好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

发电机低励失磁跳机故障分析(新版)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

发电机低励失磁跳机故障分析

(新版)

the goal of safety is the basic connotation of safety prevention.

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing

(安全管理)

单 位:___________________ 姓 名:___________________ 日 期:___________________

安全技术 | DOCUMENT TEMPLAT

YK-AQ-0704

发电机低励失磁跳机故障分析(新版)

导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。

武汉钢电股份有限公司2台200MW机组是东方电机厂生产的QFSN-200-2型水氢氢汽轮发电机,7回110kV联络线分别与武钢变、冶金变、轧钢变三变电站相连,与220kV系统联系紧密,系统无功功率储备充足。为考核机组的进相运行能力以及对系统电压的调节能力,对发电机组进行了进相运行试验,并根据试验结果给出了发电机进相运行时,110kV母线电压的调压率为0.21~0.5kV/10Mvar,220kV系统的调压率为0.1~0.254kV/10Mvar。 1故障简况

2001-09-27,武汉钢电股份有限公司1号机备用,2号机在手动励磁运行方式下发生失磁故障,失磁保护动作切换厂用电,锅炉MFT动作跳机。

故障发生前,2号机满载运行,发电机有功200MW,无功20Mvar,机端电压15.29kV。05∶02∶00,2号集控室发出“失磁”信号,6kV快切装置“021切换”、“022切换”,随即锅炉MFT动作,机组跳闸。

第 1 页

安全技术 | DOCUMENT TEMPLAT

YK-AQ-0704

2故障分析

2.1发电机运行中出现低励失磁故障的分析

发电机励磁系统接线如图1,因副励磁机烧瓦,励磁系统暂运行于手动方式,这就需要运行人员根据有功变化及时调整无功,使发电机运行在稳定状态。发电机低励失磁过程中各参数变化见表1。 见表

从表1可看出,失磁前发电机有功198.65MW,而无功只有16.29Mvar,此时机组运行于静态稳定曲线上部,静稳裕度较小,且发电机端电压、6kV厂用电压均较低。当机组受到外界小的扰动,负荷由198.65MW逐渐升至205.04MW时,由于运行人员没能及时增加励磁,发电机的功角将逐渐增大,使发电机无功逐渐降低,机端电压和厂用电源电压也随即下降,而手动励磁电源取自380V厂用电,在手动励磁不作调整的情况下,就使得发电机转子电压和电流相应下降,从而使发电机无功和电压进一步下降,进而又造成转子电压、电流下降,如此反复,最终导致发电机失磁。因发电机失磁前带满负荷,则进入异步运行后,其等效电抗降低较多,发电机从系统吸收的无功功率也较多,无功进相最大达-150Mvar。 图1励磁系统接线

第 2 页

发电机低励失磁跳机故障分析(新版)

发电机低励失磁跳机故障分析(新版)thegoalofsafetyisthebasicconnotationofsafetyprevention.Safetyisthegoal,preventionisthemeans,andachievingorreal
推荐度: