好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

多通道微机自动准同期装置-GDT-4微机智能准同期控制器说明书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

28. 参数27,设备号设置,设定范围为0~99,出厂设定为10。

29. 参数28,2#通道工作方式选择:线路/发电机(显示EEEE/FFFF),出厂设定为发电机方式。 30. 参数29,2#通道电网(系统侧)电压取样转角/不转角选择(显示PH11/PH00),出厂设定为不转角。

31. 参数30,2#通道电网(系统侧)电压取样选择转角时,转角+30°/-30°选择(显示 30°/-30°),出厂设定为-30°。

32. 参数31,2#通道选择线路工作方式时,差频/同频并网选择,显示 dF11/dF00,出厂设定为同频。在选择2#通道为发电机工作方式时此参数不出现。

33. 参数32,2#通道导前时间设置,设定范围为0.05S~0.8S设定精度为0.01S。出厂设定为0.3S。如果连接了“同期反馈”信号,同期合闸成功后本装置会自动修改此参数。 34. 参数33,2#通道发电机(待并侧)额定电压设置,设定范围为50V~125V,设定精度为0.5V。出厂设定为100V。

35. 参数34,2#通道电网(系统侧)额定电压设置,设定范围为50V~125V,设定精度为0.5V。 出厂设定为100V。

36. 参数35,3#通道工作方式选择:线路/发电机(显示EEEE/FFFF),出厂设定为线路方式。 37. 参数36,3#通道电网(系统侧)电压取样转角/不转角选择(显示PH11/PH00),出厂设定为不转角。

38. 参数37,3#通道电网(系统侧)电压取样选择转角时,转角+30°/-30°选择(显示 30°/-30°),出厂设定为-30°。

39. 参数38,3#通道选择线路工作方式时,差频/同频并网选择,显示 dF11/dF00,出厂设定为同频。在选择3#通道为发电机工作方式时此参数不出现。

40. 参数39,3#通道导前时间设置,设定范围为0.05S~0.8S设定精度为0.01S。出厂设定为0.3S。如果连接了“同期反馈”信号,同期合闸成功后本装置会自动修改此参数。

41. 参数40,3#通道发电机(待并侧)额定电压设置,设定范围为50V~125V,设定精度为0.5V。出厂设定为100V。

42. 参数41,3#通道电网(系统侧)额定电压设置,设定范围为50V~125V,设定精度为0.5V。出厂设定为100V。

43. 参数42,线路差频并网允许频率差设置,设定范围为±0.02Hz~±0.3Hz,设定精度为0.01Hz。出厂设定为0.1Hz。

44. 参数43,线路并网允许电压差设置,设定范围为额定电压的±1%~±18%,设定精度为0.1%。出厂设定为±5%

45. 参数44,线路同频并网“功率角”设置,设定范围为10°~60°,设定精度为1°,出厂设定为30°。此参数可以在现场由上位机临时修改,直到80°。但(停电后)不保存。 46. 参数45,4#通道工作方式选择:线路/发电机(显示EEEE/FFFF),出厂设定为线路方式。 47. 参数46,4#通道电网(系统侧)电压取样转角/不转角选择(显示PH11/PH00),出厂设定为不转角。

48. 参数47,4#通道电网(系统侧)电压取样选择转角时,转角+30°/-30°选择(显示 30°/-30°),出厂设定为-30°。

49. 参数48,4#通道选择线路工作方式时,差频/同频并网选择,显示 dF11/dF00,出厂设定为同频。在选择4#通道为发电机工作方式时此参数不出现。

50. 参数49,4#通道导前时间设置,设定范围为0.05S~0.8S设定精度为0.01S。出厂设定为0.3S。如果连接了“同期反馈”信号,同期合闸成功后本装置会自动修改此参数。

51. 参数50,4#通道发电机(待并侧)额定电压设置,设定范围为50V~125V,设定精度为0.5V。出厂设定为100V。

52. 参数51,4#通道电网(系统侧)额定电压设置,设定范围为50V~125V,设定精度为0.5V。出厂设定为100V。

53. 参数52,5#通道工作方式选择,类同参数45。

54. 参数53,5#通道电网(系统侧)电压取样转角/不转角选择,类同参数46。

55. 参数54,5#通道电网(系统侧)电压取样选择转角时,转角+30°/-30°选择,类同参数47。 56. 参数55,5#通道选择线路工作方式时,差频/同频并网选择,出厂设定为同频。类同参数48。 57. 参数56,5#通道导前时间设置,类同参数49。

