地下车库基础防雷接地技术交底

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

技术交底 工程名称 交底部位 荥阳市人民医院整体建设项目 地下车库基础及建筑物屋顶 施工单位 工序名称 中国建筑第七工程局有限公司 防雷及接地 交底内容: 一、 施工准备: 1、技术准备: ① 按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术交底。 ② 熟悉施工图纸中的有关防雷与接地部分。 ③ 熟悉《建筑防雷设计规范》GB50057—2011。 2、材料准备: 钢材(圆钢、镀锌圆钢、镀锌扁钢等)、紧固件(螺栓、垫片、弹簧垫圈、U形螺栓)和支架 、电焊条、油性涂料等。 3、施工机具: ① 主要安装机具: 手锤、电焊机、钢锯、压力案子、铁锹、电锤、冲击钻、常用电工工具等。 ② 主要检测机具: 卷尺、接地电阻测试仪等。 二、施工进度要求: 1、利用基础做为接地体的施工在基础梁绑扎钢筋时施工; 2、利用柱筋和剪力墙筋做为防雷引下线暗敷设的施工,在钢筋绑扎完毕封模前施工; 3、屋顶避雷带暗敷施工,在做屋面处理前施工; 4、接闪器敷设时支架已安装完毕,建筑物外饰应完毕; 5、等电位安装施工,在二次结构时安装,剪力墙和柱子上明装,加气块墙上暗装。 三、施工工艺: 1、工艺流程: 接地体焊接→引下线焊接→屋顶避雷带、接闪器焊接安装→等电位支干线焊接→接地测试。 2、操作工艺 ①接地体焊接 建筑物桩基、基础底板轴线上的下层基础主筋中的两根通长焊接形成的自然基础接地网为接地极。在有防雷引下线的柱子位置处,将做为防雷引下线的柱内主钢筋和基础筏板内四周板筋、地梁内主筋、四角桩基主筋做可靠连接,用不小于φ10圆钢跨接焊。基础内钢筋之间应用做跨接。无基础钢筋处用-40*4mm镀锌扁钢可靠焊接。要注意基础图纸中引上部分,直线加速器部位要按照图纸做好预留。 ②引下线 本工程利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根φ16以上主筋通长焊接作为引下线。施工时要配合土建钢筋绑扎而焊接,接头处作跨接。按设计图纸找出做为引下线的钢筋位置,用油漆作好标记,两根引下线每层用φ10圆钢进行跨接,使引下线连接更可靠。桥架竖井的引下线做法严格按照图纸规定的做法,与每层楼板连接,保证接地良好。建筑物四角按设计要求在距室外地面上0.5米处设测试端子箱点。 总工程师 交底人 接受交底人 注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。 年 月 日 精选范本

.

技术交底 工程名称 交底部位 荥阳市人民医院整体建设项目 地下车库基础及建筑物屋顶 施工单位 工序名称 中国建筑第七工程局有限公司 防雷及接地 引下线标识明确 接地测试点做法 ③避雷带、接闪器 本设计屋面防雷采用在女儿墙明装屋面暗装Φ10的镀锌圆钢作为接闪器,屋顶避雷带连接线网格不大于10m*10m或者12m*8m,突出屋面的所有金属物体采用Φ10的镀锌圆钢与避雷带可靠连接。 接闪器做法 接闪器拐角处做法 ④等电位接地 本工程采用总等电位联结总等电位板由紫铜板制成,应将建筑物内保护干线、设备进线总管、建筑物金属构建进行联结,总等电位联结采用BYJ—1*25 PC32,总等电位联结均采用各种型号的等电位卡子,禁止在金属管道上焊接。有洗浴设备的卫生间内设有暗装局部等电位箱(LEB)(利用镀锌扁铁-25*4的钢筋网相接),底边距地0.5米。在重症监护室内预留接地端子,单独引自接地系统,明敷的扁铁刷黄绿相间的面漆,地下一层的配电间和设备间要做到接地美观漂亮。 卫生间等电位连接做法 总工程师 交底人 接受交底人 注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。 年 月 日

精选范本

.

技术交底 工程名称 交底部位 荥阳市人民医院整体建设项目 地下车库基础及建筑物屋顶 施工单位 工序名称 中国建筑第七工程局有限公司 防雷及接地 ⑤接地测试 本工程防雷接地、变压器中性点接地、电气设备的保护接地、电梯、医疗系统等的接地共用统一的接地极,要求接地电阻不大于1欧姆,实测不满足时,增设人工接地极。 四、成品保护 1、焊接接地体时不得破坏防水部分; 2、不得随意移动已经绑扎好的结构钢筋; 3、回填土时注意避让扁钢等接地体; 4、外墙施工时不得将已施工完成的避雷带损坏; 5、避雷带施工时不得破坏保温层及层面其它结构。 五、质量保证措施: 1、钢材均应为热镀锌材料,其型号、规格应符合设计要求,并应有产品质量合格证和试验报告; 2、焊接部分要将焊渣敲掉,且焊缝饱满; 3、完成部分进行接地测试,对不满足要求部分补做人工接地极; 4、避雷带施工时先进行拉线定位,再敷设圆钢,一次到位; 5、 对均压环及接地体内不满足直径要求的钢筋增加焊接数量; 六、安全注意事项: 1.遵守纪律,听从指挥,正确佩戴安全帽。 2.施焊时,焊机外壳必须接地,焊机安装完毕时,必须有电工及专职人员检查合格后使用。 3.施焊人员必须持证上岗,严禁无证上岗。必须遵守安全技术操作规程施工,严禁违规施焊。 4.高空焊接或切割时必须挂好安全带,注意周围环境,做好防火工作; 5.接地线及手把线必须与施焊构件直接相连; 6.雨天不得露天电焊,在潮湿地带作业时,操作人员应站在铺有绝缘物品的地方,穿好绝缘鞋。 7.电焊机距开关箱距离不超过5米,焊把线长度不超过30米; 8.电焊机停放位置不能有积水,一次侧/二次侧焊把线、接地线,都要保持干燥、 9.焊把线不能有接头,接地线接头不能超过3处,且要包扎好,做好绝缘; 总工程师 交底人 接受交底人 注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。 年 月 日 精选范本

地下车库基础防雷接地技术交底

.技术交底工程名称交底部位荥阳市人民医院整体建设项目地下车库基础及建筑物屋顶施工单位工序名称中国建筑第七工程局有限公司防雷及接地交底内容:一、施工准备:1、技术准备:①按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术交底。②熟悉施工图纸中的有关防雷与接地部分。③熟悉《建筑防雷设计规范》GB50057—2011。2、材料准备:钢材(圆钢、
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
94dic891fj3jk4h7sglc72h8v7sa2300vgf
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享