(规范性附录) 轴钉应力开裂试验方法
A.1 范围
本附录规定了轴钉应力开裂试验方法。
本附录适用于以聚酰胺为材料,挤出法成型的铝合金建筑型材用聚酰胺隔热条(以下简称隔热条)。其他类型的隔热条可参照采用本附录。
A.2 试验工具
4个抛光钢轴钉,直径分别为3.10mm±0.01mm、3.20mm±0.01mm、3.30 mm±0.01mm、3.40 mm±0.01mm,轴钉长度(不包括锥端)是10mm~50mm,锥端锥度为1:5,顶部直径为2.5mm,轴钉示意图见图A.1。
L —— 轴钉长度;Φ—— 轴钉直径。
图A.1 轴钉示意图
A.3 试样
A.3.1 试样应清洁,无影响测试效果的油脂、水及其他杂质。 A.3.2 将试样在试验室中放置48h,并对所有试样进行编号。
A.3.3 采用钻床及直径是2.8mm的钻头,在每个试样上加工4个孔,孔中心线应与试样平面垂直,孔与孔之间及孔与试样长度方向的边缘之间距离应≥15mm。
A.3.4 采用钻床及绞刀将孔径扩孔加工至3.00 mm±0.05mm。
A.4 试验步骤
A.4.1 对所有试样进行编号,将试样放在140℃±2℃的普通干燥箱内烘6h后取出,放置在23℃±2℃的干燥器内冷却不少于2h。
A.4.2 将4个轴钉分别压入试样(A.3.4)孔中,直至轴钉(A.2)的工作部位与孔壁完全接触(一个轴钉可压入几个试样)。
A.4.3 将压入轴钉后的试样放置1h,随即浸泡在装有切削液的容器中24h。 A.4.4 取出试样,用清水清洗,并用吸湿纸或布擦去试样表面试液。 A.4.5 将试样再次浸泡在装有清洗液(浓度为5%)的容器中24h。
A.4.6 取出试样,用清水清洗,并用吸湿纸或布擦去试样表面试液。然后放置3h。
A.5 试验结果的评定
用5倍放大镜观察试样上是否出现裂纹,并记录所对应轴钉的直径。
9
GB/T 23615.1-201X
附 录 B (规范性附录)
室温纵向抗拉特征值、弹性模量、断裂伸长率的测试方法
B.1 范围
本附录规定了隔热条室温纵向抗拉特征值、弹性模量、断裂伸长率的测定方法。
本附录适用于以聚酰胺为材料,挤出法成型的铝合金建筑型材用聚酰胺隔热条(以下简称隔热条)。其他类型的隔热条可参照采用本方法。
B.2 试验设备
B.2.1 万能材料试验机 B.2.2 引伸计
B.3 试样
B.3.1 对从隔热条上切取的所有试样进行编号。
B.3.2 将试样加工成图A.1所示形状,试样尺寸按表A.1。用游标卡尺测量试样长度(L)和厚度(t)。
B.3.3 将试样放在140℃±2℃的普通干燥箱内烘6h后取出,放置在23℃±2℃的干燥器内冷却不少于2h。
图B.1隔热条纵向拉伸试样示意图
表B.1 单位为毫米
尺寸分类 总长 两端宽的平行部分之间的距离 中间平行部分的长度 端部宽度 中间水平部分的宽度 厚度 标距 夹具间的初始距离 半径 10
尺寸代号 L3 L2 L1 尺寸要求 ≥75 58±2 30±0.5 隔热条本身的宽度 5±0.5 隔热条本身的厚度 25±0.5 L2+2 ≥40 W b2 t Lo L R GB/T 23615.1-201X
B.4 试验步骤
B.4.1 测试弹性模量
B.4.1.1 从干燥器内取出1个试样(B.3.3)装在万能材料试验机(B.2.1)上,注意保持试样的垂直性,并施加50N±2N的预加荷载。 B.4.1.2 使万能材料试验机归零。
B.4.1.3 将校准过的引伸计(B.2.2)安装到试样的标距上并调正。
B.4.1.4 启动万能材料试验机(B.2.1), 以1mm/min±0.2mm/min的速度拉伸试样, 测定试样弹性模量(弹性模量测试范围:0.05%~0.25%的应变)。
B.4.1.5 重复B.4.1.1~B.4.1.4, 直至完成对其他试样的测试。 B.4.2 测试纵向抗拉特征值和断裂伸长率
B.4.2.1 按B.4.1.1~B.4.1.3进行拉伸前的准备,然后以10mm/min±2mm/min的速度拉伸试样,直到试样被拉断。记下试样最大纵向抗拉力和断裂伸长率。 B.4.2.2 重复B.4.2.1, 直至完成对其他试样的测试。
