外墙装饰质量通病与预防
现行的房屋建筑外墙装饰主要体现在油漆(涂料)墙面、面砖墙面、干挂石材墙面等方面,由于在实施过程会出现这样那样的问题,会使外墙质量和品质不能满足要求,为减少问题出现,针对部分外墙装饰面层常见的质量通病进行分析并提出预防措施,供建筑行业的同仁作为参考。
一、涂料工程
(一)现象:漆膜皱纹与流坠
油漆饰面上漆膜干燥后收缩,形成皱纹,出现流坠现象。 原因分析:
(1)施工环境不适宜,刷漆时或刷完后遇高温、太阳曝晒,或底漆过厚,或在长油度漆膜上加涂短油度漆,以及催干剂加得过多等,使漆膜内外干燥不同步,沿漆表面先干燥结膜,内部后干燥,即“外干里不干”,就会形成漆膜表面皱纹。
(2)涂料中加稀释剂过多,或涂刷的漆膜太厚,或选用的漆刷太大,或喷嘴孔径太大,或喷枪距离物面太近,或漆料中含重质颜料过多,或刷漆时温度过低,湿度过大等均会造成油漆流坠。 防治措施:
(1)要重视漆料、催干剂、稀释剂的选择,一般选用含桐油或树脂适量的调和漆;催干剂、稀释剂的掺入要适当,宜采用含锌的催干剂。
(2)要注意施工环境温度和湿度的变化,高温、日光曝晒或寒冷,以及湿度过大一般不宜涂刷油漆,最好在温度为15℃~25℃,相对湿度为50%~70%的条件下施工。
(3)要严格控制每次涂刷油漆的漆膜厚度,一般油漆为50~70μm,喷涂油漆应比刷漆要薄一些;要避免在长油度漆膜上加涂短油度漆料,或底漆未完全干透的情况下涂刷面漆。 (4)对于粘度较大的漆料,可以适当加入稀释剂;对粘度较大而又不宜稀释的漆料,要选用刷毛短而硬、且弹性好的油刷进行涂刷。
(5)对已产生漆膜皱纹或油漆流坠的现象,应待漆膜完全干燥后,用水砂纸轻轻将皱纹或流坠油漆打磨平整;对皱纹较严重不能磨平的,需在凹陷处刮腻子找平;在油漆流坠面积较大时,应用铲刀铲除干净,修补腻子后打磨平整,然后再分别满刷一遍面漆。 (二)现象:涂层起皮脱落
涂层与基层间失去应有的附着力,以致造成涂层成片的起皮脱落。 原因分析 :
(1)由于工期等原因,抹灰基层未经过足够的养护期就进行涂装,其层含水率过高、pH值太大,导致涂层与基层的附着力降低。
(2)基层表面有浮浆、油污等污染物而未清除,涂层与基层粘结不牢。特别对于旧建筑物翻新工程,有的涂装队伍不管墙面基本情况怎么样,连基本的清洗都不做,直接进行涂装,结果完工后不久,就出现涂层起皮剥落现象。
(3)没有使用与涂料相配套的腻子、腻子粘结强度低;腻子刮得太厚;涂料一道涂装太厚或两道间隔时间太短。 预防措施 :
(1)抹灰基层应经过足够的养护期,一般常温下应保证2周的养护时间,基层应干燥,含水率应小于8%,pH值应小于10。
(2)涂装前应对基层进行清理,把基层表面的污染物清除干净。对于旧建筑物墙面,应先用水泥砂浆补平坑凹处,再用弹性腻子修补裂缝,最后把墙面清洗干净,局部刮腻子,再进行涂装。
(3)不能使用由白水泥、滑石粉与107胶水现场调制的腻子,应使用由涂料生产厂家提供的与涂料配套的腻子,或使用聚合物改性水泥腻子,且腻子层不宜太厚。
