24kV金属铠装移开式开关柜
技术规范
目录
1 规范性引用文件 (1)
2 结构及性能要求 (1)
3 标准技术参数 (6)
4 使用环境条件表 (11)
5 试验 (12)
24kV金属铠装移开式开关柜技术规范
1 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。
GB/T 11022高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求
GB 1207电磁式电压互感器
GB 1208电流互感器
GB 1984高压交流断路器
GB 1985高压交流隔离开关和接地开关
GB 3906 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备
GB/T 5585电工用铜、铝及其合金母线
GB 6450干式电力变压器
GB 11032交流无间隙金属氧化物避雷器
GB/T 12022工业六氟化硫
GB 15166.2高压交流熔断器第2部分:限流熔断器
GB 50150电气装置安装工程电气设备交接试验标准
GB/T 4109交流电压高于1000V的绝缘套管
SD 318高压开关柜闭锁装置技术条件
DL/T 402高压交流断路器订货技术条件
DL/T 404 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备
DL/T 486高压交流隔离开关和接地开关
DL/T 593高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求
JB/T 10305 3.6kV~40.5kV高压设备用户内有机材料支柱绝缘子技术条件
IEC 62271-100高压交流断路器
2 结构及性能要求
2.1 开关柜技术参数
开关柜技术参数见技术规范技术参数特性表。
2.2 通用要求
2.2.1 产品设计应能使设备安全地进行下述各项工作:正常运行、检查、维护操作、主回路验电、安装和扩建后的相序校核和操作联锁、连接电缆的接地、电缆试验、连接电缆或其他器件的绝缘试验以及消除危险的静电电荷等。
2.2.2 产品的设计应能在允许的基础误差和热胀冷缩的热效应下不致影响设备所保证的性能,并满足与其他设备连接的要求。
2.2.3 类型、额定值和结构相同的所有可移开部件和元件在机械和电气上应有互换性。2.2.4 各元件应符合各自的有关标准。高压开关柜内的触头盒、穿墙套管局放小于5pC。
2.2.5 高压开关柜母线,母排端部应采取倒圆角的措施,圆角直径为母排厚度。
1
2.2.6 柜体应采用敷铝锌钢板弯折后栓接而成或采用优质防锈处理的冷轧钢板制成,板厚不得小于2mm。
2.2.7 开关柜应分为断路器室、母线室、电缆室和控制仪表室等金属封闭的独立隔室,其中断路器室、母线室和电缆室均有独立的泄压通道。
2.2.8 断路器室的活门应标有母线侧、线路侧等识别字样。母线侧活门还应附有红色带电标志和相色标志。活门与断路器手车联锁。
2.2.9 开关柜相序按面对开关柜从左至右为A、B、C,从上到下排列为A、B、C。2.2.10 对最小空气间隙的要求: