图5.3 工况二:活荷载计算简图 图5.4 工况三:风荷载计算简图 5.3 计算校核结果 1) 门式刚架在恒、活荷载标准组合下,最大变形图如图5.5所示: 图5.5 恒、活荷载标准组合下变形图 从图中可以看出,柱顶最大横向位移约为8.23mm,小于柱顶位移限值(L/60=11.67mm),跨中最大竖向挠度为43.17mm,小于最大挠度限值(L/180=83.3mm)。同时,本榀刚架A、E柱纵向位移略有增大,将增大刚架的重力二阶效应和弯扭效应,可引起钢构件失稳。 2)钢材最大压弯强度应力比及稳定性计算结果见图5.6。 图5.6 钢构件压弯强度最大应力比 从图中可以看出,钢构件压弯强度最大应力比小于1,满足规范要求。但钢构件稳定性不满足要求(计算软件中显示为红色,在本图中未显示出来),表明在初始偏移下,钢构件存在重力二阶效应和弯扭效应,造成钢构件稳定性不满足要求,在各种荷载组合作用下,可能会因稳定性不够而产生刚架失稳破坏。 6.检测鉴定结论及建议 6.1 在建过程中质保资料调查 本工程设计图纸由xx公司委托XX建筑设计有限公司设计,设计日期为2007年6月至2007年7月。根据委托方提供的工程竣工资料,砂石、水泥、钢筋原材料由XX建设工程可靠性站出具进厂复验的合格检验报告,混凝土、砂浆由XX建设工程可靠性站出具的试块、同条件试块的合格检验报告,主体的钢结构构件焊缝探伤报告、高强度螺栓扭矩系数及连接面抗滑移系数试验报告由XX检测站出具;委托方提供的竣工资料中未体现有钢结构主体钢板的复检报告。委托方提供的竣工资料中未体现有建设、设计、监理、施工及当地质量监督部门共同参加的分部工程特别是隐蔽工程的验收报告或记录,无工程结构验收及工程竣工验收报告。 6.2 现场外观普查 1)仓库北边及西边部分外墙角散水与墙体发生脱离开裂。裂缝宽度范围约为1mm~10mm,沿墙角蔓延伸长发展,有继续发展的倾向。 2)仓库室内地坪起砂较为严重,尤其是第○5~○8轴部位的地坪,地坪面层局部出现龟裂、剥落,基层起粉,有较多的散落砂粒。设计要求伸缩缝处采用沥青胶泥填缝,但现场伸缩缝未进行填缝处理。 3)由于室内回填土出现不均匀沉降,伸缩缝处出现高差错台现象,在仓库地坪表面出现4条主要处纵横向收缩裂缝,裂缝分布详见附录一。 4)经现场调查,仓库西边部分墙梁钢构件发生锈蚀现象。设计要求钢构件涂装2~7mm厚薄涂型防火涂料,但经现在调查发现钢构件整体未涂装防火涂层,未按设计要求施工。 4)屋面彩钢板蓝色漆层局部脱落,屋面排水孔设置较少,局部有漏水现象。 5)部分围护墙上塑钢窗密封条已脱落,并出现渗水现象。 6)地下防水基本完好,个别地方有潮湿现象,但没有明显渗漏。 7) 厂房1.2m高砌体围护墙体部分嵌砌于刚架柱之间,不满足设计要求。 6.3 现场抽样检测 6.3.1 地基基础:基础埋深满足设计要求,现龄期混凝土强度推定值为32.2~36.95MPa,满足设计要求。 6.3.2 室内地坪:室内地坪混凝土厚度满足设计要求,钻芯法抽检三块地坪混凝土抗压强度分别为:3-4/C-E:21.5 Mpa, 3-4/A-C:29.8Mpa,7-8/C-E:36.7 Mpa,砼强度离散性较大。 6.3.3 主体结构 1) 钢柱、钢梁、抗风柱尺寸满足原设计要求;柱间支撑直径为φ20,不满足原设计要求。 2) 对钢结构焊缝探伤:该仓库主体钢构对接焊缝进行了超声波探伤,抽检比例为20%,共64条焊缝。根据《钢结构施工质量验收规范》(GB50205-2001),所抽检的对接焊缝均能满足二级标准要求。 3) 抽检的部分刚架柱垂直度不满足规范要求; 4) 建筑整体倾斜不满足规范要求; 5)钢构件防腐涂层厚度不满足规范要求;钢构件未涂装防火涂层,不满足规范和设计要求。 6.4 结构与支撑布置及支撑长细比验算 1) 结构布置和支撑布置符合标准规范要求; 2) 支撑系统长细比满足规范要求; 6.5 刚架结构承载力与稳定性验算 刚架结构承载力满足规范和设计要求,刚架稳定性不满足规范和设计要求,由于施工偏差的存在,加大了刚架重力二阶效应和弯扭效应,存在刚架失稳的危险。 6.6 鉴定评级 1) 结构布置和支撑系统项目评定等级见表6.1: 表6.1 结构布置和支撑系统项目评定等级 结构布置和支撑检测项目 支撑系统长细比 布置 子项 c级 a级 组合项 C级 评定 等级 2) 承重结构系统项目评定等级见表6.2: 检测项目 评定 等级 子项 组合项 表6.2 承重结构系统项目评定等级 地基基础 钢结构 承载能力 地基 基础 刚架柱垂直度 与构造和连接 c级 a级 b级 c级 C级 C级 表6.3 围护结构系统项目评定等级 使用功能 墙体及门窗 地下防水 b级 b级 C级 主体结构整体倾斜变形 b级 3) 围护结构系统项目评定等级见表6.3: 检测项目 评定 等级 子项 组合项 屋面系统 b级 防护设施 c级 4) 鉴定结论 依据《工业厂房可靠性鉴定标准》(GBJ144-90)进行仓库厂房综合评定,该厂房可靠性评定等级为三级,可靠性不符合国家现行标准规范要求,影响正常使用,应立即采取纠正和加固措施。针对本报告上述提出的不符合项,建议由设计单位提出处理方案。 6.7 重点建议 1) 对所有的刚架柱、刚架梁重新进行测量核对,对竖向垂直度不满足施工规范要求 的构件应立即采取纠偏、加固等措施; 2)对所有钢构件重新按规范设计要求涂装防腐和防火涂层。 3)由设计单位对地坪裂缝提出处理意见,针对沉降错缝较大的地坪需进行凿除,对回 填土进一步压实后重新浇筑地坪混凝土,并做好伸缩缝的处理; 4) 增加屋面结构的排水管道,对脱漆的屋顶彩钢板进行更换,对于密封胶脱落的塑钢窗进行补胶或更换; 5)进一步加强该建筑物纠正及加固过程的监理、监督、检测和验收工作。 (以下空白) 附录一 仓库室内地坪裂缝示意图