B.5 试验结果的计算
B.5.1 弹性模量和断裂伸长率的计算
按GB/T 1040.1的相关规定计算弹性模量及断裂伸长率。 B.5.2 纵向抗拉特征值的计算
按公式(B.1)计算各试样所能承受的最大纵向抗拉强度,再按公式(B.2)计算纵向抗拉特征值。
T2=Fmax/(b2×t) ·····························(B.1) 式中:
T2——试样所能承受的最大纵向抗拉强度,单位为兆帕(MPa); Fmax——试样最大纵向抗拉力,单位为牛顿(N); b2——试样中间水平部分的宽度,单位为毫米(mm); t——试样厚度,单位为毫米(mm)。
T2c=T2-2.02×S ·····························(B.2)
式中:
T2c——纵向抗拉强度特征值,单位为兆帕(MPa);
T2——10个试样试验结果的算术平均值,单位为兆帕(MPa);
S——10个试样试验结果的标准偏差,单位为兆帕(MPa)。
11
GB/T 23615.1-201X
附 录 C (规范性附录)
室温、高温、低温横向抗拉特征值的测试方法
C.1 范围
本附录规定了隔热条室温、高温、低温横向抗拉特征值的测试方法。
本附录适用于以聚酰胺为材料,挤出法成型的铝合金建筑型材用聚酰胺隔热条(以下简称隔热条)。其他类型的隔热条可参照采用本附录。
C.2 试验设备
C.2.1 万能材料试验机 C.2.2 夹具
C.2.3 环境试验箱
1
2
1
1 —— 夹具;2 —— 隔热条。
图C.1隔热条横向拉伸示意图
C.3 试样
C.3.1 对从隔热条上切取的所有试样进行编号, 并用游标卡尺测量每个试样的长度(L)和厚度(t)。 C.3.2 将试样放在140℃±2℃的普通干燥箱内烘6h后取出,放置在23℃±2℃的干燥器内冷却不少于2h。
C.4 试验步骤
C.4.1 室温横向抗拉特征值的测试
C.4.1.1 从干燥器内取出1个试样(C.3.2)装入隔热条夹具(C.2.2)里。 C.4.1.2 将装好隔热条试样的整套夹具装入万能材料试验机(C.2.1)上。 C.4.1.3 施加50N±2N的预加荷载。
12
GB/T 23615.1-201X
C.4.1.4 使万能材料试验机(C.2.1)归零。以10mm/min±2mm/min的速度拉伸试样,直到试样被拉断。记下试样最大抗拉力和断裂伸长率。
C.4.1.5 重复C.4.1.1~ C.4.1.4,直至完成对其他试样的测试。 C.4.2 高、低温横向抗拉特征值的测试
C.4.2.1 从干燥器内取出1个试样(C.3.2)装入隔热条夹具(C.2.2)里。
C.4.2.2 将装好隔热条试样的整套夹具放入安装在万能材料试验机(C.2.1)上的环境试验箱(C.2.3)中。
C.4.2.3 关上箱门,启动设备,升或降至规定温度(高温横向抗拉特征值测试:90℃±2℃,低温横向抗拉特征值测试:-30℃±2℃),恒温30min。 C.4.2.4 按C.4.1.3~ C.4.1.4进行拉伸试验。
C.4.2.5 重复C.4.2.1~ C.4.2.4(恒温时间可以降到10min),直至完成对其他试样的测试。
C.5 试验结果的计算
按公式(B.1)计算各试样所能承受的最大横向抗拉强度,再按公式(C.2)计算横向抗拉特征值。
T1=Fmax/(L×t) ······························(C.1) 式中:
T1——试样所能承受的最大横向抗拉强度,单位为兆帕(MPa); Fmax——试样最大横向抗拉力,单位为牛顿(N); L——试样长度,单位为毫米(mm); t ——试样厚度,单位为毫米(mm)。
T1c=T1-2.02×S ·····························(C.2)
式中:
T1c——横向抗拉特征值,单位为兆帕(Mpa);
T1——10个试样试验结果的算术平均值,单位为兆帕(MPa);
S——10个试样试验结果的标准偏差,单位为兆帕(MPa)。