(4)每一道涂料应涂装均匀,不能太厚。涂装溶剂型涂料时,后一道应在前一道涂料实干后进行;涂装乳液型涂料时,后一道应在前一道涂料表干后进行。 (三)现象:漆面不光滑,色泽不一致
漆面粗糙,漆膜中颗粒较多,色泽深浅不一致。 原因分析:
(1)涂刷油漆前,物体表面打磨不到位、不光滑,灰尘、砂粒等粉尘清除不干净。
(2)漆料本身不符合要求,或漆料在调制时搅拌不均匀,或过筛不仔细,将杂质污物混入漆料中,或误将两种以上不同性质的漆混合等均会造成漆面粗糙。
(3)物体材质本身色泽不一致,或采用油漆品种与涂油的方法不合理、刮腻子不均匀、色差等均会造成色泽不一致。 防治措施:
(1)涂刷油漆前,物体表面打磨必须到位并光滑,灰尘、砂粒等应清除干净。
(2)要选用优良的漆料,调制搅拌应均匀,并过筛将混入的杂物滤净;严禁将两种以上不同型号、性能的漆料混合使用。
(3)“漆清水”即浅色的物体本色,应事先做好造材工作,力求材料本身色泽一致,否则只能“漆混水”即深色,同时也要制好腻子使色泽一致。
对于高级装饰的油漆,应用水砂纸或砂蜡打磨平整光洁,最后上光蜡或进行抛光,提高漆膜的光滑度与柔和感。
(四)现象:涂层表面污染
由于灰尘等污垢附着在涂层表面上形成污斑,影响建筑物的外观。 原因分析 :
(1)由于建筑物檐口、窗盘底部等部位没有做滴水线,女儿墙顶、阳台压顶等部位没有做内向倾斜的泛水坡,造成下雨时雨水夹带积灰顺墙面流淌下来,由于雨水的浸泡使涂层软化,从而使污染物吸附在涂层上形成表面污染。
(2)一些建筑物在容易受到污染的部位(如窗套、线条等)采用了白色,使得污染的部位(如窗套、线条等)采用了白色,使得污染看上去更明显。 (3)建筑物没有定时清洗,使污染越来越严重。 预防措施 :
(1)窗台应设计成外挑窗台,并在外窗台两侧做挡水端;檐口、窗盘底部必须做滴水线;女儿墙顶、阳台压顶应做向内侧倾斜的泛水。 (2)对于易受污染的部位应设计成深色。
(3)由于环境的原因,外墙涂料表面污染很难彻底避免,应对其进行定期清洗。 (五)现象:涂层不均匀,刷纹明显
涂层厚薄、深浅不均匀,刷纹明显,表面手感不平整,不光洁。 原因分析:
(1)基层材料差异(混凝土面、砌体粉刷、板材等),或基层处理差异(腻子厚薄不一、光滑程度不一、施工接槎)等,对涂料的吸收不一样(不同),会造成涂层不均匀。
(2)使用涂料时未搅拌均匀,或任意加水,使涂料稠、稀不一,也会造成涂层不均匀。
(3)涂料涂层过厚,或涂层厚薄不一,或毛刷过硬,或刷涂料时操作用力不当等均会造成刷纹明显。 防治措施:
(1)遇基层材料差异较大的装饰面,其底层特别要清理干净,批刮腻子厚度要适中;须先做
一块样板,力求涂料涂层均匀。
(2)使用涂料时须搅拌均匀,涂料稠度要适中;涂料加水应严格按出厂说明书要求,不得任意加水稀释。
(3)涂料涂层厚度要适中,厚薄一致;毛刷软硬程度应与涂料品种适应;涂刷操作时用力要均匀、顺直,刚中带柔。
(六)现象:涂料饰面空鼓、裂缝、片状脱落
普通纸巾饰面涂刷高级涂料后会使饰面空鼓、裂缝加剧;有的饰面1~2年后,出现小片状脱落。 原因分析:
(1)普通纸巾饰面,其基层为石灰砂浆;在纸巾面上涂刷高级涂料时,往往批刮白水泥腻子厚度在1mm左右;由于表面层白水泥腻子强度高,与基层收缩变形不一致,导致局部,甚至大面积空鼓裂缝。
(2)涂刷基层面潮湿,或表面太光滑,或强度太低,或涂层太厚,涂料质量差等。 防治措施:
(1)普通纸巾饰面(软底子),不适宜涂刷高级涂料,更不得批刮形成一定厚度的掺水泥比例较大的硬腻子。
(2)涂刷涂料的基层不能潮湿,也不能太光滑或强度太低。 (3)涂料稠度要适中,稀释涂料时,应严格按标准,合理配制。
(4)应严格控制分层涂刷的厚度与间隔时间,间隔时间与气温、基层材料及涂料性能有关,应视实际情况选定。
(七)现象:装饰线与分色线不平直、不清晰,涂料污染
(1)阳台底面涂料与墙面阴角等相邻不同饰面的分色线不平直,不清晰。 (2)墙面、台度、踢脚线等不同颜色的装饰线、分色线不平直、不清晰。 (3)不同颜色的涂料分别(先后)涂刷时,污染相邻的不同饰面或部件。 原因分析:
(1)操作不认真,贪图省力。
(2)操作不规范,涂刷过程中没有采取技术措施。 防治措施:
(1)必须加强对涂料涂刷人员教育,增强质量意识,提高操作技术水平,克服涂刷的随意性与涂料污染。
(2)涂料涂刷必须严格执行操作程序与施工规范,采用粘贴胶带纸技术措施,确保装饰线与分色线平直与清晰。
(3)加强对涂料工程各涂刷工序质量交底与质量检查,尽量减少与预防涂料污染,发现涂料污染,立即制止与纠正。 (八)现象:涂层开裂 涂层出现大量纵横交错、不规则的裂缝;涂层裂缝轻者影响建筑物外观,重者引起外墙渗漏。 原因分析 :
(1)抹灰基层质量控制不严,由于抹灰基层开裂导致涂层开裂。 (2)腻子强度太低或腻子层太厚,腻子层开裂引起涂层开裂。 预防措施 :
(1)外墙涂料施工前应对抹灰基层的平整度、裂缝等质量指标进行验收,验收合格才能施工。 (2)抹灰基层施工质量应严格控制,主要控制点包括:砂浆的原材料、配合比;砖墙表面要清理、修补、润湿;分层抹灰的厚度和养护;分隔缝的设置;面层要用木抹子压光,不能用铁抹子压光等。只要砂浆配比合理、施工工艺得当,抹灰基层开裂是完全可以避免的。
(3)应使用与涂料配套的腻子或聚合物改性水泥腻子并控制腻子层厚度。 (九)现象:涂层粉化
即经过一段时间后,漆膜变成粉状 原因分析:
(1)涂料的耐候性差。
(2)涂装时温度过低成膜不好。 (3)涂料掺水太多。 预防措施 :
(1)对于气候条件差的地区要使用耐候性较好的外墙涂料。 (2)涂料施工时气温要在5℃以上。 (3)涂料掺水量要根据说明书确定。 (十)现象:涂层变色或褪色 原因分析:
(1)基层的含水率和含碱量太高。 (2)涂料颜色太艳,色浆易褪色。 预防措施 :
(1)抹灰基层要有足够的干燥和“吐碱”时间,要确保基层在涂装前的含水率和含碱量的要求。
(2)涂料颜色尽量选用灰色系,少用艳丽的色彩。 (十一)现象:涂层发霉
即涂层表面有真菌生长,影响建筑物外观。 原因分析 :
(1)建筑物的排水系统和防雨设施不良。 (2)涂料的防霉性能差。 预防措施 :
