德信诚培训网
消防泵房安全操作规程
(ISO45001-2018)
1.0检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开。 2.0消防泵 2.1启泵程序: 2.1.1打开泵的进出口阀 2.1.2按泵的启动按钮起泵
2.1.3检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常 2.1.4做好记录 2.2停泵程序: 2.2.1按停泵按钮停泵 2.2.2关闭进出口阀 2.2.3做好记录;
2.3消防泵控制柜处于“自动”位置,按动消火栓报警按钮,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动
2.4消防泵控制柜处于“手动”位置,按启动钮即可“手动”启动消防水泵。 2.5试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。 3.0稳压泵 3.1启泵程序
3.1.1打开泵的进出口阀
更多免费资料下载请进:http://www.55top.com
好好学习社区
德信诚培训网
3.1.2按泵的启动按钮起泵
3.1.3检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常 3.1.4做好记录 3.2停泵程序 3.2.1按停泵按钮停泵 3.2.2做好记录
3.2.3将控制箱手柄置于自动位置
3.3喷淋泵控制柜处于“自动”位置,喷淋头爆裂时,联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。
3.4喷淋泵控制柜处于“手动”位置,按启动钮即可“手动”启动喷淋泵。 3.5试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。 4.0维护保养
4.1每天对消防水源、水泵、阀门、报警阀组等进行外观巡视检查,并应保证系统处于无故障状态,在值班记录中详细记载。
4.2每月检查一次消防水池、气压给水设备,保证消防用水量的水位、水质及气压给水设备的压力处于正常状态;寒冷季节,采取良好的保温措施,保证储水设备的任何部位不得结冰。
4.3消防水泵每月启动运转一次,并保证其处于无故障状态。
4.4系统上所有的控制阀门应处以开启或规定的状态。在系统进行检修时,应认真做好记录,每月对系统中的阀门检查并做开启、关闭试验。
4.5消防泵房维修工按要求对设备进行维修保养,并将维修保养情况进行记录。
更多免费资料下载请进:http://www.55top.com
好好学习社区
德信诚培训网
4.6消防设备维修后必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路。 5.0岗位人员每天对作业活动、设备设施等进行自我事故隐患排查,发现问题及时整改,整改完成后方可继续操作。
更多免费资料下载请进:http://www.55top.com 好好学习社区