好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

蒸汽管道施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

行监督,并得出检查报告,保送施工技术部。 2.2施工准备

(1)技术资料审查、会审管道全套安装图纸。

(2)场地清理,施工现场在“三通一平”基础上,为适应设备、材料、半成品的堆放和吊车、汽车拖车的进退,对场地进行人工找平和清理。 (3)施工水源来自厂区内,用Dg20管和水嘴接到用水点,水管至运转层平台用Dg20胶皮管(不包括试压用水)。

(4)施工电源来自厂区内配电室,布置一、二级配电箱,自带三级配电箱,由电缆引到各用电器。

(5)在现场布置1台氩弧焊机,3台电焊机,2套气焊,机等均布置安装现场。

(6)设备、材料吊装根据现场实际情况工区自行安排。3. 安装工艺流程图

台3T卷扬机、砂轮 1

施工准备 管道工序交接 管道滑动、固定支架制作与安装 管道除锈及端部坡口制作 管道组装、焊接 缺陷消除 管道疏水装置的安装 阀门与法兰安装 焊缝硬度检测及焊缝无损检测 管道水压试验及系统吹扫 管道防腐、保温 试运行 4. 安装设备、工具一览:

序号 机械或设备名称 1. 2. 3. 4. 汽车吊 经纬仪 水准仪 型号规格 16t DJ2 Z3 LGK-100 数量 2 1 1 3 单位 辆 台 台 台 备注 吊装 测量 测量 钢管切割 等离子切割机 序号 机械或设备名称 5. 6. 7. 8. 9. 倒链 枕木 扳手 卷尺 型号规格 1t、5t 200×200×2500 各种规格 5m、30m BX1-315 J3G-400 0-2.5MPA 数量 2 20 10 4 2 3 2 1 2 2 3 1 单位 个 根 把 把 把 台 套 台 台 台 块 台 备注 各一个 各一把 钢板尺/角尺 10. 交流弧焊接机 11. 半自动切割机 12. 半自动氩弧焊机 13. 砂轮切割机 14. 电 动 磨 光 机 15. 16.

压力表 试压泵 5. 安装工艺

5.1 管子、管件、管道附件、阀门质量的检验:

管子、管件、管道附件及阀门必须具有制造厂的合格证明书,证明书上的规格、材质及技术参数应符合现行国家或行业技术标准。外观表面质量要求如下: ①无裂纹、缩孔、夹渣、粘砂、折迭、重皮等缺陷; ②表面应光滑,不允许有尖锐划痕;

③凹陷深度不得超过1.5mm,凹陷最大尺寸不应大于管子周长的5%,且不大于40mm。对于合金钢管子、管件、管道附件及阀门在安装前应逐件进行光谱复查,并作出材质标记。对于阀门应按10%的比例抽查进行严密性试验。阀门严密性试验应按1.5倍的公称压力进行水压试验,试验时间不少于5分钟,以阀瓣密封面不渗漏为合格。

5.2 管道滑动、固定支架的制作与安装

管道滑动、固定支架的型式、材质、加工精度应符合设计图纸的规定。制作后应对焊缝进行外观检查,不允许漏焊、欠焊,焊缝及其热影响区不允许有裂纹或严重咬边等缺陷。焊接变形应予矫正。制作合格后的支架应在地面上进行防腐处理。滑动支架的工作面应平滑灵活,无卡涩现象,活动零件与其支撑件接触良好,确保自由膨胀。管道滑动、固定支架安装间距、安装高度应符合图纸要求。所有活动支架的活动部分均应裸露,不要被保温层覆盖。 5.3 管道除锈及端部坡口制作

管道安装前应进行手工或机械除锈,除锈后及时喷刷一道红丹醇防锈漆,并安装图纸要求制作管道对接坡口。管道单面坡口角度为30~35°,钝边高度为1~2mm。

5.4 主管道吊装、组对与焊接

该项工作进行前应具备下列条件:与管道有关的土建工程经检查合格,满足安装要求;与管道连接的设备找正合格、固定完毕;管子、管件、管道附件及阀门等已经检验合格,内部已清理完毕,无杂物。 管道安装采用组合件方式时,组合件应具有足够刚性,吊装后不应产生永久变形,临时固定应牢固可靠。