58. 参数57,5#通道发电机(待并侧)额定电压设置,类同参数50。 59. 参数58,5#通道电网(系统侧)额定电压设置,类同参数51。 60. 参数59,6#通道工作方式选择,类同参数45。

61. 参数60,6#通道电网(系统侧)电压取样转角/不转角选择,类同参数46。

62. 参数61,6#通道电网(系统侧)电压取样选择转角时,转角+30°/-30°选择,类同参数47。 63. 参数62,6#通道选择线路工作方式时,差频/同频并网选择,出厂设定为同频。类同参数48。 64. 参数63,6#通道导前时间设置,类同参数49。

65. 参数64,6#通道发电机(待并侧)额定电压设置,类同参数50。 66. 参数65,6#通道电网(系统侧)额定电压设置,类同参数51。 67. 参数66,7#通道工作方式选择,类同参数45。

68. 参数67,7#通道电网(系统侧)电压取样转角/不转角选择,类同参数46。

69. 参数68,7#通道电网(系统侧)电压取样选择转角时,转角+30°/-30°选择,类同参数47。 70. 参数69,7#通道选择线路工作方式时,差频/同频并网选择,出厂设定为同频。类同参数48。 71. 参数70,7#通道导前时间设置,类同参数49。

72. 参数71,7#通道发电机(待并侧)额定电压设置,类同参数50。 73. 参数72,7#通道电网(系统侧)额定电压设置,类同参数51。 74. 参数73,8#通道工作方式选择,类同参数45。

75. 参数74,8#通道电网(系统侧)电压取样转角/不转角选择,类同参数46。

76. 参数75,8#通道电网(系统侧)电压取样选择转角时,转角+30°/-30°选择,类同参数47。 77. 参数76,8#通道选择线路工作方式时,差频/同频并网选择,出厂设定为同频。类同参数48。 78. 参数77,8#通道导前时间设置,类同参数49。

79. 参数78,8#通道发电机(待并侧)额定电压设置,类同参数50。

80. 参数79,8#通道电网(系统侧)额定电压设置,类同参数51。

四、系统组成框图

Uf

FLQ FPT

来自PFX-1 …

100v

测 频 测 频 电压

测 相 测 相 测量

数和 码指 显示 示灯

继电器组 RS-485

Us

SPT … 100V 电压测量 参数 增 减 认可 PIC单片机 系统 同期反馈 8

增速 减速 升压 降压 同期 故障 连接 PFX-1 分 线 器

五、装置技术条件

1.电源: AC85V~250V DC100V~250V 2.输入PT信号:

发电机(待并侧)标准电压:0V~100V+30V 电网(系统侧)标准电压: 0V~100V+30V 3.输入同期反馈信号:合闸辅助常开触点信号

4.输出信号:增速、减速、升压、降压同期合闸及故障六个接点信号,以继电器方式输出,接点容量为交流阻性220V/5A;交流阻性380V/2A;直流110V/0.8A,直流220V/0.2A。 5.其它条件参见原机械工业部JB/T 3950-1999《自动准同期装置》行业标准。

六、箱体结构

1.机箱

机箱尺寸:高×宽×深=120×180×200 mm 开孔尺寸:高×宽=122×182 mm 面板高×宽=140×200 mm 安装孔:Φ4

孔距:120 mm

安装孔到面板距离:210 mm

2.装置面板示意图

3.背板接线图

注意:RS-485 九芯母插座3脚—A,2脚—B,5脚为保护地。

七、使用方法

1.参数设置

面板上有四个按钮开关(参数、增、减、认可),配合字码管显示可以进行参数设置。具

体操作如下:

10

多通道微机自动准同期装置-GDT-4微机智能准同期控制器说明书

28.参数27,设备号设置,设定范围为0~99,出厂设定为10。29.参数28,2#通道工作方式选择:线路/发电机(显示EEEE/FFFF),出厂设定为发电机方式。30.参数29,2#通道电网(系统侧)电压取样转角/不转角选择(显示PH11/PH00),出厂设定为不转角。31.参数30,2#通道电网(系统侧)电压取样选择转角时,转角+30°/-
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
94gl06fh774n25q6ny0j2r4yi9c8on003u0
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享