1. 工程概述 xx公司仓库(见图1.1)为单层门式刚架结构,单榀刚架立面图见图1.2。本建筑无地下室,地上部分结构一层,室内外高差150mm,建筑室内设计标高0.000相当于绝对标高(黄海)30.300m。该建筑平面布置为矩形,其东西向宽为30.6m,南北向总长为51m,总建筑面积为1560.6 m2。南北向共8榀,柱距为7.2m,东西向设置2跨,每跨跨度15m。柱顶标高为7.0m,屋面坡度为1:10。南、北两边榀分别设置两根抗风柱。 该建筑结构的安全等级为二级,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度0.1g,结构的阻尼比为0.035。地基基础设计等级为丙级,基础形式为独立基础,基础混凝土强度设计等级为C25,基础设计埋深为1.6m,地基承载力特征值为230KPa。该建筑主刚架钢材采用Q345B板材,檩条、墙梁、支撑等其它材料采用Q235B型钢。 该建筑自2007年12月开始施工,约2009年5月竣工。由于该仓库在使用阶段出现地面开裂、钢构件锈蚀、漏雨等多处质量问题,为保证工程的安全及满足正常使用,XX公司委托我公司对该建筑物进行全面的可靠性鉴定,我公司于2010年11月9日派技术人员前往现场开始检测鉴定。 图1.1 仓库外观图片 图1.2 单榀刚架立面图(抗风柱位于边榀) 2. 检测鉴定内容 2.1 在建过程中质保资料调查 2.2 现场外观普查 2.3 现场抽样检测 2.3.1 地基基础检测 2.3.2 室内地坪混凝土厚度、强度检测 2.3.3 主体结构检测 1) 钢结构构件尺寸和焊缝探伤检测 2) 刚架柱垂直度检测 3) 主体结构整体倾斜变形检测 4)钢构件防腐防火涂层检测 2.4 结构与支撑布置及支撑长细比验算 1) 结构布置和支撑布置 2) 支撑长细比验算 2.5 刚架结构承载力与稳定性验算 2.6 子项、组合项和评定单元鉴定评级 3. 检测鉴定依据及仪器设备 3.1 检测鉴定依据 1)《建筑地基与基础设计规范》(GB50007-2002) 2)《钢结构设计规范》(GB50017-2002) 3)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 4)《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002) 5)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 6) 《工业厂房可靠性鉴定标准》(GBJ144-1990) 7) 《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004) 8) 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果》(GB/T11345-89) 9) 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03:2007) 10) 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2001) 11) 《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 12) 《建筑变形测量规范》 (JGJ9-2007) 13) 业主提供的建筑、结构施工图等 3.2 现场检测主要仪器设备 1) ZC3-A型混凝土回弹仪(AJCS-JK-089)、 2) 碳化深度测定仪(AJCS-JK-092) 3) STS750/720型全站仪(AJCS-JK-105) 4) 金属超声波探伤仪:TS-2068型(AJCS-JK-106) 5) TT220涂层厚度仪(AJCS-JK-107) 6) 游标卡尺(AJCS-JN-058)、钢卷尺(AJCS-JN-064)等 4. 现场调查与检测 4.1 在建过程中质保资料调查 经调查,该工程设计图纸由XX公司委托XX建筑设计有限公司设计的,设计日期为2007年6月至2007年7月左右,有设计单位的图签及相关人员签字。根据委托方提供的工程竣工资料,砂石、水泥、钢筋原材料由XX建设工程可靠性站出具进厂复验的合格检验报告,混凝土、砂浆由XX建设工程可靠性站出具的试块、同条件试块的合格检验报告,主体的钢结构构件焊缝探伤报告、高强度螺栓扭矩系数及连接面抗滑移系数试验报告由XX检测站出具;委托方提供的竣工资料中未体现有钢结构主体钢板的复检报告。委托方提供的竣工资料中未体现有建设、设计、监理、施工及当地质量监督部门共同参加的分部工程特别是隐蔽工程的验收报告或记录,无工程结构验收及工程竣工验收报告。本厂房作为仓库使用,未改变其使用用途。本厂房为正常使用环境,无液相腐蚀、固相腐蚀厂房结构的影响。 4.2 现场外观普查 1)地基基础:仓库北边及西边部分外墙角散水与墙体发生脱离开裂(见图4.1)。裂缝宽度范围约为1mm~10mm,沿墙角蔓延伸长发展,有继续发展的倾向。 图4.1 墙角散水开裂图片 2)室内地坪起砂较为严重,地坪破损处有较多的散落沙粒,尤其是第○5~○8轴部位的地坪,地坪面层局部出现龟裂、剥落,基层起粉,有较多的散落砂粒。(见图4.2)。设计要求伸缩缝处采用沥青胶泥填缝,但现场伸缩缝未进行填缝处理。 3)由于室内回填土出现不均匀沉降,伸缩缝处出现高差错台现象,在仓库地坪表面出现4条主要处纵横向收缩裂缝(见图4.3),裂缝分布详见附录一。 图4.2 地坪裂缝图片 图4.3 室内地坪起砂情况 4)经现场调查,仓库西边部分墙梁钢构件发生锈蚀现象。设计要求钢构件涂装2~7mm厚薄涂型防火涂料,但经现在调查发现钢构件整体未涂装防火涂层,未按设计要求施工。 5)屋面彩钢蓝色漆层局部脱落,屋面排水孔设置较少,局部有漏水现象(见图4.4)。 6)经过现场查看,发现部分围护墙上塑钢窗密封条已脱落,并出现渗水现象(见 图4.5)。 7)经过现场查看,地下防水基本完好,个别地方有潮湿现象,但没有明显渗漏。 8) 墙体及门窗:厂房1.2m高砌体围护墙体部分嵌砌于刚架柱之间,不满足设计要求。