管子组合前,均应将管道内部清理干净,管内不得遗留任何杂物 ,并装设临时封堵。

管子对接焊缝位置应符合设计规定。否则应符合下列要求:

①焊缝位置距离弯管的弯曲起点不得小于管子外径或不小于100mm;

②管子两个对接焊缝间的距离不宜小于管子外径,且不小于150mm;③支吊架管部位置不得与管子对接焊缝重合,焊缝距离支吊架边缘不得小于50mm;

④管子接口应避开疏、放水及仪表管等的开孔位置,距开孔边缘不应小于50mm,且不应小于孔径;

⑤管子在穿过隔墙、楼板时,其内的管段不得有接口。

管子和管件的坡口及内、外壁10~15mm范围内的油漆、垢、锈等,在对口前应清除干净,直至露出金属光泽。 管子对口时一般应平直,焊接角变形在距离接口中心200mm处测量,除特殊要求外,其折口的允许偏差应为a:管子DN﹤100mm,a≯2mm;管子DN≥100mm,a≯3mm。管子对口符合要求后,应垫置牢固。

管道冷拉必须符合设计规定。管道冷拉后,焊口应经检验合格。 管道坡度方向及坡度应符合设计要求。 管道安装的允许偏差值应符合以下要求: 项目 允许偏差(mm) 架空 室内 ﹤±10 室外 ﹤±15 水平管道弯曲度 DN≤100 1/1000且≤20 DN>100 1.5/1000且≤20 注:DN为管子公称 管道安装工作如有间断,应及时封闭管口。 5.5 主管道上疏水装置的安装 安装疏水管时,接管座安装应符合设计规定。管道母管与疏水管连接采取三通分管。疏管接入母管处应按介质流动方向稍有倾斜,疏水管布线应短捷,且不影响运行通道和其他设备的操作。有热膨胀的管道应采取必要的补偿措施。所有立管铅垂度≤2/1000且≤15。 5.6 阀门和法兰的安装

阀门安装前应清理干净,保持关闭状态,并严格按介质流向确定其安装方向。阀门的手轮不宜朝下,且便于操作及检修。所有阀门应连接自然,不得强力对接。 法兰安装时应保持法兰间的平行,其偏差不大于2mm,不得用强紧螺栓的方法消除歪斜。法兰平面应与管子轴线相垂直,连接时应使用同一规格的螺栓,螺栓应对称均布、松紧适度。连接紧固件的材质、规格、型式等应符合设计要求。

6. 焊接

6.1 施焊方法:采用钨极氩弧焊打底、焊条电弧焊盖面。 6.2 焊接规范

①接头形式:对接接头; ②坡口形式:V型坡口; ③对装间隙:1.5~2mm;

④焊缝形式如图:6.3 焊接材料:

管子材质为:20,其焊接材料应为:

① 丝牌号:TIG ER50-6;规格:Ф2.0mm;

②焊条牌号:J507;规格:Ф3.2mm;Ф4.0mm; ③钨极:WCe-20,规格:Ф2.0mm; ④保护气体:氩气,纯度≥99.96%。

6.4 焊接工艺参数:参照本公司编制的焊接工艺知道书WPS2015003。 6.5 施焊人员:施焊人员必须按TSG Z6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》,通过基本知识和操作技能考试合格,且证件在有效期内,持证焊工施焊项目应与其证件许可范围相符。 6.6 焊缝的质量要求

?焊接过程中,环境温度低于0℃时,焊件应在施焊处100mm范围内预热到手触温度(约~15℃)。

?焊缝及热影响区表面不得裂纹、气孔、咬边、未熔合、夹渣等现象,焊缝表面应平整、圆滑。

?焊缝外型尺寸,焊缝余高0.5-1mm。

蒸汽管道施工方案

行监督,并得出检查报告,保送施工技术部。2.2施工准备(1)技术资料审查、会审管道全套安装图纸。(2)场地清理,施工现场在“三通一平”基础上,为适应设备、材料、半成品的堆放和吊车、汽车拖车的进退,对场地进行人工找平和清理。(3)施工水源来自厂区内,用Dg20管和水嘴接到用水点,水管至运转层平台用Dg20胶皮管(不包括试压用水)。(4)施工电
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
94gp220zk57yogl1itk20zdc523xwm00i2q
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享