(1)檐口、窗台、女儿墙顶等部位要有防雨水的构造措施;雨水管接口要严实,不能漏水。 (2)尽量使用防霉性能好的涂料。只要积极预防、科学施工,外墙涂料质量通病是可以避免的,外墙涂料的发展前景一定会更广阔。
二、饰面砖(板)工程
(一)现象:粘贴不牢固、空鼓甚至脱落。 原因分析:
(1)基层过分干硬,粘贴前未用水湿润或面砖粘贴操作不当,面砖与基层之间粘结差,致使面砖空鼓,甚至脱落。
(2)砂浆配合比不准确,稠度控制不当,砂子含泥量过大,形成空鼓,脱落。
(3)粘贴面砖砂浆不饱满,面砖勾缝不密实,被雨水渗透侵蚀,受冰冻胀缩,引起空鼓脱落。 防治措施:
(1) 必须将底层、基层表面清理干净,并于施工前一天将准备抹灰的面浇水润湿。对表面较光滑的混凝土表面,抹底灰前应先凿毛,或掺 107胶水泥浆,或用界面处理剂处理。
(2)面砖粘贴方法分软贴与硬贴两种。软贴法是将水泥砂浆刮在面砖底上,厚度为3~4mm,粘贴在基层上;硬贴法是用107胶水、水泥与适量水拌和,将水泥浆刮在面砖底上,厚度为2mm,此法适用于面砖尺寸较小的;无论采用哪种贴法,面砖与基层必须粘结牢固。
(3)粘贴砂浆的配合比应准确,稠度适当;对高层建筑或尺寸较大的面砖其粘贴材料应采用专用粘结材料。
(4)外墙面砖的含水率应符合质量标准,粘贴砂浆须饱满,勾缝严实,以防雨水侵蚀与酷暑
高温及严寒冰冻胀缩引起空鼓脱落。
(二)现象:排缝不均匀,非整砖不规范。 原因分析:
(1)排砖方法不准确,在粘贴面逐一划线计数,这种“由小到大”以几块面砖为基数逐一划线排砖的方法,极易产生累积误差。
(2)外墙刮糙与面砖尺寸没有事先统筹考虑,在排砖中出现非整砖又没有按规范妥善处理,而是任意割砖。
(3)操作人员在粘贴面砖过程中,没有掌握或少了一道砂浆初凝前应对排缝不均匀的面砖进行调整的工序。 防治措施:
(1)外墙刮糙应与面砖尺寸事先作统筹考虑,尽量采用整砖模数,其尺寸可在窗宽度与高度上作适当调整,在无法避免非整砖的情况下,应取用大于1/3非整砖。 (2)准确的排砖方法应是“取中”划控制线进行排砖。
(3)摆门、窗框位置应考虑外门窗套,贴面砖的模数取1~2块面砖的尺寸数,不要机械地摆在墙中,以免割砖的麻烦。
(4)面砖的压向与排水的坡向必须正确。对窗套上滴水线面砖的压向为“大面罩小面”或拼角(45°割角)两种贴法;墙、柱阳角一般采用拼角(45°割角)的贴法;作为滴水线的面砖其根部粘贴总厚度应大于1cm,并呈鹰嘴状。女儿墙、阳台栏板压顶应贴成明显向内泛水的坡向;窗台面砖应贴成内高外低2cm,用水泥砂浆勾成小半圆弧形,窗台口再落低2cm作为排水坡向,该尺寸应在排砖时统一考虑,以达到横、竖线条全部贯通的要求。 (5)粘贴面砖时,水平缝以面砖上口为准,竖缝以面砖左边为准。 (三)现象:勾缝不密实、不光洁、深浅不统一。 原因分析:
(1)勾缝砂浆配合比不准确,稠度不当,砂浆镶嵌不密实,勾缝时间掌握不适当。 (2)勾缝没有用统一的自制勾缝小工具或操作不得要领。 防治措施