图4.4 钢构件锈蚀、渗水水痕图片图 4.5 部分塑钢窗无密封条 4.3 现场抽样检测 4.3.1 地基基础 基础设计埋深1.6m,现场开挖基础验证,基础埋深满足设计要求。 该仓库的基础混凝土设计强度为C25,采用回弹法按单个构件抽检结构混凝土强度,检测结果详见表4.1: 表4.1 回弹法测试数据结果汇总表 构件名称 基础 基础 基础 设计强度 等 级 C25 C25 C25 轴线位置 3/E 1/C 4/A 混凝土强度平均值(MPa) 42.1 42.2 41.3 标准差 (MPa) 3.20 4.24 5.55 现龄期混凝土强度推定值(MPa) 36.9 35.2 32.2 根据上表可以看出, 通过回弹法检测,现龄期混凝土强度推定值为32.2~36.95MPa,满足设计要求。 4.3.2 室内地坪混凝土强度、厚度检测 该仓库的地坪混凝土设计强度为C25,现场采用钻芯法抽检结构混凝土强度,随机抽取三块地坪,每块地坪钻取一个芯样,芯样在委托方的见证下,依据规范要求钻取,地坪混凝土厚度通过芯样混凝土的厚度进行测量,测量结果见表4.2。将芯样制成标准试样进行混凝土抗压强度试验,获得芯样混凝土强度换算值,检测结果见表4.2。

钢结构厂房可靠性安全性检测鉴定报告 - 图文

1.工程概述xx公司仓库(见图1.1)为单层门式刚架结构,单榀刚架立面图见图1.2。本建筑无地下室,地上部分结构一层,室内外高差150mm,建筑室内设计标高0.000相当于绝对标高(黄海)30.300m。该建筑平面布置为矩形,其东西向宽为30.6m,南北向总长为51m,总建筑面积为1560.6m2。南北向共8榀,柱距为7.2m,东西向设置2跨,每跨跨度15m。柱顶标高为7.0m,屋面坡
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
94hjk7mygb10e609m87w9sc9l3ppnv019tv
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享