定 D 执行要求低的规定
6.《特种设备安全监察条例》由( B )公布,2009年5月1日起施行。 A 全国人大常委会 B 国务院
1
表B.0.7 管道组成件检验记录 报审/验表
的( )偏位安装。
A 相同,1倍 B 相同,1/2倍 C 相反,1倍 D 相反,1/2倍
16.对要求热处理的焊缝,热处理后应测量( D )的硬度值,其硬度值应符合设计文件规定。
A 母材 B 焊缝 C 热影响区 D 焊缝和热影响区
17.奥氏体不锈钢管道系统对管道冲洗用水、试压用水的( A )有严格的限制要求。
A 氯离子浓度 B 温度 C 硬度 D 溶解氧
18.管道膨胀指示器应按设计文件装设,管道吹洗前应将指针( B )。 A 暂时隔离 B 调至零位 C 反方向调至设计膨胀值 D 正方向调至设计膨胀值
19.监察管段应选用同批同规格钢管中壁厚( C )的管子。 A 正偏差最大 B 正偏差最小 C 负偏差最大 D 负偏差最小 20.合金钢管道组成件可采用( D )方法对材质进行复查。 A 射线检验 B 超声波检验 C 磁粉检验 D 光谱分析
21.需预拉伸(或压缩)的管道焊缝,组对时所使用的工卡具应在( B )后方可拆除。
A 整个焊缝焊接完毕 B 热处理完毕 C 整个焊缝焊接及热处理完毕 D 整个焊缝焊接及热处理完毕并经检验合格
22.热处理后硬度检查超过规定要求的管道焊缝应( D )。 A 重新进行热处理 B 重新检查硬度 C 返修 D 返修并重新进行热处理
23.奥氏体不锈钢管道焊接时,应按设计文件对焊缝及其附近表面进行( C )。 A 酸洗 B 钝化处理 C 酸洗和钝化处理 D 热处理
24.给水排水管道施工时若与其他管道交叉,下列哪种处理方法是不适当的:( D )
页脚内容
A 按设计文件处理 B 施工单位按规范先行处理 C 与设计单位协商处理 D 由建设单位处理
25.沟槽支撑工程是开挖直槽时关系到( B )的一项重要工程。 A 施工质量 B 安全施工 C 沟槽质量 D 施工工期
26.给排水管道合槽施工时,应先安装( C )的管道。当回填土高程与临近管道基础高程相同时,再安装相邻的管道。
A 管径较大 B 埋设较浅 C 埋设较深 D 压力较高
27.组合钢管固定口焊接和两管段间的闭合焊接,应在( D )时施焊。 A 气温较高 B 气温较低 C 无阳光直照和气温较低 D 设计规定温度 28.管径大于或等于800mm的钢制给水管道,应逐口进行( A ),不合格的焊缝应铲除重焊。
A 油渗检验 B 射线照相检验 C 超声波检验 D 严密性试验 29.管径大于800mm的钢制给水管道焊接时,应采用( D )。 A 氩电联焊 B 埋弧自动焊 C 手工电弧焊 D 双面焊
30.工业金属管道试验用压力表的精度不得低于( B )级,表的满刻度值应为被测最大压力的( )倍。
A 0.5,1.5~2 B 1.6,1.5~2 C 0.5,2~2.5 D 1.5,2~2.5 31.金属管道进行液压试验时,严禁材料试验温度( A )。 A 接近脆性转变温度 B 低于5℃ C 高于金属临界点AC1 D 低于金属临界点AC1
32.同种钢材焊接时,焊缝金属的( C )应与母材相当。 A 硬度和材质 B 抗拉强度和耐热性能 C 化学成分和性能 D 硬度和化学成分
33.采暖锅炉在烘炉、煮炉合格后,应进行( D )h的带负荷连续试运行,同时应进行安全阀的热状态定压检验和调整。
A 12 B 24 C 48 D 72
2
表B.0.7 管道组成件检验记录 报审/验表
34.冷、热给水管道上、下平行安装时热水管应在冷水管( B );垂直平行安装时热水管应在冷水管( )。
A 上方;右侧 B 上方;左侧 C 下方;右侧 D 下方;左侧
35.采暖锅炉上装有两个安全阀时,其中一个按规范规定的较高值调整定压,另一个按较低值调整定压。装有一个安全阀时,应按( A )调整定压。
A 较低值 B 较高值 C 较低值和较高值的平均值 D 较低值和较高值之间的任意值
36.防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为( D ),其耐火等级应符合设计规定。
A 阻燃材料 B 不燃材料 C 阻火材料 D 耐火材料
37.空气净化空调系统与一般通风、空调系统之间的区别主要体现在对风管的( D )要求上的差异。
A 严密性能和强度 B 强度和清洁度 C 材料稳定性和严密性能 D 严密性能和清洁度
38.工业管道焊缝的射线照相抽样检验是( D )的手段,对象是( )。 A 质量控制,焊材 B 质量检验,焊缝 C 过程控制,焊工 D 无损检测,焊缝
39.工业管道的吹扫与清洗属( B)范畴,应由( )负责组织。 A 施工,建设单位 B 预试车,建设单位 C施工,施工单位 D 试车,施工单位
40.《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-2010)适用于设计压力不大于( A )MPa,设计温度不超过材料的( )的工业金属管道工程的施工及验收。
A 42,允许使用温度 B 42,金属临界点AC1 C 32,允许使用温度 D 32,金属临界点AC1
41.水在( B )℃时的密度最大。
页脚内容
A.0 B.4 C.20 D.100
42.水由液态变为汽态的过程称为( C ) A.蒸发 B.沸腾 C.汽化 D.升华
43.给水泵因故突然停泵时,会使管道系统因( B )受到破坏。 A.撞击 B.负压 C 水锤 D.汽蚀
44.卫生器具排水管设置存水弯的目的是( A )。 A 防止下水道气体侵入室内 B.降低排水噪音 C.降低排水阻力 D.增强排污能力
45.《压力管道安全技术监察规程——工业管道》是工业管道的( C )要求,其他规定不得低于本规程的要求。
A 基本安全 B 最低质量 C 基本技术 D 监察
46.通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下返时,应采用( C )并应在垂直管段顶部设置清扫口。
A 45°三通 B 45°弯头 C 45°三通和45°弯头 D 90°斜三通和90°弯头连接
47.排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于( B )。
A 5m B 4m C 3m D 6m
48.用于室内排水的水平管道与水平管道,水平管道与立管的连接,应( A )。 A 采用45°三通和90°斜三通 B 90°斜四通 C 采用45°四通 D 采用45°弯头
49.给水管道在埋地敷设时,在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于( B )。
A 500mm B 700mm C 600mm D 400mm
50.排水栓和地漏的安装应平正、牢固,低于排水表面,周边无渗漏。地漏水缝高度不得小于( A )。
3
表B.0.7 管道组成件检验记录 报审/验表
A 50mm B 60mm C 40mm D 80mm 二、填空题
1. 公司的压力管道安装许可证包括GA、GB、GC和GD四类压力管道的安装许可,这四类压力管道分别指:( 长输管道 )、( 公用管道 )、( 工业管道 )和( 动力管道 )。
2.按《工业金属管道工程施工及验收规范》的定义,管道由( 管子 )和( 管件 )组成。
3.管道焊缝的设置应避开( 应力集中 )区,便于( 焊接 )和( 热处理 )。
4.碳钢管道常用的切割方法有( 机械切割 )和( 火焰切割 )。 5.管道预制时应合理选择( 自由管段 )和( 封闭管段 )。 6.高温或低温管道的螺栓在试运行时应进行( 热态紧固 )或( 冷态紧固 )。
7.你所知道的管道连接方法有( 焊接 )、( 螺纹连接 )、( 法兰连接 )、( 丝扣连接 )、( 热熔连接 )、( 粘接 )、( )等。(请写出至少三种)
8.金属管道焊缝的检验包括( 外观检验 )、( 致密性检验 )和( 无损检验 )。
9.合金钢管道应采用( 光谱分析 )或其他方法对材质进行复查。 10.按阀门的构造、形状和用途,阀门的种类有:( 闸阀 )、( 蝶阀 )、( 球阀 )、( )、( )、( )、( )等。(请写出至少三种) 三、简答题
1.编制施工组织设计的依据主要有哪几类?
与工程建设有关的法律法规和文件、国家现行有关标准规范和技术经济指标、工程所在地区与行政主管的批准文件,建设单位对施工的要求、工程施工合同或招投标文件、工程设计文件、工程施工范围的现场条件,水文地质气象条件、与工程有
页脚内容
关的资源供应情况、施工企业的生产能力,机具施工状况,技术水平。
2.简述金属材料的机械强度与温度的关系,并举例说明其在工程中的应用意义。 金属材料的机械强度回随温度变化发生性能变化
3.施工组织设计一般应包括哪些内容?
工程概况、编制依据、各专业主要工程量、主要技术经济指标、施工总进度计划、资源需求计划、项目组织机构和各类管理体系、主要施工方案及概述、物资供应和大型设备使用计划,生产生活临时设施的安排、环境保护及主要保证措施、成本控制措施、项目风险识别与防范措施、质量保证措施、安全保证措施、进度保证措施。
4.奥氏体不锈钢管道为什么不能用盐酸清洗?
盐酸有氯离子,会造成晶间腐蚀。
四、案例
某工程一段长约100m、规格为Ф108×4的工艺管道采用清水冲洗,该管道通过一
4
表B.0.7 管道组成件检验记录 报审/验表
段Ф89×3.5的临时管道与冲洗水泵连接。冲洗时,临时管道中通过的水流量为15.7L/s,请校核该工艺管道的冲洗流速是否符合规范要求。 不符合,因管道冲洗
页脚内容
5