(1)勾缝必须作为一道工序认真对待,砂浆配合比一般为1:1,调度适中,砂浆镶嵌应密实,勾缝抽光时间应适当(即初凝前)。
(2)勾缝应自制统一的勾缝工具(视缝竞选定勾缝筋或勾缝条大小),并应规范操作,其缝深度一般为2mm或面砖小圆角下;缝形状可勾成平缝或微凹缝(半圆弧形);勾缝深度与形状必须统一,勾缝应光洁,特别在“十字路口”应通畅(平顺)。 (四)现象:面砖不平整、色泽不一致。 原因分析:
(1)粘贴面基层抹灰不平整或粘贴面砖操作方法不当。
(2)面砖质量差,施工前与施工中没有严格选砖,造成不平整与色泽不一致。 防治措施:
(1)基层刮糙前应弹线出柱头或做塌饼,如果刮糙厚度过大,应掌握“去高、填低、取中间”的原则,适当调整柱头或塌饼的厚度。应严格控制基层的平整度,一般可选用大于2m的刮尺,操作时使刮尺作上下、左右方向转动,使抹灰面(层)平整度的允许偏差为最小。
(2)粘贴面砖操作方法应规范化,随时自查、发现问题,在初凝前纠正,保持面砖粘贴的平整度与垂直度。
(3)粘贴面砖应严格选砖,力求同批产品、同一色泽;可模拟摆砖(将面砖铺在场地上),有关人员站在一定距离俯视面砖色泽是否一致,若发现色差明显或翘曲变形的面砖,当场就予以剔除。
(4)用草绳或色纸盒包装的面砖在运输、保管与施工期间要防止雨淋与受潮,以免污染面砖。 (五)现象:无釉面砖表面污染、不洁净。 原因分析:无釉面砖,在粘贴面砖与勾缝操作过程中,往往使灰浆污染在面砖上,不易清除,若不及时清理,会留有残浆等污染痕迹。 防治措施:
(1)无釉面砖在粘贴前,可在其表面先用有机硅(万可涂)涂刷一遍,待其干后再放箱内供粘贴使用。涂刷一道有机硅,其目的是在面砖表面形成一层无色膜(堵塞毛细孔),砂浆污染在面砖上易清理干净。
(2)无釉面砖粘贴与勾缝中,应尽量减少与避免灰浆污染面砖,面砖勾缝应自上而下进行,一旦污染,应及时清理干净。
三、干挂大理石与花岗岩的质量缺陷
(一)现象:
(1)干挂大理石或花岗岩固定不牢固。
(2)接缝不平整,嵌缝不密实、不均匀、不平直。 原因分析
(1)施工方法不规范,在挂大理石或花岗岩前没有事先在基层按规定预埋铁件,或钢构架焊接不牢,不锈钢挂件。材料规格与质量不符合设计要求。 (2)板材上连接槽切割位置偏差。 (3)板嵌缝未嵌实。 防治措施
(1)干挂大理石或花岗岩前,应事先在基层按规定预埋铁件。
(2)根据干挂板材的规格大小,选定竖向与横向组成钢构架的规格与质量。
(3)板材上、下两端应准确切割连接槽两条,并分别安装不锈钢挂件与其连接。 (4)严格按打胶工艺嵌实密封胶。
(二)现象:大理石与花岗岩饰面滑板缝泛白色结晶物,污染饰面。
原因分析:水通过板缝及饰面材料的毛细孔进入基层,引起粘结材料中水泥水化反应所致。 防治措施
(1)如果发现早期粘贴的大理石、花岗岩饰面泛碱,只要选择一个好天气,即有太阳的晴天,先用草酸将饰面泛碱等污物洗掉,然后用清水冲刷干净,最好晒一天后,在饰面上喷涂有机硅两边,即可收到表面洁净与有光泽的良好效果。
(2)新粘贴的饰面待粘结牢固后,将饰面清理干净,采用上述方法喷涂有机硅两边,可以预防饰面泛碱。